Bonjour,

Quelqu'un sait-il où je peux trouver la règlementation concernant le réseau d'eau chaude sanitaire ?
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un mitigeur est obligatoire en sortie de ballon chez un particulier.

J'ai été surpris de ne pas en trouver sur l'installation de ma PAC duo que vient de réaliser mon plombier, j'avais en tête que c'était devenu obligatoire pour les constructions neuves pour éviter la salmonellose.

Merci de votre aide !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Saint Palais (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
C'est quoi pour toi un mitigeur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Bonjour

Personne n'arrive à trouver un lien dtu pour obligation de ce mitigeur on entends tout et son contraire bref à voir!!!

Par contre c'est simplement pour éviter les brulure rien à voir avec la salmonellose.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

cyrillyon a écrit:

Personne n'arrive à trouver un lien dtu pour obligation de ce mitigeur on entends tout et son contraire bref à voir!!!


https://www.legifrance.gouv.[...]00000423756

Citation:
Par contre c'est simplement pour éviter les brulure rien à voir avec la salmonellose.

remplacez salmonellose par légionelle =>  c'est également traité dans le texte donné en lien
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 500 message Rhone
Merci elisa est donc obligatoire ou pas?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Saint Palais (64)
Bonsoir,

Pour être clair :

Pour éviter salmonellose (ou légionellose), bref, développement de bactéries, une température de 55°C mini est nécessaire au niveau du ballon de production d'eau chaude. En effet, en dessous de 50°C, il existe un risque de développement de la salmonelle (ou légionelle). Naturellement présente dans l'eau, elle se multiplie très bien dans une eau stagnante ou peu chaude et peut entrainer la légionellose.

Alors, oui, c'est bien pour éviter les brûlures qu'on ajoute un mitigeur thermostatique qui va mélanger eau chaude et froide pour que la température au robinet soit acceptable. Mais c'est parce qu'on la chauffe à haute température à la base.

Aujourd'hui, j'ai un ballon électrique réglé suffisamment bas, je n'ai pas de mitigeur en sortie.

Merci à Elisa pour le lien, j'essaie d'y trouver ma réponse.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Saint Palais (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Saint Palais (64)
Bonjour,
Le document JORF n°291 du 15 décembre 2005 page 19295 texte n° 36

https://www.legifrance.gouv.[...]00000423756

semble imposer un mitigeur, d'après les extraits suivants :

- "Afin de limiter le risque de brûlure (...) la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage"
- "Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles (...), les exigences suivantes doivent être respectées (...)- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements.

Si l'eau est à plus de 55°c en sortie de ballon, il faut forcément un mitigeur pour respecter la première exigence liée au risque de brûlure.

Si j'interprète mal, n'hésitez pas à rectifier Smile

Merci et bonne journée !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Saint Palais (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 80 message Saint Palais (64)
Erratum :
l'eau doit être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C seulement si le volume de stockage est supérieur à 400 litres, ce qui n'est pas mon cas. Donc pas de mitigeur et réglage du ballon à 50°C maxi
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 80
De : Saint Palais (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
yarru a écrit:Erratum :
l'eau doit être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C seulement si le volume de stockage est supérieur à 400 litres, ce qui n'est pas mon cas. Donc pas de mitigeur et réglage du ballon à 50°C maxi

hum...
ils disent bien "en permanence".
ce qui veut dire que pour moins de 400 litres, il faut au moins une fois 55/60° en 24h! (j'ai lu ça quelque part...mais où?)
Sur ma chaudière, j'ai programmé une plage de chauffe ECS quand je suis là le soir. Donc 1 fois par jour, ça chauffe à 60°C. Puis ça refroidit quand je prends ma douche, la nuit, le lendemain pour tomber vers 40°C et la chauffe reprend le soir.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 12h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir