Retour
Menu utilisateur
Menu

Température chaudière pour anciens radiateurs

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 144 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Isere
Bonjour à tous,

J'ai décidé d'entreprendre quelques travaux dans une maison de famille. Nous disposons d'une chaudiere à mazout (chauffage uniquement) assez ancienne dans le garage.

Selon le dernier chauffagiste qui est intervenu, le foyer de la chaudiere s'est encrassé se qui a pour consequence d'avoir diminuer les dimensions du foyer.

Mais en regardant les reglages qu'il a effectué, je constate que la temperature de chauffe est reglée sur 60⁰C.

Hors la maison est toujours equipée de radiateurs qui semblent etre en fonte. J''ai lu sur internet que pour avoir une bonne emission il fallait etre plutot dans les 75°C.

Pensez vous que la temperature ait ete volontairement diminuée à cause de l'encrassement ? Cela n'a pas de sens car le foyer est toujours à fond pendant les periodes de chauffe non ? 

Je suis preneur de tout conseil ☺️ 

Merci d'avance.

 

Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Quel est le problème ? La consigne est adaptée au confort voulu.
Si vous avez assez chaud et que le chauffage réussi à réchauffer la maison rapidement alors 60 c'est suffisant. Plus chaud = plus de pertes donc autant mettre le moins possible.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Isere
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Quel est le problème ? La consigne est adaptée au confort voulu.
Si vous avez assez chaud et que le chauffage réussi à réchauffer la maison rapidement alors 60 c'est suffisant. Plus chaud = plus de pertes donc autant mettre le moins possible.

Bonjour et merci de votre retour.

Comme expliqué je trouve que les radiateurs sont chauds au touché mais qu'ils rayonnent peu. Je pensais que les radiateurs en fonte avaient peut etre un meilleur rendement à haute temperature > 75⁰C. Ce n'est pas le cas ?

La chaudière à tournée tout la nuit et il ne fait pas 18⁰C. La maison n'est pas tres bien isolée et il neige dehors.

Je m'aperçois que même si je coupe la regulation, la chaudiere se relance seule quand la temperature de l'eau tombe sous les 40°C. En été, on depasse du coup largement la temperature cible car elle turbine à fond jusqu'a la demande puis elle se relance en plus quand l'eau est sous les 40⁰C.
Le fait que la chaudiere soit a la cave dans une zone non chauffée, j'ai l'impression que l'eau tombe localement plus vite sois les 40⁰C. J'essayerai de bien isolrr la tuyauterie a proximité de la chaudiere pour voir si cela fait la difference.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Si vous avez froid alors augmenter la consigne permettra d'augmenter la puissance fournie. En effet, les radiateurs vont chauffer beaucoup plus à 75 qu'à 60C.
Le rendement est discutable, vous allez aussi consommer beaucoup plus de fioul.
Il est anormal que la chaudière ai tourné en permanence, qu'entendez-vous par tourner ?
Si c'est la circulation, et être en "marche" alors ok, mais si il y a une combustion permanente alors c'est plus problématique. Notez que dans ce cas, augmenter la consigne ne changera rien puisqu'elle ne peut pas l'atteindre. Ca se vérifie facilement si les radiateurs chauffent plus avec un thermomètre.
Je ne comprends pas l'histoire de l'été et des 40C. Votre chaudière a une production d'eau chaude ? Si ce n'est pas le cas, elle doit être coupée en été.
Il faut impérativement isoler ces tuyaux avec de la mousse, surtout si vous chauffez fort et que les tuyaux passent dans une zone non chauffée.
C'est une perte importante de chaleur et ces mousses ne coûtent pas grand-chose.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour,

Alors je m'aperçois que je n'ai pas été clair dans la description.
Comme montré sur la photo, il y a une valeur fixée à 60°C sur la chaudière. C'est la consigne de température maximale dans le réseau j'imagine (et que je remettait en cause)
Mais la chaudière est aussi reliée à un thermostat d'ambiance dans la maison (siemens) sur lequel on fixe une consigne de température intérieure.

Pour reprendre mon message précèdent.
Il y avait une consigne de T intérieur de 18°C qui n'a pas été atteinte en une nuit. Je me disais qu'il serait peut être plus pertinent de chauffer l'eau à une température plus élevée pour que la température intérieure souhaitée sur thermostat puisse être atteinte et que la chaudière puisse se stopper par moment.
La j'ai l'impression qu'elle tente de chauffer la maison en permanence avec de l'eau à 60°C sans jamais y arriver du coup elle tourne sans arrêt dans l'espoir d'atteindre la consigne de température intérieure.
Je ne sais pas si elle brule en permanence ou pas. Mais j'ai déjà remarqué que quand la chaudière est par moment plus calme, le circulateur ne tourne pas toujours.

Je force un peu le trait dans la description ci-dessus car en vrai au bout de 1 journée complète elle finit par atteindre les 18°C en hiver quand la maison n'était pas chauffée avant notre arrivée.

--

Concernant l'été et l'histoire des 40°C, je reprends aussi.
Là c'est le contraire, en été la température intérieur sur thermostat est rapidement atteinte. Il n'y a donc plus de demande de la part du système de gestion siemens. Par contre d'elle même la chaudière se relance comme s'il y avait une consigne interne pour que l'eau ne descende pas sous les 40°C dans le réseau. (Je ne sais pas ou est le capteur, s'il est interne ou dans le circulateur)
A l'intérieur de la maison nous avons donc deja la température souhaitée mais vu que la chaudière ne laisse pas l'eau descendre sous les 40°C (et la fait remonter à 60°C), on se retrouve avec une température qui ne fait que monter à l'intérieur, largement au dessus de la consigne du thermostat.

J'espère avoir mieux décrit les sujets mais ce n'est pas évident.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Qui produit l'eau chaude sanitaire ? Si c'est la chaudière tout ca et normal
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Merci pour ces informations supplémentaires.
En effet, si vous augmentez la temperature de l'eau chaude des radiateurs, vous atteindrez plus rapidement la consigne du thermostat. Vous confirmez donc qu'elle arrive facilement à atteindre les 60C.
Notez que d'autres elements peuvent perturber la chauffe du logement:
- Radiateurs emboués ou mal purgés (sont ils chauds en haut et en bas ?)
- Mauvais équilibrage(un radiateur chaud et les autres tièdes meme ouverts à fond)
- Radiateurs sales, recouverts de linges ou de rideaux
Faites des mesures de temperature et dites nous ce qu'il en est. Mais il est probable qu'il faudra remonter la temperature de consigne de la chaudière.
Toute une nuit pour arriver à 18C, c'est anormal.
Pour les 40C l'été, ca depends peut-être de la production d'eau chaude.
Je ne vois pas de bypass ou de mécanisme pour éviter de chauffer, je ne me prononce pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Drome
Bonjour. J'ai un système de chauffage similaire au votre avec radiateurs fonte en partie et radiateurs acova doubles, résidence secondaire. Surface 80 m2. Chaudière fioul ( vieille) chauffage et production eau chaude. Isolation comble OK double vitrage 2010, murs isolés avec nombreux ponts thermiques ( Rénovation). Région froide altitude 600 M. L'eau départ chaudière est réglée à 70 °, j'ai un ensemble régulation vanne 3 voies et circulateur( ESBE). Au début, j'avais du mal à atteindre la température ambiante, il fallait beaucoup de temps. En fait, cela venait du réglage de la courbe de la Loi de l'eau, et depuis cela chauffe plus rapidement, sans avoir modifié les 70 ° de départ. De plus, j'ai un phénomène d'auto-circulation de l'eau dans mon circuit de chauffage ( Thermosiphon). Je suis obligé l'été de fermer les vannes chauffage. Si cela peut vous aider.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Lucaslu a écrit:Bonjour,

Alors je m'aperçois que je n'ai pas été clair dans la description.

Comme montré sur la photo, il y a une valeur fixée à 60°C sur la chaudière.
C'est la consigne de température maximale dans le réseau j'imagine (et que je remettait en cause)
NON 60° Dans la chaudière
Mais la chaudière est aussi reliée à un thermostat d'ambiance dans la maison (siemens) sur lequel on fixe une consigne de température intérieure.

Pour reprendre mon message précèdent.
Il y avait une consigne de T intérieur de 18°C qui n'a pas été atteinte en une nuit.
Je me disais qu'il serait peut être plus pertinent de chauffer l'eau à une température plus élevée pour que la température intérieure souhaitée sur thermostat puisse être atteinte et que la chaudière puisse se stopper par moment.
La j'ai l'impression qu'elle tente de chauffer la maison en permanence avec de l'eau à 60°C sans jamais y arriver du coup elle tourne sans arrêt dans l'espoir d'atteindre la consigne de température intérieure.
Je ne sais pas si elle brule en permanence ou pas.
Mais j'ai déjà remarqué que quand la chaudière est par moment plus calme, le circulateur ne tourne pas toujours.
Il est aisé de savoir si elle tourne par le bruit du bruleur
Je force un peu le trait dans la description ci-dessus car en vrai au bout de 1 journée complète elle finit par atteindre les 18°C en hiver quand la maison n'était pas chauffée avant notre arrivée.


Concernant l'été et l'histoire des 40°C, je reprends aussi.

Là c'est le contraire, en été la température intérieure sur thermostat est rapidement atteinte.

Il n'y a donc plus de demande de la part du système de gestion siemens.
Par contre d'elle même la chaudière se relance comme s'il y avait une consigne interne pour que l'eau ne descende pas sous les 40°C dans le réseau.

(Je ne sais pas ou est le capteur, s'il est interne ou dans le circulateur)

A l'intérieur de la maison nous avons donc déjà la température souhaitée mais vu que la chaudière ne laisse pas l'eau descendre sous les 40°C (et la fait remonter à 60°C), on se retrouve avec une température qui ne fait que monter à l'intérieur, largement au dessus de la consigne du thermostat.

J'espère avoir mieux décrit les sujets mais ce n'est pas évident.

Bonjour
Une chaudière fioul sans production ECS qui chauffe en été , tu ne penses pas qu'il y a un souci ?
Le circulateur est géré par le thermostat d'ambiance ou par la chaudière ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour, pour l'ecs il y a un ballon electrique.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Merci pour ces informations supplémentaires.
En effet, si vous augmentez la temperature de l'eau chaude des radiateurs, vous atteindrez plus rapidement la consigne du thermostat. Vous confirmez donc qu'elle arrive facilement à atteindre les 60C.
Notez que d'autres elements peuvent perturber la chauffe du logement:
- Radiateurs emboués ou mal purgés (sont ils chauds en haut et en bas ?)
- Mauvais équilibrage(un radiateur chaud et les autres tièdes meme ouverts à fond)
- Radiateurs sales, recouverts de linges ou de rideaux
Faites des mesures de temperature et dites nous ce qu'il en est. Mais il est probable qu'il faudra remonter la temperature de consigne de la chaudière.
Toute une nuit pour arriver à 18C, c'est anormal.
Pour les 40C l'été, ca depends peut-être de la production d'eau chaude.
Je ne vois pas de bypass ou de mécanisme pour éviter de chauffer, je ne me prononce pas.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Isere
Bonjour,
Non à 1000m d'altitude les nuits peuvent etre fraiches surtout dans une ancienne maison . Le chauffage doit tourner.
w36xb2w a écrit:
Lucaslu a écrit:Bonjour,

Alors je m'aperçois que je n'ai pas été clair dans la description.

Comme montré sur la photo, il y a une valeur fixée à 60°C sur la chaudière.
C'est la consigne de température maximale dans le réseau j'imagine (et que je remettait en cause)
NON 60° Dans la chaudière
Mais la chaudière est aussi reliée à un thermostat d'ambiance dans la maison (siemens) sur lequel on fixe une consigne de température intérieure.

Pour reprendre mon message précèdent.
Il y avait une consigne de T intérieur de 18°C qui n'a pas été atteinte en une nuit.
Je me disais qu'il serait peut être plus pertinent de chauffer l'eau à une température plus élevée pour que la température intérieure souhaitée sur thermostat puisse être atteinte et que la chaudière puisse se stopper par moment.
La j'ai l'impression qu'elle tente de chauffer la maison en permanence avec de l'eau à 60°C sans jamais y arriver du coup elle tourne sans arrêt dans l'espoir d'atteindre la consigne de température intérieure.
Je ne sais pas si elle brule en permanence ou pas.
Mais j'ai déjà remarqué que quand la chaudière est par moment plus calme, le circulateur ne tourne pas toujours.
Il est aisé de savoir si elle tourne par le bruit du bruleur
Je force un peu le trait dans la description ci-dessus car en vrai au bout de 1 journée complète elle finit par atteindre les 18°C en hiver quand la maison n'était pas chauffée avant notre arrivée.


Concernant l'été et l'histoire des 40°C, je reprends aussi.

Là c'est le contraire, en été la température intérieure sur thermostat est rapidement atteinte.

Il n'y a donc plus de demande de la part du système de gestion siemens.
Par contre d'elle même la chaudière se relance comme s'il y avait une consigne interne pour que l'eau ne descende pas sous les 40°C dans le réseau.

(Je ne sais pas ou est le capteur, s'il est interne ou dans le circulateur)

A l'intérieur de la maison nous avons donc déjà la température souhaitée mais vu que la chaudière ne laisse pas l'eau descendre sous les 40°C (et la fait remonter à 60°C), on se retrouve avec une température qui ne fait que monter à l'intérieur, largement au dessus de la consigne du thermostat.

J'espère avoir mieux décrit les sujets mais ce n'est pas évident.

Bonjour
Une chaudière fioul sans production ECS qui chauffe en été , tu ne penses pas qu'il y a un souci ?
Le circulateur est géré par le thermostat d'ambiance ou par la chaudière ?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 22h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir