Problème plancher chauffant après réception maison

Ce sujet comporte 286 messages et a été affiché 14.771 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
39
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.

Les tuyaux étant coulé dans le béton de la dalle de compression, je ne vois pas comment en enlevant un hourdi ou peut y accéder.

C'est très étrange cette histoire.

Et si la fuite est localisée juste au dessus d'une poutrelle et non d'un hourdi, comment explique-t ils l'accès ?

Les tuyaux sont sur les hourdis, donc sous la dalle, mais effectivement enrobés par celle-ci. Il va falloir juste casser l'enrobage, ce qui n'est pas bien compliqué. 

Au niveau des poutrelles ce sera effectivement un peu plus compliqué car l'enrobage, de ce que j'ai vu de photos, est bien plus important. Mais casser, les maçons savent faire. 

Après je ne pense pas quand même que ça affaiblisse de trop la dalle, car je suppose qu'elle est fibrée, et que c'est quand même relativement localisé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
cloti76 a écrit:Ce qui paraît bizarre aussi, c'est que les tuyaux sont fixés aux hourdis, avec des colliers plastiques. Je ne sais pas comment il vont retirer les hourdis.

Mais pour moi, vu la technique utilisée lors du coulage de dalle, je n'ai pas l'impression que les tuyaux soient intégralement enrobés de béton.

Le hourdis polystyrène, je suppose qu'ils vont les casser un peu.

Normalement les tuyaux doivent être enrobés car il est préconisé d'utiliser un béton fluide, type S4. Certains même utilisent du BAP (béton auto-plaçant)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Au final ils n'ont que cette solution, virer les entrevous, les tubes reposants dessus,
mais il va y avoir du dégat pour les enlever, sur c'est possible mais attention de surveiller
au replacement...

Surtout qu'ils vont faire cela a plusieurs endroits
donc ai l'oeil à la fin sur les finitions
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Surtout prendre des photos. ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Quelqu'un de chez le fabricant du plancher était-il ou sera t'il sur place pour superviser la bonne mise en oeuvre? parce que c'est spécial quand même comme technique, et les maçons et plombiers ne sont pas forcement formés pour.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Comment ont-ils localisé les fuites?

En espérant pour les malheureux que ce n'est pas un vide sanitaire de 2 rangs non décaissé.

Tout ça conforte bien le bon sens paysan qui veut que l'on ne mélange les torchons et les serviettes, le chauffage et la structure ou la structure et l'isolant...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Concernant une personne de la marque, non personne n'est présent. Après ils posent des PC régulièrement donc je suppose qu'ils savent ce qu'ils font.

Et oui c'est bien un vide de 2 rangs non décaissé... C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont venus hier pour préparer au mieux le terrain pour les travaux d'aujourd'hui et demain.

Je vais essayer de vous faire des photos dès que j'ai le temps, comme je travail et que la nuit tombe vite, il faut que je dégage un moment
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Avec ou sans soleil il vous faudra un flash dans le vide sanitaire
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
John76120 a écrit:Je ne sait rien de plus concernant les détails techniques. Et honnêtement, ce n'est pas que je m'en fiche mais presque. Je n'y connais strictement rien et ils pourraient très bien me raconter n'importe quoi que je ne connaîtrais pas plus.

Mon PC est garantie 10 ans et si de nouveau problème venaient à arriver et bien se sera expert et il dira si les réparations étaient mal faites ou pas, etc.

Et si le problème survient dans 10 ans et 1 semaine ?
ou 10 ans et 1 mois
ou 11 ans ?

Vous avez peut être prévu de revendre dans 9 ans ?

Un dépannage de multicouche j'ai déjà pratiqué dans un mur chauffant en terre.
Pour commencer ce n'est déjà pas simple de trouver la fuite : l'endroit de la trace extérieure n'est pas forcément l'endroit de la fuite, ensuite il faut réussir à couper juste à l'endroit de la fuite, ébavurer, mettre le raccord, avoir la place de placer les machoires de la pince, tout ça avec un tuyau qui n'a pas de jeu et qui est tendu ...
s'apercevoir que la coupe doit faire exactement l'épaisseur du centre du raccord, si c'est trop long le tube se soulève, si c'est trop court ... il faut mettre 2 raccords avec un morceau entre les deux.
En résumé ce n'est déjà pas simple alors que c'est un mur donc on travaille en vertical, c'est de l'argile donc c'est facile à enlever / remettre.

Sur un plafond (puisqu'ils interviennent à partir du vide sanitaire sous la dalle), en béton ...
A part tout démonter je me demande bien comment ils vont trouver les fuites et comment ils vont les réparer ...

Personnellement je serais sur place et je prendrais une multitude de photos et films.

cdlt


PS : bonne chance
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

On m'a toujours dit qu'un VS de 2 rangs était inutile. impossible d'y passer pour bosser, ça coute plus cher qu'un terre plein, et ça n'apporte rien de plus.
Mais voilà, votre constructeur a une assurance qui a je pense constaté que le nombre d'incidents sur les TP était important et impose des VS...

Par contre j'ai une question technique:
Normalement il ne faut pas décaisser plus que le niveau des fondations ? (vrai/faux)
si vrai, il faut surveiller ce qu'a fait votre cst car 2 rangs = 40cm
si on enlève les quelques cm perdus à cause des poutrelles et cie, ils n'auront pas la place de bosser... ni même de passer suivant le gars !

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Tout à fait d'accord, un vide sanitaire 2 rangs c'est une hérésie, on ne peut rien en faire.

Oui, il y a un gros problème, ce n'est pas possible de travailler dans 40cm.

Pour décaisser sous le niveau d'assise des fondations il faut respecter une pente maximale de 3H/2V partant de l'arrête basse de la fondation.

Autrement dit, à 1.5m de la fondation on peut creuser 1m maximum, à 50cm de la fondation on peut creuser 33cm etc...

Je ne comprend pas pourquoi ils partent sur cette option alors que du carrelage se remplace plus vite voir même se dépose sans casse.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
Car la connerie est humaine...
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
John76120 a écrit:Après ils posent des PC régulièrement donc je suppose qu'ils savent ce qu'ils font.

S'ils savaient vraiment ce qu'ils font, il n'y aurait pas 18 fuites à la mise en service
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Exact sili40, 40 cm c'est comme bosser sous une voiture posée sur chandelles. Pas très ergonomique, j'ai du mal à imaginer les maçons accèder au multicouche par le dessous dans ces conditions.
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Haute Saone
adenis a écrit:
John76120 a écrit:Après ils posent des PC régulièrement donc je suppose qu'ils savent ce qu'ils font.

S'ils savaient vraiment ce qu'ils font, il n'y aurait pas 18 fuites à la mise en service


C'est exactement ce que je me suis dit .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 19h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

39
abonnés
surveillent ce sujet
Voir