Menu utilisateur
Menu

Mitigeur obligatoire sur ECS ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 511 fois
yarru
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 50
De : Saint Aubin De Médoc (33)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 26/12/2017 à 16h41
Mitigeur obligatoire sur ECS ?
Bonjour,

Quelqu'un sait-il où je peux trouver la règlementation concernant le réseau d'eau chaude sanitaire ?
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si un mitigeur est obligatoire en sortie de ballon chez un particulier.

J'ai été surpris de ne pas en trouver sur l'installation de ma PAC duo que vient de réaliser mon plombier, j'avais en tête que c'était devenu obligatoire pour les constructions neuves pour éviter la salmonellose.

Merci de votre aide !
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
soso440

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 2000
De : Pontchateau (44)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 26/12/2017 à 17h50
C'est quoi pour toi un mitigeur?
0
Partager
cyrillyon

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 26/12/2017 à 18h36
Bonjour

Personne n'arrive à trouver un lien dtu pour obligation de ce mitigeur on entends tout et son contraire bref à voir!!!

Par contre c'est simplement pour éviter les brulure rien à voir avec la salmonellose.
0
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 12 ans
Le 26/12/2017 à 18h58
Bonjour

cyrillyon a écrit:

Personne n'arrive à trouver un lien dtu pour obligation de ce mitigeur on entends tout et son contraire bref à voir!!!


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423756

Citation:
Par contre c'est simplement pour éviter les brulure rien à voir avec la salmonellose.

remplacez salmonellose par légionelle =>  c'est également traité dans le texte donné en lien
0
Partager
cyrillyon

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 300
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 26/12/2017 à 21h00
Merci elisa est donc obligatoire ou pas?
0
Partager
yarru
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 50
De : Saint Aubin De Médoc (33)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 26/12/2017 à 22h34
Bonsoir,

Pour être clair :

Pour éviter salmonellose (ou légionellose), bref, développement de bactéries, une température de 55°C mini est nécessaire au niveau du ballon de production d'eau chaude. En effet, en dessous de 50°C, il existe un risque de développement de la salmonelle (ou légionelle). Naturellement présente dans l'eau, elle se multiplie très bien dans une eau stagnante ou peu chaude et peut entrainer la légionellose.

Alors, oui, c'est bien pour éviter les brûlures qu'on ajoute un mitigeur thermostatique qui va mélanger eau chaude et froide pour que la température au robinet soit acceptable. Mais c'est parce qu'on la chauffe à haute température à la base.

Aujourd'hui, j'ai un ballon électrique réglé suffisamment bas, je n'ai pas de mitigeur en sortie.

Merci à Elisa pour le lien, j'essaie d'y trouver ma réponse.
0
Partager
yarru
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 50
De : Saint Aubin De Médoc (33)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 27/12/2017 à 12h35
Bonjour,
Le document JORF n°291 du 15 décembre 2005 page 19295 texte n° 36

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423756

semble imposer un mitigeur, d'après les extraits suivants :

- "Afin de limiter le risque de brûlure (...) la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage"
- "Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles (...), les exigences suivantes doivent être respectées (...)- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements.

Si l'eau est à plus de 55°c en sortie de ballon, il faut forcément un mitigeur pour respecter la première exigence liée au risque de brûlure.

Si j'interprète mal, n'hésitez pas à rectifier Smile

Merci et bonne journée !
0
Partager
yarru
Auteur du sujet

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 50
De : Saint Aubin De Médoc (33)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 27/12/2017 à 12h39
Erratum :
l'eau doit être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C seulement si le volume de stockage est supérieur à 400 litres, ce qui n'est pas mon cas. Donc pas de mitigeur et réglage du ballon à 50°C maxi
1
Partager
president13

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 06/01/2018 à 20h31
yarru a écrit:Erratum :
l'eau doit être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C seulement si le volume de stockage est supérieur à 400 litres, ce qui n'est pas mon cas. Donc pas de mitigeur et réglage du ballon à 50°C maxi

hum...
ils disent bien "en permanence".
ce qui veut dire que pour moins de 400 litres, il faut au moins une fois 55/60° en 24h! (j'ai lu ça quelque part...mais où?)
Sur ma chaudière, j'ai programmé une plage de chauffe ECS quand je suis là le soir. Donc 1 fois par jour, ça chauffe à 60°C. Puis ça refroidit quand je prends ma douche, la nuit, le lendemain pour tomber vers 40°C et la chauffe reprend le soir.
0
Partager
En cache depuis le mercredi 20 juin 2018 à 18h49

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Boucle ECS + PER = fuite »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Plus d'ECS suite à purge chaucière »
Discussion lancée par - 5 réponses
« PAC ECS groupe de sécurité + mitigeur thermostatique »
Discussion lancée par - 3 réponses
« Choix chaudiere ecs ou séparé? »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Circulateur ecs et mise en route. »
Discussion lancée par - 2 réponses
« Mise hors gel plomberie »
Discussion lancée par poucinette54 - 23 réponses
« Connaissez vous ProtéO de DOMsource ?? »
Discussion lancée par frimousse - 111 réponses
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir