Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Onjour,
Je cherche à remplacer un télérupteur de marque Hager, modèle EP 410  par un autre Hager modèle EPS510B

Voici le branchement actuel:
EP 410

    L                    2
1 rouge            2 blancs

    N                    4
1 bleu               2 violets




Et sur le EPs510B

   A1              A2
  ???             ???

   2                 4
  ???             ???

J'ai essayé le même branchement, mais ça fait du bruit, et mes interrupteurs n'allument rien...

Comment dois-je brancher tout ça?
Merci.
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A1 --> N
A2 --> L
ou l'inverse, cela n'a pas d'importance
2 --> 2
4 --> 4
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
J'avais essayé au départ:
L (1 fil rouge) ->A1
N (1 fil bleu) ->2
2 (2 fils blancs) ->A2
4 (2 fils violets)->4

Mais, ça faisait un gros grésillement.

Ensuite, j'ai fait
L->A1
N->A2
2->2
4->4

Et ça fait pareil.
Y a t'il une chance que j'ai grillé le télérupteur?
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Var
Bonjour, le neutre "bleu" sur la bobine (A1) puis le retour du bouton poussoir sur (A2) pour en être sur démonté un bouton pour voir si c'est le "blanc" ou "violet". Ensuite sur le contact (2) la phase "rouge" et enfin le dernier fil devrait être le retour de lampe (4) "blanc" ou "violet" encore une fois c'est vérifiable en demontant la lampe pour voir la couleur des fils.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Merci de votre réponse.
J'ai regardé sur une des 5 lampes, j'y ai vu un fil blanc, 2 bleus et un jaune-vert.
Donc à priori, le retour lampe est blanc...

Ainsi, cela devrait être:
A1 A2
bleu violet

2 4
rouge blanc

Pouvez vous me confirmer?
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Var
À priori c'est bien ça mais je vous suggère quand même une vérification sur un bouton poussoir qui devrait avoir un "violet et un rouge" en toute logique.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le mieux est de tester les fils au multimètre et de ne pas y aller au hasard ou en se fiant uniquement aux couleurs qui peuvent changer en cours de route.

Même si la dernière proposition semble logique d'un point de vue couleur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Var
Une chose est sûre c'est que raccorder "L et N" sur "A1 et A2" veux dire que la bobine était alimentée en permanence donc le telerupteur n'a sûrement pas apprécié cette étape. La bobine est sensée recevoir une simple impulsion électrique via le bouton poussoir ce qui a pour effet douvrir ou fermer le contact sur lequel nous avons normalement le retour de lampes.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
Quand j'ai un doute sur un câblage minuterie / télérupteur , je vérifie à l'ohmmètre pour confirmer mon retour de lampes et mon retour bouton A FAIRE HORS TENSION BIEN SUR
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
IL faut 0 ohmm entre phase et le retour de bouton appuyé
Il faut environ 30/50 Ohmm ( selon les lampes si possible pas led pour essai ) entre retour de lampes et le neutre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Merci pour vos réponses.
Hélas, je n'ai que la b..e et le couteau, et je n'ai aucun matos!

Question con: l'ancien télérupteur était à vis, le nouveau est à clips.
Comment on enfonce un fil dedans, et comment on le ressort?
Je n'y arrive pas...
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sur certain modèles, il y a un petit levier à tirer ou à pousser.
Sinon, en tirant et en faisant des aller retour de droite à gauche avec le poignet.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Var
Sur le modèle Hager il faut enfoncer un tournevis plat asser fort dans le trou qui est juste au dessus du fil et tirer en même temps sur le fil pour le retirer.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Var
Et si c'est du fil souple vous n'arriverez pas à le rentrer il faudra faire une connexion avec du rigide
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Bonsoir,
J'ai retesté, avec cette config:
A1 A2
bleu violet

2 4
rouge blanc

Plus de grésillement, mais la lampe reste soit toujours allumée, soit toujours éteinte. Le bouton poussoir n'a aucun effet. Seul l'action manuelle sur le télérupteur permet d'allumer ou d'éteindre la lumière.
Quelle erreur ai je commise?
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Var
Difficile à dire, si la lampe s'allume grâce à la marche forcée du telerupteur j'en déduit que le branchement doit être correct. Je suppose que la bobine est HS suite aux multiples tentatives mais si vous n'avez pas de multimètre il m'est impossible de vous donner d'avantage de conseils pour confirmer cette hypothèse.
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Et si j'échange neutre et phase? ou violet et blanc?
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut arrêter d'y aller au hasard.

Il faut identifier avec un multimètre.
- la phase
- le neutre
- le retour poussoir
- le retour lampe
Une fois ceci effectué, vous raccordez correctement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Var
Messages : Env. 40
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
Re!
J'y suis arrivé, mais non sans mal.
J'ai identifié les fils au compteur, et je les ai branchés correctement comme ça:
A1 A2
bleu violet

2 4
rouge blanc

Mais, les interrupteurs ne semblaient pas fonctionner. En revanche, le télerupteur fonctionnait manuellement.
J'ai alors démonter un interrupteur, et là surprise:

Mon électricien a mis le neutre aux interrupteurs, et pas la phase!
C'est normal ça?

Du coup, j'ai modifié en conséquence sur le télérupteur, et tout fonctionne!


Merci beaucoup pour vos messages qui m'ont bien aidé à y voir plus clair!
Messages : Env. 1000
De : Caillac (46) (46)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement un télérupteur peut se câbler avec phase aux poussoirs ou avec neutre aux poussoirs.

L'essentiel est que vous ayez trouvé, et en grande partie tout seul 
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Carminas a écrit:Bonjour

Effectivement un télérupteur peut se câbler avec phase aux poussoirs ou avec neutre aux poussoirs.

L'essentiel est que vous ayez trouvé, et en grande partie tout seul 

Bonjour Carminas,
D'abord, c'est grâce à vos échanges, que j'ai compris que j'avais le même problème, je dois avoir mes boutons poussoir branchés sur le neutre.
Pour autant, je ne suis pas encore sauvé.
Mon projet, c'est de remplacer un télérupteur Hager Ep 510, pas un télérupteur Qubino connecté.
Tout marche, sauf que l'arrivée de mes boutons poussoirs n'ont aucun impact sur le télérupteur.
Donc, au final j'ai compris qu'ils devaient être branchéd sur le neutre...
Mais je ne sais pas comment inverser la situation.
Ce que je vois, c'est que :
Du disjoncteur de ce circuit, j'ai 3 fils rouges (des vrais phases) qui partent, dont un qui va vers le télérupteur et qui se branche en A2 et 2 sur le télérupteur Hager (il y a un pont). 
En 1 du télérupteur j'ai le fil qui va vers les lampes et en A1 j'ai 2 fils marron qui viennent des boutons poussoirs.
Sur les boutons poussoir, je vois un fil bleu branché sans courant) et un fil marron qui lui est tout le temps alimenté.
Lorsque j'ai testé mon qubino, les fils marron sur le qubino étaient non alimentés.
J'en ai déduit que mon Hager est continuellement sous tension via A1 et A2, et que c'est lorsque je ferme le bouton poussoir que le circuit se ferme totalement.
Bon, donc je dirais que c'est monté à l'envers.
Mais là, je dépasse mes compréhension des circuits, car de mon disjoncteur part des câbles rouges, où vont ils, puisqu'au final je vois revenir des câbles marron sur le télérupteur et sur le bouton poussoir, j'ai dû marron et du bleu.
et puis j'ai 2 fils marrons au télérupteur qui arrivent alors que j'ai 3 boutons poussoirs (je n'ai pas ouvert les 2 autres)...
J'ai besoin d'aide car là, je ne sais pas quoi faire pour inverser le circuit de mes boutons poussoirs et qu'ils soient relié à la phase.
Merci d'avance
Merci d'avance pour votre aide 
 
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Sur les boutons poussoir, je vois un fil bleu branché sans courant) et un fil marron qui lui est tout le temps alimenté.
Lorsque j'ai testé mon qubino, les fils marron sur le qubino étaient non alimentés.

Ce n'est pas normal ça.
Comment testez vous la présence de courant ?
A mon avis c'est un retour via la bobine du télérupteur, car sinon lorsque vous appuyez sur le poussoir, cela ferait un beau court circuit.

Citation: J'en ai déduit que mon Hager est continuellement sous tension via A1 et A2, et que c'est lorsque je ferme le bouton poussoir que le circuit se ferme totalement.

La phase arrive effectivement en A2 mais le neutre n'est raccordé en A1 qu'au moment où vous fermez le bouton poussoir

Citation: Mais là, je dépasse mes compréhension des circuits, car de mon disjoncteur part des câbles rouges, où vont ils

On peut supposer qu'ils desservent d'autres points d'éclairage

Citation: puisqu'au final je vois revenir des câbles marron sur le télérupteur et sur le bouton poussoir, j'ai dû marron et du bleu.
et puis j'ai 2 fils marrons au télérupteur qui arrivent alors que j'ai 3 boutons poussoirs (je n'ai pas ouvert les 2 autres)...

Ce serait bien d'ouvrir les 2 autres.

Citation: J'ai besoin d'aide car là, je ne sais pas quoi faire pour inverser le circuit de mes boutons poussoirs et qu'ils soient relié à la phase.

Le marron ne pose pas de problème : c'est le retour poussoir qui revient en A1
Le problème c'est le neutre, car :
- soit un neutre direct a été tiré entre le disjoncteur et les poussoir, et à la limite vous pouvez le transformer en phase, dans l'idéal en remplaçant les fils sur toute leur longueur par une autre couleur, ou a défaut en mettant de la gaine thermo-rétractable d'une autre couleur à chaque extrémité extrémité
- soit le fil de neutre qui dessert les poussoirs dessert également des points d'éclairage du circuit et là c'est mort sans ajouter de nouveaux fils
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci de votre réponse super rapide...

Effectivement, les fils rouges desservaient d'autres points d'éclairages. Du coup, cela m'a aidé à comprendre.

Je suis parti du disjoncteur de ce circuit, j'ai ouvert les 3 boutons poussoirs et j'ai mis à la phase les différents fils bleu du disjoncteur et je suis allé chercher sur les boutons poussoirs si le fil bleu avait du courant.
J'ai trouvé effectivement 2 fils bleu qui recevaient du courant du disjoncteur au bouton poussoir quand je les mettais à la phase.

Du coup, j'ai pu faire ce que vous avez dit, c'est à dire transformer les fils bleus en phase et faire revenir cette phase par les fils marron...

Tout semblait résolu, sauf que je viens de m'apercevoir que 2 prises de courant ne fonctionnaient plus.

Je ne peux pas imaginer qu'elles puissent être brancher sur le circuit des boutons poussoir et que c'est certainement un câble qui a dû se déplacer où être mal rebrancher sur le panneau. (que je n'arrive pas à trouver cependant

Confirmez vous mon hypothèse ?
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Vous allez rire... j'ai plusieurs panneaux (l'un d'un côte d'un angle, l'autre sur le côté opposé)... J'ai tout simplement fait descendre un disjoncteur avec mon épaule !!!

Bon je vais acheter du thermo rétractable cela va permettre de bien montrer ce que j'ai fait.

je vous remercie de vos remarques qui m'ont aidées grandement à réfléchir... j'étais perdu avec toutes ces phases qui je pensais alimentaient ce circuit...

Merci encore beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 09h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir