Regulation chaudiere electrique

Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 1.424 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Ok merci Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bertrand25 a écrit:Plus une manipulation non référencé dans la notice technique mis au minimum (temps de réponse de la chaudière)

Effectivement, il s'agit du paramètre 11 (disponible pour cette chaudière en version BBC 6kW), mais je ne pense pas qu'il soit accessible avec la MT 6kW. ça serait sympa de nous expliquer comment faire, merci d'avance !
Ainsi que de nous expliquer ton choix de de pas mettre de thermostat ni de sonde ?
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Bonjour,
J'ai reçu ma sonde ce matin.
Quel type de câble dois je utiliser entre la sonde et la chaudière ?
Il y a t'il une polarité à respecter ?
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour,
Votre notice indique d'utiliser des fils roses sur les fiches 3 et 4 de votre chaudière. Pour savoir où brancher ces fils sur la sonde, j'imagine que les chiffres 3 et 4 sont aussi écrits sur les fiches de votre sonde.
Voir les pages 14, 16, et 17 : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a[...]w2Q75ysymtmpGwxWrrrXuML
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Bonjour,
Oui j'ai bien vu la doc mais le 3 et le 4 n'est qu'un repère sur le bornier et sur l'an sonde il y a inscrit 1 et 2.
Je vais prendre du 1,5 carré, je pense que c'est suffisant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Je dirais que 1=3 et 2=4
Oui, 1,5 carré c'est bon, mais en rose, sinon ça marche pas.

Au passage, je remercie Bertrand25 qui ne donne plus de nouvelles  , maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait. Sympa
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Bon maintenant va falloir que je perce au bon endroit mon mur en ossature bois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, j'ai une chaudière Gialix couplée à un thermostat d'ambiance et une sonde extérieure qui alimente un plancher chauffant pour une surface de 130m². J'ai réglé le thermostat d'ambiance afin que la chaudière ne fonctionne qu'en heures creuses et ma maison est bien isolée (isolation par l'extérieur), de plus j'ai un poêle à bois.
Et pourtant je trouve que je consomme beaucoup d'électricité pour un résultat qui n'est pas probant, au regard des besoins théoriques de ma maison.
Je pense que le souci vient des réglages des éléments du "circuit", chaudière, collecteur, thermostat, qui ne sont pas optimisés !
J'ai vu que certains maitrisaient le sujet et je sollicite votre aide afin de paramétrer au mieux mon chauffage.

D'avance merci ...
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour sanka,

il faudrait que vous soyez plus précis.
- 130 m2 de plain pied?
- combien de kwh vous consommez pour votre chaudière? (ex: pour ce dernier weekend où il fait froid)
- quelle température vous avez en journée et la nuit?

Pour info, il n'est pas conseillé de couper la chaudière afin qu'elle régule au mieux.

Si je devine bien, vous utilisez votre poêle à bois en complément la journée? Et donc vous coupez la chaudière qui devra fournir une grosse quantité d'énergie la nuit pour chauffer l'eau qui n'aura pas chauffé pendant la journée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour,
Quelles sont vos heures creuses ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,
En fait ma maison est de plain-pied sur un sous-sol de la même surface, la chaudière est d'ailleurs dans ce sous-sol ! Je ne sais pas vous dire exactement combien de kwh je consomme avec la chaudière, notamment ce WE car j'étais absent (je le suis souvent le WE).

En général la chaudière est programmée via le thermostat pour fonctionner pendant les heures creuses (2h-7h et 14h-17h), et le soir quand je rentre j'allume le poêle.
Si je suis présent la journée, le poêle suffit à chauffer la maison, la chaudière est donc là pour gérer les fois où je ne peux pas allumer le poêle.
Le souhait de départ est d'utiliser au maximum le poêle et de gérer avec le plancher chauffant quand le poêle ne peut être allumé, la journée pendant le boulot, les WE d'absence, la nuit si la température baisse de trop !
Je n'étais pas chez moi depuis vendredi, je regarderai ce soir les réglages de la chaudière pour vous les communiquer que vous puissiez me dire s'ils sont bons sachant que j'utilise une sonde extérieure et un thermostat donc.

Je me pose la question entre autre de savoir s'il est judicieux de programmer la chaudière sur les heures creuses, si un thermostat est nécessaire, si le circulateur n'est pas trop lent, si le fait d'avoir diminué la puissance de celle-ci est pertinent, enfin voilà quoi, beaucoup de questionnement ...

Merci d'avance pour vos retours ...
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour

le problème c'est qu'un plancher chauffant ne se gère pas comme de simples radiateurs, donc vous pouvez pas dire tiens un coup je fais marcher la chaudière, un coup le poêle! En principe on ne doit pas couper la chaudière, elle se régule toute seule en fonction de la loi d'eau.

Vous dîtes que vous consommez beaucoup trop d'électricité mais vous ne savez pas combien de kWh? Faîtes donc des relevés quotidiens de votre compteur pour comprendre un peu mieux votre consommation en fonction des températures extérieures.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Alors j'ai un souci supplémentaire, car ce matin EDF m'a contacté pour m'indiquer qu'il y avait un problème sur mon compteur et donc à priori il ne serait pas fiable ! Sad
En vous lisant je me rends effectivement compte que le fait de gérer la chaudière avec les heures creuses n'est pas logique vu l'inertie d'un plancher chauffant. Je vais donc déjà commencer par laisser la chaudière se réguler toute seule sur 24h.
Pour le circulateur, y-a-t'il un moyen de connaitre le delta de température entre le départ et le retour, pour savoir s'il faut ou non changer la vitesse ?

Merci.
Messages : Env. 30
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Il me semble que La vitesse ne ce modifie pas sur cette chaudière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
fabien_m2002 a écrit:Bonjour

le problème c'est qu'un plancher chauffant ne se gère pas comme de simples radiateurs

Concernant l'inertie, c'est vrai, il faut anticiper pour une utilisation en heures creuses : anticiper dans le temps, et anticiper la météo pour chauffer juste ce qu'il faut pendant ces heures creuses (ni trop, ni pas assez). Ça peut paraître contraignant pour certains, mais  c'est un coup à prendre : demain sera-t-il ensoleillé ? Vais-je pouvoir profiter d'apports solaires ? Quelles sera la température ? etc...
Concernant la consommation, on peut très bien gérer son plancher chauffant à énergie électrique en utilisant au maximum, voire totalement selon la météo, les HC, surtout lorsqu'on a la chances d'avoir des HC l'après-midi ! Il n'y aura pas de sur-consommation (on entend souvent que le plancher doit consommer plus qu'une utilisation classique pour rattraper l'absence de chauffe, c'est faux en électrique), et si c'est bien géré, vous ferez des économies. Cela n'est pas vrai avec des chaudières à condensation par exemple, mais avec de l'électrique, c'est ok.
En ayant des HC l'après-midi, vous ne devriez pas avoir besoin d'allumer le poêle en rentrant le soir, puisque c'est à ce moment-là que la chauffe de l'après-midi se fait le plus ressentir, grâce à l'inertie ! Si ce n'est pas vrai chez vous, c'est que vous n'envoyez pas assez de puissance en HC pour avoir chaud en soirée. Mettez-la bien plus fort en HC, à fond s'il le faut, et remettez des résistances en fonctionnement si vous en avez désactivées. Il faut qu'en 8h de fonctionnement en HC, le plancher chauffe la maison sur 24h, alors ça doit chauffer grave en HC !! Il faudra aussi certainement augmenter un peu la puissance de l'abonnement edf.

Avez-vous déjà utilisé votre plancher chauffant "normalement" ?
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir