Menu utilisateur
Menu

Regulation vanne 3 voies

Ce sujet comporte 149 messages et a été affiché 1.165 fois
priatel
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
Ancienneté : + de 7 mois
Le 05/02/2018 à 16h40
Regulation vanne 3 voies
Bonjour,
Mon problème:
Je viens d’acheter une Chaudière d’occasion  De Dietrich GTU 1204 (avec ballon intégré).
Cette chaudière a un tableau Basic et celui-ci ne permet pas la regulation d’une vanne 3 voies pour chauffage de sol.(il m’aurait fallu un tableau Diematic de De Dietrich)
 
Existe-t-il un module externe (independant de De Dietrich) qui permettrait d’ouvrir et de fermer ma vanne 3 voies en fonction de la température de sortie que je choisirais sur ce module ?
J’ai une sonde, collée sur le tuyau de sortie de la vanne 3  voies, indiquant la température de cette eau.
Si oui, quel est ce module?
PS: ma vanne 3 voies est motorisée.
merci 
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
flanby79

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 05/02/2018 à 17h25
Bonjour n'importe quel vanne 3 voies motorisé le feras il faut juste bien l'installer entre votre aller et retour pc. Je possède une esbe et j'en suis très content elle régule très bien
0
Partager
priatel
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
Ancienneté : + de 7 mois
Le 05/02/2018 à 17h52
Merci Flanby
Tu peux me donner des details sur l'installation de la vanne 3 voies? Ou la raccorder? etc.
Merci
Bruno
0
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 05/02/2018 à 19h00
Bonsoir,
Voilà une vanne thermostatique qui régulera la sortie du mélange, en fonction de la position du "bouton" de commande(robinet), et évidemment en fonction des T° eau chaude/eau de retour.

http://www.taconova.com/fr/produits/pv/robinetterie/6/novami[...]ndard-high-capacity/35/

La MT 52 HC (ref: 252.6064.107) est celle qui convient le mieux pour un PC:
-Réglage de 20 à 40°C.
-Kvs : 1.9 ou 2.6 m3/h
0
Partager
priatel
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
Ancienneté : + de 7 mois
Le 05/02/2018 à 19h12
1-C'est quoi un PC?
2 - ou regle-t-on la temperature du melange de sortie?
Pour du chauffage de sol, effectivement, la plage de 20 a 40 convient.
3-C'est quoi Kvs?
4-Si la chaudiere envoie de l'eau a 50 ou 55 degres au lieu de 40, quels sont les problemes qui peuvent survenir?
Merci
0
Partager
priatel
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
Ancienneté : + de 7 mois
Le 05/02/2018 à 19h19
Mais je n'ai pas de robinet apres la vanne 3 voies!
Ce n'est pas une installation sanitaire mais une installation de chauffage (sortie de chaudiere).
Ou  donc vais-je regler les 40 degres?
Merci
Bruno
0
Partager
flanby79

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 05/02/2018 à 20h23
PC egale plancher chauffant. vous avez une sonde sur le depart apres la 3 voies et un ecran deporter ou non de la vanne pour lui donner la température de consigne tout cela est a poser entre votre chaudiere et collecteur pc.
0
Partager
priatel
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
Ancienneté : + de 7 mois
Le 05/02/2018 à 20h48
Flanby a ecrit: "vous avez une sonde sur le depart apres la 3 voies" OUI
flanby a ecrit: "  et un ecran deporter ou non de la vanne pour lui donner la température de consigne" NON
Qu'est-ce qu'un [color=#233743]écran déporté?[/color]
Merci
0
Partager
ALAIN47300

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
Le 05/02/2018 à 21h39
Re: Regulation vanne 3 voies
priatel a écrit:Bonjour,
Mon problème:
Je viens d’acheter une Chaudière d’occasion  De Dietrich GTU 1204 (avec ballon intégré).
Cette chaudière a un tableau Basic et celui-ci ne permet pas la regulation d’une vanne 3 voies pour chauffage de sol.(il m’aurait fallu un tableau Diematic de De Dietrich)
 
Existe-t-il un module externe (independant de De Dietrich) qui permettrait d’ouvrir et de fermer ma vanne 3 voies en fonction de la température de sortie que je choisirais sur ce module ?
J’ai une sonde, collée sur le tuyau de sortie de la vanne 3  voies, indiquant la température de cette eau.
Si oui, quel est ce module?
PS: ma vanne 3 voies est motorisée.
merci 


peux-tu faire une tof de ton instal ?
0
Partager
priatel
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
Ancienneté : + de 7 mois
Le 06/02/2018 à 03h43
Bonjour Alain
c'est quoi une tof?
Merci
Bruno
0
Partager
ALAIN47300

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
Le 06/02/2018 à 03h47
Photo
0
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 06/02/2018 à 11h17
priatel a écrit:1-C'est quoi un PC?
2 - ou regle-t-on la temperature du melange de sortie?
Pour du chauffage de sol, effectivement, la plage de 20 a 40 convient.
3-C'est quoi Kvs?
4-Si la chaudiere envoie de l'eau a 50 ou 55 degres au lieu de 40, quels sont les problemes qui peuvent survenir?
Merci


Bonjour,

-Comme dit plus haut un PC est un plancher chauffant; dans le cas présent, un plancher chauffant hydraulique( à eau).
-Sur le lien donné il y a une une "photo" , le réglage se fait en tournant le "bouton" bleu": diminution de la T° de sortie en tournant vers la droite(sens horaire); augmentation de la T° de sortie en tournant vers la gauche (sens anti-horaire).
-KVs : "en simple",c'est le débit maximum qui peut passer dans la vanne thermostatique.
-Sur le lien donné il y a plusieurs modèles de vanne: une qui permet de régler la T° de sortie de 20°à 40°C(1); un autre de 30 à 70° (2).
-Ces T° sont des T° de sortie, pas d'entrée, donc pas de problème si la chaudière délivre de l'eau à 55 ou 60°; la (1) supporte de l'eau à 80° , la (2) de l'eau à 100°
Cette vanne est facile à installer, ne nécessite pas de courant pour fonctionner, et facile à utiliser. le réglage de ces vannes se fait sur 13.5 tours du "bouton bleu", ce qui donne, sur la 20/40°, un tour pour 3.7°C.
Cette vanne n'est pas automatisable pour faire varier la T° de sortie en fonction de la T° extérieure (loi d'eau); aucune vanne ne peut le faire; il faut un boitier de régulation qui coûte horriblement cher.
0
Partager
priatel
Auteur du sujet

Messages : Env. 60
Ancienneté : + de 7 mois
Le 06/02/2018 à 12h14
Merci Raymond
Tu as ecrit: Sur le lien donné il y a plusieurs modèles de vanne: une qui permet de régler la T° de sortie de 20°à 40°C(1); un autre de 30 à 70° (2). ",
Comme, pour un PC, il faut environ de l'eau d'entree a 40 degres, n'est-il pas plus judicieux que je prenne la vanne (2) de 30 a 70? Car si je veux monter la temperature de sortie a 45 degres, avec la vanne (1), je ne peux pas le faire, n'est-ce pas?
Bruno
0
Partager
flanby79

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 06/02/2018 à 12h30
Ne pas dépasser 40 degrés en sortie risque pour le pc. Par contre preneur le modèle qui accepte plus en cas de petit pic de température avant Que la vanne régule bien. Quel est la température d'eau en sortie de votre chaudière ? Avez vous des radiateur aussi ou Qu'un pc ?
0
Partager
Raymond037

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 06/02/2018 à 16h37
Dans ce cas prendre la "252.6034.107 25 6,1 * 1¼ 102 20 - 70";c'est la dernière de cette page:

http://www.taconova.com/fr/produits/pv/robinetterie/6/novami[...]ndard-high-capacity/35/

c'est celle qui laissera de "la marge" en T° de sortie(20/70°); mais comme dit flanby79, ne pas dépasser 40°, sinon la T° de surface risque fort de dépasser les 28° maxi. réglementaires.
0
Partager
En cache depuis le lundi 08 octobre 2018 à 04h12

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Jauge chaudière fioul »
Discussion lancée par petiteestelle - 5 réponses
« Casse tête régulation chauffage: th ambiance + cheminée »
Discussion lancée par templeton - 11 réponses
« Maison de 1964, avis pour changement systeme de chauffage »
Discussion lancée par staf2 - 11 réponses
« Pot combustion »
Discussion lancée par domi0809 - 0 réponses
« Quel type de chaudière pour un plancher chauffant »
Discussion lancée par baldy - 3 réponses
« Quelle chaudiere choisir- à condensation ou basse température ? »
Discussion lancée par abdheram57 - 4 réponses
« Changer une chaudiere au fuel »
Discussion lancée par fafa600 - 6 réponses
6
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir