Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseil schéma tableau

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 285 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous et à toutes,
 
Je me permets de vous exposer ma problématique:
Nous avons acheté il y a qqs semaines une maison individuelle de 110m² au nord de Toulouse et j'aimerai remplacer le coffret elec actuel datant des années 1970...
Novice en elec, cela me promet qqs réflexions et moments de solitude intenses !!
 
Qqs infos:
Abonnement EDF 12kVA
Maison totalement elec (plaque/chauffe eau/volets roulants etc...)
Surface totale maison 110m²
2*Abris de jardins
Un terrain de 1000m² que j'aimerai illuminé
Maison a étage mais non habitable pr le mmt, mais à prévoir
La chambre 3 est également en attente d’où le fait de l'avoir dissocier du reste des disjoncteurs
 
J'ai donc tenté de dessiner mon tableau 72 modules 4*rangées de 18 (Drivia de legrand) afin de me dire ce que vous en pensez et si je suis totalement a coté de la plaque
Pour info j'aimerai encastré celui-ci
Tableau en achat prevu: Drivia 4*18 modules + bac d'encastrement + tableau de communication grade 2

Suivant la norme suis un peu juste en place... 20%... Hic!!
 
je vous joins une image du tableau, un plan des lumières de la maison et un récapitulatif des prises a acheter si cela peut aider
 
j’espère ne pas trop faire le Boulet
 
Merci de votre aide!!

Tableau

Plan Lumière

Prises
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il me semble que j'ai déjà répondu ailleurs
Je passe donc la main à d'autres contributeurs
Vous aurez sans doute d'autres points de vue.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour,

Oui merci Carminas de ton retour
Vu que je ne suis pas sur du tout de moi, j'attends d'avoir le maximum d'avis...
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Prend une carte de fidélité.. 8 inter diff... pour quelle raison?
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Quelle sont les puissance de tes radiateur? mod 57?
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Visiblement il a dédié un ID à l'extérieur et un HPI au multimédia

Il reste 27 disjoncteurs à caser. A raison de 8 disjoncteurs maxi par ID on pourrait se limiter à 4, ce qui ferait 6 ID en tout.

Sur la proposition il y en a 7 (pas 8).

Le 7ème permet un peu plus d'évolutivité. Cela ne me choque donc pas, même si effectivement on pourrait se limiter à 6 (voire 5 en supprimant le HPI) si on chercher a minimiser les coût.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Je croie bien en voir 8, c'est sur que séparer ces circuit c'est bien, il a un abonnement 60A 1 inter diff 63A a chaque tète de ligne aurez était largement suffisant vu qu'il est sur de jamais dépassé le pouvoir de coupure. je trouve qu'un inter diff pour 2 circuit prise et 2 circuit lumière + 2 chauffage ca fait riche
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Maine Et Loire
Mais qui peut le + peut le - lol
Messages : Env. 30
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pense que celui du bas est un interrupteur sectionneur, mais dans TabElec, ce n'est pas prévu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à Tous,

Merci de vos retours

*fbl49:
En chauffage:
Pour les CH1/CH2/Bureau & couloir = 1*1000+3*750=3250W
La CH3 (Suite parentale)= 1000W
Ce sont des Sauter Bachata

Salon/Sam/Cuisine j'en ai prévu 3 de 1000W à contact sec (Acova vuelta sans regulateur) + thermostat Nest 3eme génération. J'ai donc prevu un 2A pour le heat Link / 1*20A pour les 3*Radiateurs et il me manque un contacteur de puissance 20A à ajouter dans le tableau )

Moi qui pensait que 72 modules c'était énorme... je peux mettre les 20% de dispo à prevoir svt norme à la poubelle...

*Carminas:
oui ID pour uniquement l'extérieur et encore il faudrait que je prévois le portail elec et la pompe de puit...
HPi pour le multimedia, je ne sais pas réellement l'intérêt mais je sais juste que je tiens a ma chaine Hifi ;) et ma TV
Interrupteur tt seul sur la 4eme rangée est un sectionneur pour l'étage mais j'avoue que je ne sais pas comment m'en dépatouiller pr le mmt...

En fait j'ai l'impression de rajouter des trucs alors que je cherche a en enlever!!!

RolleyesCrying

Pas gagné!!



Merci de votre aide à tous les deux!!
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour gagner de la place pour les 20%, il faut virer les 2 prises du tableau, qui de toute façon ne servent à rien.
La norme a minima un socle de prise de courant 16A 2P+T installé dans un volume attenant ou intégré au tableau de communication dont les dimensions minimales sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
Aucune obligation donc d'en mettre dans le tableau de répartition principal

Je n'ai pas compris non plus l'interêt de l'interrupteur sectionneur pour l'étage ?

Si vous voulez économiser des circuits, il y a peut être moyen de supprimer des choses :
- 2ème circuit éclairage pour chambre
- 2ème circuit éclairage pour sdb
- hotte qui n'a pas d'obligation à être sur un circuit spécialisé
- chauffe-eau en virant ce qui est nécessaire aux HC et en souscrivant un tarif de base, pas moins avantageux de nos jours
- ID HPI (ce n'est pas une coupure de courant qui fera du mal à votre TV et votre chaine hifi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 23h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir