Env. 80 message Isere
Bonjour,

je reviens poser une petite question aux pros pour mon voisin... qui n'a pas internet...

Voilà, il a fait construire il y a 5 ans, et avait prévu une cheminée pour un futur poêle à bois...

Ils ont décidé de faire installer le poêle cette année, et ont convoqués Gaud** pour un devis... L'installateur qui est venu lui a appris que sa cheminée ne respectait pas du tout les normes DUT (qui existaient déjà au moment de sa construction), c'est à dire à 7 m (je crois) du mur en face, et à 40 cm au-dessus du point le plus haut du toit.

Il a appelé son constructeur pour lui faire part de ce "problème" (L'installateur refuse d'installer le poêle dans ces conditions pour des raisons de sécurité) et son constructeur lui a dit, en gros, qu'il était un empêcheur de tourner en rond (oui oui), qu'il existait bien sûr des normes, mais que quand c'était nécessaire, ils "s'arrangeaient"...

Voilà le tableau...

Est-ce que vous sauriez lui dire s'il doit insister pour que le constructeur refasse la cheminée, ou si maintenant c'est trop tard, ou... je ne sais pas quoi ?

Je vous remercie d'avance de sa part !
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour

nous sommes en pleine construction, et nous avons choisi godin pour notre chauffage.

La visite technique a eu lieu, et idem nos cheminées ne sont pas aux normes, donc on démonte.

je pense que le constructeur est responsable.

à +
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Montpellier (pour L'instant) (34)
7m du mur d en face...?? c est énorme non?? ca veut dire que ma cheminée doit etre au fond du jardin....Plus serieusement moi il ya 4 m de prevu, donc la question m interesse aussi....
Adhérent AAMOI N°1422
--------------------------------------------------------
Mon Topic :http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=55589
Messages : Env. 500
De : Montpellier (pour L'instant) (34)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut !
Effectivement, ce sont les normes... la cheminée doit être distante d'au moins 7m de tout point de la toiture qui serait plus haut que ladite cheminée !
Cela dit regarde les maisons, beaucoup ne le respectent pas !
Pour nous aussi Godin était tatillon. Nous avons 6.5m ; mais bon ils étaient prêts à le faire quand même.
Cela dit, tu trouveras beaucoup de cheministes qui s'en occuperont pas (ce qui est pas forcément une bonne chose...)
Jean-Philippe
Messages : Env. 2000
De : Pays Voironnais (38)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Isere
L'installateur a bien parlé de 7 mètres à mon voisin... mais je sais aussi qu'il a dit que pour une cheminée, ce n'était pas la même chose... mais je serais incapable de dire en quoi c'est différent. (question de tirage, si mes souvenirs sont bons, donc il n'est pas nécessaire de respecter les mêmes points)...
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Indre
salut

heu on peut me faire un dessin parceque je pige pas tout?!?
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7

debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Messages : Env. 500
Dept : Indre
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
Alex36 a écrit:salut

heu on peut me faire un dessin parceque je pige pas tout?!?

moi non plus.... Crying
7m de ou a ou ??? Huh
adherent aamoi 1248

n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
Messages : Env. 10000
De : Camaret Sur Aygues (84)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Isere
Selon ce que l'installateur a dit à mon voisin, si ta cheminée se trouve contre un mur (avec le conduit à l'intérieur) il doit être à 7 mètres du mur d'en face...
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
Marie a écrit:Selon ce que l'installateur a dit à mon voisin, si ta cheminée se trouve contre un mur (avec le conduit à l'intérieur) il doit être à 7 mètres du mur d'en face...

Huh ,alors le peu de personne que je connais avec une cheminée sont pas dans les normes.... Crying .....
mais bon,vaut mieux respecter ces regles,si un jour tu as un incendie,les assureurs seraient trop content que tu n'ait pas respecter cette norme... Wink
adherent aamoi 1248

n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
Messages : Env. 10000
De : Camaret Sur Aygues (84)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Isere
ce sont les normes pour un poêle, apparemment, c'est pas la même chose pour les cheminées....

Je sais, mea culpa, j'ai mis cheminée dans l'objet...

Et ensuite, non,jsutement, les assureurs pourraient se retourner contre l'installateur, non contre les proprio, c'est pour ça que l'installateur refuse de faire l'installation...
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
ah daccord.... Smile
adherent aamoi 1248

n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
Messages : Env. 10000
De : Camaret Sur Aygues (84)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
euh! la seule distance que godin nous ait demandé c'est la hauteur du pignon!! pas la distance entre les deux murs

notre pignon fait 7m75

je pense que vous devriez lire le DTU

à +
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Isere
c'est pas pour moi, c'est pour mon voisin... et c'est bien ce qu'il dit.

Je n'avais pas tout retenu ! en fait, leur cheminée pour le poële est sur la partie séjour, et il y a une partie chambre plus haute (étage complet mais décalé), donc, soit la cheminée, qui est sur le mur opposé à la partie chambre, doit être plus haute de 40 cm que le point le plus haut du toit de l'étage (impossible), soit elle doit être éloigné de plus de 8 m de ce mur, considéré comme un obstacle.

Copier-coller du DTU

Dépassement minimum de la sortie du conduit de fumée de 40 cm au dessus du faitage ou de tout obstacle important situé dans un rayon de 8 m autour du conduit sauf si, du fait de la faible dimention de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. DTU24-1 article 5.4.7. Dépassement de 1,20m dans le cas d'une toiture terrasse ou toit en pente inférieure à 15°. Voir également la norme NF EN 12391-1 (paragraphe 4.2.6.12 et annexe G)
Diamètre mini. intérieur pour une cheminée foyer ouvert: 200 mm. DTU24-2-2
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
ben tu t'expliques déjà mieux

donc la seule solution, c'est que la cheminée soit de 40 cm plus haut que le toit.

la cheminée dépasse de combien?

c'est sûr que le constructeur, est en tort
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Isere
bien dans ton premier lien, est cité l'arrêté du 22/10/69 relatif aux conduits de fumée, et dans cet arrêté, tu retrouves la distance de 8 mètres par rapport à un obstacle, donc dans le cas de mon voisin, son étage... donc sa question est valable...

Quand même, il n'y connaît pas grand chose, mais si Gaudin refuse de lui installer en lui disant qu'il n'est pas aux normes, c'est pour une raison !!!

Est-ce que le constructeur de mon voisin peut être tenu pour responsable du non respect des normes.
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Isere
désolée pour l'explication, mais bon... c'est pas "mon" problème, je veux bien lui rendre service, mais j'avoue que j'ai d'autres préoccupations que la cheminée de mon voisin... honte à moi ! Crying

Non, ce n'est pas possible que la cheminée dépasse de 40 cm car ça lui ferait une cheminée de la hauteur d'un étage + 40 cm... La solution était de faire passer le conduit à l'extérieur... (je trouve ça bête à cause de la perte de chaleur mais bon)
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
ben faut te clame qd même car les gens du forum n'y peuvent rien,

je fais installer mon chauffage par godin, donc je sais que godin est pointilleux puisque nous démontons les deux cheminées.

le DTU qui s'applique à ton voisin c'est le DTU 24.2.2
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
je comprends rien, je vois pas pourquoi la cheminée ne pourrait pas dépasser les 40 cm?

elle est où cette cheminée? sur quel mur de la maison?
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Isere
Je suis désolée pour la perte de calme... m'enfin bon, tu me disais en gros que je disais n'importe quoi..; comme je dis, si Gaudin leur dit qu'ils ne sont pas aux normes, c'est pas pour des prunes !

La cheminée est sur le toit du RDC... et à moins de 8 mètres (à 6,5 je crois), se trouve le mur de leur étage...
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
je crois que tu lis trop vite et que tu interprètes très vite, j'ai pas dit que tu disais n'importe quoi.
Et puis je me serais fais chier à chercher, si je ne voulais pas t'aider.

J'ai dit qu'actuellement, nous faisions affaire avec godin et qu'a aucun moment il ne s'est interressé à la distance de 8m entre deux.
Et que oui si le technicien de chez godin a dit qu'il y avait un problème , c'est qu'il y en a un

maintenant, sans plan de coupe et sans plan tout court c'est difficile à comprendre

rien que là, un toit sur le RDC et un sur l'étage, y a un demi niveau? c'est ça

de toutes façons y a rien faire c'est pas aux normes que veux tu dire de plus

bonne continuation
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Isere
ben écoute ton "ben tu devrais lire le DTU" et un truc du style "la seule solution est que"...

Le DTU, mon voisin me l'a amené et la seule solution n'était justement pas ça ! Tongue

Effectivement, il n'est pas aux normes, je le savais avant de poster... et ma question ne portait donc pas là-dessus, mais je demandais si 5 ans après, il pouvait encore se retourner contre le constructeur, qui lui a dit en gros qu'il était un empêcheur de tourner en rond !

bonne continuation à toi également.
Marie
Maison finie en décembre 2006.
Emménagement le 21 décembre 2006
(constructeur : Ganova)
Depuis... on savoure notre bonheur
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 17h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir