Quelle section pour le câble de terre ? Résolu

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 298 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour, 

J'aimerai savoir de quelle section doit être le câble de terre. Entre piquet de terre et sectionneur, et entre sectionneur et tableau ?
Merci d'avance.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par sectionneur, vous entendez la barrette de coupure ?
- depuis le piquet de terre : 25² de cuivre nu
- jusqu'au tableau, même section qu'alimentation phase/neutre donc en général 16² vert/jaune
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Merci beaucoup carminas.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

25²nu ou 16² V/J si sous gaine


la barrette n'est pas obligatoire

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
OK merci.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Loire
Bonjour,

J'utilise ce fil de discussion, ma question y étant liée.

On me dit que le câble reliant le piquet de terre à la barrette doit être nu, est-ce une contrainte forte ? Ou puis-je partir en 16mm2 gainé j/v jusqu'au piquet ?

Je lis plus haut que la barrette de coupure n'est pas obligatoire, le consuel ne va pas râler ?

Merci d'avance pour la réponse
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


si 16²VU alors il faut qu'il soit gainé


Oui, la barrette n'est pas obligatoire.


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Par contre suite à ça j'aurai des questions si des spécialistes pouvez m'éclaircir.
- 1 ; sur le document la barrette est représenté pivotante sur l'écrous du bas, moi je les ai toujours monté pivotante sur l'écrous du haut. Est ce que j'étais dans l'erreur ?
- 2 ; Il est écrit piquet 2 mètre minimum pourtant dans le commerce on trouve des piquets de 1.50 mètre !
- 3 ; Pour le piquet de terre il est écrit "devra être protégé contre la corrosion" et ou on y voit la photo du raccordement du piquet dans un regard, est ce encore une nouvelle norme ?
- 4 ; dernière question; y a t'il une hauteur minimum pour la pose de la barrette de terre ? entendu récemment qu'elle devait être posé à la hauteur minimum de 1.20 mètre, je n'ai jamais vue une barrette monté à cette hauteur ?
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
hohoho a écrit:Par contre suite à ça j'aurai des questions si des spécialistes pouvez m'éclaircir.
- 1 ; sur le document la barrette est représenté pivotante sur l'écrous du bas, moi je les ai toujours monté pivotante sur l'écrous du haut. Est ce que j'étais dans l'erreur ?
- 2 ; Il est écrit piquet 2 mètre minimum pourtant dans le commerce on trouve des piquets de 1.50 mètre !
- 3 ; Pour le piquet de terre il est écrit "devra être protégé contre la corrosion" et ou on y voit la photo du raccordement du piquet dans un regard, est ce encore une nouvelle norme ?
- 4 ; dernière question; y a t'il une hauteur minimum pour la pose de la barrette de terre ? entendu récemment qu'elle devait être posé à la hauteur minimum de 1.20 mètre, je n'ai jamais vue une barrette monté à cette hauteur ?

Hello
1- pas de sens de pose pour la barrette d'autant plus qu'elle n'est pas obligatoire
2 - il faut que le piquet atteigne les 2m de profondeur, donc si tu creuse à 50cm et que tu enfonce un piquet de 2m ça le fait
3 - le regard permet de pouvor vérifier la connexion au piquet
4 - voir réponse au 1
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les gars qui donnent des nomment sur papier j'aimerais bien les voir sur le terrain, car pour entrée un piquet de deux mètres en profondeur qu'ils viennent un peu chers nous
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjoru

Au final seule la mesure compte.
On peut faire une terre juste avec la cablette et sans piquet
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Chez nous quand on enterre les piquets à un mètre on est bien contant, par contre il n'est pas rare d'en poser un grand nombre
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
J'en prends bonne note, merci Rfco.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Coucou

plaquisteheureux a écrit:Chez nous quand on enterre les piquets à un mètre on est bien contant, par contre il n'est pas rare d'en poser un grand nombre

je ne sait pas toi, mais moi je le fait avec mon SDS MAX
tu a droit je crois à 7 piquets maxi espacés chacun d'au moins la longueur d'n piquet
sinon, il y a aussi la grille de terre
certains enterrent un tambour de machine à laver
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Rfco merci pour ton message, ok pour la grille de terre, moins pour le tambour de machine à laver, fait gaffe ci  Manu-d.en-haut passe par là , pas trop écolo

bien que le cuivre ? peut être  pas non plus 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Hein ?

Quelle est la vraie différence entre du métal acheté exprès qu'on enterre pour faire une terre,
et du métal récupéré qu'on enterre pour faire une terre ?

(c'est que l'un est plus économe en ressources non renouvelables)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Je m'étais arrêté au message de Rfco de 0h22.
En ce qui est de la longueur des piquets il est sûr que si la valeur est bonne je ne vois pas comment il pourrait contrôler la longueur.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Je pense que la différence entre le piquet de terre et le tambour, le piquet est en galva, tout comme la ceinture en fond de fouille. le tambour de LL doit je pense être en inox et celui est-il aussi bon conducteur que l'acier galva ?
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
J'ai de nouvelles questions concernant la terre.
Dans notre reconstruction nous venant de planter notre piquet de terre.
- Déjà pour commencer nous l'avons planté à proximité du puits, aucun rapport avec le puits d'ailleurs il s'assèche l'été et là le niveau n'est pas encore remonté de cet été, et malgré ça la valeur est excellente. j'espère donc que le consuel n'y verra rien à dire du fait qu'elle se trouve prêt d'un puit ?
- en suite, du tableau au piquet nous avons un peu moins de 20 mètres de cable que nous passerons en 16 mm2, en suite nous allons passer le câble d'équipotentiel en partant de la baignoire. Là nous pourrions aller directement au tableau mais avoir un deuxième câble de terre 16 mm2 au bornier de terre ça me dérange un peu, si je vais jusqu'au piquet de terre je vais me retrouver avec 2 câbles de terre sur la barrette de terre je n'apprécie pas de trop, et de plus mon câble équipotentiel de la baignoire au tableau faisant déjà 17 mètres si je vais jusqu'au piquet je dois y ajouter encore 20 mètres, ça fait beaucoup.
Donc il me reste une possibilité; a une époque dans l'industrie j'ai fais de nombreuse terre, et nous utilisions je suppose que ça doit avoir un autre nom mais nous nous appelions ça "des crapauds" une sorte de pince qui prends 2 câbles de terre de grosse section ensemble. De cette manière je pourrai réunir mon câble équipotentiel avec le câble venant du piquet sous le tableau, à savoir si dans le domestique le consuel l'accepterai ?
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce que vous pouvez faire c'est une borne principale de terre où se connecteraient terre en provenance de la barrette, terre à destination du tableau, LEP

Voir page 6 de ce doc :
https://www.casimages.com/fi/19121510471938324726.pdf.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Parfait, je pensais que la barrette devait se trouver à proximité du piquet mais à voir ça n'est pas le cas, je mettrai donc la barrette sous le tableau, avec une connexion avant le tableau pour l'équipotentiel.
Merci Carminas.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
hohoho a écrit:Parfait, je pensais que la barrette devait se trouver à proximité du piquet mais à voir ça n'est pas le cas, je mettrai donc la barrette sous le tableau, avec une connexion avant le tableau pour l'équipotentiel.
Merci Carminas.

bonjour
la barrette n'est pas obligatoire
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Nord (59)
Ok merci.
Messages : Env. 400
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 29 avril 2024 à 12h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir