Vmc aldes bruyante

Ce sujet comporte 256 messages et a été affiché 8.388 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
20
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:Nemo, même question que Sarita, est ce que dans les 2 minutes qui suivent l'ouverture d'une de vos bouches vous entendez et sentez avec la main que le flux d'air extrait augmente.
Après, il faut vérifier la mise en oeuvre des gaines (pas de coudes brusques, pas de rétrécissement, les raccordements avec les bouches et le groupes,...).
Depuis quand votre installation est elle en fonctionnement ?

Sachez que le fabriquant précise que le groupe d'extraction doit être nettoyé tous les 2 ans, celui-ci doit être accessible et donc être à proximité de la trappe d'accès aux combles.

J'ai fait des tests, la Bahia MicroWatt met beaucoup moins de 2 minutes à adapter son régime à une variation de charge. Je dirais 5 secondes environ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Tout à fait d'accord, c'est juste qu'au bout de 2 minutes, on est sur que la pression dans les réseaux est stabilisée.
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
J'ai testé la bouche de la cuisine en appuyant sur le bouton poussoir pour ouvrir le clapet.

Sauf erreur, mis à part l'ouverture du clapet rien ne se passe au niveau du débit dans les secondes ou minutes qui suivent. J'ai attendu 5 bonnes minutes.


Trop petite et pas d'échelle pour atteindre celle à detecteur des wc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Ardeche
C'est bien ce que je craignais, votre groupe doit tourner à fond.
D'où le problème de bruit que vous avez.
Cela peut-être dû à 2 problèmes, soit une fuite sur votre réseau liée à un mauvais raccord d'au moins une gaine, soit un problème au niveau de la régulation de la pression.
Commencez à vérifier ou à faire vérifier le premier point
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:C'est bien ce que je craignais, votre groupe doit tourner à fond.
D'où le problème de bruit que vous avez.
Cela peut-être dû à 2 problèmes, soit une fuite sur votre réseau liée à un mauvais raccord d'au moins une gaine, soit un problème au niveau de la régulation de la pression.
Commencez à vérifier ou à faire vérifier le premier point


Et bien si ce n'est en faisant venir un vrai installateur spécialisé en VMC et agréé aldes... sauf que pour moi ça fait partie du SAV constructeur. J'ai emmenagé en mars ! Je suis dans la parfait achevement.

Pour le chargé d'affaires aldes tout est ok mis à part la sortie STS. Sans même vérifier quoi que ce soit si ce n'est en mettant la main devant la bouche en disant ca aspire...

Je suis dépitée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Ardeche
D'apres moi ce n'étaient pas des personnes d'Aldes.
En effet, je l'ai est contacté hier, ils m'ont confirmé qu'ils étaient fabriquant, donc il ne fond pas de SAV ou de mis en route eux mêmes, ils font appel à des prestataires agréés.
Comme vous le dites bien, c'est au constructeur de faire le nécessaire car vous êtes en plus dans l'année de parfaite achèvement.
Vous avez au finale 2 problèmes (le 2eme quasi généré par le 1er) dont un ou il y a un texte règlementaire (Arrêté du 30 juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation)
Le premier est le fait que vous avez une installation qui ne fonctionne pas correctement.
Le deuxième est le bruit généré par celle-ci.
En menaçant votre constructeur sur le fait que votre installation de VMC ne respecte pas l'arrêté cité plus haut, il va peut-être réagir plus rapidement.
N'habitant pas à proximité de chez vous, je ne peux pas vous proposez d'effectuer un diagnostic précis, mais votre constructeur doit en demander à une entreprise spécialisée.
Par ailleurs, s'il est possible par MP, je voudrais bien avoir la copie du rapport de visite des personnes qui sont passées chez vous.
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:D'apres moi ce n'étaient pas des personnes d'Aldes.
En effet, je l'ai est contacté hier, ils m'ont confirmé qu'ils étaient fabriquant, donc il ne fond pas de SAV ou de mis en route eux mêmes, ils font appel à des prestataires agréés.
Comme vous le dites bien, c'est au constructeur de faire le nécessaire car vous êtes en plus dans l'année de parfaite achèvement.
Vous avez au finale 2 problèmes (le 2eme quasi généré par le 1er) dont un ou il y a un texte règlementaire (Arrêté du 30 juin 1999, relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation)
Le premier est le fait que vous avez une installation qui ne fonctionne pas correctement.
Le deuxième est le bruit généré par celle-ci.
En menaçant votre constructeur sur le fait que votre installation de VMC ne respecte pas l'arrêté cité plus haut, il va peut-être réagir plus rapidement.
N'habitant pas à proximité de chez vous, je ne peux pas vous proposez d'effectuer un diagnostic précis, mais votre constructeur doit en demander à une entreprise spécialisée.
Par ailleurs, s'il est possible par MP, je voudrais bien avoir la copie du rapport de visite des personnes qui sont passées chez vous.


C'est bien un chargé d'affaire aldes après vérification. Et quand vous lisez sur internet qu'au poste de chargé d'affaire, le mec doit former les futurs installateurs et assister les installateurs agréés. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Il doit transmettre le rapport.

Le constructeur a proposé que le même électricien vienne tendre les gaines. Changer la douille et mettre des mousses.

Mais s'il ne sait pas comment installer une VMC à la base ça ne changera rien.

J'ai informé le constructeur que sur le site d'aldes il y a le contact d'installateurs agréés. Ou même ceux qui font partie du reseau cositec.

J'ai d'autres soucis en plus. Voir mon récit. Des odeurs de m... A l'extérieur de la maison avec la chaleur. Je pensais que le souci était solutionné depuis le nettoyage et l'inspection des canalisations par endoscopie par une entreprise d'assainissement mais non ça persiste.

Au début le plombier pensait que c'était à cause de l'oubli du raccordement des events mais non non. Ca sent sur les murs et tout autour.

Vous avez tous les détails sur mon récit. En plus de la fuite du joint à lèvres du wc suspendu etc...

Mais la VMC c'est la première chose que j'ai signalé en mars. Et ça m'énerve de savoir que personne n'est capable de bien l'installer !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Juste une remarque
Les gaines sont vendues en 6 m , il faut les couper a la bonne longueur !!!!
les etirer, je pense que c'est tres important ???????
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
dakota76 a écrit:Juste une remarque
Les gaines sont vendues en 6 m , il faut les couper a la bonne longueur !!!!
les etirer, je pense que c'est tres important ???????


Vu les photos je doute qu'ils aient fait ca... et je crois meme qu'ils ont dapres ce qu'ils disent rallonger la gaine de la cuisine pr diminuer le débit. Sans le moindre effet de toutes façons.

J'ai demandé au chargé d'affaires devant mon constructeur et les autres artisans de comparer ce qu'il avait vu au loin de l'installation, et la notice de leur VMC envoyée par le service client aldes.

Aucune réponse. Il a simplement dit au constructeur je vous ferai un rapport disant juste de changer la douille. Et que le reste est bien installé.

Comment ne pas péter une durite ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Très étonnant de la part d'une personne qui représente une marque.
ALDES est un spécialiste de la ventilation, il n'y a pas de raison que leur chargé d'affaires raconte n'importe quoi, attendons son rapport.
Comme évoqué dans les pages précédentes, il n'y a pas besoin de rallonger les gaines, bien au contraire.

Au final, avec le dernier test que vous avez fait, j'en conclus que le problème vient du groupe d'extraction qui tourne à fond. A ce n'est pas normal.
Faut déjà corriger ce problème là, après vous verrez pour les autres problèmes de longueur ou de coudes brusques sachant qu'il y a forte chance que ça soit lié
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:Très étonnant de la part d'une personne qui représente une marque.
ALDES est un spécialiste de la ventilation, il n'y a pas de raison que leur chargé d'affaires raconte n'importe quoi, attendons son rapport.
Comme évoqué dans les pages précédentes, il n'y a pas besoin de rallonger les gaines, bien au contraire.

Au final, avec le dernier test que vous avez fait, j'en conclus que le problème vient du groupe d'extraction qui tourne à fond. A ce n'est pas normal.
Faut déjà corriger ce problème là, après vous verrez pour les autres problèmes de longueur ou de coudes brusques sachant qu'il y a forte chance que ça soit lié


Le constructeur s'est engagé à me transmettre le rapport quand il l'aura. Mais dans tous les cas le mec n'a rien vérifié et n'a pas voulu monter dans les combles. Il a regardé depuis la trappe de visite av une torche. Sachant que la VMC est loin de la trappe.

Je me demandais s'il n'y avait pas une caméra cachée.

Pourtant Aldes est une marque sérieuse.

Je leur ai fait part de mon mécontentement suite à cette visite. A ce jour je n'ai pas de réponse.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Savez-vous quand est-ce que le constructeur ou l'installateur doivent repasser faire des corrections.
Comme évoqué précédemment, ne faite pas installer d'anneaux acoustique avant d'avoir corrigé le problème du groupe d'extraction
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:Savez-vous quand est-ce que le constructeur ou l'installateur doivent repasser faire des corrections.
Comme évoqué précédemment, ne faite pas installer d'anneaux acoustique avant d'avoir corrigé le problème du groupe d'extraction


J'attends que le constructeur mandate s'il accepte un installateur agréé aldes et non un chargé d'affaires.

J'attends sa réponse. Je vous tiens informés.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
dakota76 a écrit:Juste une remarque
Les gaines sont vendues en 6 m , il faut les couper a la bonne longueur !!!!
les etirer, je pense que c'est tres important ???????


je veux dire que le diametre interieur n'est pas le même ( tassée) !!!!!!
ainsi que la surface int de la gaine !!!!
Le fait de ne pas allonger la gaine , le pliage en accordeon ne risque 'il pas de provoquer des turbulences ?

Faudrait mesurer le debit a la sortie du groupe et voir si il y a surventilation , comme ça doit etre le cas, bonjour les economies d'energies !!!!!!!!
D 'ou l'interet de baisser la vitesse du groupe d'extraction

Il serait interessant de reduire le debit de la gaine en sortie de groupe pour voir !!!!! ( je n'est jamais essayé !!!)
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( c'est de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas ( mon instit. en 1957 )
aamoi10272
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
Oui, je vous confirme que quand une bouche s'ouvre, instantanément le débit d'air extrait augmente, c'est perceptible à l'oreille et au « toucher ». Et ce aussi bien sur une bouche WC avec détecteur de présence que sur la bouche cuisine se déclenchant par interrupteur. Comme expliqué précédemment, les bouches WC sont assez silencieuse lorsqu'elles sont en position « normale » et plus bruyantes lorsqu'elles se déclenchent. En revanche dans la cuisine le bruit est vraiment TRÈS fort et pénible en position normale et toujours aussi présent mais nettement moins pénible lorsqu'on declenche l'ouverture de la bouche.
Pour répondre à votre deuxième question, la maison nous a été livré mi février et nous y habiton mis depuis mi mars, ce n'est pas un problème d'encrassement, l'installation est neuve.
Il se trouve que mon électricien m'a appelé en début d'après-midi. ALDES lui a proposé deux solutions :
- rallonger la gaine de bouche cuisine (sachant qu'il s'agit déjà de la plus longue)
- changer la bouche
Ce soir je suis allé inspecter de près la bouche et l'arrivée de la gaine à celle-ci : au raccordement sur la bouche la gaine est presque à l'horizontale!
Je me demande si le bruit ne vient pas plutôt de là...
Je vais laisser l'électricien intervenir et je vous ferai un retour.
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 22h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

20
abonnés
surveillent ce sujet
Voir