Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour

Nous avons construit il y a 5 ans notre maison, avec le projet d'alimenter notre maison en eau de pluie.
Pour cela, nous avons fait enterrer une cuve beton de 10m3. Nous sommes sur la pointe Bretagne, donc précipitations presque toute l'année (même s'il nous arrive d'avoir des périodes plus sèches...) et nous disposons d'environ 210 m2 de toiture (en cours de branchement sur la cuve pour les dernières parties).

Notre cuve nous sert pour le moment seulement de façon ponctuelle, à l'arrosage du jardin et aux travaux exterieur, avec une pompe que nous mettons dans la cuve lorsque nous en avons besoin : elle est toujours pleine...

Nous souhaitons à terme utiliser l'eau pour tous nos usages domestiques (sauf boisson dans un premier temps) et couper notre branchement au réseau d'eau publique. 

Notre cuve dispose d'un préfiltre intégré.
Nous allons installer dans notre garage (à quelques mètres de la cuve, mais séparé de la maison) filtres et pompe. Un tuyau arrive ensuite dans le cellier de la maisons avec les nourrices de distribution, le BEC thermodynanique... et prochainement un petit évier complémentaire de celui de la cuisine.
L'eau alimentera au RDC évier, WC, lave vaisselle, douche. A l'étage, une SDB (lavabo et douche) et des WC. Dans le garage une MAL. Et des robinets extérieurs ainsi qu'une petite dépendance (avec douche, lavabo, évier, MAL et lave vaisselle).

Nous pensions nous installation de la façon suivante :
- cuve avec préfiltre
- pompe dans le garage
- filtres dans le garage : un 50 u (lavable), puis un 10u, puis un filtre à charbon, puis un filtre UV.
- dans le cellier, distribution de l'eau filtrée dans toute la maison, sauf dans le petit évier qui nous servira pour avoir l'eau "potable". A terme, nous installerons un module complémentaire pour potabiliser complètement l'eau de pluie.

Nous gardons, pour le moment, un approvisionnement en eau de ville, pour l'eau que nous buvons (et éventuellement pour remplir, manuellement, la cuve, dans le cas où celle-ci serait à sec. Puis d'ici un an/ un an et demi, si nous sommes autonomes, couper complètement l'abonnement (si besoin, nous rajouterons une autre cuve de stockage).

Notre installation vous semble-t-elle cohérente ?

D'autre part, nous nous interrogeons sur le choix de la pompe :
- pour la pompe en elle même, nous pensons prendre une pompe à placer dans le garage... à moins qu'une pompe immergée soit plus pertinente ? Quelle puissance et quelle marque/modèle pourriez-vous nous conseiller ?
- pour maintenir la pression dans le réseau domestique : devons nous plutôt partir sur un surpresseur avec réservoir à vessie ? (100 L ? plus ?) Ou sur un système press control ? (ce dernier ne fatigue-t-il pas plus la pompe ? J'ai lu que c'était plus confortable à l'usage...) Auriez-vous des modèles à me conseiller ?

Dernière question : la lampe UV.
On m'avait conseillé de partir sur un système pour piscine, tout aussi efficace et beaucoup moins cher. Qu'en pensez-vous ?
Sinon des modèles à me conseiller ?

Par avance merci de vos avis !
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...

Allez sur la page devis récupération des eaux de pluie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Membre utile Env. 800 message Seine Et Marne
Bonjour,

Je vais juste conseiller de rajouter une petite cuve avant celle de 10m3 afin de laisser décanter les particules dedans > ça évitera qu'elles ne se posent (et se décomposent) dans la grande (et nettoyage plus facile du coup).
Si besoin, je pourrai faire un croquis (là je peux pas Tongue)

Pour ce qui est d'être totalement autonome: quand je vois la couleur jaunâtre de l'eau de pluie dans les WC (après qques jours d'absence), personnellement je ne me lancerai pas dans cette aventure: en fonction du débit, est ce que tous les virus/bactéries auront été correctement éliminés?
Mais vous faites bien comme vous voulez, j'ai lu des reportages où les personnes réussissaient à se passer de l'eau de ville... Blush
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour.

Merci pour la réponse !
Quelle type de cuve ? Quelle taille ?
Mon préfiltre est dans la grande cuve, je devrai donc rajouter un préfiltre avant cette petite cuve en plus ?
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Seine Et Marne
Voici le principe: tu mets une cuve (plus elle est grande, plus c'est efficace mais pas plus de 1m3), tu fais en sorte que l'arrivée de l'eau se fasse de manière "douce" (pour ne pas remuer la merdouille au fond) et ainsi l'eau qui partira dans la cuve sera débarrassée de la majorité des impuretés

Je ne l'ai pas dessiné sur le croquis: il faut que ton pré filtre soit dans cette cuve.

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour.

Merci pour le schéma ! Je vais voir comment ajouter ça avant ma cuve...

Sinon des avis sur pompes et UV ?
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Seine Et Marne
Pas d'expérience sur les lampes UV;
j'ai un surpresseur basique de 50L mais je n'utilise l'e.d.p. que pour les WC, lave-linge et robinet extérieur.
Si tu veux rajouter toutes les autres utilisations, il va falloir prendre un très gros réservoir pour limiter la sollicitation de la pompe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonsoir.
Je pensais, si je pars sur un réservoir à vessie, au minimum 100L, ou 200L pour plus de confort. Ou alors un système presscontrol, qui permet si j'ai bien compris de se passer de réservoir...

D'autres avis ?
Des conseils pour les pompes ?

Merci !
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour,

Moi j'ai un ballon de 100l pour alimenter 2 wc, LV et exterieur, nous sommes que 2 et la pompe se met en route au moins une fois par jour (wc) et quand le LV tourne environ 2/3 fois.

Pour moi c'est correct de ton côté ça peut suffire sachant que pour les autres utilisation un ballon ne suffira pas (le ballon n'a jamais la capacité décrite mais plutôt 70% du fait de son fonctionnement à vessie).

Je suis également en Bretagne j'ai installé une 10m3 en béton et je ne suis jamais à sec même après 6 mois à couler du béton tous les week avec l'eau de la cuve (~200m2 de toiture)

J'ai aussi un pré filtre avec la cuve et j'ai installé en amont un regard en 50/50 où tous mes regards de gouttière se jette avec en sortie un tami inox assez grossier de façon à retenir les feuille et gros saleté. Ce marché plutôt bien mais faut penser à le nettoyer régulièrement.

Pour la pompe j'ai choisi de la mettre dans la maison pour différentes raisons :
-duree de vie (elle est pas soumise à l'humidité ni immergé.
-maintenance facilite

Pour la marque j'ai choisi wilo qui est reconnu dans le domaine. J'ai également pris leur automatisme de contrôle (fluidcontrol) qui enclenche la pompe lorsque la pression est à 1,5 bars et arrête à 4,5bars (réglé en usine).

En revanche question débit ça peut fortement être contraignant avec les lampes UV et les filtres c'est plutôt cette partie à faire attention.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Finistere
Merci pour ces informations !
Je vais surement installer aussi des filtre, mais dans les regards déjà en place qui regroupent les descentes de gouttières (j'ai 3 regards à équiper); en plus du préfiltre.

Je suis allé voir le fluidcontrol que je ne connaissais pas. Est-ce utile d'avoir un régulateur de pression ET un réservoir ?
J'avais regardé l'Active Driver (mais beaucoup plus cher) qui permet si j'ai bien compris de se passer de réservoir à vessie...
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Finistere
Pour la partie pompage, on m'avait conseillé l'Active Driver de DAB :
https://www.pumpspompe.com/f[...]-mm-plus-11

Que je pensais associer à une pompe de ce type :
https://www.pompes-direct.co[...]EgL3VfD_BwE

Qu'en pensez-vous ? Assez puissant ? Confortable à l'utilisation ?
Et dans ce cas pas besoin de réservoir à vessie dans ce cas ?
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Si vous vous passez de réservoir à vessie la pompe se déclenchera à chaque chasse d'eau etc.. pas bon du tout pour la pompe qui s'usera prématurément.

Le dab a l'air d'être similaire au fluidcontrole c'est un système avec manomètre qui actionne la pompe quand la pression baisse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour

J'ai lu que le DAB active driver était plus qu'un système classique de presscontrol, et qu'il permettait justement de se passer d'un ballon, ce qui justifierai son prix par rapport au fluidcontrol par exemple. Mais j'hésite car je n'ai pas trouvé beaucoup de retours d'expérience sur cet appareil...
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, après ma cuve de 15000 litre et le surpresseur de 50 litre, j'ai un filtre en coton 10 micron, 1 filtre à charbon actif de 5 micron et un lampe Uv de 20 watt. Pour une alimentation de la maison en eau potable. Chaque année on fait un contrôle bactérienne et jamais de problème.
Cordialement
Messages : Env. 50
De : St.croix-volvestre (9)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Comme julien77440 je conseillerais de mettre une petite cuve avant la cuve de stockage, destinée justement à dessabler, et pour pouvoir la nettoyer plus facilement toutes les semaines.

Il est possible dans la cuve de stockage de rajouter un bulleur d'aquarium. Ca évite la prolifération de bactéries anaérobies en maintenant le niveau d'oxygène dans la cuve. Elle n'a pas besoin de fonctionner en permanence.

Joseph Orzágh a fait tout un site : eautarcie.org, qui est assez intéressant. La lampe UV, pas certain que ce soit indispensable, mais le filtre à charbon si, à changer régulièrement.

EDIT : correction de son nom. A noter que je ne sais pas du tout qui il est donc je ne peux pas me porter garant de ses travaux. Je n'appuie pas non plus toutes ses idées.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Seine Et Marne
Woofy a écrit:

Joseph Orzag a fait tout un site : eautarcie.org, qui est assez intéressant


C'est ce site que j'évoquais dans mon 1° message mais je ne me rappelai plus le nom.
Je confirme: très instructif.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Finistere
tonb a écrit:Bonjour, après ma cuve de 15000 litre et le surpresseur de 50 litre, j'ai un filtre en coton 10 micron, 1 filtre à charbon actif  de 5 micron et un lampe Uv de 20 watt. Pour une alimentation de la maison en eau potable. Chaque année on fait un contrôle bactérienne et jamais de problème.
Cordialement


Merci pour les infos !
Ca alimente toute la maison (douche, lavabo... ) ? Le ballon de 50L est suffisant ? Et au niveau de la puissance, vous avez quoi ? vous en êtes contents ?
Pour la lampe aurais tu une référence ? J'ai commence à fouiller mais il y a vraiment de tout en prix...
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, c'est un surpresseur Ribiland, 1180W-50 litre, avec système Aquastop. Il s'enclenche +/- 15 fois par jour +/- 30 secondes. Après le surpresseur 1 double porte filtre 9 pouces 3/4 avec 1 cartouche bobinée coton 10 micron et 1 cartouche chzarbon active 5 micron. 1 stérilisateur UV 6 GPM 20 Wattts. Filtres et Uv de Diproclean. Surpresseur de Bricocommerce.Ca alimente lave main WC, salle de bain et lave linge. Dans la cuisine sous l'évier on a un autre bloc cartouche/osmoseur marque Waterlight UF pour avoir de l'eau potable.Depuis 2013 on fait chaque année un contrôle bactérienne. Jamais de problème. Les 2 dernières années on fait les contrôles après le lampe UV et avant l'autre bloc cartouches et même la l'eau est potable. Voici le lien vers mon récit. https://www.forumconstruire.[...]t-19205.php
Cordialement
Messages : Env. 50
De : St.croix-volvestre (9)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, encore quelques renseignements. J'ai aussi une toiture de 200 m². Pendant 4 ans avant l'installation ( pendant la construction de ma maison) j'ai fait un tableau sous Libre Office des précipitations. entre 700 et 1000 mm. pas ans chez moi dans l'Ariège. Chez toi ça doit être plus, non? Il me fallait une cuve de 15000 litres pour être autonome. Pour un consommation de en moyen 200 litres par jour à deux. (Avec toilette sèche) Après l'installation de la cuve on s'est aperçue que 15000 litres c'était trop juste, on a un grand jardin et un potager. On a acheté une citerne souple de 7000 litres en plus. Plus une citerne souple de 6000 litres qui sert seulement pour alimenter une mare en été. Avec ça on est autonome pour maison et jardin. ça arrive en printemps que les cuves débordent.
Cordialement
Messages : Env. 50
De : St.croix-volvestre (9)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
200m2 c'est énorme. Vous prenez bien la surface de toiture projetée au sol, et non la surface de toiture (celle que vous calculez pour savoir combien de tuiles il vous faut)?

Sinon la partie climat de meteofrance donne les précipitations par an, mois voire par jour.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, Non c'est la surface de toiture. J'ai recalculé la surface. 170 m².
Messages : Env. 50
De : St.croix-volvestre (9)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ouais ça fait 15% de moins déjà ^^
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour
Merci pour toutes les infos.

Chez nous moins de précipitations, de l'ordre de 600 mm par an, mais mieux réparti sur l'année qu'en Ariège je crois. Pour la toiture nous avons un peu plus de 210 m², on va voir à l'usage et rajouter une autre cuve si besoin.

Pour la pompe au niveau de la pression c'est suffisant pour votre réseau ? Pas trop de baisses de pression ?

Merci pour les références de matériel, je suis en train de regarder !
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Idem, 210m2 c'est la surface projetée ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, pas de problème pour la pression.Pression surpresseur entre 1.5 et 4 bar. Le seul inconvénient c'est pendant ta douche le débit baisse petit à petit jusqu'au moment que le surpresseur redémarre. Mais le température reste stable avec un robinet thermostatique. Pour nous c'est pas un problème.
Cordialement
Messages : Env. 50
De : St.croix-volvestre (9)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Finistere
Woofy a écrit:Idem, 210m2 c'est la surface projetée ?

Oui, un peu plus même mais je n'ai pas les mesures précises.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Finistere
Ttrexs a écrit:

Chez nous moins de précipitations, de l'ordre de 600 mm par an, mais mieux réparti sur l'année qu'en Ariège je crois. Pour la toiture nous avons un peu plus de 210 m², on va voir à l'usage et rajouter une autre cuve si besoin.


En fait j'ai revérifié, je n'avais regardé que les 2 dernières années (plus sèches à priori), mais en regardant sur une plage plus large, nous sommes plutôt sur 1000 mm/an, ce qui, au moins pour une récupération d'eau pluviale, est une bonne nouvelle !
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Ça fait de la sacré surface. J'ai 240m2, mais avec une toiture 2 pans de 17m de long, 2 petite toitures terrasse et un garage/atelier plutôt grand.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 07h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir