Chauffe-eau

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.261 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Reims (51)
bonjour a tous.

sur mes plans intérieur de ma future maison le chauffe-eau est placé dans le garage!(plan daté et signé depuis plusieurs mois!)
et la le conducteur de travaux me dit qu'il va falloir le déplacé dans la maison!(une lois qui doit passer au 1 juillet apparament!)
car il doit etre placé dans une pieces isolé et chauffé!
est ce que quelqu'un a un tuyau la dessus?
est ce que je peut exigé de le laissé en lieu et place car c'est déja signé?
merci de vos réponses.
salutations.
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 200 message Bretagne (35)
Bonjour !
Je crois qu'en effet le chauffe eau doit maintenant être dans une pièce isolée .....c les normes RT2005 je crois....

je ne pense pas que tu puisses exiger de le laisser dans le garage..mais je ne suis pas juriste. Tongue
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
Messages : Env. 200
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
si ton constructeur est consciencieux vis-àvis de la rt 2005, vérifie que ce soit le cas pour les autres postes concernés et sinon rappelle lui la norme, il se fera un plaisir de l'appliquer Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Trégor-côtes D'armor
Je sors de chez mon MO et je viens de prendre 1500 euros de plue value à cause de la RT 2005. Dans mon cas mon chauffe eau doit faire 300 litres avec un Cr=0.18 dans le volume habitable (Cr=0.17 apparement toléré) et l'isolation du terre plein est prévue sous chape.

Comme je suis un novice total Blush me demande pas ce que ca veut dire, j'ai le résultat de l'étude thermique sous les yeux et je n'y comprends rien.

La seule chose dont je suis sur c'est que, je cite :

Tout maître d'ouvrage doit impérativement respecter les règles de construction dont la RT 2005 sous peine de sanctions lourdes définies dans le code de la construction article L152-1 à 9 pouvant aller jusqu'a

remise en conformité du batiment
interruption des travaux
amendes de 45730 euros et 76220 en cas de récidive
1 à 6 mois de prison
astreintes de 3 à 76 euros par jour de retard jusqu'à remise en conformité
destruction du batiment Crying

RT 2005 applicable à tous les batiments neufs dont le permis à été déposé après le 1er septembre 2006
Messages : Env. 20
De : Trégor-côtes D'armor
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
tu as ton permis de construire et si oui depuis quand ?

et ton contrat est signé depuis quand avec ce constructeur ?

peut être l'avenant est il abusif...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
armorik22 a écrit:sous peine de sanctions lourdes


Il serait intéressant de connaître la procédure exacte : y-a-t-il un contrôle (un peu comme le CONSUEL) et qui officie ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
olivier7cles a écrit: y-a-t-il un contrôle (un peu comme le CONSUEL) et qui officie ?

la délation entre voisins, une vieille habitude Huh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Oui mais qui vient sanctionner ?

La Gendarmerie, la DDE... ?

Y-a-t-il aujourd'hui une procédure clairement définie ou une jurisprudence en la matière ?
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
stephplr77 a écrit:tu as ton permis de construire et si oui depuis quand ?

et ton contrat est signé depuis quand avec ce constructeur ?

peut être l'avenant est il abusif...


tout d'abord merci a tous pour vos réponses.

mon contrat est signé en fin d'année 2006 et mon permis de construire date du 23/03/2007.
je ne sais pas quoi faire? Sad
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Bonsoir,

Tu ne peux pas créer une "niche" (mini local) isolée et chauffée autour de ton chauffe-eau, tout en le laissant dans ton garage ?

Celà parait curieux comme solution, mais peut répondre à la réglementation , sans causer un surcout à ta construction.
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
m@rsu a écrit:Bonsoir,

Tu ne peux pas créer une "niche" (mini local) isolée et chauffée autour de ton chauffe-eau, tout en le laissant dans ton garage ?

Celà parait curieux comme solution, mais peut répondre à la réglementation , sans causer un surcout à ta construction.


ca peut etre une solution!
il faut que je me renseigne.
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 10000 message St Yzan De Soudiac (33)
D'ailleurs il me semble que ton CT te mène en bateau au sujet de cette "loi". Enfin pas dans le fait qu'il faille que le cumulus soit dans 1 pièce isolée mais sur les dates car tu dis "1 loi qui doit passer au 1 er juillet" or j'ai réceptioné ma maions l'année dernière et c'était déjà en vigueur Huh
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : St Yzan De Soudiac (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
sanden a écrit:D'ailleurs il me semble que ton CT te mène en bateau au sujet de cette "loi". Enfin pas dans le fait qu'il faille que le cumulus soit dans 1 pièce isolée mais sur les dates car tu dis "1 loi qui doit passer au 1 er juillet" or j'ai réceptioné ma maions l'année dernière et c'était déjà en vigueur
Huh


c'est un collegue qui ma parlé de cette date,on lui parlant de mon soucis...
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
rdv demain avec le CT.mais je crois vraiment que je vais etre obliger de le mettre a l'intérieur Mad
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
moi j'ai un 300l dans le garage (non isolé) et un 200l dans le cellier.

j'ai soulevé le fait qu'il me semblait que ca devait se trouver en pièce isolée, on m'a dit "non non pas la peine avec les nouveaux chauffe-eau très performants y apas de déperdition de ce type"...

mon oeil ouais!

enfin bon de tte façon mon permis date de 2005, c'est probablement pour ça qu'ils prennent autant de libertés par rapport à la RT2005
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
aprés le rdv auprés du ct,j'ai bien du le mettre dans le wc. Icon5

tant pis,c'est comme ca Sad
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe Env. 10000 message St Yzan De Soudiac (33)
m@rsu a écrit:Bonsoir,

Tu ne peux pas créer une "niche" (mini local) isolée et chauffée autour de ton chauffe-eau, tout en le laissant dans ton garage ?

Celà parait curieux comme solution, mais peut répondre à la réglementation , sans causer un surcout à ta construction.


et ça c'était pas possible ? sinon, tu n'as pas de cellier ?
Peut être pourrai tu nous montrer tes plans ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 10000
De : St Yzan De Soudiac (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
mikeS3 a écrit:aprés le rdv auprés du ct,j'ai bien du le mettre dans le wc. Icon5

tant pis,c'est comme ca Sad


tu as de grands WC alors?
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
sanden a écrit:
m@rsu a écrit:Bonsoir,

Tu ne peux pas créer une "niche" (mini local) isolée et chauffée autour de ton chauffe-eau, tout en le laissant dans ton garage ?

Celà parait curieux comme solution, mais peut répondre à la réglementation , sans causer un surcout à ta construction.


et ça c'était pas possible ? sinon, tu n'as pas de cellier ?
Peut être pourrai tu nous montrer tes plans ?

il faudrai que je les scans!
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
julie791 a écrit:
mikeS3 a écrit:aprés le rdv auprés du ct,j'ai bien du le mettre dans le wc. Icon5

tant pis,c'est comme ca Sad


tu as de grands WC alors?


non pas du tout (1,62)
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
mikeS3 a écrit:
julie791 a écrit:
mikeS3 a écrit:aprés le rdv auprés du ct,j'ai bien du le mettre dans le wc. Icon5

tant pis,c'est comme ca Sad


tu as de grands WC alors?


non pas du tout (1,62)


bon ben à la limite, t'arriveras à trouver un moyen de le coffrer...
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
Messages : Env. 2000
De : Trans En Provence (83) (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Reims (51)
julie791 a écrit:
mikeS3 a écrit:
julie791 a écrit:
mikeS3 a écrit:aprés le rdv auprés du ct,j'ai bien du le mettre dans le wc. Icon5

tant pis,c'est comme ca Sad


tu as de grands WC alors?


non pas du tout (1,62)


bon ben à la limite, t'arriveras à trouver un moyen de le coffrer...


oui bien camouffler ca fera l'affaire Wink
quand on as pas le choix!!! Sad
Messages : Env. 400
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 15h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir