Bonjour à vous, 

Je viens vers vous car j'ai un petit soucie (enfin je pense), je suis récemment propriétaire d'une maison de 105m[sup]2[/sup] avec une pompe à chaleur atlantic alféa duo extensa avec chauffage au sol dans toutes les pièces.

Dans les pièces principal pas de souci le thermostat est a 20° nous somme souvent au alentour de cette température.

Mais dans les chambres le thermostat est sur 19° mais le matin au réveil il fait 16° 3 jours de suite depuis que les températures extérieur fleurte avec les 0°.

Mauvais réglages ou réelle problèmes ?   

Quelque photos des réglages :    

Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

16°C dans la chambre la nuit en hiver ? C'est parfait, votre système est bien réglé, ne touchez à rien.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
Ok en demandant 19° ou obtient 16°? Ohmy,pourtant je ne suis pas frileux mais la j'y crains.

Je trouve ca un peux limite pour mon bébé de 5 mois quand même.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Echangeur givré => PAC arrêtée ? Il faudrait voir dans les paramètres si comment se fait le dégivrage et si ça n'a pas été désactivé ?
C'est tout le problème des PAC: plus il fait froid dehors, moins elles chauffent...
Mais c'est l'avenir à ce qu'il parait.
Bon, je vous laisse, je vais remettre du bois dans mon poêle W00t
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Étonnant ce réglage.
Un plancher normalement on ne fait pas d'abaissement pour éviter de devoir mouliner et contrer l'inertie de la dalle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, la journée il faut combien dans le salon, et combien dans les chambres.
il y a un thermostat ou plusieurs ? ( plusieurs zones ? )
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Ain
Cematin au réveil 14,5 ° il y a vraiment un problème de réglage.

Il y a un thermostat principal dans le salon :  réglé sur 20 au reveil 18,6°.

Et un dans chaque chambres (3) :  tout les 3 réglé a 19°.

Niveau réglage dégivrage aucune idée je vais essayé de voir ca. 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Capnawak a écrit:Bonjour
Étonnant ce réglage.
Un plancher normalement on ne fait pas d'abaissement pour éviter de devoir mouliner et contrer l'inertie de la dalle


Bonjour,

Je suis d'accord, pas d'abaissement de température, il fait froid le matin parce qu'il y a de l'inertie donc la température n'a pas le temps de remonter au petit matin.

J'ai la même PAC et je chauffe tout le temps à la même température.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Maison récente ? Moi j'ai toujours plus chaud en haut qu'en bas.... chauffage ou pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Capnawak a écrit:Bonjour
Étonnant ce réglage.
Un plancher normalement on ne fait pas d'abaissement pour éviter de devoir mouliner  et contrer l'inertie de la dalle

Morgane56 a écrit:
Je suis d'accord, pas d'abaissement de température, il fait froid le matin parce qu'il y a de l'inertie donc la température n'a pas le temps de remonter au petit matin.

Soit il y a un  kit deux zones de chauffage : installation classique dans un mix PC radiateurs.
Soit des vannes thermo sur le collecteur distribuant le PC chambre.
Donc simplement des  T°C différentes mais constantes: pas d'abaissement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Comme il a été suggéré plus haut, avec un plancher chauffant il ne faut pas faire d'abaissement nocturne, ce que semble montrer vos photos de réglage.
Supprimez ce réglage et le problème devrait être résolu.
Paradoxalement, ne pas faire d'abaissement la nuit devrait vous faire réaliser des économies pour un plus grand confort.
Ci malgré tout cette chute de température intérieur le matin persistait, c'est peut être que la pente de votre loi d'eau est trop faible et ce phénomène se révèle avec les nuits plus fraiches.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
On voit bien sur une des photos une plage horaire de chauffe


bécamel a écrit:
Capnawak a écrit:Bonjour
Étonnant ce réglage.
Un plancher normalement on ne fait pas d'abaissement pour éviter de devoir mouliner  et contrer l'inertie de la dalle

Morgane56 a écrit:
Je suis d'accord, pas d'abaissement de température, il fait froid le matin parce qu'il y a de l'inertie donc la température n'a pas le temps de remonter au petit matin.

Soit il y a un  kit deux zones de chauffage : installation classique dans un mix PC radiateurs.
Soit des vannes thermo sur le collecteur distribuant le PC chambre.
Donc simplement des  T°C différentes mais constantes: pas d'abaissement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
kitus a écrit:Ci  malgré tout cette chute de température intérieur le matin persistait, c'est peut être que la pente de votre loi d'eau est trop faible et ce phénomène se révèle avec les nuits plus fraiches.

En espérant que ce soit une loi d'eau trop basse et non un manque de puissance.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Morgane56 a écrit:On voit bien sur une des photos une plage horaire de chauffe

Désolé pas vu!

Donc plage à supprimer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
gluon a écrit:Maison récente ? Moi j'ai toujours plus chaud en haut qu'en bas.... chauffage ou pas.

104m2 :peut être il n'y a pas d'étage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
Ok, merci a vous déjà, je vais essayer de répondre a toutes les question.

Oui maison neuve plein pied emménager il y a 3 semaines.
Oui il y a 3 vanne thermo qui distribue au chambre.
Tout les réglages on été fait avant notre arrivée je n'est rien touché ( chambre 19° et pièce de vie 20°).

La plage horaire programmé correspond a ce que ca chauffe le jour est pas la nuit ? 

Je vais supprimer cette plage horaire pour commencer et voir se que ca donne.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Quelle est la puissance de la PAC?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
Les informations sont la dessus ?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Duo 6 Kw pour 104 M2 est à priori bien dimensionnée pour une RT2012 dans votre région.
Quel est la valeur de la Loi d'eau?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
C'est limite doivent être la Biggrin c'est quoi ca ?
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
VMax01 a écrit:C'est limite doivent être la Biggrin c'est quoi ca ?

En Français cela veut dire quoi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
Mes connaissances techniques sarrète là, je ne sais pas ce que c'est qu'une valeur de la Loi d'eau.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Ici:
Faites défilé jusqu'à documents, choisissez: notice installation Alfea Duo AI R32
https://www.atlantic-thermor[...]-duo-ai-r32
Page 46, 47,52
Pour un PC c'est autour de 0.5 - 0.6.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
Ok merci
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Je ne peux plus vous répondre, j'ai attrapé un torticolis.
Attendre 24H pour voir l'effet de la suppression de la plage, ensuite faites un essai avec une pente de 0.6.
Courage le bébé aura bientôt plus froid.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
@Vmax01, as tu un appareil qui enregistre ta température intérieure pour voir quand ça baisse?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
J'ai la même pac, a une différence pas de PC chauffant.
Uniquement des radiateurs basse température, avec une pac sa ne sert à rien d'avoir des écarts de T° important.
Quelle est votre réglage de T° dans les consignes confort et éco ?
Chez moi au bout de 2 hivers, j'ai fini par ne laisser que 1 demi ° d'écart.
Consigne confort 23°, consigne éco 22,5°.
Avez vous bien régler les consignes confort/ eco sur les réglages du lundi au dimanche de votre pac ?

L'inertie d'un PC ne permet pas d'avoir une bonne gestion des T°, pour des changements quotidiens.

la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
Non rien qui enregistre la température.

Consigne 19° eco 18°
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Se truc la ?

VMax01 a écrit:Non rien qui enregistre la température.

Consigne 19° eco 18°
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Ain
gg0_150 a écrit:Se truc la ?

VMax01 a écrit:Non rien qui enregistre la température.

Consigne 19° eco 18°


j'ai régler 00;00 : 00.00 tous les jours
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
La date de la PAC est-elle bonne ?
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Tu as des radiateurs dans les chambres ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Ain
gg0_150 a écrit:La date de la PAC est-elle bonne ?

oui heure et dates
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Ain
Morgane56 a écrit:Tu as des radiateurs dans les chambres ?

non 
Messages : Env. 20
Dept : Ain
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Pourquoi ?
VMax01 a écrit:
gg0_150 a écrit:Se truc la ?

VMax01 a écrit:Non rien qui enregistre la température.

Consigne 19° eco 18°


j'ai régler 00;00 : 00.00 tous les jours
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Le problème viens peut-être de cela
gg0_150 a écrit:Pourquoi ?
VMax01 a écrit:
gg0_150 a écrit:Se truc la ?

VMax01 a écrit:Non rien qui enregistre la température.

Consigne 19° eco 18°


j'ai régler 00;00 : 00.00 tous les jours
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Saint Thurial (35)
Un petit exemple, et sa marche très bien.
la construction un long fleuve tranquille ou pas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Saint Thurial (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Pour supprimer la programmation horaire chauffage mettez vous en simplifié



Ps: R32 ou R410a apparement chez atlantic ils ignorent ce qu’ils vendent


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Capnawak a écrit:

Ps: R32 ou R410a apparement chez atlantic ils ignorent ce qu%u2019ils vendent



Un lien pour vérifier cette énormité 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Donnez le lien exact où sur le même document il y a confusion entre les deux fluides: R410 et R32.
Sur le site il y a bien  extensa AI au R32 et extensa AI au R410, mais ce sont deux PAC différentes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
J'ai mis le lien C'est bien sur la page de la R32
De toute façon la version r410a avait 1100g de r410a pour les tailles 5 et 6 et non 970g
Donc le tableau que j’ai montré provient bien du site
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Sans commentaire
https://www.atlantic-thermor[...]-extensa-ai

Une capture d'écran au cas ou:
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Capnawak a écrit:Donc le tableau que j’ai montré provient bien du site

C'est assez simple de donner un lien pour vérifier, car si une telle erreur existe, il faut la dénoncer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Soit il y a un problème de compatibilité du site avec les smartphones, mon premier imprim écran était sur téléphone.
Soit vous n'arrivez pas à lire le tableau groupe extérieur Fujitsu dans ce lien https://www.atlantic-thermor[...]-duo-ai-r32


Je penche pour la seconde car je viens de tester sur pc...




Ou peut être de la mauvaise foi
Leur dire pourquoi faire? Mais non, moi ils me font marrer LaughLaughLaugh
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 07h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir