Retour
Menu utilisateur
Menu

Arrivée TPC90 élec derrière la GTL et conformité Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 156 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Bonjour,

Je débute aujourd'hui le câblage de la GTL mais un point me chiffonne. J'aimerais avoir confirmation avant d'aller plus loin.

Les fourreaux 90 (16 carré élec) et 40 (téléreport) arrivent dans la cloison isolée contre un mur. Ensuite j'ai une cloison vide de 15cm pour faire passer tous mes câbles et ensuite 2x BA13 pour venir installer ma GTL. Mes fourreaux d'entrée sont donc environs 20/25cm derrière la GTL.

Est-ce conforme ? Si oui je dois juste mettre une gaine ICTA pour parcourir ces 15/20cm ? 

PS : raccordement type 1 avec installation par l'utilisateur et pas par ENEDIS (règle de ma régie locale d'électricité).

Ci-dessous un petit schéma rapide vue de dessus pour aider à visualiser. D'avance merci car si ce n'est pas conforme je suis bon pour péter un petit bout de dalle.

Conformité raccordement ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour

Je dirais que ce n'est pas conforme, les foureaux devraient sortir au niveau du double ba13 sur lequel vient la gaine GTL et pas au niveau de l'entrée dans la cloison.


Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Merci pour votre réponse Ricounou. J'ai beau chercher je ne trouve pas précisément une norme ou un texte qui stipule clairement que le fourreau d'alimentation électrique doit arriver dans la GTL et pas à proximité immédiate.

Si quelqu'un d'autre peut confirmer que mon installation actuelle n'est pas aux normes.

J'ai encore un espoir parce dans le pire des cas je suis bon pour casser la dalle...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Bonjour,

Je remonte l'info donnée verbalement par le chargé d'affaire enedis quand j'ai souhaité deplacer le compteur dans notre maison actuelle.

Concernant la norme il faut chercher dans la NFC14100 puisqu'a cet endroit on est encore dans la partie raccordement au reseau.


Cordialement
Ricounou
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Voila j'ai retrouvé un schéma extrait de la norme. On voit le fourreau entrer de 5 cm dans la gaine gtl (protection mécanique )

[quote]
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
Merci pour cet éclaircissement. Avant de casser la dalle demain matin je vais appeler le concessionnaire (regie locale) et demander si ma situation actuelle est tolérable. Sait-on jamais...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En type 2, cela ne poserait aucun problème.
Par contre en type 1, on pourra avoir une incompatibilité avec la NF C14-100, même si rien de clair n'est dit à ce sujet dans celle-ci.

Sachant qu'avec du câble R2V, la protection mécanique est assurée de toute façon.

La NF C14-100 dit quand même au sujet de la dérivation individuelle :
"Son tracé doit être le plus rectiligne possible et sous fourreau pour les parties souterraines ou noyées de manière à pouvoir remplacer en cas de besoin le câble de dérivation sans travaux particuliers"

A mon avis si vous mettez un bout de gaine ITCA de 32 entre la sortie de la gaine TPC et votre goulotte cela doit le faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Moselle
J'ai appelé ma régie locale ce matin afin de savoir quoi faire. Pour eux c'est ok, pas de problème si l'arrivée se situe 20 cm derrière la GTL. il m'a été précisé pour le reste ce que je savais déja : continuer en ICTA jusqu'à la goulotte et calfeutrer la TPC.

Merci à vous deux pour vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Merci de ton retour
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir