Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjouje suis sur un projet de réhabilitation d un restaurant ou l assainissement était hors normes et très ancien .
Nous avons fixe a 60 couverts la capacité maximale de ce restaurant
J ai du terrain mais la moitie va être pris lors du prochain plu.plus une maison de 1500m 2 va être construite sur ce même terrain .ce qui laisse peu surtout que ma maison fait partie de tout cet ensemble.un assainissement est déjà en place pour la maison individuelle avec fosse poste de relevage et 5x30 mètres d épandage.150metres d épandage .cette épandage n a jamais fonctionne (surplus d eau des qu il pleut) et donc mon mari avait installe un tuyau qui amené le surplus d eau au fosse .je sais c est "illégal" mais le spanc prétendait que la terre était bonne et pouvait supporter l eau . (sol argileux).
Maintenant cet epandage me coupe du terrain et ne fonctionne que grace au placement de ce tuyau. Pour réaliser le nouvel epandage ,le spanc a voulu une étude de sol et de filière. Je l ai realise et le bureau a conclu a une micro station 30 eh équivalent habitant et un rejet dans le fosse communal.j avais autorisation mairie pour rejet.or le spanc ne veut pas de ce rejet .et malgré l intervention du maire ils veulent que je reutilise les tranches de 150 m pour l epandage de la micro station .donc ils bloquent le projet.
Ma question est :n est ce pas surdimensionné un système d assainissement avec une micro d epuration 30eh complété par des tranches de 150 m? Qui en plus regorgent d eau ?je suis degoutee et malgré les études Le spanc reste sur ses positions et donc bloque mon projet .
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour, que dit l'étude de sol en terme de perméabilité : Coefficient K en mm/h ?
Le principe de privilégier l'infiltration est bon mais il peut y avoir un compromis avec un potentiel trop plein au fossé lorsque le drainage "sature" comme vous l'indiquez.
Au moins, l'infiltration est privilégiée en priorité mais "au cas ou", le trop plein au fossé prend le relais ponctuellement.

Pour le dimensionnement, il y a le nombre de couverts, le personnel, d'éventuelles chambres d'hotel (?), votre maison d'habitation (voir sa capacité d'accueil).

PS : le maire ayant le rôle de "police de l'eau" sur votre commune, si ce dernier autorise le rejet, je ne vois pas bien comment le SPANC peut s'y opposer ???? Qui représente le SPANC sur votre secteur ? Une communauté de communes, un syndicat de l'eau, un prestataire privé (Lyonnaise, Saur, Véolia, ...) ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour
Merci de cette réponse rapide
Le coefficient K je ne le trouve pas.mais sur l étude je peux vous dire le résultat du test de perméabilité.mesure 11,67mn/h donc 1.16E-06m/s.
Il conclue a une perméabilité faible a moyenne limite par la teneur en argile du substrat.
Le logement est constitue 4pieces principales et il retient 4Eh et le restaurant 60 couverts 1 couvert 0,25 donc 15eh .donc une microstation de 20 eh. Dans ses conclusion le bureau d études conclue sur le rejet absence dexutoire a écoulement
Impossibilité d inflitration sur le site
Rejet conseille au fosse
Demande autorisation

Le spanc a appelé le bureau d étude en demandant au technicien de changer l étude pour conserver ces tranches.
Le bureau. D'études m a contacte pour me demande mon accord que je n ai toujours pas donne
Pourquoi on ne suis pas les conclusions de l étude ?
Le maire est intervenu après mon appel desespere et cela n a rien change
Le spanc dépend de la communauté de communes dont dépend mon village
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
tofsy a écrit:Bonjour
Merci de cette réponse rapide
Le coefficient K je ne le trouve pas.mais sur l étude je peux vous dire le résultat du test de perméabilité.mesure 11,67mn/h donc 1.16E-06m/s.
Il conclue a une perméabilité faible a moyenne limite par la teneur en argile du substrat.
Le logement est constitue 4pieces principales et il retient 4Eh et le restaurant 60 couverts 1 couvert 0,25  donc 15eh  .donc une microstation de 20 eh. Dans ses conclusion le bureau d études conclue sur le rejet absence dexutoire a écoulement
Impossibilité d inflitration sur le site
Rejet conseille au fosse
Demande autorisation

Le spanc a appelé le bureau d étude en demandant au technicien de changer l étude pour conserver ces tranches.
Le bureau. D'études m a contacte pour me demande mon accord que je n ai toujours pas donne
Pourquoi on ne suis pas les conclusions de l étude ?
Le maire est intervenu après mon appel desespere et cela n a rien change
Le spanc dépend de la communauté de communes  dont dépend mon village

Ok, alors en fait, le coefficient de perméabilité = K = 11.6 mm/h dans votre cas, soit effectivement, faible à moyen.
Pour le dimensionnement, attention plus haut, vous parliez de 30 EH et non de 20 EH, je trouve déjà cela plus "logique" et raisonnable.
Pour le rejet, vous voulez dire que le bureau d'études explique qu'il n'y a pas d'exutoire à écoulement permanent non ?
Par contre, j'espère que le BE vous a préconisé un bac à graisses de 1000 litres au moins en amont de la microstation ?
Pour le reste, je trouve effectivement cela logique et illogique à la fois. Je comprend que le SPANC veuille privilégier l'infiltration, c'est ce que la règlementation nous impose en priorité. Cependant, avec un K de 11.6 mm/h et un volume potentiel d'eau assez conséquent, en période hivernale, ca risque de poser problème, c'est sur et certain !!!! 
Maintenant, le SPANC ne se mouille pas trop car ils demandent au BE de changer leur étude avant de vous valider le projet, un peu paradoxal si ils sont si sur d'eux, ils pourraient le valider sans modifier l'étude du BE ! Mais à ce moment la, en terme de responsabilité, ....
Votre maire ne peut il pas interpeller le président de l'intercommunalité pour "appuyer" votre dossier ? En leur faisant comprendre qu'en cas de dysfonctionnement, le SPANC sera tout de même "concerné" !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour c est bien ce qui me semblait en plus je viens d'avoir l avis du spanc pour la maison individuelle il demande 380 m2 d’épandage car pas perméable alors que le cabinet d étude avait demande un filtre draine vertical bref je suis désespérée
tout le monde se renvoi la balle et l’assainisseur veut ma peau
merci pour vos précisions qui me confortent malheureusement 
merci
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
J avais mal vu pour le dimensionnement
pour le bac a graisse c 750 l
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 13h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir