Caractéristique tranchée pour motorisation portail

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 234 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour à tous ,

Suite à sa destruction par un véhicule tiers, nous projetons de changer notre portail mais en profitant pour le motoriser.
A 70m de la maison, nous pensions à du solaire mais finalement je suis en train de voir pour tirer une ligne…(location pelle) :
 
  • Passage d’une gaine TPC40 rouge contenant du U1000 r2V 3G2.5 pour la motorisation,
  • Passage dune TPC40 verte contenant 2 paires d’AWG20 pour l’interphone installé en même temps ou pour le futur
  • On me recommande de passer une 2ieme ligne de courant au cas où (éclairage, …)  tant que la tranchée est faite.
La tranchée longerait un peu l’allée mais couperait très vite  tout droit dans la pelouse pour rejoindre la maison (l’allée zig zague un peu, c’est notre chemin d’arrivée en voiture)
Seule la canalisation d’eau passe dans les environs, l’EDF et assainissement passe de l’autre côté de la maison.
 
Je m’interroge :
  • Sur la largeur de la tranchée : pour 3x40mm de TPC il faudrait idéalement (NFC 15-100) que la tranchée fasse presque 40x3 (largeur 3TPC) + 200 (séparation 2TPC courant) + 300 (courant-TPC téléphonique) soit 62 cm de largeur ; cela me parait beaucoup quand même, non ? quel risque si réduit la largeur (interférence ?) ? d’autant qu’au départ et à l’arrivée, la distance les séparant risque d’être réduite
  • Sur le remblais : théoriquement il faut un lit de sable sur 10 cm de profondeur + remblais de sable sur environ 20 cm et recouvrir avec la terre… cela fait un sacré volume de sable, et donc un budget énorme ; dans la mesure ou il ne s’agit pas de de gaine/canalisation « vitale », cette pratique a-t-elle une pertinence, ( le sol est  et peu ou pas rocailleux, mais argileux) ? pas besoin de tasser ensuite
 
Merci !
Tidels
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Bonjour, 
tidels a écrit:Bonjour à tous ,

Suite à sa destruction par un véhicule tiers, nous projetons de changer notre portail mais en profitant pour le motoriser.
A 70m de la maison, nous pensions à du solaire mais finalement je suis en train de voir pour tirer une ligne…(location pelle) :
 
  • Passage d’une gaine TPC40 rouge contenant du U1000 r2V 3G2.5 pour la motorisation, => avez vous la puissance du moteur de portail, car 70m c’est pas rien, il faudra peut être augmenter la section par rapport à la chute de tension ?
  • Passage dune TPC40 verte contenant 2 paires d’AWG20 pour l’interphone installé en même temps ou pour le futur
  • On me recommande de passer une 2ieme ligne de courant au cas où (éclairage, …)  tant que la tranchée est faite.
La tranchée longerait un peu l’allée mais couperait très vite  tout droit dans la pelouse pour rejoindre la maison (l’allée zig zague un peu, c’est notre chemin d’arrivée en voiture)
Seule la canalisation d’eau passe dans les environs, l’EDF et assainissement passe de l’autre côté de la maison.
 
Je m’interroge :
  • Sur la largeur de la tranchée : pour 3x40mm de TPC il faudrait idéalement (NFC 15-100) que la tranchée fasse presque 40x3 (largeur 3TPC) + 200 (séparation 2TPC courant) + 300 (courant-TPC téléphonique) soit 62 cm de largeur ; cela me parait beaucoup quand même, non ? quel risque si réduit la largeur (interférence ?) ? d’autant qu’au départ et à l’arrivée, la distance les séparant risque d’être réduite => 30cm de  largeur est bien suffisant, perso c’est ce que j’ai fais et referais, c’est pas très réglementaire mais faut voir qu’un portail ne consomme pas grand chose en puissance donc risque très limité de parasitage. 
  • Sur le remblais : théoriquement il faut un lit de sable sur 10 cm de profondeur + remblais de sable sur environ 20 cm et recouvrir avec la terre… cela fait un sacré volume de sable, et donc un budget énorme ; dans la mesure ou il ne s’agit pas de de gaine/canalisation « vitale », cette pratique a-t-elle une pertinence, ( le sol est  et peu ou pas rocailleux, mais argileux) ? pas besoin de tasser ensuite => encore une fois pas très réglementaire mais pas de soucis à remblayer sans sable, faut juste faire gaffe au gros cailloux qu’il n’aille pas écraser les gaines.
 
Merci !
Tidels
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Merci Tomes !
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Bonjour,
Mise à jour qui peut avoir son importance...la fibre va arriver très prochainement et si le passage via le passage cuivre n'est pas faisable (bouché, ....) il faudra que j'inclue cela dans ma tranchée !
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Dans ce cas prévoyez une gaine de plus en 40 ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Sarthe
Re bonjour, 

Maintenant que le portail est commandé, la motorisation et le câble 3G2.5 achetés...
J'ai découvert un regard sur mon terrain à 2m de ma clôture dans l'axe poteau PTT-maison; ce regard montre 2 gaines PVC (LSP je pense) de 40 : une vide et une contenant le câble téléphonique. l'arrivée est dans la cave (une gaine, l'arrivée d'eau, puis la seconde alignées).

J'ai tenté de passer mon câble 3G2.5 dans la gaine vide depuis la cave (peur de faire sauter mon câble téléphone pour l'instant-il ne semble pas méchamment bloqué) mais stoppé à 20m (fond d'eau + morceaux de tire fils rouillés+câble qui finit par se tordre) sur une distance à parcourir de 60m.

Avec un tir fils fibre de verre de 40m, cela passe tout seul (la gaine doit être un peu écrasé car le tir fils m'a ramené aussi un peu de racines).

Est -il cohérent d'utiliser ces gaines pour mon alimentation portail (+2 fils interphone) en faisant cohabiter le téléphone et la prochaine fibre (sachant qu'il me semble qu'il n'y aurait pas d'interférence entre la fibre et l’électrique) ? Cela m'éviterait la tranchée + perçage maison...

Et dans l'affirmative, dois je gainer les câbles électrique en plus avec gaine diam 16 ou 20(puisque présence d'eau...)

Merci de vos éclairage et avis !
Tidels
Messages : Env. 10
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 11h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir