Bonjour,

Je lis ce forum avec attention depuis plus d'un ans. Aujourd'hui c'est à notre tout de construire et nous nous posons des questions.

Dans la semaine le maçon et venu réaliser ses coffrages pour les fondations (Maison 1/2 niveau). J'ai pu constater qu'il avait caler le ferraillage avec des tasseaux bois. J'appelle donc immédiatement le conducteur de travaux qui me dit qu'ils seront enlevé au fur à mesure lors du coulage. Je trouve ça un peu particulier, mais bon je veux lui faire confiance je laisse passer.

Hier le maçon est venu décoffré. Et comme je l'imaginais les tasseaux sont toujours là ! Cela me dérange et m'inquiète un peu.

Pensez vous que cela puisse poser problème dans le temps? Comment est-il possible de rattraper cela? 

D'avance merci pour vos retours. 




Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Je redirige ma réponse aussi...

Bonjour,
Une étude de sol a été faite?
L'avez vous reçue et validée ?

C'est à mon avis par là qu'il faut commencer pour vous permettre de vérifier, contrôler, continuer ou faire stopper ce qui est fait.

Je ne suis ni maçon , ni pro mais elles interrogent vos photos pour le peu qu'on en voit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Ce sont des fondations hors sol ça?
En Savoie?
Quid du hors gel?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Savoie
Elles sont sur la plateforme de terrassement. Elles seront bien hors gel.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Savoie
Il n'y a pas eu d'étude se sol. C'est pas idéal je sais ....
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Savoie
Mes inquiétudes étaient plutôt liées a la dégradation du bois et la ferraille qui va être en contact avec le milieu extérieur.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Ynel
C'est clair que vous n'avez donc aucune base de revendication.
Parti comme ça vous n'avez que votre ressenti.
Est ce suffisant pour faire face et front à votre constructeur.??
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Ynel a écrit:Mes inquiétudes étaient plutôt liées a la dégradation du bois et la ferraille qui va être en contact avec le milieu extérieur.


C’est clair que le bois ne sera pas éternel et que vos armatures au contact direct de la terre vont corroder.
J’espere Que les pros maçonnerie vont vous répondre et vous conseiller.

En outre vous connaissez votre zone sismique...la Savoie !!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Savoie
Merci de vos retours,

On est en risque sismique 4 sur 5.

Je me demandait si il y avait une solution pour corriger ça ( les cales en bois pas les séismes.... W00t)
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, et encore un CCMI, pas grave pourvu que votre construction tienne le temps que votre constructeur dépose le bilan, et recommence sur une autre enseigne.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Savoie
C'est un constructeur très connu dans notre région qui est présent depuis de nombreuses années.
Mais on est d'accord que ce travail n'est pas correct.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Ynel a écrit:Merci de vos retours,

On est en risque sismique 4 sur 5.

Je me demandait si il y avait une solution pour corriger ça ( les cales en bois pas les séismes.... W00t)



Euh....c’est pas pour dire mais je préférerais plein de cales en bois de ci de là que des fondations non conformes aux exigences de votre secteur de sismicité qui est vraiment à prendre en compte.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Savoie
Elles sembles correctes par rapport au préconisations sismique.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
S'il y avait que les cales! mais ou la chape de propreté ? et le ferraille qui ne seront pas entièrement prises dans le béton, dessoler pour vous, mais vous êtes en partie responsable, cela fait un an que vous lisez le forum et ne savait pas encore qu'un constructeur ( CCMI) ne construit pas de maison !, si un jour vous devez vous faire opérer irez-vous voir un boucher ? ce n'est que le début de votre construction, on n'a pas fini de vous voir ici, au moins que cela serve pour les autres
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Ah ben voilà...on nous a énervé 😠 Plaquiste....
plaquisteheureux a écrit:S'il y avait que les cales! mais ou la chape de propreté ? et le ferraille qui ne seront pas entièrement prises dans le béton, dessoler pour vous, mais vous êtes en partie responsable, cela fait un an que vous lisez le forum et ne savait pas encore qu'un constructeur ( CCMI) ne construit pas de maison !, si un jour vous devez vous faire opérer irez-vous voir un boucher ? ce n'est que le début de votre construction, on n'a pas fini de vous voir ici, au moins que cela serve pour les autres
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Ynel a écrit:Elles sembles correctes par rapport au préconisations sismique.

Le mot semble c’est non......il faut pouvoir écrire ...je suis sur et certain.
C’est notre philosophie dans les différentes étapes achevées de notre construction.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Savoie
J'ai demander au constructeur le béton de propreté. Ils ne le font pas. Et à la vue des autres maison autour personne ne le fait. Ce n'est pas une raison vous me direz...
Je ne veux pas attaquer une construction avec une relation conflictuelle avec le constructeur. Il m'avait assurer que le bois allait être retiré.

Maintenant j'aimerai savoir que faire, pas ce que j'aurai du faire....
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Franchement...retirer les cales bois à ce stade, c'est mission impossible.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Peut être ( je dit bien peut être) attendre que la fouille soit bien sèche, et avec un burineur taper sur les cales en bois, pour les faire sortir, et injecter du ciment pour boucher ces trous, ( ça va être marrent à faire )
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ensuite vite prendre une adhésion à L'AAMOI
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Savoie
Merci de votre retour. Je vais voir si c'est possible de faire ça....
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Bon sinon...en zone de sismicité 4 et comme les fondations sont coulées ."..quid des chaînages verticaux. ?
Prévus et mis en place?
Liaisonnés comme il se doit?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Savoie
Oui ils sont en place et liaisonés.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Drome
Super
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 11h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir