Quel Réglage Yutaki s avec radiateurs

Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 951 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
J'aurais dit plutot moyenne temperature (PAC qui vont jusque 60 degre contre 80 degre pour les hautes temperature et 45 degre pour les basses)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Xtophe06 a écrit:J'aurais dit plutot moyenne temperature (PAC qui vont jusque 60 degre contre 80 degre pour les hautes temperature et 45 degre pour les basses)

Tout à fait Exact xtophe06, j'ai mon fils qui a une 80 yutaki s80 avec production d'eau chaude.. mais on pourrait dire très haute température 80 et haut 60😉👍!
Cela dit ces PAC sans relève quand les températures sont basses c'est pas terrible..
J'attends la réparation de la mienne, et je vais poser la question de mettre le surplus de production photovoltaïque en autoconsommation..sur les résistances chauffantes de la PAC 3kw..avec soleil je produit 2kwh de surplus de production..en ce moment.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Xtophe06 a écrit:J'aurais dit plutot moyenne temperature (PAC qui vont jusque 60 degre contre 80 degre pour les hautes temperature et 45 degre pour les basses)

Tout à fait Exact xtophe06, j'ai mon fils qui a une 80 yutaki s80 avec production d'eau chaude.. mais on pourrait dire très haute température 80 et haut 60😉👍!
Cela dit ces PAC sans relève quand les températures sont basses c'est pas terrible..
J'attends la réparation de la mienne, et je vais poser la question de mettre le surplus de production photovoltaïque en autoconsommation..sur les résistances chauffantes de la PAC 3kw..avec soleil je produit 2kwh de surplus de production..en ce moment.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Merci pour les réponses. Alors Redge81, je n'ai pas la même PAC que toi car j'ai une monobloc (RASM 4VNE). J'ai appelé la société qui m'a installé la PAC et leur ai parlé de mon problème de COP à 1.9 et leur ai suggéré le manque de gaz (car mon problème ressemble au tien) et ils m'ont dit que c'est surement un technicien agrée Hitachi qui peut venir controler ça. Ils doivent me rappeler mais là ça fait 3 jours... je vais les relancer. Quelles autres causes pourraient être à l'origine de mon très faible COP ? Pour rappel, COP de 1.9 sur 1 an (SCOP donc, il me semble), maison 115 m², moyennement isolé, Alpes-Maritimes. 20° à l'intérieur de la maison, on s'y sent bien et la PAC marche bien, sauf un COP ridicule donc...
Merci pour vos avis. Car plus j'ai de suggestions et plus je pourrais en parler au technicien.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Ok tiens nous au courant pour cette intervention.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
lorenzaccio06 a écrit:Merci pour les réponses. Alors Redge81, je n'ai pas la même PAC que toi car j'ai une monobloc (RASM 4VNE). J'ai appelé la société qui m'a installé la PAC et leur ai parlé de mon problème de COP à 1.9 et leur ai suggéré le manque de gaz (car mon problème ressemble au tien) et ils m'ont dit que c'est surement un technicien agrée Hitachi qui peut venir controler ça. Ils doivent me rappeler mais là ça fait 3 jours... je vais les relancer.  Quelles autres causes pourraient être à l'origine de mon très faible COP ? Pour rappel, COP de 1.9 sur 1 an (SCOP donc, il me semble), maison 115 m², moyennement isolé, Alpes-Maritimes. 20° à l'intérieur de la maison, on s'y sent bien et la PAC marche bien, sauf un COP ridicule donc...
Merci pour vos avis. Car plus j'ai de suggestions et plus je pourrais en parler au technicien.

bonjour, lorenzaccio06

je ne sais pas où tu en es de ton résultat ?
le temps passe vite !
pour moi au final chez ma mère après une recharge encore de gaz en mars 2023 de 2.6k sur 3k4 ! , puis  !  pesée en nov 2023, fuite encore durant la petite période de 1kg !! j ai fait cette recharge de mars et expertise de nov avec un autre distributeur car le revendeur de la PAC ne  répondait jamais à mes sollicitations. Complètement abandonné  par ce distributeur qui n'a pas de personnel valable, un vendeur c 'est tout...
Le rapport d'expertise (à mes frais et recharge en gaz à mes frais soit  2 fois 750 e !),
PAC HS gaz passe dans l 'eau au travers de l' échangeur à plaques et de  l'eau dans le circuit de  gaz... PAC à changer UI  et UE  ; j ai donc posé des messages sur le site Hitachi Facebook , contacté Que choisir.., mon assureur défense juridique  fait des réclamations sur les réseaux sociaux , au final Hitachi a convenu de remplacer tout à sa charge avec le grossiste ;  livraison de cette  PAC hitachi  16 kw depuis décembre 2019 (avec galères tous les ans avec fonctionnement aléatoires , jamais de véritable installation par le revendeur qui ne connait pas les machines ) La mise en place de la nouvelle machine neuve  date du 29 nov.2023 (ils ont même changé les tuyaux de liaison).
maintenant çà à l air de fonctionner, je croise les doigts ,  j ai toujours le compteur additionnel connecté  et les paramètres standard de réglage de la PAC , on verra pour le cop?
ils doivent intervenir (société filiale du grossiste Hitachi )pour un réglage fin (à mes frais) bientôt ?...

Maintenant pour ma PAC chez moi de 11kw HITACHI , il s' avère que mon distributeur (sérieux celui là )a fini par venir voir la PAC en mai 2023 avec un expert frigo, là compresseur MORT à changer, changement effectué en septembre sous garantie Hitachi ...la PAC faisait un boucan de ferraille depuis la première mise en route  hiver 2021(depuis elle était à l'arrêt complet)
depuis çà fonctionne, mais comme je suis en tempo et possède un insert bois et 2 Clim air- air , j'utilise plutôt le bois et les clim avec le  système SOLAIRE  autoconsommation de 4KWC.
Conclusion , 2 pannes de fabrication pour 2 achats de yutaki s une de 11kw et l autre de 16kw ...
Je trouve que ça fait beaucoup!
que penses tu de çà ?
Les deux experts frigoristes m'ont signalés que ces machines Hitachi étaient réputés fragiles par rapport à Daikin par exemple ; sincèrement je pense vraiment que ce doit être le cas, ou ils ont choisi de m envoyer des PAC qui étaient HS .



 
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Georges29170 a écrit:Bonsoir
pas trop le temps de répondre ces jours ci.
pour la consommation, une 1ère observation des relevés ENEDIS par heure me donne , pour la comparaison nuit en arrêt ou en mode ECO, un léger avantage pour le mode arrêt. Malgré une légère augmentation de la consommation à la reprise le matin, le total de 0h à 7h (la reprise est à 5h30), non compris 3h de temps de chauffe eau, est toujours plus grand les nuits en mode ECO.
Faudra affiner sur plus longtemps.
Pour le reste, si tu veux poser des questions précises et sur 1 seul point, ce sera plus facile de répondre.
À bientôt
Georges

bonjour georges29170 et bonne année 2024,
je viens vous informer de ma situation qui n est guère brillante , j'ai aussi envoyé un message plus bas dans la discussion à lourenzio, 
juste pour informer des pbs rencontrés et résolus , je me demande si je ne vais pas faire un nouveau sujet en relatant mes déconvenues avec le matériel hitachi !
bonne journée merci pour vos échanges .



le temps passe vite !
pour moi au final chez ma mère après une recharge encore de gaz en mars 2023 de 2.6k sur 3k4 ! , puis  !  pesée en nov 2023, fuite encore durant la petite période de 1kg !! j ai fait cette recharge de mars et expertise de nov avec un autre distributeur car le revendeur de la PAC ne  répondait jamais à mes sollicitations. Complètement abandonné  par ce distributeur qui n'a pas de personnel valable, un vendeur c 'est tout...
Le rapport d'expertise (à mes frais et recharge en gaz à mes frais soit  2 fois 750 e !),
PAC HS gaz passe dans l 'eau au travers de l' échangeur à plaques et de  l'eau dans le circuit de  gaz... PAC à changer UI  et UE  ; j ai donc posé des messages sur le site Hitachi Facebook , contacté Que choisir.., mon assureur défense juridique  fait des réclamations sur les réseaux sociaux , au final Hitachi a convenu de remplacer tout à sa charge avec le grossiste ;  livraison de cette  PAC hitachi  16 kw depuis décembre 2019 (avec galères tous les ans avec fonctionnement aléatoires , jamais de véritable installation par le revendeur qui ne connait pas les machines ) La mise en place de la nouvelle machine neuve  date du 29 nov.2023 (ils ont même changé les tuyaux de liaison).
maintenant çà à l air de fonctionner, je croise les doigts ,  j ai toujours le compteur additionnel connecté  et les paramètres standard de réglage de la PAC , on verra pour le cop?
ils doivent intervenir (société filiale du grossiste Hitachi )pour un réglage fin (à mes frais) bientôt ?...

Maintenant pour ma PAC chez moi de 11kw HITACHI , il s' avère que mon distributeur (sérieux celui là )a fini par venir voir la PAC en mai 2023 avec un expert frigo, là compresseur MORT à changer, changement effectué en septembre sous garantie Hitachi ...la PAC faisait un boucan de ferraille depuis la première mise en route  hiver 2021(depuis elle était à l'arrêt complet)
depuis çà fonctionne, mais comme je suis en tempo et possède un insert bois et 2 Clim air- air , j'utilise plutôt le bois et les clim avec le  système SOLAIRE  autoconsommation de 4KWC.
Conclusion , 2 pannes de fabrication pour 2 achats de yutaki s une de 11kw et l autre de 16kw ...
Je trouve que ça fait beaucoup!
que penses tu de çà ?
Les deux experts frigoristes m'ont signalés que ces machines Hitachi étaient réputés fragiles par rapport à Daikin par exemple ; sincèrement je pense vraiment que ce doit être le cas, ou ils ont choisi de m envoyer des PAC qui étaient HS .
 
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
loupium a écrit:Slt,
"100 consommé pour 135 restitué   ...  jusqu'à présent,  5 /8 deg nuit et 11 à 15jours."
Effectivement, ce n'est pas normal. À titre d'exemple, nom ratio est entre 3.5 et 4 avec des températures extérieures autour de 4°c.
Vérifie si les résistances électriques ne sont pas activées de façon anormale.
Sache que tu peux vérifier la puissance restituée en instantané.
Tu fais : (débit d'eau en mètre cube/heures) x (différence de température d'eau entre l'entrée et la sortie) x 1.16 = (énergie en kilowatts heure)
C'est une approximation à cause notamment du manque de précision des mesure des capteurs (température, circulateur).
Pour le mode éco, je n'est pas vraiment testé car je ne l'utilise pas. je l'avais testé seulement comme moyen de contrôle indirect de la mise en marche du circulateur. De plus, je n'ai pas de thermostat pour l'instant.
Je jetterai tout de même un coup d'oeil ce soir sur le programmateur.

bonjour loupium bonne année 2024 !
ci dessous message pour vous tenir informé de ma situation concernant les 2 pacs hitachi celle de ma mère et la mienne ...
à bientôt et merci pour vos échanges 



le temps passe vite !
pour moi au final chez ma mère après une recharge encore de gaz en mars 2023 de 2.6k sur 3k4 ! , puis  !  pesée en nov 2023, fuite encore durant la petite période de 1kg !! j ai fait cette recharge de mars et expertise de nov avec un autre distributeur car le revendeur de la PAC ne  répondait jamais à mes sollicitations. Complètement abandonné  par ce distributeur qui n'a pas de personnel valable, un vendeur c 'est tout...
Le rapport d'expertise (à mes frais et recharge en gaz à mes frais soit  2 fois 750 e !),
PAC HS gaz passe dans l 'eau au travers de l' échangeur à plaques et de  l'eau dans le circuit de  gaz... PAC à changer UI  et UE  ; j ai donc posé des messages sur le site Hitachi Facebook , contacté Que choisir.., mon assureur défense juridique  fait des réclamations sur les réseaux sociaux , au final Hitachi a convenu de remplacer tout à sa charge avec le grossiste ;  livraison de cette  PAC hitachi  16 kw depuis décembre 2019 (avec galères tous les ans avec fonctionnement aléatoires , jamais de véritable installation par le revendeur qui ne connait pas les machines ) La mise en place de la nouvelle machine neuve  date du 29 nov.2023 (ils ont même changé les tuyaux de liaison).
maintenant çà à l air de fonctionner, je croise les doigts ,  j ai toujours le compteur additionnel connecté  et les paramètres standard de réglage de la PAC , on verra pour le cop?
ils doivent intervenir (société filiale du grossiste Hitachi )pour un réglage fin (à mes frais) bientôt ?...

Maintenant pour ma PAC chez moi de 11kw HITACHI , il s' avère que mon distributeur (sérieux celui là )a fini par venir voir la PAC en mai 2023 avec un expert frigo, là compresseur MORT à changer, changement effectué en septembre sous garantie Hitachi ...la PAC faisait un boucan de ferraille depuis la première mise en route  hiver 2021(depuis elle était à l'arrêt complet)
depuis çà fonctionne, mais comme je suis en tempo et possède un insert bois et 2 Clim air- air , j'utilise plutôt le bois et les clim avec le  système SOLAIRE  autoconsommation de 4KWC.
Conclusion , 2 pannes de fabrication pour 2 achats de yutaki s une de 11kw et l autre de 16kw ...
Je trouve que ça fait beaucoup!
que penses tu de çà ?
Les deux experts frigoristes m'ont signalés que ces machines Hitachi étaient réputés fragiles par rapport à Daikin par exemple ; sincèrement je pense vraiment que ce doit être le cas, ou ils ont choisi de m envoyer des PAC qui étaient HS ?
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Quel est le rendement d'une PAC ?
Exemple du rendement d'une PAC Air/Eau à haute température

Avec une température extérieure à -7 °C et un régime à moyenne température des radiateurs à 60 °C, le COP est de 2,01 ; Avec une température extérieure à -7 °C et un régime à haute température des radiateurs à 70 °C, le COP est de 1,72.
Tout ca pour dire qu une PAC n' est rentable qu en basse T° , il ne faut pas depasser 45°  ou alors dimensionner les radiateurs en concequence
La reglementaton exige une T° maxi de 27° pour les planchers chauffant et la , une PAC se frise les moustaches
En inverter, a ces T°,  le compresseur se promene
Aussi , faire de l ECS avec une pac est une inepsie, de meme pour un CE Th
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
dakota76 a écrit:Quel est le rendement d'une PAC ?
Exemple du rendement d'une PAC Air/Eau à haute température

Avec une température extérieure à -7 °C et un régime à moyenne température des radiateurs à 60 °C, le COP est de 2,01 ; Avec une température extérieure à -7 °C et un régime à haute température des radiateurs à 70 °C, le COP est de 1,72.
Tout ca pour dire qu une PAC n' est rentable qu en basse T° , il ne faut pas depasser 45°  ou alors dimentionner les radiateurs en concequence
La reglementaton exige une T° maxi de 27° pour les planchers chauffant et la , une PAC se frise les moustaches
En inverter, a ces T°,  le compresseur se promene
Aussi , faire de l ECS avec une pac est une inepsie, de meme pour un CE Th

Tout à fait d'accord,
Utilisation de PAC pour Ecs, en mme temps que le chauffage, est une grosse bêtise.
Ecs cumulus couplé solaire thermique , et,  ou  en plus autoconsommation PV ..donne un très bon rendement avec chauffe la nuit en mode Tempo puis la journée avec PV et solaire.
Puis une PAC pour radiateurs ou planchers chauffants..
Avec complètement insert ou poêle Bois pour radiateurs et ne pas dépasser les 45 deg.. sinon c'est zéro !
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
REDGE81 a écrit:
lorenzaccio06 a écrit:Merci pour les réponses. Alors Redge81, je n'ai pas la même PAC que toi car j'ai une monobloc (RASM 4VNE). J'ai appelé la société qui m'a installé la PAC et leur ai parlé de mon problème de COP à 1.9 et leur ai suggéré le manque de gaz (car mon problème ressemble au tien) et ils m'ont dit que c'est surement un technicien agrée Hitachi qui peut venir controler ça. Ils doivent me rappeler mais là ça fait 3 jours... je vais les relancer.  Quelles autres causes pourraient être à l'origine de mon très faible COP ? Pour rappel, COP de 1.9 sur 1 an (SCOP donc, il me semble), maison 115 m², moyennement isolé, Alpes-Maritimes. 20° à l'intérieur de la maison, on s'y sent bien et la PAC marche bien, sauf un COP ridicule donc...
Merci pour vos avis. Car plus j'ai de suggestions et plus je pourrais en parler au technicien.

bonjour, lorenzaccio06

je ne sais pas où tu en es de ton résultat ?
le temps passe vite !
pour moi au final chez ma mère après une recharge encore de gaz en mars 2023 de 2.6k sur 3k4 ! , puis  !  pesée en nov 2023, fuite encore durant la petite période de 1kg !! j ai fait cette recharge de mars et expertise de nov avec un autre distributeur car le revendeur de la PAC ne  répondait jamais à mes sollicitations. Complètement abandonné  par ce distributeur qui n'a pas de personnel valable, un vendeur c 'est tout...
Le rapport d'expertise (à mes frais et recharge en gaz à mes frais soit  2 fois 750 e !),
PAC HS gaz passe dans l 'eau au travers de l' échangeur à plaques et de  l'eau dans le circuit de  gaz... PAC à changer UI  et UE  ; j ai donc posé des messages sur le site Hitachi Facebook , contacté Que choisir.., mon assureur défense juridique  fait des réclamations sur les réseaux sociaux , au final Hitachi a convenu de remplacer tout à sa charge avec le grossiste ;  livraison de cette  PAC hitachi  16 kw depuis décembre 2019 (avec galères tous les ans avec fonctionnement aléatoires , jamais de véritable installation par le revendeur qui ne connait pas les machines ) La mise en place de la nouvelle machine neuve  date du 29 nov.2023 (ils ont même changé les tuyaux de liaison).
maintenant çà à l air de fonctionner, je croise les doigts ,  j ai toujours le compteur additionnel connecté  et les paramètres standard de réglage de la PAC , on verra pour le cop?
ils doivent intervenir (société filiale du grossiste Hitachi )pour un réglage fin (à mes frais) bientôt ?...

Maintenant pour ma PAC chez moi de 11kw HITACHI , il s' avère que mon distributeur (sérieux celui là )a fini par venir voir la PAC en mai 2023 avec un expert frigo, là compresseur MORT à changer, changement effectué en septembre sous garantie Hitachi ...la PAC faisait un boucan de ferraille depuis la première mise en route  hiver 2021(depuis elle était à l'arrêt complet)
depuis çà fonctionne, mais comme je suis en tempo et possède un insert bois et 2 Clim air- air , j'utilise plutôt le bois et les clim avec le  système SOLAIRE  autoconsommation de 4KWC.
Conclusion , 2 pannes de fabrication pour 2 achats de yutaki s une de 11kw et l autre de 16kw ...
Je trouve que ça fait beaucoup!
que penses tu de çà ?
Les deux experts frigoristes m'ont signalés que ces machines Hitachi étaient réputés fragiles par rapport à Daikin par exemple ; sincèrement je pense vraiment que ce doit être le cas, ou ils ont choisi de m envoyer des PAC qui étaient HS .



 

Bonjour Redge81.
Alors en ce qui me concerne, un technicien Hitachi est venu, prêt à changer la carte mère mais ne l'a finalement pas fait. Il a constaté que le débit d'eau était trop faible (1.20 m3 environ au lieu des 1.90 préconisés par Hitachi). Cela il l'a réglé. Mais rien a changé au final.
J'ai donc contacté mon assurance juridique pour les 2 soucis de ma PAC Hitachi : les cycles courts et le COP très bas.
Suite à ça, une réunion a eu lieu avec toutes les parties prenantes (installateur, Hitachi, leurs assurances etc...). Le technicien Hitachi a justifié les cycles courts en disant que 3 PAC du même modèle que le mien recemment installées avaient le même comportement donc que c'était normal ! Par contre n'a toujours pas répondu au cabinet juridique qui lui demandait de faire une réponse écrite comme quoi c'était normal (tu m'étonnes...).
Donc là on en est au niveau de l'avocat pour le problème du COP (mais j'essaie de mettre les cycles courts dans la procédure).
Il y a 1 mois j'ai contacté un autre technicien que l'on m'a conseillé, qui m'a semblé très sérieux et compétent. Bon il a pas encore trouvé l'origine des cycles courts en revanche il a tout de suite remarqué que le circulateur ne s'arretait jamais (alors que le technicien d'Hitachi était venu 2 fois + le technicien de la société d'intallation et eux n'avait rien vu...).Il m'a dit qu'il allait contacter Hitachi, mais depuis en cherchant sur Internet j'ai vu qu'il fallait mettre la broche 5 du DSW4 sur On et depuis le circulateur s'arrête parfois.
Mais j'ai une question très importante qui me turlupine : quand je dis que j'ai un très faible COP (il était de 1.9 en moyenne sur 1 an mais là depuis leur intervention il est plutot de 1.3...), c'est parce que je me base sur la puissance restituée affichée sur le controleur de la PAC (dans Consommation d'énergie): est-ce que ce chiffre est fiable ? Peut-on l'utiliser pour le calcul du COP ? Pour la puissance consommée en revanche je n'ai aucun doute puisque j'ai installé un compteur électrique dédié uniquement à la PAC.  
J'ai lu sur ce forum (ou un autre) que le calcul de la puissance produite était (t° sortie eau - t° entrée eau) x débit eau x 1.163). En divisant le résultat obtenu par les kw consommés en 1h on obtenait le COP.

Là par exemple je viens d'appliquer ce calcul sur une tranche d'1 heure donc (en allant vérifier 2 autres fois pendant cette tranche d'heure les t° et débit d'eau) : en t° de sortie j'avais 47, en entrée 46 (1° d'écart, n'est-ce pas trop peu ?). Pour 2.5 kwh de consommés (il faut dire que ma PAC tourne a fond car je l'avais coupé pendant 1 semaine pendant mon absence, en rentrant il faisait 12° dans la maison...) et du coup j'obtiens un COP de 0.88 !!

Vous commment calculez vous le COP de votre PAC ?
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour
Ces experts ont des professionnels interessés, je doute que Daiking fabrique ses compresseurs
Il y a une longueur mini a respecter, un diametre des liaisons aussi, c est le Cst qui le determine, voir la notice d installation
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Chez moi, la puissance restituée affichée sur le controleur de la Yutaki n'est pas fiable, car en faisant mes relevés, je me suis aperçu que ce compteur pouvait tourner à l'envers, c'est-à-dire diminuer.
Donc vaut mieux utiliser le débit d'eau et la différence de température pour calculer sa puissance restitué. par contre, les capteur de température d'eau sont pas de très grande précision. Vaut mieux que la différence de température soit importantes pour réduire l'erreur. Car avec seulement vos 1° de différence, l'erreur devient prépondérante.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aube
REDGE81 Bonjour l'ami,
Quelle galère. De mémoire, votre Yutaki de 11 kw est une monobloc ? 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
loupium a écrit:REDGE81 Bonjour l'ami,
Quelle galère. De mémoire, votre Yutaki de 11 kw est une monobloc ? 

Oui tout à fait.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
lorenzaccio06 a écrit:
loupium a écrit:REDGE81 Bonjour l'ami,
Quelle galère. De mémoire, votre Yutaki de 11 kw est une monobloc ? 

Oui tout à fait.

Bonjour à vous tous ! Et meilleurs vœux !
En réponse loupium, moi 11kw avec  U Intérieure et extérieure..et Lorenzaccio monobloc..11kw , j'ai failli acheter ce modèle,( je pense identique au mien.)
J'ai pensé que les tuyaux d'eau à l'extérieur c'était pas idéal...car j'étais loin de la maison..
Réponse à Lorenzaccio pour la formule c'est correct.
Pour ma part, je l'ai utilisée pour contrôle du rendement très faible sur ma PAC de 11kw quand elle faisait du boucan... c'était idem avec l'énergie absorbée donnée par la machine, du 1.3/ 1.5
J'ai installé un compteur et aussi (sous Les conseils avisés de loupium, sur ce forum je crois ?).. j'ai connecté sur l'entrée de la PAC les impulsions du compteur, pour avoir la puissance absorbée sur la PAC.
Mon compteur Mono est un 1000impulsions / kWh...
Dans le réglage de la PAC pour entrée impulsions j'ai mis 100 impulsions /kWh,  ça me donne un réglage plus fin..
Constatation:
j'ai la PAC qui me donne une puissance absorbée plus importante que le compteur ( je pense normal, la PAC doit enregistrer la puissance réactive en complément ?...ce que ne fait pas le compteur ?)
Le régime d'impulsion est relativement lent, donc pas de pb pour mon montage avec relais statique et transistor , la PAC enregistre bien.
Chez ma mère la PAC est en Triphasé et 16kw yutaki s, compteur Tri et même montage pour récupérer les impulsions compteur, le cop était pas mauvais au début qd la charge gaz était suffisante...

Actuellement pour ma part et chez ma mère j'ai tout en observation.., j'ai pas Trop regardé, mais tout remis à zéro pour faire mes calculs sur 2 mois d'hiver..

Lourenzacio pour tes sw ,  je ne connais pas ce réglage ?
Ça valide les arrêts ?..
Pour ma part le tech de la 11kw chez moi a mis,  deltaT sur le régulateur du circulateur..
Je n'ai pas vérifié les variations de débit selon température ?

Loupium, pour toi la puissance restituée de la PAC serait fausse  ?... celà pourrait être le fait que les chiffres relevés soient nuls ?
alors il ne faut regarder que la formule d'après toi ?

Autre question pour lourenzacio, augmentation de température de 45 à 46 ... effectivement ça paraît peu , mais j'ai constaté la même chose, dès qu'on arrive au dessus de 40... ça rame, température de l'eau à partir de 40 degrés, la PAC commence à relentir..
Je pense que ces machines au delà de 45 c'est terminé.
Le cop s'effondre..
il faut pouvoir avoir suffisamment de radiateurs pour tenir les 20 deg avec de l'eau à 35 /40..
Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
Bonjour, on vient de m'installer une Hitachi s80 16kw en remplacement d'une chaudière fuel avec radiateurs fonte.
Je vois que vous connaissez votre cop, comment pouvez-vous le récupérer ?
Moi je n'ai rien qui ressemble à ça sur le petit boîtier au-dessus de l'unité intérieure et just un thermostat que je place dans la pièce de mon choix.
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
bemo47 a écrit:Bonjour, on vient de m'installer une Hitachi s80 16kw en remplacement d'une chaudière fuel avec radiateurs fonte.
Je vois que vous connaissez votre cop, comment pouvez-vous le récupérer ?
Moi je n'ai rien qui ressemble à ça sur le petit boîtier au-dessus de l'unité intérieure et just un thermostat que je place dans la pièce de mon choix.

Bnjour

Votre installateur vous a t il dit qu il y avait de grandes chances que les radiateurs seraient a changer ?
Ou tout au moins que la PAC etait tres haute temperature ?
Quelle reference de gaz ? 
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
La S80 est avec du R410, et oui cette PAC est bien HT ce qui était nécessaire pour des radiateurs fonte.
Mais ou voit on les indications pour estimer son cop ?
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
Alors j'ai trouvé en utilisant le code installateur on peut activer l'option d'affichage de la puissance consommée et restituée.
Ca semble donner des résultats par mois, très globaux, pour moi après 3 jours de fonctionnement j'ai conso 256, restituée 484, cop de 1.89 ?
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Moi sur ma PAC la puissance consommée est inactive (toujours à 0).
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
REDGE81 a écrit:
lorenzaccio06 a écrit:
loupium a écrit:REDGE81 Bonjour l'ami,
Quelle galère. De mémoire, votre Yutaki de 11 kw est une monobloc ? 

Oui tout à fait.



Lourenzacio pour tes sw ,  je ne connais pas ce réglage ?
Ça valide les arrêts ?..

Comme j'ai dit précédemment, maintenant le circulateur s'arrête. J'ai vu cette manip sur ce forum (ou d'un autre site).
Pour mes cycles courts, je vais essayer de diminuer la puissance de la PAC, là aussi c'est un switch à modifier.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
lorenzaccio06 a écrit:Moi sur ma PAC la puissance consommée est inactive (toujours à 0).

tu as activé les options d'affichage des puissance consommées et restituées avec le code installateur ?
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
bemo47 a écrit:
lorenzaccio06 a écrit:Moi sur ma PAC la puissance consommée est inactive (toujours à 0).

tu as activé les options d'affichage des puissance consommées et restituées avec le code installateur ?


Oui car dans le menu Information de fonctionnement/Consommation d'énergie, j'ai puissance absorbée et puissance restituée. Mais absorbée est à 0.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
lorenzaccio06 a écrit:
bemo47 a écrit:
lorenzaccio06 a écrit:Moi sur ma PAC la puissance consommée est inactive (toujours à 0).

tu as activé les options d'affichage des puissance consommées et restituées avec le code installateur ?


Oui car dans le menu Information de fonctionnement/Consommation d'énergie, j'ai puissance absorbée et puissance restituée. Mais absorbée est à 0.


ah ok, étrange, chez moi ça marche quoique la puissance absorbée indiquait 256 et ne bougeait pas alors que la restituée évoluait.

et là je viens de vérifier et absorbée est toujours à 256 alors que restituée est passée à 508... y a un bintz... mais j'ai branché mon écocompteur sur les alims ça sera plus fiable
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
lorenzaccio06 a écrit:
bemo47 a écrit:
lorenzaccio06 a écrit:Moi sur ma PAC la puissance consommée est inactive (toujours à 0).

tu as activé les options d'affichage des puissance consommées et restituées avec le code installateur ?


Oui car dans le menu Information de fonctionnement/Consommation d'énergie, j'ai puissance absorbée et puissance restituée. Mais absorbée est à 0.

Idem pour la mienne (Hitachi yutaki S combi 11kw).
Uniquement la puissance restituée qui fonctionne.

D'ailleurs en ce moment pour information je suis à 9kw restitués (à l'affichage PAC),  pour une consommation d'environ 2500W en instantanée (mesuré avec un moniteur d'énergie installé sur l'alimentation de la PAC).
Pour une température de -2° env.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
bemo47 a écrit:La S80 est avec du R410, et oui cette PAC est bien HT ce qui était nécessaire pour des radiateurs fonte.
Mais ou voit on les indications pour estimer son cop ?

Je suis tres surpris , le R 410 sera interdit a la fin de l année et remplacé par la R32 ( propane ),
 plus performant , moins polluant etc..... 
Le R410 est progressivement retiré du marché, depuis 2016, au bénéfice d’un autre, considéré comme plus compatible avec la question environnementale : le R32.
Si triphasé attention au sens de rotation de la pompe
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
Exact ou presque... enfin c'est loin d'être aussi simple me semble t il...
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
lorenzaccio06 a écrit:
Pour mes cycles courts, je vais essayer de diminuer la puissance de la PAC, là aussi c'est un switch à modifier.


Je rebondis sur mon propre message : quelqu'un a t'il déjà fait cette manip ?
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour

C est bien une inverter ?
Quelle duree les cycles court ?

Ici  la solution
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
dakota76 a écrit:Bonjour

C est bien une inverter ?
Quelle duree les cycles court ?

Ici  la solution


En moyenne 8 minutes de marche pour 3 ou 4 minutes d'arrêt.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
lorenzaccio06 a écrit:
dakota76 a écrit:Bonjour

C est bien une inverter ?
Quelle duree les cycles court ?

Ici  la solution


En moyenne 8 minutes de marche pour 3 ou 4 minutes d'arrêt.

et le lien que j ai donné plus haut ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
dakota76 a écrit:
lorenzaccio06 a écrit:
dakota76 a écrit:Bonjour

C est bien une inverter ?
Quelle duree les cycles court ?

Ici  la solution


En moyenne 8 minutes de marche pour 3 ou 4 minutes d'arrêt.

et le lien que j ai donné plus haut ?

et bien il confirme que j'ai bien des cycles courts.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
lorenzaccio06 a écrit:
dakota76 a écrit:
lorenzaccio06 a écrit:
dakota76 a écrit:Bonjour

C est bien une inverter ?
Quelle duree les cycles court ?

Ici  la solution


En moyenne 8 minutes de marche pour 3 ou 4 minutes d'arrêt.

et le lien que j ai donné plus haut ?

et bien il confirme que j'ai bien des cycles courts.

C est un domaine tres pointu, chaque cas est particulier
Chaque cycle court est different, faut leurs poser les questions
et tu auras une reponse fiable
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 18h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
9
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir