Ma GTL est un peu particulière !

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.625 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous ! J'ai réalisé toute mon installation électrique de ma maison neuve.
Et comme  je n'ai pas de connaissances particulière en électricité, je voudrais juste savoir si mon installation est aux normes avant le passage du consuel

J'ai déssiné en:
ROUGE le cable entre le compteur et le tableau électrique
VERT le cable qui alimente les 2 prises du tableau com
BLEU l'arrivée EDF
ROSE le cable de tel/ADSL
à noter que les 2 grosses gaines vertes ne seront pas utilisées

Qu'en pensez vous ? notament le Cable rouge est ce que j'ai le droit de le faire passer comme ceci ?
Merci pour votre aide
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/592023d733d48-stor-592023d5c8c2c532839.jpg]

Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans l'ensemble ce n'est pas mal.
Ne pas oublier d'amener une terre en 6² au tableau de com
Si c'est le cas pour moi c'est conforme pour le consuel

Pour la platine ERDF, le compteur est à gauche et le disjoncteur à droite.
Ce qui pourrait poser problème c'est l'arrivée du câble ENEDIS qui en principe doit avoir le cheminement le plus court possible dans le logement.
J'espère que la goulotte qui part vers la droite n'est pas trop longue, sinon ENEDIS pourrait refuser de vous faire un branchement type 1.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

il manque la date du permis de construire pour savoir quelle norme est valable, si c'est la dernière en vigueur, y'as des choses à revoir pour le nombre de disjoncteur derrière un ID. ( ca à changé fin 2015 je crois mais Carminas est le pro dans le domaine ;) )

Pour le liaison entre les 3 ID du haut j'aurais mis un peigne vertical et idem pour les 2 Id du bas, cela fait propre et ca limite les câbles en 16mm² qui ce promène. rien d'obligatoire bien sur.

sinon bon boulot, un pro n'aurait pas fait mieux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonne remarque

C'est vrai que je n'ai regardé que l'ensemble de la GTL et pas le détail du tableau.

Mais effectivement si le permis est postérieur au 27/11/2015 il y a trop de disjoncteurs derrière certains différentiels (8 maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci à tous pour vos réponses ! C'est vraiment sympa
Je vais vérifier mais je crois que la terre est en 6mm²
Pour le ENEDIS La goulotte de droite fait 70cm de long jusqu'au mur.

Mon doute était plus sur le placement de la barrette de terre, on a le droit de la placer DANS la GTL ?

Et sur le Cable dessiné en rouge (compteur<>tableau électrique), on a le droit de le faire faire passer ainsi ??

Et je n'ai pas besoin de ligne de tel, donc j'ai fais le tableau communication avec le minimum !

Mon permis est de 2012 ou 2013 donc ça devrait aller !
En tout cas MERCI parce que faire ça tout seul: ..on s'en pose des questions !!
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous mettez la barrette de terre où vous voulez du moment qu'elle est accessible, éventuellement avec le démontage d'un couvercle

Pas de problème pour passer le câble dessiné en rouge par là.
Il peut passer par où vous voulez du moment que ce n'est pas dans la goulotte d'arrivée EDF
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci CARMINAS ! Pour le cable ROUGE je peux utiliser du 16mm² dans une gaine de 25mm ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Préférez du 32, ce sera plus facile à passer dans la partie courbe
Pour la partie sous goulotte, pas besoin de gaine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
D'accord Et au niveau du coffret communication, ça doit être couvert ou bien je peux laisser tel qu'elle ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas bien compris la question
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Ah pardon, en fait habituellement les autre tableaux communication (ceux que l'on trouve dans le commerce) on une porte en plastique transparente qui se referme... Et moi je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce que le peut mettre dessus pour cacher tout ça... un coffret nu ca coute super cher... !
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Carminas a écrit:Bonne remarque

C'est vrai que je n'ai regardé que l'ensemble de la GTL et pas le détail du tableau.

Mais effectivement si le permis est postérieur au 27/11/2015 il y a trop de disjoncteurs derrière certains différentiels (8 maxi)

Bonjour, et si on est anterieur au 27/11/2015, on peut en mettre combien derriere un differentiel?
Merci
Messages : Env. 700
De : Dol-de-bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Finistere
fabm35 a écrit:
Bonjour, et si on est anterieur au 27/11/2015, on peut en mettre combien derriere un differentiel?
Merci


Pas vraiment de limite. Ça dépend surtout des types de circuit qu'il y a derrière afin ne pas le surcharger.


Sinon la liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit normalement être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm). Pas certain que ce soit votre cas mais pas certain non plus que le consuel y trouve à redire.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 21h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir