Risques sur le passages de gaines électriques sous une douche italienne

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 229 fois
Lancer un nouveau sujet Poster une réponse
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 28/04/2019 à 20h49
Risques sur le passages de gaines électriques sous une douch
Bonjour,

Notre électricien a fait passer une 15aine de gaine électrique (interrupteur, pc, ...) au niveau de l'emplacement de la douche italienne. Il y aura 15/20cm de dalle/chape sur les gaines.

On sait qu'il y a des risques d'infiltration avec une douche italienne. Ne faudrait-il pas partir sur un receveur de douche ou même une cabine?

Pourriez-vous nous donner vos avis techniques? merci d'avance

0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 28/04/2019 à 21h17
Bonjour

Normativement c'est autorisé.

Pour les douches à l'italienne, l'idéal est de prévoir un receveur à carreler, cela évite ainsi les fuites :
https://www.wedi.de/fr/produits/systemes-de-construction/dou[...]/douches-de-plain-pied/
1
Carminas
Partager
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 28/04/2019 à 22h43
Bonjour,
merci de votre réponse.
J'avais vu ce genre système de receveur a carreler. Mon constructeur prévoit un film d'étancheite avec chape.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y aura aucun signe en cas d'infiltration.

Que risque t-on en cas d'infiltration? (je sais qu'un fil électrique a 2 étanchéités avec la gaine et son isolant plastique). Est ce qu'une mise à la terre nous protège? le disjoncteur 30mA jouera son role?

Carminas a écrit:Bonjour

Normativement c'est autorisé.

Pour les douches à l'italienne, l'idéal est de prévoir un receveur à carreler, cela évite ainsi les fuites :
https://www.wedi.de/fr/produits/systemes-de-construction/dou[...]/douches-de-plain-pied/

Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
0
Partager
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 29/04/2019 à 14h52
Serait-il interessant de mettre à la terre, le feraillage de la dalle?
0
Partager
MrBapt

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Le 29/04/2019 à 15h17
DavidVoiron a écrit:
Que risque t-on en cas d'infiltration? (je sais qu'un fil électrique a 2 étanchéités avec la gaine et son isolant plastique). Est ce qu'une mise à la terre nous protège? le disjoncteur 30mA jouera son role?


Aucun risque, les câbles électriques sont étanches ( enfin, tout les constructeurs te garantissent qu'ils peuvent passer 2 mois par an en immersion ... La on parle de possible infiltration avec des câbles sous gaine ).

Il n'y a pas de dérivation à cet endroit.

Il faudrait surtout voir avec votre plombier si le fait d'avoir une tripoté de fourreaux électriques au centre du bac à douche va lui permettre d'installer sa bonde ....
0
Partager
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 29/04/2019 à 15h58
Merci de votre reponse.
Je suis d'accord avec vous le risque qu'une infiltration atteigne une câble est très faible (gaine étanche +isolant du câble).
Mais dans le cas où ça se produit, est-ce que le courant cherchera à fuir vers l'humain sous la douche sachant que les alimentations en eau sont en PER. ?
Après j'ai une dalle/chape d'une 15aine de cm, ne serait-il pas intéressant de relier le ferraillage de la dalle à la terre ?
0
Partager
MrBapt

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Le 29/04/2019 à 16h10
Le fait qu'une infiltration atteigne le cuivre du câble est quasiment impossible ( à part dans le cadre d'un câble blessé ).
Et même si cela venait à arriver, il y a aussi un conducteur de terre dans le câble, le courant passerait donc en priorité vers le câble de terre.

Dans l'absolu, pour répondre à tes questions, l'eau étant conductrice le fait que ta canalisation soit en PER ne changerait rien.
Et effectivement un corps humain mouillé tient moins de 30mA.

Si tu es donc si inquiet, demande à ton elec de déplacer ces gaines, mais il y en a surement d'autres dans la dalle béton donc ...
Ou demande lui de mettre la bonde à la terre, si elle est métallique, ou de raccorder le ferraillage de ta chape si il y en a un à la terre.

Ou simplement de glisser un cuivre nu dans une de ses gaines ...
0
Partager
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 29/04/2019 à 16h26
Est-ce que le disjoncteur différentiel de 30mA (s'il se déclenche) suffira pour protéger l'humain ?

Mes évacuations sont en PVC, je vais donc demander à mettre le ferraillage de la dalle à la terre.
Et je vais voir quelle solution permet d'assurer la meilleur étanchéité de la douche (changer pour un receveur, ...).
0
Partager
MrBapt

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 200
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Le 29/04/2019 à 16h46
Sur un corps mouillé, pas forcément. Dans les piscine par exemple, on installe parfois des différentiels 10mA ( sans que cela soit obligatoire pour autant ).

Je ne suis pas sur qu'un receveur de douche soit mieux au niveaux des infiltrations ( généralement ça fuit par la bonde ou le joint silicone sur le pourtour ).

Mais je pense que tu te fais des noeuds au cerveau pour rien.

Grosso modo, le risque est qu'il y ai une infiltration assez importante pour que le câble soit immergé pendant plus de 2 mois, alors qu'il est sous fourreau, sans que tu t'en rendes compte ...

Et vu le nombre de câble R2V qui servent à alimenter des systèmes dans des bassins depuis des années et ou les gens mettent les mains dans l'eau sans prendre de chataigne ... ça serait vraiment pas de bol que toi avec une infiltration tu subisses le moindre choc electrique.
0
Partager
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 29/04/2019 à 19h28
Merci de votre reponse.
ce qui me dérange également c'est le raccordement des gaines au tableau electrique derrière le mur. Je me demande si elles ressortent de l'autre coté du mur. Ca vous semble propre?

Plan salle d'eau/Tableau elec:
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 30/04/2019 à 00h10
Les gaines devraient pénétrer jusque dans la goulotte
2
Carminas
Partager
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 30/04/2019 à 08h41
Bonjour,
Cela fait partit des normes d'installation?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 30/04/2019 à 09h07
Oui tout fil doit avoir une protection mécanique.
Vous ne pouvez pas avoir de fils apparents.
A moins qu'il ait prévu un cornet d'épanouissement à cet endroit ?
0
Carminas
Partager
DavidVoiron
Auteur du sujet

Picto recompense Bloggeur

Messages : Env. 50
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Le 30/04/2019 à 09h19
Pour m'apercevoir du truc, j'ai dû enlever un cache fixé sur la goulotte dont la position est ajustable en hauteur.

On a l'impression que les gaines étaient trop courtes et qu'il a masqué ça avec de la mousse, on voit seulement 4 gaines ressortirent alors que de l'autre cote du mur on en compte 17 au niveau de la douche.

De plus les extrémités de gaines s'arrêtent au plus bas et peuvent prendre l'eau.
0
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 13 ans
Le 30/04/2019 à 10h13
Bonjour

DavidVoiron a écrit:...
De plus les extrémités de gaines s'arrêtent au plus bas et peuvent prendre l'eau.

autre intérêt d'1 câble gainé : pouvoir changer le câble ... là c'est loupé,
quel travail de cochon ou d'apprenti cochon
2
Partager
En cache depuis le lundi 03 juin 2019 à 16h42

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
personnes
surveillent ce sujet
Voir