Menu utilisateur
Menu

Dalle qui fissure + treillis apparent Résolu

Ce sujet comporte 99 messages et a été affiché 4.220 fois
Yavannah
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins d'1m
Le 11/07/2018 à 10h43
Dalle qui fissure + treillis apparent
Bonjour,

J'ai parcouru le forum à la recherche d'indices pouvant m'indiquer si mon problème en est un ou non et j'avoue me poser encore des questions. 

Nous faisons construire notre 1ere maison (totalement novices, nous avons jusque là aveuglément fait confiance à notre constructeur, sa facilité à mettre en confiance et sa sympathie). 

La dalle a été coulée le 27 juin dernier. 
Nous avons fait face ensuite à un épisode de grosses chaleurs (+/-30°C en journée).

Au début, la seule chose m'ayant interpellée était le treillis qui dépassait de la dalle à 2 endroits. Il a, d'ailleurs, été coupé hier.

Nous avons averti le constructeur en ce sens qui nous a dit que ce n'était pas grave et que ce serait masqué ensuite lorsque la chape sera coulée. Soit. 

Evidemment, le béton a fissuré mais je ne m'en suis pas inquiétée outre mesure, j'ai lu, ça et là que c'était normal. 

Mais en repassant hier par le terrain, j'ai vu qu'elles sont de plus en plus nombreuses et traversent la dalle de part en part. Elles sont situées le long de toutes les poutrelles. Elles ne sont pas très écartées, à vu d’œil, je dirais 2mm sur ~7.50m de long.

Du coup, le doublon treillis apparent + fissures me fait douter. 

Est-ce que je m'inquiète pour rien ? 

Je vous laisse quelques photos (si elles sont trop grandes et qu'il faut réduire, n'hésitez pas à me le dire ;)) à toutes fins utiles et vous remercie par avance du temps que vous prendrez pour me répondre. 








0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
Actuellement connecté ! sili40

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/07/2018 à 11h40
Bonjour,

Aciers qui dépassent = on refait tout.
Ce n'est pas normal du tout !!!

A+
0
Permis de Construire déposé le 10/11/2016; accepté le 22/03/2017
Terrain signé le 29/05/2017
Maison commencée le 30/08/2017
HE/HA le 23/11/2017
Réception le 27/04/2018 !!!!

Mon récit: https://nataliayoan.forumconstruire.com
Partager
Actuellement connecté ! Woofy

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/07/2018 à 11h53
D'ailleurs les aciers sont sensés être enrobés d'au moins 3cm. Comment cela se fait qu'ils soient aussi haut ?
0
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Partager
Yavannah
Auteur du sujet

Messages : Env. 20
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : moins d'1m
Le 11/07/2018 à 12h42
Merci pour vos réponses rapides !

Woofy, la réponse qui nous a été faite : Ils les ont reçu pliés, ils ne pouvaient pas les changer/en recommander d'autres donc ils ont posé comme ça. Mais on ne doit pas s'en faire, ça ne posera aucun problème pour la suite.

Les fissures dans la longueur n'étant apparues que récemment (vers J+12), ils ne se sont pas encore exprimés sur le sujet.

Nous avons croisé, par hasard, hier le commercial (qui tentait de vendre une construction sur le dernier terrain du lotissement - pas de chance pour lui) qui nous a dit qu'il en parlerait au responsable des travaux mais il n'avait pas l'air alarmé non plus, pour lui, tout va bien mais il a reconnu qu'il n'y connaissait rien. (Et d'ailleurs moi non plus).

Ils n'ont pas prévu d'intervenir à nouveau sur le chantier avant septembre donc d'ici là, je me dis que la dalle aura sans doute encore eu le temps d'évoluer si elle le doit.
0
Partager
Hajime

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/07/2018 à 12h48
Yavannah a écrit:Merci pour vos réponses rapides !

Woofy, la réponse qui nous a été faite : Ils les ont reçu pliés, ils ne pouvaient pas les changer/en recommander d'autres donc ils ont posé comme ça. Mais on ne doit pas s'en faire, ça ne posera aucun problème pour la suite.


Pourvu qu'ils ne reçoivent pas portes et fenêtres tordues !!!
10
De tous ceux qui ont quelque chose à dire, les plus désagréables sont ceux qui ne disent jamais bonjour...
Partager
Actuellement connecté ! sili40

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
Le 11/07/2018 à 12h51
Hajime a écrit:
Yavannah a écrit:Merci pour vos réponses rapides !

Woofy, la réponse qui nous a été faite : Ils les ont reçu pliés, ils ne pouvaient pas les changer/en recommander d'autres donc ils ont posé comme ça. Mais on ne doit pas s'en faire, ça ne posera aucun problème pour la suite.


 Pourvu qu'ils ne reçoivent pas portes et fenêtres tordues !!!

Pourquoi, ça ne posera pas de problèmes pour la suite de toute façon
4
Permis de Construire déposé le 10/11/2016; accepté le 22/03/2017
Terrain signé le 29/05/2017
Maison commencée le 30/08/2017
HE/HA le 23/11/2017
Réception le 27/04/2018 !!!!

Mon récit: https://nataliayoan.forumconstruire.com
Partager
Richard45

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 4000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 3 ans
Le 11/07/2018 à 13h13
Bonjour, les fissures sont des fissures de retrait, c'est normal quand il fait chaud et que les maçons ne protègent pas.

Il existe pourtant des produit à appliquer par dessus pour que l'eau contenu dans le béton ne s'évapore trop vite créant des fissures comme celle que vous avez.

Le treillis, je dirais que ce n'est pas très grave, il sert surtout d'anti-fissuration sur un plancher poutrelle hourdis.
Mais à minima, ils doivent dégager ce qui sort, le couper et mettre du passivant pour que çà ne rouille pas.

Mais çà montre le professionnalisme de l'entreprise. Ils ne feront rien avant septembre, ils attendent que le béton sèche ?
3
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Partager
Actuellement connecté ! Bred

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
Le 11/07/2018 à 13h17
Bonjour,

Perso, au vu des fissures en faïences, je pense qu'il n'y a pas assez d'épaisseur.
Toutes les poutrelles et ourdis sont en train de se dessiner...
A part demander un avis d'un expert indépendant, je ne vois pas comment vous pouvez forcer le cst à refaire.

De plus, je ne vois pas d'attente verticales...

Et quand je vois des planelles, question : l'arase étanche à été réalisé ?
1
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 7000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
Le 11/07/2018 à 13h36
Bonjour,
On a pris cher niveau soleil/température depuis 4 semaines.
Couler une dalle de compression de 5cm et la laisser sous le cagnard sans produit de cure montre comme le disent Richard et Bred, un manque de professionnalisme alarmant.

A y regarder de plus près les attentes de chainage sont présentes, heureusement qu'elle n'ont pas été livré tordues
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
Ilovir

Messages : Env. 2000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 11/07/2018 à 16h19
Bonjour

Et un de plus. Un plancher béton, mal fait au possible, mais ça ne fait rien, tout va bien.
On se demande pourquoi il y a des règles de l'art, qui définissent les enrobages d'acier, les épaisseurs de béton, les précautions à prendre pour éviter les fissures, la résistance que doit avoir le béton (qu'on ne peut pas voir à l'oeil, mais qui a du en prendre un coup par ajout d'eau - vu les fissures) et bien d'autres choses.

Vous pouvez laisser passer ; c'est le plus facile. Vous auriez pu ne pas le voir. Et votre maison ne va pas s'effondrer, ni pour ça, ni pour les malfaçons à venir que le constructeur aurait bien tort de se gêner de commettre puisque vous gobez celle-la.

Juste à venir quelques fissures et déformations, "qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination". Au pire, les assurances se démerderont.

Et si la plume du stylo se tord au moment de rédiger le chèque, qu'est-ce qui se passe ?
D'ici septembre, vous avez le temps de faire visiter le chantier à vos voisins.

Vous pouvez aussi, comme cela vous a été suggéré, diligenter une expertise, dont il y a fort à parier qu'elle conclura à démolir et refaire.
Je ne vois pas un expert prendre sous son bonnet de confirmer par écrit qu'en pareil cas, tout va bien.
Autant demander à un gendarme de vous confirmer par écrit que, puisque vous n'avez tué personne, vous avez eu raison de bruler le feu rouge.
1
Partager
john8854

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 1000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/07/2018 à 17h44
Bonjour,

Ilovir a écrit:[...] le constructeur aurait bien tort de se gêner de commettre puisque vous gobez celle-la.

[...]

Il me semble que si Yavannah demande des avis sur le forum, c'est justement pour avoir un autre son de cloche et ne pas gober tout ce qu'on lui donne comme explication.
5
Partager
Ilovir

Messages : Env. 2000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 3 ans
Le 11/07/2018 à 19h13
John relisez la phrase : c'est si Yavannah gobe cette malfaçon, que le constructeur ne se gène pas pour en faire d'autres.
0
Partager
Deagle

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
Le 11/07/2018 à 19h33
Autant couler une dalle sans rien et poser les treillis dessus pour la déco !
Disons qu'avec les poutrelles hourdis en dessous et un ferraillage présent tout de même (en espérant qu'il soit davantage plongé dans le béton partout ailleurs) on peut espérer qu'il n'y ait pas de conséquences majeures.

Ça met néanmoins en évidence de manque de sérieux du constructeur avec l'éternel "z'inquiétez pas m'sieur." servi à longueur de temps pour masquer le fait que la médiocrité est monnaie courante dans la construction individuelle.
1
Partager
Gwendalfr

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 5000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
Le 11/07/2018 à 20h17
C'est en effet du travail de porc mais normalement sans grande conséquence sur votre plancher. Vous avez encore un peux de temps pour voir le travail des fissurations. Mais en effet il y des précautions à prendre pour éviter ce genre de problèmes par nos températures actuelles. Le plus inquiétant dans l'histoire c'est qu'ils semblent en avoir rien à foutre et c'est le plus inquiétant pour la suite. Soyez vigilant.
Et comme dis avant la médiocrité c'est la valeur moyenne du moment.
0
Partager
Labricot

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
Le 11/07/2018 à 20h37
Quelle horreur, je vois tous les jours sur mes chantiers, et aucun ne sait jamais effondré, je construis des immeubles R+4 et R+5
0
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Partager
En cache depuis avant-hier à 13h45

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Dalle au dessus d'un conduit d'égout »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Quelle methode pour ma dalle »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Une dalle garage combien ça coûte? »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Fissure dalle béton sous sol »
Discussion lancée par - 0 réponses
« Construction d une dalle béton extérieure »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Problème avec les tuyaux d'évacuation sous la maison »
Discussion lancée par Abdon - 9 réponses
« Grosse interrogation sur chape liquide et isolant après HEHA »
Discussion lancée par drifix - 8 réponses
18
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir