@Franchou : tirer un câble, pourquoi pas.

Savoir lequel acheter,

25m entre la maison et la borne, en comptant les cheminements on va arrondir à 35m
Voir le tableau ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php


Un 2x25mm² cuivre convient jusqu'à 42m en calibre 30A60 sous réserve des 35m (mesurez une seconde fois).
200€ ici :
https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-2x25mm2-noir-prix-au-m-p-15547.html

comment les connecter

Le bornier coté EDF acceptera sans soucis le 25mm²
Coté tableau l'interrupteur aura peut-être besoin d'un jeu de fouet de raccordement 25mm² vers 16mm²
en fait pas besoin de fouet pour du 25mm² avec les 63A :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm219600_0518.pdf
Juste un bon tournevis

et poser un disjoncteur non,

Poser un interrupteur sectionneur 63A en tête de (comprendre en arrivée) de tableau pour une coupure d'urgence totale à l'intérieur du logement.
20€ ici :
https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-sectionneur-de-tete-2p-400v-63a-2m-406441.html


Puis raccorder la sortie de cet interrupteur aux borniers phase et neutre présents dans votre tableau avec deux chutes de 25mm².
C'est ça un bornier:
https://www.123elec.com/legrand-drivia-bornier-phase-noir-2x35-4x25.html

Depuis ce bornier vous alimentez les interrupteurs différentiels en début de rangées mais ça normalement votre électricien l'a déjà fait.


aucune idée.

Maintenant si.

Et pour le coup c'est pas une prise en plus à ajouter, c'est tout de même le câble d'alimentation pour toute la maison...
C'est pas la taille qui compte
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Franchou a écrit:
Juste un bon tournevis

 sur ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Le sectionneur 63A legrand accepte le 25mm².

Ça serait pas de chance que la sortie coté EDF ne prenne que du 16mm² maximum... Auquel cas 2 fouets de raccordement seront nécessaires.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Marrant, cette propension à toujours mettre les produits LEGRAND en avant, cela en devient vexant pour les autres produits issus de l'hexagone.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Le tournevis . pour serrer les câbles ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Citation:
Le bornier coté EDF acceptera sans soucis le 25mm²
Coté tableau l'interrupteur aura peut-être besoin d'un jeu de fouet de raccordement 25mm² vers 16mm²
en fait pas besoin de fouet pour du 25mm² avec les 63A :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm219600_0518.pdf
Juste un bon tournevis
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Tu veux serrer la vis à la main?

Rfco a écrit:Marrant, cette propension à toujours mettre les produits LEGRAND en avant, cela en devient vexant pour les autres produits issus de l'hexagone.

On sait jamais, si leur service commercial me propose mon poids en plaque céliane ardoise j'aurai pas perdu ma journée

J'aime juste la gamme des couleurs et leur action de lutte contre la contrefaçon avec la vérification des codes barres du coup c'est à eux que je pense en premier.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Franchou a écrit:Tu veux serrer la vis à la main?

Rfco a écrit:Marrant, cette propension à toujours mettre les produits LEGRAND en avant, cela en devient vexant pour les autres produits issus de l'hexagone.

On sait jamais, si leur service commercial me propose mon poids en plaque céliane ardoise j'aurai pas perdu ma journée

J'aime juste la gamme des couleurs et leur action de lutte contre la contrefaçon avec la vérification des codes barres du coup c'est à eux que je pense en premier.

merci de penser Hager, schneider aussi.
J'avoue ne pas penser souvent à schneider, mais je suis un des rares à penser à Hager (ok, va falloir que je demande une dérog supplémentaire)
Je suis aussi un des TRES rares à doner des liens vers la page des fabricants au lieu de donner celle pointant vers des sites marchand.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Voilà ce que l'on trouve très souvent sur les dernières installations donc pour viser avec un tourne vis ?

https://www.confort-electrique.fr/images/platypus/1/LEGRAND_[...]D_LEG401003_fou_1_0.jpg
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Oula! une empreinte hexagonale! on est foutu!

J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant des activités de ce forum.



Merci à toutes et à tous et bonnes vacances!
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
BONJOUR
VOTRE ELECTRICIEN DOIT FAIRE LA DI DANS LE COFFRET  OU LE CPT LINKY SERA POSER .
APRES IL FAUDRAS APPELER VOTRE FOURNISSEUR POUR LEUR DEMANDER UN PREMIERE MISE EN SERVICE AVEC LE CONSUEL 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, GREGORY25 pas la peinne de crier
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, GREGORY25 pas la peinne de crier

Hello,

Notre nouveau contributeur a oublié de désactiver la touche de blocage majuscules

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 09 mai 2024 à 03h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir