Retour
Menu utilisateur
Menu

PB avec plancher poutrelles/hourdis et dalle de compression

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.117 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour à tous,

Aujourd'hui, visite de chantier et grosse mauvaise surprise:
Après montage de 3 rangs d'agglo's, pose des poutrelles, hourdis, passage des PVC et diverses gaines électriques, la toupie arrive pour couler la dalle de compression...
Et là, 3 poutrelles cèdent; hourdis et béton tombent donc dans le VS sur une surface d' environ 12m²...
Appel au chef de chantier, palabres et engueulades car ceux-ci étaient partis pour laisser les "gravats" dans le VS (Bonjour l'accès futur si nécssaire!), poser de nouvelles poutrelles et hourdis puis couler un "morceau" de dalle de compression.
Je n'ai guère le choix, je me vois mal faire tout faire défoncer pour refaire une dalle d'un seul tenant.
Quels peuvent être les risques futurs si cette dalle est coulée en 2 fois pour rajouter cette "rustine"?
Où est-ce que je peux trouver le DTU relatif à cette mise en oeuvre ?
Bien évidemment, un mail ainsi qu'une LRAR va partir lundi avec photos à l'appui mais bon, s'il n'y a pas péril en la demeure, autant s'arranger.
Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ?
Merci d'avance pour vos différents conseils et réflexions.
Eric
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 600 message Yvelines
couler un nplancher en 2 fois n'est pas trop gênant

il faut avoir évidemment des aciers en recouvrement, du treillis soudé qui dépasse de la partie coulée et qui sera pris dans la partie neuve

il faut aussi continuité des chainages périphériques et des aciers dits de chapeaux 'entre 2 travées)

le règlement est le "CPT planchers" relatifs aux planchers à poutrelles

il faut quand même enlever ce qui s'est affaissé
Messages : Env. 600
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il faut bien vérifier que les poutrelles sont bien posées (ainsi que les hourdis). Ce sont elles qui portent. La dalle de compression ne devrait pas poser de problèmes.

Et comme le dit bdx25, bien vérifier la mise en place des aciers, les recouvrements, les chainages, .....

Il faut évidemment tout évacuer avant !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Messages : Env. 3000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Les PVC et gaines électriques passent où?
Pas dans la dalle de compression, j'espère.
Une dalle peut être coulée en 10 fois sans problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Yvelines
je fais passer des tuyaux PVC de 100, 80 et 50 dans une dalle de compression

mais c'est pour des hourdis 6 + 14 (équivalent à une dalle pleine de 20 une fois coulés les 14 cm de béton en place)

et c'est parallèlement aux poutrelles sur 1.20 m de long
Messages : Env. 600
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 19 mars 2024 à 11h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir