Hitachi Yutaki S - Explications sur certains paramètres

Ce sujet comporte 649 messages et a été affiché 15.346 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
50
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Outch - ce n'est pas tout a fait la definition de tres bien isole la :( les conso sont quand meme vraiment tres consequentes!
Ca vaudrait presque le coup de rajouter un chauffage au bois non ?

De mon point de vue Tempo sensibilise aussi a faire attention les jours rouge pour eviter a avoir a demarrer des centrales a energie fossiles.

Pour la protection du gel de l'unite exterieur - si vous ne l'arretez pas mais mettez juste une consigne inferieure a la temperature reelle, alors la PAC pourra toujours faire ces operations de maintenance et survit - sans chauffer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Dunkerque (59)
J'ai le sentiment que la PAC consomme beaucoup ....
Comme mon thermostat ne coupe que les têtes de plancher chauffant la PAC elle continue à tourner sur la loi d'eau ....
A aucun moment elle ne prend en compte la temperature interieur ce qui me pose problème .....

La maison a été construite en 2014, porotherm de 20. ISOVER GR32 ep 140mm (R= 4.35) dans les murs.
Toiture commble:
ISOLATION BI-COUCHE croisée:
ISOCONFORT 32 NU - ep 80mm (R=2.5) + ISOCONFORT 35 ep 240 (R=6.85) = R TOTAL = 9.35

j'ai personnellement posé l'isolant donc ai pris le soin de bien tout calfeutré.


Quand tu parle de mettre une consigne inférieure, tu veux dire diminuer la loi d'eau ? c'est ma seule variable ....
Je peux baisser mon thermostat mais ça gardera mon Plancher chauffant coupé .... la pompe tournera
Messages : Env. 10
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Bizarre en effet - car ton isolation mur et comble semble tres correcte en effet!
Quid de la ventilation et fenetre ?

Apres c'est quand meme bizarre car la PAC si elle fourni de la chaleur doit bien etre dissipe quelque part.
Est ce qu'elle tourne sur les resistances ? ca vaudrait le coup de voir combien consomme la PAC (compresseur et unite interieure) avec des pinces amperemetriques.
Ma PAC une fois la temperature d'eau atteinte, consomme 1.4kwh environ pour un poil plus chaud que toi (genre 5 degre dehors) et une maison de ta taille

Pour un PC on devrait etre a moins que ca sur la conso journee...

Non pas forcement la loi d'eau, il ne faut pas y toucher, tu n'as pas de thermostat interieur ? sur la yutaki tu as normalement un thermostat sur lequel tu peux demander une temperature de consigne (et ainsi l'arreter sans l'arreter en mettant une consigne de 16 degres par exemple)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Gironde
Bjr
J'ai moi aussi une yutaki, le thermostat d'intérieure envoie bien la température a la PAC qui adapte sa loi d'eau qui passe alors en thermo on ou off selon la consigne en température eau  modifié et la temps d'eau réel, mais jamais la PAC ne se coupe si la temps air est supérieure au seuil règle dans le thermostat. Dans les paramètres de la PAC dans le menu télécommande j'ai mis delta off a 0 (=désactivé), la PAC devrait donc s'arrêter dès que le temps air est supérieure au seuil du thermostat. Ça fait pareil chez vous? J'ai l'impression que ça le fait que depuis qq jour ! J'ai peut être touché a un paramètre...
Pour info, jour rouge je les la PAC en mode eco ( -8deg température eau) et je baisse le thermostat de 2 degrés ( eau) . C'est la que j'ai vu que malgré la baisse du thermostat la PAC ne se coupe pas
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Dunkerque (59)
Xtophe06 je parle de ma conso globale de la maison pas uniquement de la PAC.
Fenetre c'est du TECHNAL excellente qualité, VMC simple flux classique.

Mon thermostat interieur ne dialogue pas avec la PAC mais uniquement avec les têtes thermostatiques de mon PC.
Je ne sais pas ce que consomme la PAC consomme sans alimenter le PC par exemple .... mais je vais essayer de le mesurer.

Dans mon cas, je ne sais pas comment mettre ma PAC en mode ECO depuis l'unité interieur, je n'ai pas la possibilité ...

Donc en possibilité:
1 - Je baisse mon thermostat interieur pour fermer le PC. La PAC ne va chauffer que le ballon tampon mais j'ai peur tout de même de la conso, je ferai l'essai durant un e journée bleue.

2 - j'éteins la PAC sur l'unité - Circuit Chauffage Therm Off mais aucune idée si le module exterieur gère le hors gel tout seul ....
Messages : Env. 10
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Merci pour la precision, de mon point de vue le chauffage represente quand meme la grande majorite de votre consommation.
D'ailleurs mesurer a ce niveau la PAC permettra d'en apprendre beaucoup plus sur son fonctionnement et sur ce que vous pouvez faire ou pas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Dunkerque (59)
Xtophe6 quand tu dis que ta PAC consomme: 1.4kwh peux tu préciser sur quelle durée ?
Sur l'ensemble de la journée ?

Merci
Messages : Env. 10
De : Dunkerque (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
jerem59 a écrit:Xtophe6 quand tu dis que ta PAC consomme: 1.4kwh peux tu préciser sur quelle durée ?
Sur l'ensemble de la journée ?

Merci


c'est par heure une fois l'eau chaude - ca oscille entre 1.4 ou 1.8kwh (kw/h)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Cotes D'armor
cocof idem pour moi quand le deta off est désactivé
Messages : Env. 70
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Gironde
Bonjour Gérald Philippe. Pour être sûr de comprendre quand tu désactive le delta off le thermostat ne coupe plus la PAC c'est bien ça? Faut donc au minimum mettre a 1? Je vais retenter ( j'ai fais bcp de modif mais ne pensais pas à ça)
Édit : en effet merci bcp, en mettant au moins 1 degrés dans delta off et en réglant le seuil du thermostat bas la PAC passe bien en off. 
Re merci c'est encore rouge demain va me fera des économies !
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gers
Bonjo
Georges29170 a écrit:Bonjour
Le mode NUIT change la "puissance" du compresseur (on la diminue d'un certain %) mais ne change pas la production de chaleur (on le constate en activant cette fonction et en regardant tout de suite l'affichage de la T° de l'eau qui ne change pas).
Peut-on en conclure que la quantité de chaleur délivrée est la même (même T° de l'eau fournie) mais, comme le compresseur "compresse moins fort" il doit compresser plus longtemps, donc sans arrêt ?
Si c'était le cas, et si on accepte l'idée qu'un compresseur qui tourne sans arrêt à faible puissance s'use moins qu'un compresseur qui tourne par intermittence à forte puissance, ne devrait-on pas utiliser cette option pour faire durer nos compresseurs plus longtemps ?
Vous avez 2 h pour répondre Biggrin
Cordialement

Bonjour, 
Le mode nuit est un mode silencieux, pas un réduit de température 
Messages : Env. 10
Dept : Gers
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Gironde
Lonko a écrit:Bonjo
Georges29170 a écrit:Bonjour
Le mode NUIT change la "puissance" du compresseur (on la diminue d'un certain %) mais ne change pas la production de chaleur (on le constate en activant cette fonction et en regardant tout de suite l'affichage de la T° de l'eau qui ne change pas).
Peut-on en conclure que la quantité de chaleur délivrée est la même (même T° de l'eau fournie) mais, comme le compresseur "compresse moins fort" il doit compresser plus longtemps, donc sans arrêt ?
Si c'était le cas, et si on accepte l'idée qu'un compresseur qui tourne sans arrêt à faible puissance s'use moins qu'un compresseur qui tourne par intermittence à forte puissance, ne devrait-on pas utiliser cette option pour faire durer nos compresseurs plus longtemps ?
Vous avez 2 h pour répondre Biggrin
Cordialement

Bonjour, 
Le mode nuit est un mode silencieux, pas un réduit de température 

Bonjour je pense que pour être précis il faudrait plutôt dire "pas un réduit de température de l'eau". Mais comme la PAC aura moins de puissance elle arrivera moins vite/facilement a cette température donc par conséquence moins de cycle cours voir même.une baisse de la température de l'air ( donc dans la maison)
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
C'est ça, on parle bien de limitation de la puissance max. Puissance que l'on utilise uniquement pendant la période de monté en température de l'eau.
Une fois l'eau à température, la limitation de la puissance n'a plus aucun effet vu que la PAC ronronne tranquillement grâce à l'inverter.
Par exemple chez moi en ce moment malgré les -3 extérieur et les 20 intérieur, ma PAC tourne à 40 hertz env.

Donc effectivement la bride de la puissance permet une montée plus lente en température de l'eau après un arrêt et donc de limiter le nombre de cycles courts en période douce.

Mais ce n'est qu'une rustine, car cela veut dire que l'on n'est pas capable de tourner en loi d'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Cotes D'armor
Est il préférable de limiter l intensite absorber ou mettre le mode nuit tout le temps?
Messages : Env. 70
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Gironde
Juste pour info:
Mode nuit : c'est un % max que tu rentres mais ça veut dire quoi? % de la puissance max de la PAC ? Possible de faire un planning pour laisse a 100% quand l'ecs tourne . Le mode nuit limite aussi ( a priori) la vitesse de la ventilation donc baisse un peu du coup.
Limitation en courant : ça se règle en courant. J'ai l'impression pour que ça réduise faut pas metre plus de 5 ou 6A et si tu veux planning faut domotiser une entrée.
Moi je préfère la limitation en courant que j'ai mis a 4a, s
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
7

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
50
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir