Je suis allée lire quelques pages du forum dont vous m'avez mis le lien. Résultat: JE COMPRENDS PAS UN BEIGNET mdrrrrr On est pas du métier et le vocabulaire pro franchement, je pite rien
Messages : Env. 40
De : Vars (87)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour les amis , Angélique bienvenue a l'AAMOI,


EN l'absence de photo AVANT le coulage de la dalle c'est dommage on ne peut pas apprecier le ferraillage de la trémie et des poutres...pour s'exprimer la dessus. Il faudrait un ferroscan.

Je vais avancer une autre hypothese. sur l'epaisseur de la dalle de compression.

Que les pros me corrigent si je dis des anneries, mais vu que chez moi les mecs ont triché systematiquement sur tout, je me méfie...

J'ai l'impression que les planelles utilisées sont des planelles de 20.
La portée du plancher est 5.8m ca donne quoi, du 20+5 du 16+5 ?
Admettons que le plancher soit un 20+5 et que les gars mettent des planelles de 20 au lieu de 25. Ou bien tout simplement une dalle de compression mal dosé ou trop peu epaisse. Alors peut etre les poutrelles prennent beaucoup plus de fleche que calculé par le bureau d'etude ? d'ou ce que vous dites sur la flexion des appuis etc... et cela expliquerait le fait que le PB soit généralisé sur toute la dalle et non a un seul endroit ?


A vos avis ?

CEBTP fait systematiquement des sondages d'epaisseur de dalle de compression dans ses expertises. Chez moi c'est prévu snif snif !!
Maison Témoin AAMOI

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Montbrison (42)
Trémie de 3.66 de long (vachement défavorable pour un plancher), le chevêtre (armature dans la longueur parallèle a l'escalier devrait faire 40 de large béton compris

A vu d'oeuil ça n'a pas l'air d’être le cas ...

Mon avis penche pour un chevêtre "bricolé", en plus la base de affaissement ce situ face a l'escalier

Entrevous polystyrène coffrant pas de soucis a l’étage mais mini 5 cm de dalle de compression 

Faite intervenir un expert
Messages : Env. 50
De : Montbrison (42)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Val D Oise
Bonjour,

Il faudrait peut être chercher les causes de ce sinistre du côté du terrain d'assise des fondations de la maison. Il se trouve que parfois les caractéristiques mécaniques d'un sol ne soient pas adaptées pour accueillir une fondation superficielle . La présence de passages décomprimés ou des vides dans l'horizon d'ancrages des fondations conjuguée à une présence d'eau même occasionnelle + le poids propre de la maison peut être la cause de votre problème. Un projet de construction n'est pas uniquement une structure+matériaux, il s’agit également de la nature du terrain avec le quel interfèrent ces matériaux. Dans votre cas je pense que les fondations sont sous-dimensionnées, il aurait fallu peut être (en fonction des résultats de la campagne de reconnaissances des sols) fonder la maison sur fondations profondes ou peut être réaliser une campagne de traitement des sols par injection ou autre afin d'améliorer les caractéristiques mécaniques du sol en question.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 05 mai 2024 à 01h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir