Retour
Menu utilisateur
Menu

Reducteur de pression et pression parfois trop haute Résolu

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.406 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Overseas a écrit:J'ai l'impression que cela se produit lorsque le chauffe eau se met en chauffe.


Tu as juste un retour de pression qui passe par un défaut de la membrane du GS,
qui te fait monter ton manomètre au niveau réducteur, si tu ouvre un robinet a ce moment
toute la pression va redescendre normalement.

quand ton CE chauffe le GS déclanche au minimum a 6.65 bar (arrondi a 7) la membrane derrière
l'arrivée d'eau froide a qqs fois du calcaire ou autre et ne fait pas son travail de blocage complet,
cela dit mis a part ce symptome, rien de bien grave pour l'installation.

Tu n'est pas le seul a qui ça arrive, mais les gens ne s'en aperçoivent pas la plupart du temps.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Re,

jusqu'à ce jour les groupes de sécurité de mes chauffes-eau n'ont jamais fonctionnés et c'est pas pour autant que mes chauffes-eau ont explosés !...


Une petite démonstration :

si on part d'une eau à 20°C avec son coefficient de dilatation de 0,00177.
on monte l'eau à une température correcte de 70°C (il n'y a plus de risque de légionellose), soit à un coéf de 0,023.
0,023 - 0,00177 = 0,02123.
Pour un chauffe eau d'un volume de 150 litres, on obtient une dilatation de l'eau de 3,1845 litres
C'est bien cette dilatation de 3,1845 litres qui fait que la pression monte de 3 bars pour 20°C à 5 bars environ pour 70°C.

Ce même chauffe-eau de 150 litres, je lui donne des dimensions au pif : largeur : 44cm ; hauteur : 100cm
Volume d'un cylindre : Pi x r2 x h, soit 3,14 x 22 x 22 x 100 = 151,97 litres
si j’admets une dilatation de la paroi de 1mm : 3,14 x 22,1 x22,1 x 102 = 156,43 litres
donc pour une dilatation moyenne de 1mm, on arrive à une surcapacité de 4,46 litres

ce qui montre que pour 3,18 litres, la dilatation du chauffe-eau est inférieure à 1mm.
Je pense qu'il n'y a pas péril !...



De plus, je crois que ce coefficient de dilatation de l'eau est à appliquer à la pression atmosphérique ; comme pour l’ébullition. Donc dans un réservoir fermé, ce coéf devrait être pondéré.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour LAYS
retirez votre évacuation en dessous de votre groupe de sécurité et mettez un seau vous allez voir si le groupe sécurité ne fonctionne pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour Cyrillyon,

C'est ce que je fais dès que je change de maison à mes différents emploi.
Je vérifie le bon fonctionnement de la soupape de sécurité,
Je règle le limiteur de pression à 3 bars.
Je règle le thermostat du chauffe-eau pour avoir une température d'eau avoisinant les 65-70°C
Je surveille quelques cycles en contrôlant la pression
Je peaufine l'ensemble et j'installe à la place de l'évacuation du bloc de sécurité, après le siphon, 1 réservoir d'1 litre environ que je raccorde à l'évacuation.
Je sais donc que mon bloc de sécurité ne fonctionne jamais car le réservoir reste vide.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
Cam42 avait raison.
J'ai changé de groupe de sécurité pour un inox et j'ai monté un clapet anti retour juste a l'entrée d'eau froide pour plus de sécurité.
Résultat: plus de surpression sur le circuit froid qui reste stable a 3 bar.
En revanche je suppose que le chaud continue de monter a 6 bar avant le premier tirage du matin.
Je ne sais pas si ça vaut le coup mais la seule solution pour contrer ça serait un vase d'expansion sanitaire de 25l sur le froid entre le chauffe eau et le groupe de sécurité.
Messages : Env. 300
De : Aix-en-provence (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
LAYS a écrit:Bonjour Cyrillyon,

C'est ce que je fais dès que je change de maison à mes différents emploi.
Je vérifie le bon fonctionnement de la soupape de sécurité,
Je règle le limiteur de pression à 3 bars.
Je règle le thermostat du chauffe-eau pour avoir une température d'eau avoisinant les 65-70°C
Je surveille quelques cycles en contrôlant la pression
Je peaufine l'ensemble et j'installe à la place de l'évacuation du bloc de sécurité, après le siphon, 1 réservoir d'1 litre environ que je raccorde à l'évacuation.
Je sais donc que mon bloc de sécurité ne fonctionne jamais car le réservoir reste vide.

JC


Si l'eau ne coule pas cela veut dire que c'est la cuve du CE qui en se déformant légèrement absorbe l'excès de pression. Dans les CE dont la cuve est plus épaisse (plus rigide), il n'y a pas de déformation ou très peu, et l'excès de pression ouvre la groupe de sécurité pour s'évacuer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour Raymond037,

Oui c'est cela, c'est ce que j'avais expliqué dans mon post du 24/09/2017 à 17h09.

Sur un cycle de chauffage d'un CE de 150 litres, on retrouve moins de 1mm de dilatation au diamètre.

Sachant que les normes de construction de tout appareil sous pression sont stricte et que le coefficient de sécurité est important en cas de sur-pression, je suis certain qu'il n'y a aucun risque d'éventration !

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 17h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir