Bonjour,

J'ai besoin d'aide concernant une chaudiere fioul Geminox fcx30 avec module aqua (ecs).
Je viens d'acquerir la maison et je ne connais pas la chaudiere.
Je viens d'essayer de la remettre en route et là surprise mes radiateurs sont alimentés en eau chaude par le bas circuit retour.
Alors je me questionne, est ce qu'il est possible de monter un circuit chauffage a l'envers ? Ou est ce que dans mon cas il soit possible que ma tuyauterie au départ soit bouchée et que le circuit se soit inversé lui même via la chaudiere ?

Merci d'avance pour le partage.
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Le circulateur fonctionne ? Car dans le cas de non fonctionnement tu as constaté un thermosiphon : en cas  de panne de circulateur, la chaleur monte naturellement par thermosiphon.
Va voir ton circulateur et tu le dégrippes en dévissant la molette au milieu et tu enfonce un tourne vis dedans et tu le tournes dans le sens indiqué sur la plaquette du circulateur et retires vite le tourne vis si ca commence à tourner.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Bonjour Ulyssesourd,

Merci pour votre réponse rapide.
Pour le circulateur je l'ai déja vérifié, il tourne bien dans le sens indiqué et il ne bloque pas.
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Tu parcours les tuyaux et tu constateras si l'arrivée d'eau chaude se fait par le bas ou le haut des radiateurs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
L'arrivée d'eau chaude se fait par le bas, c'est cela qui m'inquiete.
Et j'aimerais comprendre pour quelles raisons ?
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Donc circulateur inversé...tu le démonte et tu le mets dans le bon sens
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Tu pense qu'il pourrait avoir été monté a l'envers ? Comment c'est possible d'avoir laissé une installation tournée a l'envers pendant plusieurs années ?
Dans mes hypothéses de pannes je pensais que le tuyaux de départ eau chaude pouvait être bouché ? Car quand j'ai démonté un radiateur il y'avait comme de la boue dans la tuyauterie.
Cela pourrait faire passer l'eau chaude par l'autre coté du circuit ?
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour, cette installation possède une vanne 3 ou 4 voies motorisée ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Elle possede une vanne 3 voies
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Voici quelques photos pour vous donner une idée de la machine.
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Première hypothése: apparement la flèche de la vanne 3 voies est sur la position bleu fermant de fait le départ, en gros en temps normal, on reprend les retours pour faire du mélange, mais il faut que la proportion d'ouverture de la vanne 3 voies soit un minimum ouverte, dans votre cas la pression actuelle exercé par l'accélérateur passe dans les retours de l'installation.
deuxième hypothèse: la commande de la vanne 3 voies tourne dans le vide laissant le papillon interne dans une mauvaise position ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Alors la vanne 3 voies est sur le bleu car j'ai coupé le chauffage. Mais quand il est en fonctionnement la vanne est sur la position rouge.
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Dans le cas de vos deux hypothèse Ceci voudrait dire que la vannes mélangeuse est défectueuse ? Je devrais la changer ou y'aurait il une solution pour débloquer celle-ci ?
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Déjà vous pouvez mettre la main sur le tube de départ (après l'accélérateur) en tournant la molette sur le coté rouge, si vous sentez du chaud c'est qu'elle est fonctionnel, si aucune transmission de température elle est bloquée, normalement sous le plastron en plastique noir vous avez 4 vis pour accéder au papillon, par contre cela vous oblige de vider le circuit ou fermé des vannes si elles existent ....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Il me semble voir 2 vannes à la sortie de la chaudière (en partie haute) , vous pourrez isolé au moins l'ensemble de l'installation, restera plus qu'a vidanger la chaudière, au cas ou .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Alors je suis allé jeter un coup d'oeil le tuyaux du bas qui rentre dans la vanne est chaud en permanence.
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
La molette, je n'arrive pas à la tournée manuellement. Faut t'il forcer ? Car je sais que quand le chauffage est en fonctionnement elle tourne et monte en position rouge.
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Quand je met le chauffage en fonction la molette tourne automatiquement sur le rouge et l'eau chaude du tuyaux du bas de la vanne mélangeuse traverse bien la vanne ainsi que le circulateur et ressort dans le tuyaux du haut du circulateur.
Cependant l'eau ne circule pas dans le tuyaux de gauche de la vanne mélangeuse, est ce normal ?
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 18h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir