Malfaçon électrique - gaines électriques

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 703 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour,

J'ai fait construire une maison clé en mains avec réception fin 2014. Suite à un incident j'ai du faire remplacer les placo autour de ma porte d'entrée. J'ai pu noter des raccordements de gaines électriques dans des morceaux de plâtre. J'ai demandé des explications au constructeur mais il ne me répond pas. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Est ce normal ? Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Bjr vous avez des photo???Merci crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour VanessaT1418, on ne comprends pas ce que tu veux dire exactement. Les racordements de gaines électriques se fond grâce à des boites de dérivations qui peuvent se trouver dans les murs ou dans les combles. Des raccordements dans des morceaux de plâtre, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer...
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,
Moi je l'imagine très bien. J'en ai vu un raccordement de ce type il y a 2 mois ! Les fils avaient du mal à coulisser !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
Normal , pas vraiment les raccords doivent être réalisés avec des manchons , ou du moins pouvoir retirer les fils pour contrôle ou remplacement.

La norme permet cependant maintenant de passer en câble ro2v directement dans les vides techniques , même si eux aussi doivent pouvoir être remplacés ,
Cette précaution est peu suivie

De plus , les logements de constructeur font souvent tirer les prestataires vers le bas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour vos réponses,je partage 2 photos
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Moselle
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour 

Ah ben la c'est du travail de saguoin !

J avais repondu plus haut en imaginant un raccord entre gaines , c'est en fait entre fils 

En effet , montrez ça au constructeur , 

ps 1 : je vois du bleu , du rouge mais pas de vert / jaune , cette gaine va ou ?
          ou alors ce sont des economies de bout de chandelles ...

PS 2 : on veux bien une  photo du tableau ou l'on voit les calibres 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour, j'ai demandé des explications au constructeur en lui envoyant un courrier recommandé avec les photos...les travaux ont été refait par une autre entreprise depuis et fais du coup correctement à cet endroit en tout cas. Je me demande surtout si les autres raccordements sont faits de la même manière et si cela peut être dangereux. Les calibres? De quoi s'agit-il ? Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Tout ceci est normale, c'est la façon de faire des constructeurs.

Et des l'instant que le dernier chèque a été fait, vous n'entenderez plus jamais parler du constructeur. Économisez votre énergie.

Et si vous voulez la liste des contrefaçons que vous pouvez trouver chez vous, il faut que je prenne 2 mois de congés.....

Pour votre photo, certainement un interrupteur mal placé qui a été noyé dans le plâtre, le rond en placo restant servait à camoufler l'emplacement d'un interrupteur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
VanessaT1408 a écrit: Les calibres? De quoi s'agit-il ? Merci.


C'est la valeur de coupure des disjoncteurs, souvent 10, 16, 20, 32A.

Une photo du tableau électrique suffira.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Nord
VanessaT1408 a écrit:Bonjour, j'ai demandé des explications au constructeur en lui envoyant un courrier recommandé avec les photos...les travaux ont été refait par une autre entreprise depuis et fais du coup correctement à cet endroit en tout cas. Je me demande surtout si les autres raccordements sont faits de la même manière et si cela peut être dangereux. Les calibres? De quoi s'agit-il ? Merci.

Une photo du tableau ou l'on voit les valeurs 
POur rejoindre Sacavin , c'est le resultat des constructeurs à toujours vouloir descendre les prix de leurs prestataires 
Si vous avez un tableau correct et les mises à la terre ce sera un minimum de sécurité .
Vous ne pourrez jamais voir votre installation intégralement 
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Sacavin a écrit:Bonjour,

Tout ceci est normale,  c'est la façon de faire des constructeurs.

Et des l'instant que le dernier chèque a été fait,  vous n'entenderez plus jamais parler du constructeur. Économisez votre énergie.

Et si vous voulez la liste des contrefaçons que vous pouvez trouver chez vous, il faut que je prenne 2 mois de congés.....

Pour votre photo, certainement un interrupteur mal placé  qui a été noyé dans le plâtre, le rond en placo restant servait à camoufler l'emplacement d'un interrupteur.

Bonjour, je crois que tu ne vas pas te faire des amis, bien que ce que tu dit  et pas loin de la réalité de grand nombre de constructeurs .
et grand nombre de clients comptent de leur constructeur le sont car ils n'ont pas vu les défauts et malfaçons   que leur constructeur leur à bien plaquer 
par contre ce que l'on voit sur la photo et tout simplement interdit 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
plaquisteheureux a écrit:
Bonjour, je crois que tu ne vas pas te faire des amis, bien que ce que tu dit  et pas loin de la réalité de grand nombre de constructeurs .
et grand nombre de clients comptent de leur constructeur le sont car ils n'ont pas vu les défauts et malfaçons   que leur constructeur leur à bien plaquer 
par contre ce que l'on voit sur la photo et tout simplement interdit 


Ne t'inquiète pas pour moi, je ne cherche pas d'amis lol

Les client contents sont ceux qui ne sont pas du bâtiment et qui ne sont pas bricoleur.
Quand tu t'y connaît un minimum tu vois que rien n'est respecté, hors mis les détails qui sont bâclés, ce sont surtout les règles fondamentales qui ne sont pas respectées.

Bref....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour à tous'

Juste un rappel conforment à la norme NFC15-100, cette dernière autorise l'utilisation de câbles Ro2v sur chemins de câbles, tablettes et peuvent être attachés à l'aide de colliers, attachés. Les traversées de cloisons ou cheminement derrière le placo doit se faire sous gaine ict voir le chapitre N529, ça c'est pour le côté réglementaire lors d'une construction neuve, car vous l'avez payé dans la construction. Maintenant si vous faites de la rénovation perso, rien ne vous oblige à le mettre sous gaine, toutefois c'est plus facile si vous devez remplacer le câble.

Bonne journée
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour, en fait il s'agit d'une construction clés en main réceptionnée en 2014....c'est vraiment par hasard que j'ai découvert ces raccordements suite à une agression a mon domicile...suite aux photos envoyées au constructeur en recommandée il me propose de faire venir leur électricien afin de remettre en place un boîte de dérivation ainsi qu'un obturateur des les règles de l'art! Sauf que bien-sûr les travaux ont été fait par une autre entreprise dans le cadre de mon assurance habitation...du coup je ne sais pas quoi leur répondre
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonsoir,

Vous auriez du faire une déclaration à la garantie décennale, mais votre RAR l'a fait réagir. Aucune crainte ,vous avez fait faire des travaux par votre assurance habitation. Ce qui compte c'est la remise aux normes.
Bonne soirée
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour,

Effectivement. Faîtes un courrier à la garantie décennale du constructeur. Celle-ci va ouvrir un dossier de contentieux et faire constater les anomalies. Si c'est avéré, elle fera intervenir un professionnel pour corriger.

Enfin.... C'est la théorie. J'ai monté un dossier il y a deux mois, personne ne m'a encore contacté.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
En tout cas, je confirme ce que tout le monde dit. Ce n'est pas ce que recommande, ou demande la NFC 15-100, encore moins fais dans les règles de l'art.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment