Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section de câble pour alimenter un portail

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 281 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,
je vais faire effectuer des travaux de terrassement et je vais en profiter pour alimenter mon portail et mon portier vidéo.
Le petit soucis est que la longueur est d'environ 80 m !
Quelle section de câble dois-je prévoir, sachant que j'aimerais garder une réserve de puissance pour alimenter des points lumineux, et une prise de courant.

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de portail...

Allez sur la page devis portail de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-71-devis_portail.php
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour passer un 5g2.5 pour séparé vos circuit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 90 message Gard
3g2.5 pour portail
0.75mm2 pour interphone
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 90
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Attention pour l’interphone avec cette distance voir préconisation fournisseur car sûrement section 1mm mini
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci pour vos réponses, j'avais peur que du 2.5 soit trop juste vu la distance.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Bonjour

Je remonte le sujet car je suis confronté a la meme question

Je dois tirer mes cables pour alimenter mon portillon environ 15m et portail environ 20m

Quelle type et section de cable me conseillez vous ?

Et quel type et section de cable utilisez pour relier :
- interphone / gache electrique
- moteur portail / girophare lumineux
- moteur portail / photocellule

Pour le moment j'ai pas encore determiner quel moteur j'allais prendre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
D'après les abaques, tu peux passer jusqu'à 500W sur 100m dans un fil en 1,5...toi t'as que 15m, donc 30m de fil en tout(longueur phase+longueur neutre) et un moteur de portail, c'est dans les 250/300watts, donc c'est une bonne base.

ça veut dire un courant de 1 ampère à peu près, or là aussi, pour 1 ampère, on donne une perte de 1% sur 100m en 1,5, donc t'es largement dans les clous aussi(chute max autorisée, 3%)

conclusion, tu passes un 3G1,5 si c'est uniquement pour le portail.

pour la gâche/interphone, un 6 ou 8 X 0,75mm2 fera l'affaire. par contre tu risques le conflit si tout ça passe dans la même gaine....donc soit tu les passes dans des gaines différentes, soit tu prends un câble blindé pour l'interphone.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Merci pour tes preciseuses informations

Enfait le portail sera relié au moteur

Et le portillon sera relié a la gache / interphone
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Un point, tant qu'on y est, y a un message un peu plus haut qui n'est pas bète, profiter que tu fais une tranchée pour enterrer une alimentation pour des éclairage extérieurs...par contre j'éviterai de me repiquer sur l'alimentation du portail...faut plutôt soit tirer un autre cable, soit prendre un cable 5G pour le tout jusqu'à une boite de dérivation et partir de là pour alimenter d'un coté le portail, d'un coté l'éclairage....
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Merci des conseils , pour les eclairages je prefere mettre des eclairages solaire a detecteur de mouvement notamment pour eclairer la partie voiture
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Taponnat Fleurignac (16)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 16h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portillons
Photos de portillons
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir