Sensation de courant sous la douche

Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 3.258 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
13
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Ohmétre oui, voir continuité si tu as sur ton multimètre (en général ca fait bip bip). Plus la resistance (en ohm) est basse, mieux c'est
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Courant couper ou non ? je préfére tout demander on ne sait jamais .. le cuivre est celui de la premiére photo ?
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Courant coupé...pas forcement sauf si tu sais pas trop ce que tu fais dans ce cas coupe le si ça te rassure
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Voici le multimetre : 
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Nord
J'ai les cordons bien sur ! ohmetre 200 20 2000 ? merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Comme d'hab, vous commencez haut, et vous descendez petit à petit. Pour le ohmètre, il n'y a pas de risque de faire exploser l'appareil en cas de mauvais réglage, seulement de ne pas avoir la mesure.
En gros, vous devriez avoir soit 0 (ou une valeur proche), soit une valeur infinie (signifiant que ce n'est pas relié), en général ça indique 1 à gauche.

Donc soit vous avez 0 ou presque lorsque vous êtes réglé sur 200, soit vous avez le 1 lorsque vous êtes réglé sur 2000k.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Met toi en bas à droite de 200 ohm. Dans le petit carré rouge ou il y a une flèche. Ca s'appelle la continuité, ça sert en gros a voir si 2 endroits sont reliés sans resistence

Ensuite touche les 2 pointes de ton ohmmetre, ca doit faire bip.
Test déjà ça.

Si tu voulais te mettre en ohmetre, il faut mettre 200 (sans le K). Mais la continuité c'est mieux
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Oui les pointes entre elle font bip. et en position continuité avec un cordon sur le tuyau et un sur la prise de terre sa bip et j'ai environ 0.02 sur l'écran
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
OK, alors c'est un bon début.
Test comme ça tous les tuyaux en cuivre/acier (voir même la baignoire si acier)

Si ça bip à chaque fois > rapproche toi du syndic, ça merdouille plus loin dans les parties communes.
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Ok merci donc accessoirement puis tester d'autre appareil de cette façon ? comme chauffage d'appoint, gros electro etc .. merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Pour ton soucis tester les autres appareils ne va rien t'apporter. Juste baignoire/tuyaux reliés à la baignoire suffit.

Après si tu veux t'amuser tu peux oui
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Je parler de tester d'autre on ne sait jamais peut etre un de mes appreils été a l'origine d'une eventuelle fuite de courant .. enfin je n'ai rien a perdre il me faudrai juste savoir comment tester les autres appreils merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
S'il y a une fuite de courant vers la terre c'est que l'équipement est forcement relié a la terre
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Oui d'ou ses controles et surtout comment faire le meme test que vous m'avez bien décrite et sur d'autre appareil

merci beaucoup
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Désolé j'abandonne, trop tétu ^^
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Là on teste une connectivité entre vos tuyaux en cuivre et la terre.
Si vos appareils électroménagers n'étaient pas reliés à la terre, vous n'auriez pas ce problème d'électrisation sous la douche. En revanche, vous pourriez en avoir un sérieux en touchant la coque de l'appareil en question. Vous pouvez le tester en débrancheant votre appareil, mettre un patte sur le corps de l'appareil et une dans la fiche de l'appareil (pas la prise murale) sur la borne de terre (femelle donc).
Mais dans votre cas, ça ne changera rien à votre problème, la fuite se fera à la terre, et non au bonhomme dans sa douche.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Nord
"Après si tu veux t'amuser tu peux oui" non je ne cherche qu'a éliminer un a la fois les potentiels risques. si vous ne disiez juste comment tester les autres appareils on finirai avec ce sujet et de tourner autour du pot. Merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Envoie une photo de ton tableau electrique, au cas où on voit truc qui va pas
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Nord
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Idealement il faudrait enlever le capot pour la photo
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Mais pas pour prendre la photo du capot hein, pour prendre le tableau sans le capot en photo.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Nord






Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Nord
Les phtoso avec et sans capot ne se sont juste pas envoyer en meme temps.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Sauf erreur de ma part : Vous avez testé la liaison équipotentielle dans votre salle de bain : testeur en recherche de continuité, vous avez vérifié que toutes les masses métalliques (la baignoire en fonte, les tuyaux d'évacuation en plomb, les plus petits en cuivre, le robinet ...) sont reliées d'une manière ou d'une autre à la prise de terre la plus proche.

Il faut maintenant poursuivre sur cette voie, c'est a dire vérifier si la borne de terre qui a servi au test est bien capable d'évacuer un courant de fuite : il faut pour cela un telluromètre.

Soit la valeur de votre borne de mise a la terre est correcte (en dessous de 100 Ohm) et a ce moment la, il y a un malentendu.

Soit la valeur de votre borne de terre est incorrecte, il faudra alors rechercher pourquoi (par exemple en vérifiant le câblage des fils vert jaunes depuis cette borne vers la prise de terre collective, ou en répétant la mesure en s'approchant de la prise de terre collective)

Etant donné que la terre semble bien distribuée dans votre tableau électrique (8 protections raccordées, 8 fils de terre raccordés) un électricien avisé se pencherai en priorité sur la mesure de la prise de terre collective puis sur la liaison entre votre installation et cette prise collective.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonsoir, quelqu'un pourrai me/nous dire pourquoi Electricité passerai dans les tuyau de douche alors que qu'une douche ne fonctionne pas par courant et ce test avec un multimetre faut être proche de 0 en position 200 ou "bip" et surtout qui le compteur est couper il reste de l'électricité donc le problème ne peux venir de chez lui non ???
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Dans les pièces dangereuses comme les salles de bain, afin d'assurer la protection des personnes, la norme préconise de relier l'ensembles des masses métalliques à la terre (Une fois pour les installations anciennes
c'est la Liaison Equipotentielle et 2 fois pour les installations récentes c'est la Liaison Equipotentielle Supplémentaire)

Le principe n'est pas se savoir si le "problème vient de chez lui" mais de s'assurer que "le problème" ne conduise pas à une électrocution.

Ainsi, si un conduit ou une masse métallique est accidentellement relié a une source de courant ou de tension, (le courant/la tension) présent va être dirigé vers la prise de terre :
- Si le "problème" est peu important, il sera dirigé vers la terre sans autre conséquence.
- Si le "problème" est plus conséquent, il sera aussi dirigé vers la terre et une des protections du tableau électrique concerné coupera le circuit concerné.

Ceci étant dit, dans l'habitat collectif anciens les canalisations sont généralement communes et conductrices (en cuivre / en plomb), il suffit donc d'un appareil Electroménager vieillissant (un chauffe-eau, un lave-linge, un lave-vaiselle, un réfrigérateur américain...) pour avoir un "problème"

Si en plus vous ajoutez, un défaut sur la LE ou LES et des protections différentielles hors service, vous obtenez une situation dangereuse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Http://www2.schneider-electric.com/documents/technical-publi[...]ion-moins-1kv/ct173.pdf

Un peu de lecture sur les schémas de mise à la terre des installations électriques. En France en habitation, le schéma est du type TT. C'est technique, mais cela permet d'essayer de comprendre comment fonctionne les protections d'une installation électrique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Nord


aprés de nombreux test le probleme est résolu uniquement quand je fait sauter ce "levier" sachant quil appartient au commerce en bas de mon immeuble et que ces coup de jus disparaissent tout les jours a partir de 19h et commence a 10h du matin ... (donc ces heures d'ouvertures) 
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Ce "levier" est un vieux disjoncteur d'abonné triphasé. avec cette seule information, on ne peut pas vraiment vous aider, il faudrait essayer de comprendre ce qui est alimenté par ce disjoncteur

A priori l'ensemble de l'installation du commerce était protégée par le disjoncteur et les fusibles de l'armoire de droite mais elle ne  parait plus être utilisée (il n'y a plus de fils raccordés sous les fusibles...)

il y a probablement un autre tableau ou des protections ailleurs dans le commerce...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bien! Vous avez enfin un coupable!
Maintenant il suffit de discuter avec le gérant pour faites des tests sur son tableau et descendre un à un ses disjoncteurs pour trouver le problème. Commencez par le disjoncteur du chauffage ou des éléments susceptibles d'être en contact avec la tuyauterie.
Vous y êtes presque !!!

Tenez nous au courant de l'appareil en défaut, on veut savoir la fin de l'histoire!!!

Soyez prudent en cherchant le défaut n'allez pas vous électrocutez! Ça serait balo, si proche du but!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Et testez leur différentiels parce que soit ils ne marchent pas soit ils sont inexistants !!! Qu'ils se mettent aux normes le plus le possible!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
J'ai le même cas actuellement :
Maison de campagne (maison assez espacée) j'ai des coup de jus dans une salle de bain (pas l'autre situé à l'étage).
Coup de jus lorsque par exemple je suis sous l'eau, je veux régler le mitigeur et la bimmmmm une petite cartouche.
Je ne comprend pas car je suis au même potentiel!!?! J'ai beau réviser mes cour d'électrotech je trouve rien lol.

Boucle refaite sur tout le réseau cuivre. Bonde relier à la boucle...
Terre amélioré à 50 Ohms.
Aucun diff 30ma ne saute.

Je suspecter le poste à clôture qui tourne à environ 50m de la maison. Je l'ai éloigné plus et refait sa terre, mais tjs des châtaignes.
Cela arrive à n'importe qu'elle heure.

Je comprends pas. Et bon à chaque fois pour tester si efficaces il faut bien un cobayes!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Je vais voir "d'isoler" les cuivres qui alimente la douche en coupant et mettant 2 bouts de PER de 10cms juste pour "couper" la conductivité du cuivre. (les tuyaux remontent derrière la cloison et son dans un local accessible.
En effet les cartouches se ressente au touché du mitigeur ou de la pomme de douche mais jamais sur la peau (sous l'eau quoi).
Bizarre je ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs vu que l'eau est conducteur...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Ille Et Vilaine
Bonjour
Dommage de couper pour mettre 2 bouts de PER...
Ca fait bricolo et ca augmente le risque de fuite.

Il faudrait trouver la cause
Messages : Env. 90
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

13
abonnés
surveillent ce sujet
Voir