Bonjour à tous,

Les travaux de notre future maison ont commencés et déjà quelque chose nous chagrine...
Les fondations ont été coulées et le maçon a commencé à poser le premier de rang de blocs à bancher de notre sous sol. Dans un angle, les 2 murs ne finissent pas sur le poteau ( nous sommes en zone sismique de niveau 3)

ci dessous le plan
https://ibb.co/BL6VP7T

J'ai entouré en rouge le mur impacté et ajouté des lettres pour donner les points de vues de photos suivantes.

Point de vue depuis le point A
https://ibb.co/8BQ8YM6

Point de vue depuis le point B
https://ibb.co/gg2VMQW

Pour arriver à cela, la maçon a plié les fers ainsi que les poteaux qui remontaient de la fondation.( pour les poteaux, il a retiré les bagues qui maintiennent les 4 fers en carré)

fer
https://ibb.co/YQMDyBC

poteaux
https://ibb.co/6sJNk1T
https://ibb.co/PmD4vnx

Nous sommes en ccmi. J'ai contacté le conducteur de travaux que je dois rencontrer milieu de semaine prochaine pour voir comment rattraper cela.
Quelle est la meilleure solution? Refaire cette partie de la fondation?

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 40 message Nord
Up
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Il faudrait des vrais appâts, plutôt que des liens vers... des appâts ?!

En clair : mettez les photos dans le message, ça aidera !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Nord
Bonjour à tous,

Les travaux de notre future maison ont commencés et déjà quelque chose nous chagrine...
Les fondations ont été coulées et le maçon a commencé à poser le premier de rang de blocs à bancher de notre sous sol. Dans un angle, les 2 murs ne finissent pas sur le poteau ( nous sommes en zone sismique de niveau 3)

ci dessous le plan




J'ai entouré en rouge le mur impacté et ajouté des lettres pour donner les points de vues de photos suivantes.

Point de vue depuis le point A




Point de vue depuis le point B




Pour arriver à cela, la maçon a plié les fers ainsi que les poteaux qui remontaient de la fondation.( pour les poteaux, il a retiré les bagues qui maintiennent les 4 fers en carré)

fer




poteaux




Nous sommes en ccmi. J'ai contacté le conducteur de travaux que je dois rencontrer milieu de semaine prochaine pour voir comment rattraper cela.
Quelle est la meilleure solution? Refaire cette partie de la fondation?

Merci 
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Nord
Bonjour,

Ci dessus les photos insérées (non sans mal ;) )
Après visite sur le chantier, il s'avère que d'autres poteaux ne tombent pas dans les angles.
A cause d'une chaise mal positionnée...semblerait-il.

Le maçon propose de doubler les ferrailles et de les ligaturer.

Est ce autoriser?

Merci
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Nord
Ci dessous le travail réalisé... pensez vous que cla est conforme? Merci

poteau venant de la fondation



Poteau ajouté

A deux autres endroits j'ai un autre cas de figure, le trait rouge représente le poteau d'origine



Doublage du poteau
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Je pense que c'est n'importe quoi et non conforme ,le poteau ajouté n'est pas liaisonné dans la fondation, rajouté par la suite ??? et les fers pliés en manivelle c'est interdit, le béton va sauter à cet endroit
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Nord
Bonjour. Merci pour votre retour. Où puis je trouver des informations sur les règles à respecter?
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Sur ce post vous aurez déjà pas mal d'info et franchou est un pro
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Nord
Parfait. comment puis je imposer au constructeur de reprendre tout dans les règles ?
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Avez Vous une étude de sol ? Et avez vous eu un Bureau d'études structure ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Nord
étude de sol faite par le constructeur, nous avons eu le retour avec leur recommandations. puis après quelques mois le constructeur nous a informé qu il fallait passer en blocs à bancher. nous n avons pas eu de docs à ce sujet.
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Nord
Il manque des poteaux et certains ne sont pas à la bonne place quand on regarde sur les plans du permis de construire. le constructeur me dit qu il suit ceux de l'étude béton car c'est ce plan là qu il fait respecter. impossible d en avoir une copie....
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Bizarre , c'est tout de même douteux qu'il ne vous donne pas les copies. Il ne doit pas avoir la conscience tranquille sinon il vous donnerait les papiers.
Exigez les ou alors vous allez voir un avocat , mettez lui la pression
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Nord
Chantier en pause, visite du directeur technique très prochainement...
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Nord
Après intervention du directeur technique, les différents points ont été repris et validés par le bureau d'étude béton ( visite sur le chantier)
Merci pour votre aide
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis aujourd'hui à 01h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir