Retour
Menu utilisateur
Menu

Risques sur le passages de gaines électriques sous une douche italienne

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 641 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Bonjour,

Notre électricien a fait passer une 15aine de gaine électrique (interrupteur, pc, ...) au niveau de l'emplacement de la douche italienne. Il y aura 15/20cm de dalle/chape sur les gaines.

On sait qu'il y a des risques d'infiltration avec une douche italienne. Ne faudrait-il pas partir sur un receveur de douche ou même une cabine?

Pourriez-vous nous donner vos avis techniques? merci d'avance

adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Normativement c'est autorisé.

Pour les douches à l'italienne, l'idéal est de prévoir un receveur à carreler, cela évite ainsi les fuites :
https://www.wedi.de/fr/produ[...]plain-pied/
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Bonjour,
merci de votre réponse.
J'avais vu ce genre système de receveur a carreler. Mon constructeur prévoit un film d'étancheite avec chape.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y aura aucun signe en cas d'infiltration.

Que risque t-on en cas d'infiltration? (je sais qu'un fil électrique a 2 étanchéités avec la gaine et son isolant plastique). Est ce qu'une mise à la terre nous protège? le disjoncteur 30mA jouera son role?

Carminas a écrit:Bonjour

Normativement c'est autorisé.

Pour les douches à l'italienne, l'idéal est de prévoir un receveur à carreler, cela évite ainsi les fuites :
https://www.wedi.de/fr/produ[...]plain-pied/
adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Serait-il interessant de mettre à la terre, le feraillage de la dalle?
adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
DavidVoiron a écrit:
Que risque t-on en cas d'infiltration? (je sais qu'un fil électrique a 2 étanchéités avec la gaine et son isolant plastique). Est ce qu'une mise à la terre nous protège? le disjoncteur 30mA jouera son role?


Aucun risque, les câbles électriques sont étanches ( enfin, tout les constructeurs te garantissent qu'ils peuvent passer 2 mois par an en immersion ... La on parle de possible infiltration avec des câbles sous gaine ).

Il n'y a pas de dérivation à cet endroit.

Il faudrait surtout voir avec votre plombier si le fait d'avoir une tripoté de fourreaux électriques au centre du bac à douche va lui permettre d'installer sa bonde ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Merci de votre reponse.
Je suis d'accord avec vous le risque qu'une infiltration atteigne une câble est très faible (gaine étanche +isolant du câble).
Mais dans le cas où ça se produit, est-ce que le courant cherchera à fuir vers l'humain sous la douche sachant que les alimentations en eau sont en PER. ?
Après j'ai une dalle/chape d'une 15aine de cm, ne serait-il pas intéressant de relier le ferraillage de la dalle à la terre ?
adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Le fait qu'une infiltration atteigne le cuivre du câble est quasiment impossible ( à part dans le cadre d'un câble blessé ).
Et même si cela venait à arriver, il y a aussi un conducteur de terre dans le câble, le courant passerait donc en priorité vers le câble de terre.

Dans l'absolu, pour répondre à tes questions, l'eau étant conductrice le fait que ta canalisation soit en PER ne changerait rien.
Et effectivement un corps humain mouillé tient moins de 30mA.

Si tu es donc si inquiet, demande à ton elec de déplacer ces gaines, mais il y en a surement d'autres dans la dalle béton donc ...
Ou demande lui de mettre la bonde à la terre, si elle est métallique, ou de raccorder le ferraillage de ta chape si il y en a un à la terre.

Ou simplement de glisser un cuivre nu dans une de ses gaines ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Est-ce que le disjoncteur différentiel de 30mA (s'il se déclenche) suffira pour protéger l'humain ?

Mes évacuations sont en PVC, je vais donc demander à mettre le ferraillage de la dalle à la terre.
Et je vais voir quelle solution permet d'assurer la meilleur étanchéité de la douche (changer pour un receveur, ...).
adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Sur un corps mouillé, pas forcément. Dans les piscine par exemple, on installe parfois des différentiels 10mA ( sans que cela soit obligatoire pour autant ).

Je ne suis pas sur qu'un receveur de douche soit mieux au niveaux des infiltrations ( généralement ça fuit par la bonde ou le joint silicone sur le pourtour ).

Mais je pense que tu te fais des noeuds au cerveau pour rien.

Grosso modo, le risque est qu'il y ai une infiltration assez importante pour que le câble soit immergé pendant plus de 2 mois, alors qu'il est sous fourreau, sans que tu t'en rendes compte ...

Et vu le nombre de câble R2V qui servent à alimenter des systèmes dans des bassins depuis des années et ou les gens mettent les mains dans l'eau sans prendre de chataigne ... ça serait vraiment pas de bol que toi avec une infiltration tu subisses le moindre choc electrique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Merci de votre reponse.
ce qui me dérange également c'est le raccordement des gaines au tableau electrique derrière le mur. Je me demande si elles ressortent de l'autre coté du mur. Ca vous semble propre?

Plan salle d'eau/Tableau elec:
adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les gaines devraient pénétrer jusque dans la goulotte
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Bonjour,
Cela fait partit des normes d'installation?
adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui tout fil doit avoir une protection mécanique.
Vous ne pouvez pas avoir de fils apparents.
A moins qu'il ait prévu un cornet d'épanouissement à cet endroit ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Isere
Pour m'apercevoir du truc, j'ai dû enlever un cache fixé sur la goulotte dont la position est ajustable en hauteur.

On a l'impression que les gaines étaient trop courtes et qu'il a masqué ça avec de la mousse, on voit seulement 4 gaines ressortirent alors que de l'autre cote du mur on en compte 17 au niveau de la douche.

De plus les extrémités de gaines s'arrêtent au plus bas et peuvent prendre l'eau.
adhérant de l'AAMOI.
récit : https://www.forumconstruire.[...]t-34782.php
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

DavidVoiron a écrit:...
De plus les extrémités de gaines s'arrêtent au plus bas et peuvent prendre l'eau.

autre intérêt d'1 câble gainé : pouvoir changer le câble ... là c'est loupé,
quel travail de cochon ou d'apprenti cochon
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 19h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir