Barrette de coupure à chaque bout de la cablette ? 2 batiments, interconnexion, ... Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

Après bien des heures de lecture et de nombreuses réponses trouvées sur ce site, je m'inscris et je pose ma première question ici.

Nous allons rénover une maison ancienne avec une grange située à environ 30 mètres.
La maison possède un vieux compteur et un tableau de fusibles pour les 2 prises et trois ampoules. Tout est à refaire donc mais pas besoin de faire venir le Consuel normalement ce qui me donnera un peu de liberté, je souhaite réaliser conformément à la norme mais il y aura sûrement un endroit ou un truc qui sera limite.

Je compte amener l'électricité à la grange, et je me posais la question de l'interconnexion entre la grange et la maison, ou bien de deux terres séparées. D'après ce que j'ai compris, il faut interconnecter et c'est à ce moment, en dessinant des schémas, que m'est venue une idée :

Peut-on interconnecter par la cablette de terre ? Puisque je dois faire un tranchée pour passer le câble d'alimentation de la grange, j'en profiterai pour réaliser la prise de terre pour la maison (inexistante aujourd'hui) en enfouissant du cuivre nu 25 mm2. Si je prolonge la cablette jusqu'à la grange, que je la fais ressortir et que j'y mets une deuxième barrette de coupure relié au tableau de la grange, les deux bâtiments ont bien une prise de terre interconnectée. Ce qui économiserais au passage 30 mètres de fil vert-jaune en 16 mm2 (bon sur le prix de la rénovation complète c'est pas grand chose, mais si on gratte un peu partout...).

Est-ce sérieux et sécurisant ? Est-ce conforme ?

Merci, et j'aurai sûrement d'autres questions à venir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
L'idée est bonne et efficace , MAIS :
Il est certain que les deux terres vont être au même potentiel, ce qui est chagrinant est que le câble enterré est sujet à corrosion par effets chimiques et électrolyse ainsi que sujet à agressions mécaniques qui peuvent passer inaperçu . Ce qui fait qu'à la longue ,il est éventuellement possible que le câble se coupe à l'insu de tous et de ce fait les terres deviennent indépendantes.
Donc théoriquement la liaison devrait être soit visible, soit protégée (des agressions chimiques et mécaniques) comme un câble de l'installation , et de plus contrôlable facilement.
Vous n'êtes pas sujet à contrôle donc vous faites comme vous voulez
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonsoir
Je comprends bien votre réponse mais une choses m'étonne un peu : si on considère que le cuivre nu est susceptible de se dégrader dans le temps, on accepte tout de même de l'utiliser comme prise de terre. Ou alors on considère que ça tient jusqu'à un incident de pelleteuse et à ce moment là on vérifie et on repasse tout.

Donc pour ma réalisation, le mieux est de passer un fil de terre avec la phase et le neutre.Ça me chagrine un peu de passer du cuivre pour la terre dans la terre à coté de la prise de terre mais protéger de la terre (et des agressions). L'autre possibilité est de faire ressortir la cablette des deux côtés, de vérifier la prise de terre à l'installation bien sûr puis périodiquement (tous les 5 ans par exemple ?) vérifier la prise de terre et l'interconnexion entre les deux barrettes avec un ohmmètre et un fil volant (0 Ohm logiquement ? un peu plus si la cablette est coupée ?). Après, les vérifications périodiques non obligatoires ...

Je laisse le sujet ouvert quelques jours pour voir si d'autres avis arrivent, puis je le passerai en résolu.
Je vous tiendrai informé à la réalisation.

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
n'étant pas assujetti à contrôle , vous faites comme vous voulez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Soit vous faites une terre dans le logement et une autre dans la grange, vous ne les interconnectez pas et vous passez un 2x16²

Soit vous faite une terre dans le logement et vous passez un 3G16²

Personnellement je partirai sur la 2ème solution plus simple de mise en oeuvre et moins couteuse sur 30m



Votre idée me semble peu pertinente : la cablette de 25² coute 2 fois plus cher que l'écart de prix entre un 3G16 et un 2x16
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ce que nous avançons carminas et moi se complètent. Je me contentais d'avancer la théorie , mais je vous recommande de suivre carminas qui est plus prêt de la sagesse et du pratique.
Je reviens à la terre proprement dit pour tenter d'éclairer ce que vous dites ne pas comprendre:
Une terre est """vivante"" et sa valeur peut varier dans le temps justement avec la corrosion et la désagrégation du cuivre (entre autres). C'est pour cela que dans l'industrie elle est contrôlée périodiquement , ce qui est rarement fait ( à tort) dans le domestique .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonsoir

Je vais passer du 3G16, c'est effectivement le plus cohérent.

@Carminas : je compte mettre au moins 20m de cablette dans la tranchée pour la prise de terre donc la différence de prix n'est pas si conséquente je pense.
Mais je laisse tomber mon idée pas si pertinente et surtout moins perenne.

Merci à tous, et pour toutes vos contribution sur les autres posts.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 04h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir