Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis eau dans vide sanitaire 1.40 m

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 316 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour à toutes et tous,

La construction de ma maison a été finie il y a 1 an et je me rends compte qu'il y a de l'eau dans mon vide sanitaire.
Pour information, étude de sol réalisée et respectée, vide sanitaire en stepoc de 1.40 m, drainage périphérique via une geomembrane.
La terre est du limon argileux.
Voici ce qui indiqué dans l'étude de sol :
Contexte hydrogéologique : plaine avec venues d'eau dans le sol
Présence d'eau sur le site : relevée dans les sondages D1 et D3 à respectivement, 1,1 m et 0,6 m. Il s'agit a priori
de circulations aléatoires et superficielles.

Mes questions :
Est-ce dangereux pour la maison ?
Comment s'infiltre l'eau alors que j'ai un drainage routier autour du bâti ? Sauf coté limite où c'est tuyau PVC relié au drain.
Enfin, comment faire pour ne plus avoir d'eau?
J'ai pensé à une pompe mais comment procéder pour évacuer ?

Dans l'attente de vos retours,
Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 100 message Rhone
Toujours personnes ?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Rhone
Je relance le sujet malgré aucune réponse.
J'ai acheté une pompe et cela fait 4 heures qu'elle pompe de l'eau mais le niveau dans le VS n'a pas l'air de descendre.
Bizarre, non ?
Une idée ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 100 message Nord
J'en n'en vais pas pouvoir vous aider, par contre attention à ne pas trop assécher car un été sec vous fera regretter d'avoir trop vidé ...
bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
la zone a écrit:Je relance le sujet malgré aucune réponse.
J'ai acheté une pompe et cela fait 4 heures qu'elle pompe de l'eau mais le niveau dans le VS n'a pas l'air de descendre.
Bizarre,  non ?
Une idée ?

Merci d'avance

Tu as combien de hauteur d'eau et sur quelle superficie de ton vide sanitaire ?
(Exemple : 10 cm sur 100 m² fera 10m3)
Quel type de pompe tu utilises et diamètre de tuyau ?
Longueur de ton tuyau pour évacuer et où tu l'évacues ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Sur la pompe il doit être indiqué les volume d'eau /heure qu'elle puise.
exemple pompe immergée LIDL 22000 L/h = 22m3 en 1 h

Mon gendre et mon fils ont eu aussi de l'eau.
J'ai fait creuser une zone du VS pour y placer un seau au ras de la terre au point le plus bas, de manière a placer la pompe immergée dedans, ensuite elle fait le travaille toute seule a chaque foi que le flotteur est trop haut.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour Gilles2776,

J'ai 15 cm d'eau sur 130 m2 de vide sanitaire.
J'ai acheté une pompe spido CWD400 et je l'ai raccordé à un tuyau d'arrosage diamètre 15, longueur du tuyau 25 m et je l'évacue dansons regard d'eau usées
La pompe debite 7 m3/h
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
moins de 3 h pour vider.
Sauf si il faut remonter l'eau ex 2 m c'est 5 m3/H
Voir si tu n'as pas une fuite d'eau quelque part.
Regarde ton compteur d'eau tout robinets fermés si il tourne.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
Ce qui est bizarre, c'est il y a quelques mois mon VS était sec.
Mon voisin n'a pas d'eau dans son VS alors que nos maison sont à 10 m l'une de l'autre mais les semelles de sa maison ont été réalisées sur le TN et il a un VS de 90 cm alors que moi mes selles sont à 1.40 du TN.
Pourquoi GL562, tu me conseilles de ne pas trop vider le VS pour le retrait gonflement ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour w36wb2w,

Je l'ai faite tourner hier 7h00 et ça a vider que 5 cm.
Bizarre quand même.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Autre suggestion
Le flotteur interne est réglable ou pas ?
Quelle hauteur arrête la pompe ?
Voici une idée pour vérifier la pompe
Tu prends un seau assez large et profond que tu remplis d'eau et tu y places la pompe , une foi en fonction tu devrais voir le niveau d'arrêt
Mon VS est a -1.20 cm il y a toujours une peu d'eau environ 1 cm a certains endroits selon la configuration de la terre.
gaines VS

Les poutrelles de la dalle en cours de pose
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
Ben en fait, je la met en mode manuel et elle pompe sans cesse car je vois l'eau sortir du tuyau
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Rhone
Je vais regarder mon compteur.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Sur la doc elle s'arrête a 18 cm!!! donc impossible de vider tes 15 cm.
Creuses un trou comme je te l'ai écrit plus haut.

https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/arrosage[...]-7000-l-h-82020624.html
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
Non, elle pompe en mode manuel par aspiration jusqu'à 35 mm (hauteur d'eau résiduelle maxi 35 mm)
Ça veut bien dire qu'elle pompe jusqu'à cette hauteur non ?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Effectivement je li 5mm en marche forcée.
Puisart de 30x30 et  50 cm de hauteur.
Tuyau de refoulement 40 x49 mm de diametre a voir au lieu du 15 mm
Je ne sais plus quoi te prescrire.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Rhone
Oui ça doit être un tuyau qui est pas adapté, c'est un diamètre 15, je vais prendre un tuyau annelé de 32 de diamètre.
En revanche, je met la pompe juste à l'entrée du VS et j'ai de l'eau jusqu'au fond du VS penses-tu que la pompe arrive à attirer l'eau du fond du VS ?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Oui, c'est sûrement ça aussi, car j'ai une pompe karcher SP2, et lorsque je mettais le petit tuyau, avec pas loin de 20 cm de hauteur, j'y passais pas loin de 3 jours à raison de 5 heures à chaque fois, donc après j'ai pris un gros tuyau annelé en 3-4 heures c'était vidé.

Pour l'eau elle arrive a l'entrée du VS à condition d'avoir une petite différence de hauteur, j'ai un petit creux de 5 cm plus bas que la fondation, et donc toute l'eau arrive bien à cet endroit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Rhone
Ok, merci, je vais demain changer le tuyau pour l'instant, je continue de pomper et pas de fuite d'eau, j'ai vérifié.
Maintenant à savoir d'où vient cette eau dans le VS
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Tiens nous au courant de la suite.

Pour la question d'où vient cet eau, peut-être que ton sol trop argileux, les drains n'arrivent pas à absorber lorsqu'il y a trop de pluie, et savoir aussi où va se rejeter cette eau des drains, dans ton terrain ou bien tu as un puisard.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Rhone
Les drains rejettent l'eau dans dans un puisard enterré à 2.50 m du TN, il y a 1 mètre d'eau à l'intérieur.
J'ai arrêté de pomper car la pompe faisait des siennes donc, je vais changer le tuyau et laisser l'eau dans le VS pour l'instant.
J'espère juste que ça ne craint rien pour ma maison et j'aimerais savoir d'où vient cette eau alors que quelques mois auparavant il y avait rien.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Le puisard est peut être bouché et tout revient dans ton terrain vers la maison et s'infiltre dans le vide sanitaire.

Lorsque tu pompes, tu dois pouvoir regarder a l'intérieur de ton vide sanitaire si les parpaings suintent d'eau, si c'est le cas l'eau arrive bien de par là.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Rhone
Je n'ai pas compris gilles, tu me dis que si je pompe l'eau du puisard qui est 4 mètres de ma maison, je me rends dans le VS et je regarde si les parpaings suintent d'eau, c'est que puisard est bouché ?
En fait mon puisard est un tuyau annelé de 500, avec un drain qui sort de ce tuyau à 1.80 de profondeur et qui rejette l'eau.
Comment le puisard peut-être bouché, tu veux dire le drain ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Rhone
En sachant que j'ai une geomembrane de 1.50 de large tout autour de la maison et celle-ci descend dans une tranchée ou se situe le drain qui lui se jette dans ce tuyau annelé.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Rhone
Attend gilles2776, je viens de réfléchir, mon puisard où il y a l'eau à mètre de profondeur et où la sortie du drain est noyé, je n'ai pas de pompe à l'intérieur.
Est-ce possible que cette eau retourne dans le drain et entre dans le VS ?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Oui voilà car ton puisard à 4 mètres de la maison c'est relativement près, et si l'eau s'évacue mal par ton drain a 1.80 m de profondeur, l'eau revient tout doucement vers le vide sanitaire par infiltration malgré ta membrane tout autour qui a peut-être des fuites.

Je pense à cela car je suis a peu près dans le même cas j'ai un drain EP qui est plus ou moins sur une couche d'argile assez proche en profondeur, et donc l'eau suit les cailloux qui entourent le drain jusque revenir vers le VS, je m'en suis aperçu au début lorsque je pompais dans mon VS, je rejetai dans ce même drain, mais en fait tout revenait vers le VS (en scrutant en même temps que je pompais dans mon VS)

A l'heure actuelle, j'ai condamné ce drain provisoirement et donc dévié mes EP vers un dans autre angle de la maison, en attendant de déterrer celui qui me fait défaut et voir réellement ce qui se passe. Mais mon autre drain doit aussi avoir un problème car j'ai toujours de l'eau mais beaucoup moins, tout ce travail a été mal fait à la base je pense. mais comme je dois refaire toute mon entrée parking prochainement avec une pelle job, j'en profiterai pour mettre tout ça à nu, et tâcher de refaire les choses correctement.

Voilà le drain en question qui me pose problème, il ne devrait pas y avoir de cailloux aussi près de la maison
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Et le niveau de l'eau du VS à une certaine époque
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Une idée
Ton tuyau d'évacuation ne va t il pas trop profond dans le puisard ce qui ferait vase communiquant donc retour de l'eau par siphonnage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour, peut être que votre puisard refoule l'eau dans le Vs, nous avions le même problème et obligé de condamner ce puisard et refaire toutes les évacuations des EP et depuis plus aucun problème et plus d'eau dans le VS
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Rhone
Ben en fait, le drain routier se jette dans ce tuyau annelé de 500 et lorsque je l'ai ouvert, le drain était noyé sous l'eau.
Donc, jai commencé à pomper l'eau car il n'y a jamais eu de pompe dans ce puisard.
J'ai dû pomper à trois reprises car il y avait de l'eau qui coulait à chaque fois et donc remplissait le puisard d'un mètre de hauteur.
Je pense que l'eau qu'il y a dans mon VS est lié à cela soit, les drains étaient saturés en eau et ont infiltrés le VS.
Après les drains sont plus bas que les semelles de fondations donc ?
Puis, le drain qui va dans le puisard est orienté par gravité pour que l'eau ne refoule pas.
Donc, demain je vais laisser la pompe dans le puisard définitivement et je verrais si j'ai à nouveau de l'eau.
Voici un schéma de mon drainage, des avis ?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
J'ai pas tout compris dans tes explications et le cheminement de l'ensemble, et aussi ton schéma de drainage pas compris, je ne vois pas où est le puisard
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Rhone
Le puisard c'est le carré bleu où il est écrit tube 500, les traits verts sont les drains et la partie en bleu ciel est la geomembrane.
Que n'a tu pas compris gilles ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
En fait ton image est un peu petite, je visualise mal les choses
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 11 juin 2021 à 03h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir