Baisse pression

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 639 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour,

Après avoir lu beaucoup de topic sur le forum concernant les baisses de pression pour les chaudières,je souhaite regarder ca de plus prêt sur la mienne.
Voilà, je suis en face de la nourrice et de la chaudière, et je souhaiterai fermer le circuit de chauffage, afin de savoir si la baisse de pression viens du circuit où de la chaudière.
Mais voilà je ne trouve pas les vannes d arrêt.pouvez vous m aider
Merci.


Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,
et les robinets sous la chaudière?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Ba justement je n arrive pas à fermer le robinet bleu et rouge. J ai donc supposé que il ne se ferme pas.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Laurent-17 a écrit:Ba justement je n arrive pas à fermer le robinet bleu et rouge. J ai donc supposé que il ne se ferme pas.

il faudrait d'abord désactiver le chauffage au niveau de la chaudière (pour éviter que le circulateur ne tourne). Puis une fois réseau de chauffage éteint tourner les vannes (quart de tour que dans un sens).
Si ça ne tourne pas, c'est surement grippé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
C est exactement ca, une fois couper, j ai réussi à fermer les robinets. Je fait mon diagnostic et je vous raconte tout ça. Merci
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonsoir,
Après plusieurs essai, je n ai pas de fuite au niveau du circuit de chauffage.
Par contre, Lorsque j éteins la chaudière j ai un goute a goute qui sort au niveau de l évacuation de la condensation.
La fuite doit venir de l intérieur. Par contre je ne sais pas comment procéder pour la trouver plus précisément.

Si quelqu'un peux m'aider .
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Laurent-17 a écrit:Bonsoir,
Après plusieurs essai, je n ai pas de fuite au niveau du circuit de chauffage.
Par contre, Lorsque j éteins la chaudière j ai un goute a goute qui sort au niveau de l évacuation de la condensation.
La fuite doit venir de l intérieur. Par contre je ne sais pas comment procéder pour la trouver plus précisément.

Si quelqu'un peux m'aider .


Bonsoir.
Qu'il y ait de l'eau au niveau de l'évacuation de la condensation c'est un peu normal. Le goutte à goutte s'arrête à un moment ?
Une petite photo et référence de la chaudière seraient un plus.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour




La chaudière est une weishaupt WTC 25-A.

Lorsque j'ai fait mon essai, j ai éteins la chaudière, vider l'eau du siphon et j ai placer un bac dessous durant 3h et le goute a goute ne c est jamais arrêter. J ai récupérer 90 ml d eau
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
J'ai regardé la notice. On ne voit pas très bien. Le siphon est derrière le circulateur. un tuyau spirale PVC en ressort en haut à gauche est redescend vers l'évacuation eaux usées? (la gaine sur votre photo en bas à gauche).
Mais c'est monté comment derrière. une photo de l'interface siphon avec le reste pour mieux observer serait top.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Si cette fuite est avérée au niveau de la récupération des condensats, ça risque de provenir d'une fuite au niveau de l'échangeur à condensation.
Il faudrait faire le test, en arrêtant la chaudière, regarder la fuite d'eau, et faire chuter la pression du circuit. Si ça s'arrête à ce moment là, c'est que c'est bien au niveau du circuit de chauffe (et non un surplus de condensats qui reste dans le compartiment de chauffe).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour, je vous remercie pour vos conseils.
J ai réussi à faire venir mon chauffagiste hier après midi. Selon lui par rapport à son expériences, il pense que c est le vase d'expansion . il à regonfler le vase qui était bien redescendu, entre 400 et 200gr (je me souviens plus).
Ca fait maintenent 30 h qu'il a fait la manipulation et je me rend compte que la chaudière baisse de nouveau en pression. cependant elle baisse moins vite.
Pour info en 24h je devais remettre de l eau car elle passé de 1,5 à 0,8. Depuis la manipulation du chauffagiste, elle a baissé de 1.5 à 1.2 bar en 30h.

Pensez vous que le vase d expansion est bien en cause ? Selon lui il serait très fatigué.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Dans l'eau que vous rajoutez il y a des gaz dissous qui se régaifient en chauffant et ce gaz est évacué par les purgeurs automatiques.
D'autre part votre chaudière murale a un vase très petit et surement trop petit pour votre installation de chauffage, sachant que des vases s'dditionnent sur un réseau il faut laisser celui de la chaudière et rajouter un autre (qui sera beaucoup moins cher) ailleurs sur le réseau de chauffage
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Je me demande surtout si le vase expansion est bien en tord. Ca fait maintenant 1 semaine que je rajoute de l eau tout les jours. C est difficile de quantifier l eau mais je pense que je doit rajouter au minimum 1 litres. Sur un petit vase d'expansion de 5 - 7 litres, le purgeur se serait declanché!!
Pour info nous avons un chauffage au sol sur 90m2.
Si l eau ne sort pas par le purgeur et ni par le planché chauffant, j ai du mal à croire que le vase d expansion soit en tord.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Il n'a rien dit le chauffagiste concernant le goutte à goutte du siphon?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Il m a expliqué qu il n y avait pas de rapport avec une baisse de pression (circuit de chauffage) et une éventuelle fuite du corps de chauffe. Car les brûleurs chauffe un liquide caloporteur qui chauffe ensuite le circuit d eau.
Je ne sais pas si je m expliqué bien.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Laurent-17 a écrit:Il m a expliqué qu il n y avait pas de rapport avec une baisse de pression (circuit de chauffage) et une éventuelle fuite du corps de chauffe. Car les brûleurs chauffe un liquide caloporteur qui chauffe ensuite le circuit d eau.
Je ne sais pas si je m expliqué bien.

ah bon...
c'est quoi comme chaudière?
Moi j'ai un liquide caloporteur, mais pour la partie solaire, qui est bien découpé du circuit d'eau.
J'ai aussi le ballon d'ECS qui est chauffé en complément par la chaudière et qui passe par un serpentin, mais cette eau passant dans le serpentin provient du même circuit de chauffe pour le chauffage.
Du coup, quand vous faites un complément d'eau pour faire remonter la pression, elle va où cette eau ? 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Je me dis la même chose !!

J'ai recontacté mon chauffagiste, j'ai insisté sur le fait que cette eau ne sort pas par la soupape et que sa fait une semaine que je rajoute de l'eau tous les jours. Et que si c'est un problème de vase il serai largement plein de puis le temps et la soupape aurai cracher de l'eau.
Du coup, à ce moment-là il ne disait plus rien, (il réfléchissait). Il contact sont chef et le technicien weishaupt, et il me tient au courant dans la journée.

C'est pas toujours simple la communication avec les entreprises Blush .
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Laurent-17 a écrit:Je me dis la même chose !!

J'ai recontacté mon chauffagiste, j'ai insisté sur le fait que cette eau ne sort pas par la soupape et que sa fait une semaine que je rajoute de l'eau tous les jours. Et que si c'est un problème de vase il serai largement plein de puis le temps et la soupape aurai cracher de l'eau.
Du coup, à ce moment-là il ne disait plus rien, (il réfléchissait). Il contact sont chef et le technicien weishaupt, et il me tient au courant dans la journée.

C'est pas toujours simple la communication avec les entreprises Blush .

oui pas simple, et surtout que parfois ils n'osent pas trop s'avancer sur des réparations de chaudière d'une certaine marque qu'ils ne maitrisent pas trop (ça a été le cas pour moi). ils jouent la carte de la prudence.
Et puis, l'histoire du vase d'expansion, c'est toujours la même chose. un problème à la chaudière? "ah, c'est le vase!". 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bon je fait de nouveau un test cette nuit...
- J ai éteint la chaudière.
- j ai fermé le plancher chauffant.
- j ai vidé le siphon des condensât avec un récipient dessous.
- 1 bar de pression à 18h30.

Donc demain,
- je relève l heure.
- je relève le baromètre.
- je quantifie l eau du bac sous le siphon des condensâts.
- j ouvre le planché chauffant
- je recontrole le baromètre

En fonction du résultat, si le siphon ne goûte plus je rajouterai de l eau doucement pour voir si le goûté a goûté reprend !!!!

Se n' est pas une partie de plaisir. J espère surtout que ca ne me coûtera pas chère :/
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour. Voici le retour de mon test.
18h30 arrêt de la chaudière (off) / vannes plancher chauffante fermé (les deux) / siphon condensats vidé plus récipient dessous / pression 1 bar (le circuit n était pas en chauffe).

23h00 un petit tour s'impose histoire de voir. 0,95 bar 100 ml d eau récupéré dans les condensats (couleur jaune).
( observation pas significative, car la chaudière était peut être encore chaude, et probablement un reste de condensats est descendu).

8 h00. Observation 0,85 bar. 140 ml à la sortie des condensats ( tjrs couleur jaune bizarre d ailleurs) donc au total 240 ml d eau de perdu en 10h chaudiere éteinte !! D'ailleurs le tuyau goûte toujours à 8h du matin :/. Ouverture des vannes du planché chauffant. Pas de chute au niveau du baromètre (tjrs 0,85 bar) je rajoute de l eau pour remonté à 1.5 bar. Le goûte a goute s accélére, mise en route de la chaudière, le goute a goute devient un legé filet d eau !!

J ai peur de me tromper en pensant que se soit le corp de chauffe, a 8h l'eau récupéré était bien jaune...elle aurai du être translucide. En tout cas la chaudière éteinte perde beaucoup moins d eau lorsque le brûleur est en route.

Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Elle est de quelle année ?
Gaz ou fioul?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Elle est de l année de la maison (2005). On a acheté la maison il y a 2 ans. C est une chaudiere au gaz
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Laurent-17 a écrit:Elle est de l année de la maison (2005). On a acheté la maison il y a 2 ans. C est une chaudiere au gaz

on arrive sur les 13 ans...certains disent qu'à 15 ans il faut changer...
A mon avis, un démontage (par un pro ou connaisseur) du bloc de chauffe permettrait d'en savoir plus sur l'état interne du brûleur.
Le jaune dans les condensats, peut-être du soufre, dû peut-être à une mauvaise combustion. Si l'intérieur a commencé à se colmater de partout, la chaudière a dû trinquer un peu aussi...et il y a surement une fuite là-dedans...
en tout cas, vos essais ont été pertinents pour incriminer ou non les circuits de chauffe. Là, il faut se concentrer sur la chaudière, et dans la partie brûleur exactement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Merci, vous êtes de très bon conseil.
Je contact mon chauffagiste lundi matin j espère qu il voudras bien regarder le bloc de chauffe et le brûleur.

Un corp de chauffe peu-il plus ou moins se réparer ?
Chez moi, l eau est calcaire, est il possible que le calcaire use prématurément la chaudière ?
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Laurent-17 a écrit:Merci, vous êtes de très bon conseil.
Je contact mon chauffagiste lundi matin j espère qu il voudras bien regarder le bloc de chauffe et le brûleur.

Un corp de chauffe peu-il plus ou moins se réparer ?
Chez moi, l eau est calcaire, est il possible que le calcaire use prématurément la chaudière ?


Être réparé... Je ne sais pas. C'est comme vouloir colmater un radiateur de voiture. C'est comme un échangeur. J'espère que la fissure, s'il y a puisse être réparée. Je ne sais pas si des soudures peuvent tenir dans le coeur de chauffe.

Pour le calcaire, l'installation de chaudière requière généralement de ne pas dépasser une eau avec une certaine dureté. Si l'eau est plus calcaire ils préconisent l'usage d'un adoucisseur d'eau en amont.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour.

Mon chauffagiste est venu la semaine dernière et on a bien constaté deux fuites au corps de chauffe.


Je devrais bientôt recevoir un devis pour le remplacement du Corp de chauffe et un autre pour la chaudiere. J ai deux autres chauffagiste qui vont passer cette semaine.


La fuite se trouve en bas à gauche.
Messages : Env. 30
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Merci pour le retour. Au moins la cause est connue.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour,
J'ai également une chaudière Weishaupt WTC-25 de 2004 et j'ai exactement les mêmes symptômes que vous ( chute de la pression d'EAU et goûte à goûte permanent dans les condensats )
Merci pour votre compte-rendu de dépannage, je vais vérifier l'état du corps de chauffe
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis avant-hier à 17h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir