Mises en sécurité répétitives chaudière fioul malgré plusieurs intervention

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Isere
Bonjour à tous,

Depuis 1 an, ma chaudière fioul Ferroli avec bruleur Elco E3000 (installée en 2006) se met régulièrement en sécurité.
Voici la liste de tout ce qui a été fait dans l'année :

- Changement purgeur automatique et vase d'expension
- Nettoyage tete de bruleur, resserage support d'électrode
- remplacement crépine cuve
- Remplacement transformateur d'allumage

17 jours depuis la dernière mise en sécu, et ce matin, rebelote : mise en sécu.

Le technicien se casse la tête et me parle de changer le bruleur.

Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aide.

Ma maison : 180 m2 sur 2 niveaux (90+90)
Isolation par l'extérieur + combles
Fenêtres à l'ancienne sur vitrage.
Consommation fioul + eau chaude = env 2000 l/an
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Env. 30 message Isere
Bonjour à tous,

Depuis 1 an, ma chaudière fioul Ferroli avec bruleur Elco E3000 se met régulièrement en sécurité.
Voici la liste de tout ce qui a été fait dans l'année :

- Changement purgeur automatique et vase d'expension
- Nettoyage tete de bruleur, resserage support d'électrode
- remplacement crépine cuve
- Remplacement transformateur d'allumage

A la dernière intervention : controle aspiration ok, pression fioul 11 bars, controle conbustion, pour test remplacement transfo d'allumage, EBI.

17 jours depuis la dernière mise en sécu, et ce matin, rebelote : mise en sécu.

Le technicien se casse la tête et me parle de changer le bruleur.

Je tente de vous joindre le lien vers vidéo dans mon drive montrant le signal lumineux du défaut.
https://drive.google.com/fil[...]usp=sharing

Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut ca peut venir de plein de truc mais bon, imagine si le mecano te disait de changer de bagnole parce qu' il trouve pas la panne, ça n' a aucun sens.
il se peut que la cellule photovoltaïque soie sale ou que les electrodes bougent un peu...
je pourrait te donner quelques manip simples mais il faut etre un peu bricoleur pour toucher ça.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Isere
Bonjour, merci pour cette réponse. Je suis un peu bricoleur, mais jamais touché à un brûleur. 
Si vous avez des suggestions, je les prends avec plaisir.
Il y a qq temps, on avait "calé" les électrodes avec un petit fil de fer, à l'arrache car il n'avait pas la pièce 🙂🤚
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
mistergues a écrit:Salut ca peut venir de plein de truc mais bon, imagine si le mecano te disait de changer de bagnole parce qu' il trouve pas la panne, ça n' a aucun sens.
il se peut que la cellule photovoltaïque soie sale ou que les electrodes bougent un peu...
je pourrait te donner quelques manip simples mais il faut etre un peu bricoleur pour toucher ça.


A la dernière intervention : controle aspiration ok, pression fioul 11 bars, controle conbustion, pour test remplacement transfo d'allumage, EBI.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Pour commencer par le plus simple..enlever le capot du bruleur, sortir et nettoyer la cellule.
vérifier qu' il n' y a pas de prise d'air sur l'arrivée de fioul
vérifier que les électrodes sont bien en place.
ATTENTION DANGER POUR LE SUITE.
faire un teste de démarrage en sortant le bruleur de la chaudière, le poser au sol a coté de la chaudière en direction de rien , le but est de regarder la flamme, voir si les électrodes sont bien placées et aussi voir s'il y a pas des ratés dans l'alimentation en fioul.
le laisser tourner quelques secondes puis eteindre.
j'ai trouvé beaucoup de panne comme ca mais si tu ne te sent pas le fait pas.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Isere
Merci mister, effectivement, n'ayant jamais fait, je préfère suggérer cette démarche à mon chauffagiste. Vous êtes pro, j'imagine ?
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
Pegaso38 a écrit:Bonjour à tous,

Depuis 1 an, ma chaudière fioul Ferroli avec bruleur Elco E3000 se met régulièrement en sécurité.
Voici la liste de tout ce qui a été fait dans l'année :

- Changement purgeur automatique et vase d'expension
- Nettoyage tete de bruleur, resserage support d'électrode
- remplacement crépine cuve
- Remplacement transformateur d'allumage

17 jours depuis la dernière mise en sécu, et ce matin, rebelote : mise en sécu.

A chaque fois, le bruleur redémarre en appuyant une fois sur le bouton rouge. Pour un temps inderterminé entre 1h et 15 jours. Le plus souvent, ça reste ok plusieurs jours.

Le technicien se casse la tête et me parle de changer le bruleur.

Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
mistergues a écrit:Pour commencer par le plus simple..enlever le capot du bruleur, sortir et nettoyer la cellule.
vérifier qu' il n' y a pas de prise d'air sur l'arrivée de fioul
vérifier que les électrodes sont bien en place.
ATTENTION DANGER POUR LE SUITE.
faire un teste de démarrage en sortant le bruleur de la chaudière, le poser au sol a coté de la chaudière en direction de rien , le but est de regarder la flamme, voir si les électrodes sont bien placées et aussi voir s'il y a pas des ratés dans l'alimentation en fioul.
le laisser tourner quelques secondes puis eteindre.
j'ai trouvé beaucoup de panne comme ca mais si tu ne te sent pas le fait pas.


J'ai envoyé vos suggestions à la boite qui fait l'entretien.

Pour info, à chaque fois, le bruleur redémarre en appuyant une fois sur le bouton rouge. Pour un temps indeterminé entre 1h et 15 jours. Le plus souvent, ça reste ok plusieurs jours.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour à tous!

Ce brûleur, il a quel âge?
S'il a plus de 20 ans...il faudrait peut-être penser à le changer?
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Isere
CDF 38 a écrit:Bonjour à tous!

Ce brûleur, il a quel âge?
S'il a plus de 20 ans...il faudrait peut-être penser à le changer?


Merci, oui, je crois qu'on est autour de 20 ans d'age.
Peut être un bruleur à condensation nouvel génération ?
Ma maison : 180 m2 sur 2 niveaux (90+90)
Isolation par l'extérieur + combles
Fenêtres à l'ancienne sur vitrage.
Consommation fioul + eau chaude = env 2000 l/an
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Isere
Pegaso38 a écrit:
CDF 38 a écrit:Bonjour à tous!

Ce brûleur, il a quel âge?
S'il a plus de 20 ans...il faudrait peut-être penser à le changer?


Merci, oui, je crois qu'on est autour de 20 ans d'age.
Peut être un bruleur à condensation nouvel génération ?
Ma maison : 180 m2 sur 2 niveaux (90+90)
Isolation par l'extérieur + combles
Fenêtres à l'ancienne sur vitrage.
Consommation fioul + eau chaude = env 2000 l/an

Bonsoir,
votre consommation de fioul me semble plutôt normale, car des proches ont sensiblement la même configuration que vous.
En changeant votre brûleur (restez bien sur du brûleur fioul rouge, surtout pas de biofioul F30...), vous allez pouvoir baisser votre consommation d'environ 5 à 10% en moyenne.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Isere
CDF 38 a écrit:
Pegaso38 a écrit:
CDF 38 a écrit:Bonjour à tous!

Ce brûleur, il a quel âge?
S'il a plus de 20 ans...il faudrait peut-être penser à le changer?


Merci, oui, je crois qu'on est autour de 20 ans d'age.
Peut être un bruleur à condensation nouvel génération ?
Ma maison : 180 m2 sur 2 niveaux (90+90)
Isolation par l'extérieur + combles
Fenêtres à l'ancienne sur vitrage.
Consommation fioul + eau chaude = env 2000 l/an

Bonsoir,
votre consommation de fioul me semble plutôt normale, car des proches ont sensiblement la même configuration que vous.
En changeant votre brûleur (restez bien sur du brûleur fioul rouge, surtout pas de biofioul F30...), vous allez pouvoir baisser votre consommation d'environ 5 à 10% en moyenne.


Le bruleur a pile 18 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Isere
CDF 38 a écrit:
Pegaso38 a écrit:
CDF 38 a écrit:Bonjour à tous!

Ce brûleur, il a quel âge?
S'il a plus de 20 ans...il faudrait peut-être penser à le changer?


Merci, oui, je crois qu'on est autour de 20 ans d'age.
Peut être un bruleur à condensation nouvel génération ?
Ma maison : 180 m2 sur 2 niveaux (90+90)
Isolation par l'extérieur + combles
Fenêtres à l'ancienne sur vitrage.
Consommation fioul + eau chaude = env 2000 l/an

Bonsoir,
votre consommation de fioul me semble plutôt normale, car des proches ont sensiblement la même configuration que vous.
En changeant votre brûleur (restez bien sur du brûleur fioul rouge, surtout pas de biofioul F30...), vous allez pouvoir baisser votre consommation d'environ 5 à 10% en moyenne.


Mon technicien est sur place. Il tente changement du condensateur et du boitier electronique.
Si toujours pas ok, on envisagera changement du bruleur. Il me dit cependant qu'il n'existe pas de bruleur à condensation, mais seulement de chaudière à condensation.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Isere
BonjourPegaso38

c'est exact, votre technicien a raison. 
Vous devez avoir une chaudière haute température, qui consomme un peu plus de fioul.

Mais généralement, ce type de chaudières arrivent à fonctionner pratiquement au moins 50 ans et plus, si elles sont bien entretenues.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour Pégaso38

Je suis dans votre cas, mais j'ai presque cerné le problème, j'ai une mauvaise arrivée de fuel et ma chaudière se met régulièrement en sécurité, particulièrement le matin quand elle doit redémarrer.
J'ai changé la crépine de ma citerne par une flottante, toujours pareil ensuite j'ai remplacé mon pot à fuel avec le filtre avant l'arrivée du brûleur et le problème persiste.
Quand je débranche les 2 flexibles du brûleur et les plonge directement dans un sceau de fuel ma chaudière démarre nickel et j'arrive à la remettre en marche de cette manière, je vous explique mon cas peut-être avez-vous le même problème que je n'ai pas encore solutionné !!!
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Isere
Toterpe a écrit:Bonjour Pégaso38

Je suis dans votre cas, mais j'ai presque cerné le problème, j'ai une mauvaise arrivée de fuel et ma chaudière se met régulièrement en sécurité, particulièrement le matin quand elle doit redémarrer.
J'ai changé la crépine de ma citerne par une flottante, toujours pareil ensuite j'ai remplacé mon pot à fuel avec le filtre avant l'arrivée du brûleur et le problème persiste.
Quand je débranche les 2 flexibles du brûleur et les plonge directement dans un sceau de fuel ma chaudière démarre nickel et j'arrive à la remettre en marche de cette manière, je vous explique mon cas peut-être avez-vous le même problème que je n'ai pas encore solutionné !!!



Bonjour,
Peut-être une prise d'air dans le circuit fuel.
La crépine flottante m'a été déconseillée.
Prochaine étape pour moi, changement du boitier electronique, dans l'attente de la pièce.
C'est galère...
Bonne chance.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Eure Et Loir
Merci de votre réponse, je pense aussi à une prise d'air !
Bon courage à vous, oui c'est galère de ne pas localiser le problème, nous changeons de pièces qui n'ont pas lieu d'être changées.
Patrick
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 30 message Isere
Petit suivi de la question. Le problème semble avoir été réglé par le remplacement du boitier électronique. (celui avec le voyant rouge en fascade). Plus de souci depuis une 15 aine de jours. Ca peut peut être orienter certains. Merci à tous pour vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 26 avril 2024 à 15h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir