Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Moselle (57)
bjr,

je me pose différentes questions pour le tableau électrique, j'ai fais une recherche mais je ne trouve pas de réponses tres claires à mes questions:

-faut-il un circuit séparé pour les luminaires extérieurs ainsi que pour les prises exterieures?

-il faut un circuit séparé pour les prises de la salle de bain. Mais qu'en est-il des luminaires? j'ai prévu un circuit pour les spots. Faut-il en prévoir un autre pour les appliques ou alors je peux mettre avec les spots??

-est-il vrai que sur le différentiel de type A, on peut mettre le 32A de la plaque + 20A lave linge et uniquement 2 autres disjoncteurs 20A? ou alors puis-je en mettre autant que je veux?

-pourquoi faut-il 2 prises GTL dans le tableau alors qu'il y a un boitier de communication de prévu. (Je pense prendre In One Optimum de Legrand)

-enfin, je suis tres juste au niveau emplacement avec un tableau de 52. J'ai lu en faisant une petite recherche qu'il était possible d'installer un 2ème boitier pour le garage et les exterieurs par exemple. Comment cela se passe concretement. IL est posé á coté du tableau principal, ou bien?


Merci d'avance pour vos lumières Wink
et bonne journée à tous! Smile
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
la norme indique que pour une alimentation extérieure, dès lors qu'elle est prévue au départ, il faut un circuit spécialisé

pour le reste, je sais pas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

homesweethome a écrit:
-faut-il un circuit séparé pour les luminaires extérieurs ainsi que pour les prises exterieures?

non si ils sont fixés au batiment :
Circuits extérieurs (771.531.2.3.2.1)
la protection des circuits extérieurs, alimentant des applications
extérieures non fixées au bâtiment, doit être distincte de celle des circuits
intérieurs.
éclairage extérieur (771.314.2.4)
1 point par entrée principale ou de service
alimentation possible depuis 1 circuit d’éclairage intérieur.


-il faut un circuit séparé pour les prises de la salle de bain.

non il y a juste la distance à respecter avec la douche ou la baignoire ou alors je l'ai loupé Unsure

Mais qu'en est-il des luminaires? j'ai prévu un circuit pour les spots. Faut-il en prévoir un autre pour les appliques ou alors je peux mettre avec les spots??
de mémoire toujours Blush pour les spots faut additionner et jusqu'à 300VA çà compte pour 1 point lumineux, peut en mettre 8 avec du 1,5² sur 10A.

-est-il vrai que sur le différentiel de type A, on peut mettre le 32A de la plaque + 20A lave linge et uniquement 2 autres disjoncteurs 20A? ou alors puis-je en mettre autant que je veux?

normalement on met les plus "sensibles" aux variations.
dernierement, y a un forumeur qui a dû changer un disjoncteur en direct (devant le Consuel) mais bien sur je ne sais plus qui ni pourquoi Blush Laugh


-pourquoi faut-il 2 prises GTL dans le tableau alors qu'il y a un boitier de communication de prévu. (Je pense prendre In One Optimum de Legrand)

parce que c'est comme çà Laugh
et ne demande pas pourquoi faut des prises "normales" alors que dans un garage tout doit être équipé "étanche" prises et inters Biggrin


-enfin, je suis tres juste au niveau emplacement avec un tableau de 52. J'ai lu en faisant une petite recherche qu'il était possible d'installer un 2ème boitier pour le garage et les exterieurs par exemple. Comment cela se passe concretement. IL est posé á coté du tableau principal, ou bien?

vouis ou ailleurs, où tu veux


Merci d'avance pour vos lumières Wink
et bonne journée à tous! Smile


Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
. a écrit:...Dans le volume 3, sont admis des socles de prise de courant, des interrupteurs et autres
appareillages à condition d'être :
• soit alimentés individuellement par un transformateur de séparation conformément à 413.3 ;
• soit alimentés en TBTS (414) ;
soit protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel de courant
différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.
..."
A+


j'avais compris que c'était donc un diff 30mA comme pour les autres prises et pas forcement spécialisé Huh
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Les 2 PC GTL servent à alimenter les appareils de communications (genre tête satellite, multiplexeur vidéo, routeur, ...)
Il existe des coffret dit "tertiaire" avec des rangées de modules (6 rangées 144 modules). Après c'est l'armoire ...
Pour le coffret à coté ou à l'autre bout de la maison, il sera considéré comme un tableau secondaire, lisez la norme il y en a un voyage.
Sur le type A on met globalement ce qui est gros avec une grosse bobine (la plaque, LL, LV,SL ...). Il n'y a pas de limite théorique mais le différentiel comporte un maximum (40A ou 63A). Si vraiment c'est plein et que vous vous servez de tout en même temps, il faudra répartir sur plusieur diff type A.
La norme n'oblige pas à mettre la sdb sur un diff dédié. C'est juste une préconisation. Même pour chez moi je ne pense pas le faire.
il me semble plus malin de mettre tous les circuits extérieurs sur un diff dédié.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
... avec des rangées de 24 modules (6 rangées ...
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
homesweethome a écrit:-pourquoi faut-il 2 prises GTL dans le tableau alors qu'il y a un boitier de communication de prévu. (Je pense prendre In One Optimum de Legrand)


Tes 2 prises présentes dans le coffret de communication sont tes 2 prises obligatoires.

homesweethome a écrit:-faut-il un circuit séparé pour les luminaires extérieurs ainsi que pour les prises exterieures?


Je ne crois pas que ce soit obligatoire, mais fortement recommandé. Idem pour la SbD

Perso, j'ai mis chaque pièce (PC et éclairage) sur circuit séparé. C'est plus simple finalement.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Moselle (57)
Deja un grand merci à vous tous pour ces precisions! c'est génial! Smile

Pour résumer:
-circuits exterieurs: les circuits doivent être séparés uniquement si les prises et luminaires ne sont pas fixés au batiments. C'est ca?
JP31 pourquoi penses-tu qu'il soit plus judicieux de les mettre sur un circuit séparé?
excuses moi si cette question est ridicule mais je ne vosi aps bien l'interet Blush

-salle de bain: je peux mettre mes appliques de miroir et mes spots sur le meme circuit puisque j'ai droit à 8 points lumineux sur le circuit.
Je n'ai pas besoin de faire un circuit séparé pour mes 3 prises.

-sur mon differentiel de type A je peux mettre autant de 20A que je le souhaite (sans exagerer toutefois, c'est donc celui que je vais charger le moins)

-les 2 prises GTL sont obligatoires même si on a une boite de comm Crying

-je vais chercher un tableau 4x18, c'est bête de devoir supprimer des prises, je risque de le regretter. Smile

maintenant je vais digérer tout ca, et je vais certainement revenir avec d'autres questions!

En tout cas merci à tous pour cette aide précieuse!!!
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
homesweethome a écrit:-les 2 prises GTL sont obligatoires même si on a une boite de comm Crying


Non, puisqu'elles sont dans ta boite de comm.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
ZoD a écrit:
homesweethome a écrit:-les 2 prises GTL sont obligatoires même si on a une boite de comm Crying


Non, puisqu'elles sont dans ta boite de comm.

+1

Il faut se rappeler que le tableau de communication est une partie de la gtl.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Les circuits extérieur sont des nids à pannes et donc ca saute plus souvent, d'où l'intérêt de les mettre sur un diff séparé (ce qui est une préconisation de la norme d'ailleurs).
Pour les 2 PC on s'en fout, il suffit de les avoirs à proximité immédiate de la GTL ou dans la GTL, ou pas du tout d'ailleurs si vous ètes en auto-construction.
Ceci dit je vois pas ce que vous foutez avec des tableaux aussi grands, vous aves des maisons de 400m2 ou quoi ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
jp31 a écrit:...Pour les 2 PC on s'en fout, il suffit de les avoirs à proximité immédiate de la GTL ou dans la GTL, ou pas du tout d'ailleurs si vous ètes en auto-construction...


Unsure pourquoi tu dis çà ? Unsure
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Le consuel s'occupe de la sécurité pas de votre confort. A partir du moment ou vous allez habiter dans la maison que vous construisez il n'y a pas de problème avec les courants faibles. Jamais eu de problème avec cette histoire des 2 PCs. Jamais mis, jamais de tableau de comm. (un DTI, les câbles TV directs depuis la parabole. No Problémo).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci pour cette précision Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Moselle (57)
Merci pour toutes ces infos, tout s'éclaire peu à peu Smile

quelqu'un peut me dire ce que c'est:
"Une protection 2A pour le circuit d’asservissement tarifaire, le fil pilote ou le gestionnaire d’énergie"

C'est quoi ce truc? le telereport ou quoi?
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
C'est la bobine du contacteur jour / nuit qui s'excite pendant les heures creuses afin de permettre à ton ballon d'eau chaude de s'alimenter électriquement.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Moselle (57)
donc si j'ai un chauffe eau solaire et gaz j'ai pas besoin de ca....


une question bete alors, le cable du telereport, il arrive ou??
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
Messages : Env. 600
De : Moselle (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Le câble du téléreport va du coffret en limite de propriété jusqu'au compteur.

Comme son nom l'indique, il permet au gars de l'EDF de ne pas entrer chez toi pour effectuer le relevé du compteur (en ton absence).
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 22h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir