Retour
Menu utilisateur
Menu

Alerte Hitachi : Destruction de PAC et mise en danger des personnes inéluctable.

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 496 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Bonjour,
Voici ma découverte effroyable sur une PAC Hitachi Yutachi S 2.0CV, ce matin :
Comme souvent, avant de réaliser une action, je jette un œil dans les paramètres détaillés, par curiosité. Ce matin, avec la pompe à chaleur en demande, la température extérieure était de 0°, la température de l'évaporateur était de -6°. Normal il faisait froid, donc elle a commencé à avoir un début de givrage.

Pour diverses raisons, j'éteins la pompe à chaleur grâce au bouton marche/arrêt du panneau de contrôle. Je remarque que le circulateur s'arrête et le compresseur s'arrête. J'attends quelques secondes, car je suis étonné de voir qu'elle ne lance pas un cycle de dégivrage, comme elle le fait souvent lorsqu'on arrête la PAC alors que l'évaporateur est très froid. Mais rien ne se passe. C'est pas grave, je me dis que de toute façon, elle va dégeler naturellement et tranquillement pendant son arrêt durant la matinée.
Vacant à mes occupations, peut-être une minute après, j'entends des craquements de dilatation qui petit à petit commencent à devenir anormale. Je vais voir la PAC. Et la surprise, l'icône Dégivrage était affiché, donc La fonction de dégivrage était activée, mais pourtant la PAC a arrêté son circulateur !
Qu'est-ce ce bordel ? Pourquoi la PAC décide de lancer un cycle de dégivrage sans activer (ou laisser activé) le circulateur ?

Donc je comprends immédiatement que le bruit de dilatation venait de l'échangeur à plaques qui étaient en train de gelé sous mes yeux.
J'ai donc tout de suite appuyez sur le bouton marche dans l'espoir qu'elle relance le circulateur, ce qu'elle à fait. Et aussi dans l'espoir que l'échangeur à plaques ne soit pas complètement gelé afin que l'eau puisse circuler dedans pour rattraper ce début de gel. Mais il était trop tard, je vérifie dans les menus et je vois que le débit mesuré au circulateur était de 0 L/min. Et qui, forcément fini génère l'erreur 70 par manque de débit. Ben oui, pauvre idiote, à qui la faute !!! Forcement, fallait pas arrêter ton circulateur !!!

Bravo Hitachi !!!
On ne lance jamais un cycle de dégivrage sans activer le circulateur, c'est le b.a.-ba du fonctionnement d'une PAC. Il n'y a aucune excuse possible.

J'ai donc fini par dégivrer l'échangeur à plaques au sèche-cheveux, tout en étant à l'affût de la moindres fuites potentiel. Par chance, et à coups de bombes de détection de fuite, je n'ai détecté aucune fuite externe pour l'instant. Mais rien ne dit qu'il n'y a pas une fuite interne, les bruits de dilatation et de cristallisation de l'eau, au moment où elle a gelé, était très importants.
Les soudures internes peuvent très bien avoir été fêlés, voir cassées. Une bombe à retardement, en soi !

Ca, ça s'appelle un bug majeur.
Soyons clairs, certains bug peuvent être éventuellement tolérés, d'autres bug sont intolérable et inadmissible, comme celui que j'ai subi. Moi qui développe aussi des produits électroniques dans le domaine des gaz dangereux, ce type de bug dans un firmware n'aurait jamais dû passer le contrôle qualité les plus basiques. C'est un grave manquement dans la conception du produit, et qui ne peut pas rester tel quel. Car en plus du risque de destruction de la pompe à chaleur, c'est aussi et surtout une mise en danger des personnes. On ne joue pas avec les gaz !

Et il est hors de question que je supporte et subisse un potentiel risque de fuite futur causée par ce bug.
Les clients ne sont pas des bêta testeurs ! Comment ont ils pu passer à côté d'un tel bug !

Je vais donc rentrer en contact avec Hitachi. Une non-réponse de leur part serait inacceptable. Et je ne vais pas les lâcher tant qu'ils n'auront pas corrigé ce bug. Une action corrective, voir curative, est la réponse que j'attends de leur part.

Donc cher potentiel futur client Hitachi, n'achetez pas leur pompe à chaleur actuellement, tant que ce bug ne sera pas corrigé et que la situation ne sera pas éclaircie. Je vous tiendrai au courant.

PS : après avoir relu ces lignes, j'avoue que ces dernières fassent ressentir un certain énervement. J'en suis désolé, mais cet énervement me semble légitime sur le moment.

hitachicoolingheating
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
loupium a écrit:

Donc cher potentiel futur client Hitachi, n'achetez pas leur pompe à chaleur actuellement, tant que ce bug ne sera pas corrigé et que la situation ne sera pas éclaircie. Je vous tiendrai au courant.

Bonjour, bon courage, j'ai essayé de les joindre pendant plus d'une année, ils n'ont jamais répondu, obliger à passer par solipac, qui facture énormément chez les appels téléphoniques, et qui ne répond pas en général avant 30 mm d'attente, tout ça pour ne rien vous donner comme information 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Oula oui, ca peut causer un gros problème si l'eau de l'échangeur gèle...
Juste une question de curiosité, est ce que Hitachi préconise dans le manuel d'installation d'avoir un circuit de chauffage contenant de l'antigel ? si c'est le cas, ca pourrait prévenir le risque de destruction de l'échangeur à cause du gel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Bonjour, la première prise de contact avec hitachi a été rapide.
Non, Hitachi ne préconise pas spécialement l'antigel, et c'est normal puisque ça dégrade les performances de PAC. Les certifications sont d'ailleurs réalisées sans antigel.
De toute façon, ce n'est pas une solution sérieuse. La PAC a une plage de fonctionnement jusqu'à -20°c, dont il faudrait protéger au moins jusqu'à -25°c, voir plus. De plus, je vois mal Hitachi imposée à ses clients de mettre de l'antigel sur leur split à cause d'un problème de gestion du dégivrage.
Non, et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas mettre un deuxième circulateur en série avec le premier. Je sais bien qu'on ne peut pas prétendre au niveau de sécurité du système de refroidissement d'une centrale nucléaire, mais au moins le minimum acceptable : compresseur activable si et seulement si circulateur activé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ravis pour vous que vous étiez arrivé à les joindre ( leurs coordonnées Svp) et que vous on t'il dit de plus sur vos remarques dictées plus haut ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Ils m'ont contacté en message privé à travers ce forum.
Je suis en contact régulier avec une personne du SAV. Ils tentent de reproduire le problème, sans résultat pour l'instant.
Maintenant, en tant que développeur de produits électroniques dans le domaine des gaz dangereux, je sais à quel point il est pas toujours simple de reproduire un bug. Donc s'il le faut, je tenterai de reproduire ce bug de mon côté, mais cette fois de façon sécurisée. Je suis déjà en train de réfléchir à une procédure pour mettre en évidence le problème. Je vous tiendrai au courant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ils lisent ce forum, très bien, alors qu'ils sachent qu'ils perdent des clients potentiels en permanence à cause de leur SAV qui fait fuir les artisans qui pourraient bosser avec eux
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je viens d'être joint en MP par une personne de cher Hitachi
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Preuve intelligence.. je trouve ca bien que les constructeurs fassent cet effort.. si en plus cela mène a une vrai action corrective, grand luxe !

tenez nous au jus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
loupium a écrit:Ils m'ont contacté en message privé à travers ce forum.
Je suis en contact régulier avec une personne du SAV. Ils tentent de reproduire le problème, sans résultat pour l'instant.
Maintenant, en tant que développeur de produits électroniques dans le domaine des gaz dangereux, je sais à quel point il est pas toujours simple de reproduire un bug. Donc s'il le faut, je tenterai de reproduire ce bug de mon côté, mais cette fois de façon sécurisée. Je suis déjà en train de réfléchir à une procédure pour mettre en évidence le problème. Je vous tiendrai au courant.

Bonjour, où en es tu de ce bug ?..on t ils solutionné ?
Merci.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
loupium a écrit:Ils m'ont contacté en message privé à travers ce forum.
Je suis en contact régulier avec une personne du SAV. Ils tentent de reproduire le problème, sans résultat pour l'instant.
Maintenant, en tant que développeur de produits électroniques dans le domaine des gaz dangereux, je sais à quel point il est pas toujours simple de reproduire un bug. Donc s'il le faut, je tenterai de reproduire ce bug de mon côté, mais cette fois de façon sécurisée. Je suis déjà en train de réfléchir à une procédure pour mettre en évidence le problème. Je vous tiendrai au courant.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Comme il n'y a rien eu de spécialement confidentiel dans mes échanges, voici la réponse que j'ai eue de leur part fin juin :

Bonjour monsieur X
Suite à nos essais, nous vous conseillons de laisser le  paramètre Temps arrêt circulateur  sur 10minutes :



Cordialement


Et voici ma réponse, qui est resté sans suite :

Bonjour,

Merci de votre retour.
Effectivement, c'est aussi la conclusion auquel je suis arrivé moi-même et à mes dépens.

J'espère qu'on est bien d'accord sur le fait qu'une valeur par défaut n'est pas un verrouillage de la limite basse de fonctionnement, et encore moins un avertissement explicite de limite basse de fonctionnement.
D'ailleurs, aucune information sur la durée de dégivrage n'est spécifiée dans vos documentations techniques (manuel de maintenance et autres).
Maintenant, je me doute bien que vous avez pas d'autre choix que d'avertir sur cette limite basse. A moins que vous ayez un module de reprogrammation fournie par les développeurs Hitachi et qui a été conçu pour être transmis à des clients, qui se branche sur l'unité intérieure afin de reprogrammer le microcontrôleur, comme je le pratique dans le milieu médical par exemple, pour corriger un bug majeure sur les produits de mes clients.

Surtout que ce n'est pas le seul bug de firmware que j'ai détecté. Par exemple lorsqu'on active dans le menu le dégrippage automatique du circulateur (configuration système -> pompe à chaleur -> dégrippage auto -> Activé), cela provoque le jour et l'heure du déclenchement programmé du dégrippage automatique, un arrêt pur et simple de la programmation hebdomadaire du chauffage, et donc par conséquence un arrêt du chauffage. Un exemple de situation qui a failli m'arriver, le dégrippage automatique est programmé pour s'enclencher les lundi à 11 heures, prévoyant de s'absenter durant une semaine du lundi au samedi, le client programme sa pompe à chaleur en conséquence ( programmation hebdomadaire). Mais au retour le samedi prochain, le client s'aperçoit que ça pompe à chaleur est arrêter depuis le lundi sans chauffés. Je vous laisse donc imaginer les dégâts que cela peut provoquer un arrêt de chauffage durant 1 semaine sur une maison si par malchance cela arrive en plein hiver à -10 °C.

ça, c'est ce que j'appelle des bug majeures, et qui entache sérieusement la confiance que l'on peut avoir sur cette pompe à chaleur. Alors j'ai bien vu d'autres petits bague plus mineur, mais j'avoue que je les ai un petit peu oublié depuis le temps.
La fiabilité d'un système complexe comme les pompes à chaleur est quasiment déterminée par l'organe le plus faible ou plutôt le moins fiable de tout système, et en l'occurrence ici c'est le firmware, du moins d'après ce que j'ai pu remarquer.

Bien cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
loupium a écrit:Comme il n'y a rien eu de spécialement confidentiel dans mes échanges, voici la réponse que j'ai eue de leur part fin juin :

Bonjour monsieur X
Suite à nos essais, nous vous conseillons de laisser le  paramètre Temps arrêt circulateur  sur 10minutes :



Cordialement



Excellent travail, félicitations,  je vais tenter de trouver ce paramètre, et veiller à ne qu'il soit bien respecté.
C'est une galère ces PAC.
Si j'avais su j'aurais opté Pour un poêle à granulés, ou aurais gardé ma vieille chaudière fuel en soutien..
Mais on a tellement été endormi par ces rendements soit disant exceptionnels.
J'ai en paramètre circulateur en mode nuit, pour le bruit
. Et comme de plus j'ai une télécommande sans fil, ou je ne peux programmer le mode éco la nuit, j'ai,  comme le préconisait Georges, mis en mode arrêt simplement la PAC la  nuit de 22h à 5h le matin...
De ton expertise crois tu que ce soit une Bonne méthode ?...en effet si l'arrêt tombe mal dans le temps, tout peut casser. ?
Quelle est la solution pour baisser la température la nuit avec 1 télécommande radio ?
J'ai des questions techniques sur la méthode de contrôle et recharge gaz sur ces PAC ...entre autre sur le tirage d'air, pour l'UI . À la mie en service  et en cas de déplacement de L'UE ...les techniciens chez moi n'ont pas tenus compte de l'air contenu dans l'UI ...? Il a essayé avec un aimant d'ouvrir l'électrovanne gaz dans l'UI...sans résultat, il en a donc pas tenu compte... conclusion ma PAC fait du  boucan ..et un bruit de glouglou dans les tuyaux gaz pas terrible. J'ai donc arrêté le chauffage au bout de 15j...ou 3 sem.... chauffé avec Insert Bois et 2 clim..air air... j'attends Nov  pour qu'ils viennent voir ce PB.. installation été 2021... arrêt depuis décembre 21..
Mais je pense qu'il serait mieux que je fasse un post avec cette question.
Pour le post concernant compteur et remonté d'information compteur  avec SO+So -  avec relais statique.. ça fonctionne, mais c'est pas fiable, le train d'information est peut-être trop rapide ? Ce qui est curieux est que la PAC ramasse plus d'info que la réalité.
Mis en place Chez ma mère tri 16kw et chez moi 11kw Mono . Mais chez moi pas testé longtemps...PAC à l'arrêt ..en attendant la visite du technicien poseur qui doit venir avec un technicien du grossiste hitachi (solipac).
En espérant avoir un Gars compétant ?? Je pense que le vide d'air n'a pas été bien fait, Comme expliqué plus haut. A bientôt et bravo pour ton implication.!
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour
Sur une yutaki l'ouverture du détendeur se lit à deux endroits: sur la télécommande et sur la carte avec l'afficheur.
Si vous parlez d'une S80 il y a un switch qui permet d'ouvrir les electrovannes de la vapeur r410a. Il est activé d'usine à la condition que l'UI soit sous tension lors du test azote et du tirage au vide. L'installateur ne peut pas l'oublier car l'UI ne pourra pas démarrer s'il oublie de le modifier. 

Je pense qu’il s’agit d’un installateur qui vend sans se former sur les produits comme presque toujours. 

Je rappel que faire des modifications parametrage sur des pacs sans avoir fait les formations avec les fabricants est dangereux car le parametrage d’usine est le seul parametrage qui engage  totalement  la responsabilité du fabricant en cas d’expertise. (Sauf si le fabricant demande expressément dans ses  notices de modifier ce parametrage dans certaines configurations) Il semble que Loupium n’est pas suivi de formation. 

Les exemples de parametrage donnés en formation engage aussi le fabricant. 

En expertise pour l’avoir vu dès que le parametrage a été modifié la responsabilité de celui qui l’a modifié est engagée même si c’est un particulier considéré légalement comme non sachant. 

Dans le cadre de mon métier j’ai été missionné par exemple sur le cas d’une dame qui avait activé le rafraîchissement elle même sur son plancher rafraîchissant car elle avait trop chaud dans la maison.
L’activation de cette option n’avait pas été faite par le fabricant à la mise en service de la pac car l’option officielle n’était pas installé (kit isolant)
Elle avait réussi grace à des tutos sur internet et résultat le carrelage c’était décollé.
Elle n’avait pas adapté les réglages du plancher rafraîchissant en fonction de la distance à vol d’oiseau de sa maison avec la mer comme le préconisait pourtant noir sur blanc la notice d’installation officielle du kit rafraîchissement du fabricant. ( bien sur celui qui avait fait le tutos n’habitait pas dans une région nécessitant ce réglage particulier) 
Résultat elle a perdu!!!




Bref pour résumer ne toucher à rien et demander un prestataire qui a suivi une formation avec le fabricant de votre pac 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Que de déboires sur ces PAC Air/eau.
Par contre je trouve le titre excessif. Même si l'échangeur de l'UI gèle et craque, il n'y aura pas de mise en danger des personnes. Par construction et en respectant les exigences d'installation, la libération brutale et totale du gaz contenu dans la PAC à l'intérieur de l'habitat ne doit pas mettre en danger les personnes, fusse ce gaz inflammable.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Bonjour,

Je suis désolé, mais la philosophie de dire, j'achète un produit, pour lequel je ne peux même pas le comprendre et le paramétrer moi-même, est pour moi pas acceptable. Et d'ailleurs je ne l'aurais pas acheté. Cette philosophie de rester fermé et dépendant d'autrui m'exècre au plus haut point. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des gens se font escroquer, soit par manque de connaissance, manque d'implication, ou par naïveté. Surtout que ce n'est pas comme si le milieu était exempt de toute escro_querie.

D'ailleurs, vendre sans se former sur des produits " comme presque toujours", est déjà une forme d'escro_querie. Et tu en es conscient. Donc désolé, mais ma confiance envers les intervenants dans ce milieu est extrêmement limité.
Je préfère donc prendre les choses en main moi-même, plutôt qu'au final finir par pleurer auprès de la justice et de son interminable lenteur et coût exorbitant, et qui au final ne satisfait jamais personne.
C'est un risque que je prends volontiers, plutôt que de sous-traiter le paramétrage à un installateur qui aurait pu raconter n'importe quoi, faire n'importe quoi et me facturer n'importe quoi, sans aucun moyen de vérifier quoi que ce soit.

Regarde, le seul moment où j'étais obligé d'un point de vue légal de laisser intervenir quelqu'un, c'est au moment du raccordement. Et ce à un prix anormalement exorbitant par rapport au travail effectué. Et en plus, il a réussi à foirer les visses du cache sur l'unité extérieure. Je sais que pour certains ce n'est peut-être qu'un détail, mais il s'est bien gardé de me dire. Alors je peux légitimement me poser la question : quoi d'autres a-t-il mal fait sans que je le sache ?

Pour compléter, dans l'interface graphique, c'est un menu installateur, et pas un menu développeur.
Dans un menu développeur, il est tout à fait acceptable qu'un élément de sécurité soit desactivables.
Mais en l'occurrence ici, c'est un menu installateur, pour lequel il n'est pas acceptable qu'un élément de sécurité soit désactivés ou carrément, pas correctement implémentées.
Et franchement, il est difficile à contester cet élément de sécurité : compresseur allumé si et seulement si circulateur allumé. Trouvez-moi un seul cas où ces conditions de sécurité peuvent ne pas être respectées ?

Respecter cette règle de sécurité aurait dû être les premières lignes de code écrite. Le pire, c'est qu'en tant que développeur, j'évalue très vite la qualité d'un firmware et par conséquence ce que ce bogue implique derrière. Elle n'a pas généré d'erreur avec le circulateur éteint, alors que se passera-t-il si le jour où le circulateur se grippe ? L'échangeur à plaques gèlera aussi au prochain dégivrage ? Une belle cascade de pannes en perspective ! C'est pas sérieux. Par exemple dans un milieu que je connais comme le médical, on peut facilement couler une boîte à cause d'un bug sur la sécurité, aussi petit soit-il, car les conséquences sur la vie peuvent être dramatiques et coûter extrêmement chères.

Peut-être Jetblack, mais tu oublies que ce jour-là, ma tête étaient très proche de l'écran qui se trouve sur l'unité intérieure. Et une libération brutale et totale du gaz contenu dans la PAC aurait forcément créée une surpression temporaire à l'intérieur de l'unité intérieure. Et là on s'approche dangereusement de la définition d'une explosion. Après, quel est l'ordre de grandeur de cette explosion potentiel, ça je n'en sais rien. Mais tu comprendras bien que si un jour cela arrive, j'ai pas trop envie d'être à côté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour vous pouvez modifier tout ce que vous voulez mais sous votre responsabilité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
loupium
Bonsoir,
L'échangeur de l'UI était l'évaporateur, donc à pression très basse, limitée par le détendeur. N'exagérons rien sur le risque, même si une conduite avait rompu. Le risque principal aurait été une brulure par le froid plus qu'une explosion. A pression ambiante, le fluide à l'état gaz d'une PAC tient dans moins d'un mètre cube, et un fluide frigorigène ne s'expanse pas très vite. Contrairement à un mélange explosif qui libère beaucoup d'énergie, un fluide frigorigène a besoin de beaucoup d'énergie pour prendre du volume, il a besoin d'absorber de la chaleur.
Et normalement, on n'ausculte pas une PAC en permanence, et lorsqu'un système complexe comme une PAC se met à fonctionner bizarrement, le premier réflexe est de couper le courant, et d'attendre, et s'en approcher avec prudence. On apprend ca au collège.

Je retiens toutefois de l'affaire, en relisant les messages, que vous avez modifié un paramètre installateur. Vous l'avez fait sous votre responsabilité. Certes je comprends que le circulateur devrait être en marche dès que le compresseur fonctionne, il y a une logique là-dedans, votre logique.
Oui, sauf que cette logique n'est pas vraie pour une PAC air/air pour laquelle l'UI ne ventile pas immédiatement à la mise en marche du compresseur pour pré-chauffer le condenseur de l'UI... donc dans ma logique je veux que le circulateur de ma PAC Air/air ne fonctionne pas dès que le compresseur est en marche.

Par ailleurs, l'installateur formé aurait sans doute su qu'il ne fallait pas mettre cette valeur à 0 dans des région où l'UE peut givrer l'hiver.
Pourquoi autoriser une valeur de 0 ? parce qu'il y a des régions du monde où on a besoin de chauffage, mais où il ne gèle pas l'hiver, avec un air sec et des températures mini de 10°C...

Bref, on pourrait continuer longtemps sur le sujet.

Sur d'autres points : êtes-vous aussi exigeant sur la capacité de paramétrage de l'OS de votre ordinateur, de votre smartphone, de votre lave-linge ou de votre voiture ? Etes-vous capables de les comprendre et de les paramétrer ? 
Et pourtant, dans les paramètres "installateur" de ces objets, accessibles plus ou moins facilement, il y a des valeurs qui peut amener à les mettre hors fonction voire à créer un accident... Voyez ceux qui reprogramment leurs moteurs de voiture (mais monsieur le concessionnaire, je n'ai fait que modifier les paramètres du calculateur et je suis resté dans la gamme des valeurs acceptées...).

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Je n'ausculte pas la PAC en permanence, j'étais dans une autre pièce de la maison un étage plus haut.
Tu sais, ça va tellement vite, quand le problème arrive, que tu n'as pas le temps de réfléchir à tout ça.
S'il y a un bruit étrange, je vais voir. Au moins pour savoir d'où ça vient car il n'y a pas que la PAC dans la pièce (Je n'ai pas un château, je ne peux pas dédié une grande pièce seulement à la PAC). Et savoir s'il y a une menace. D'ailleurs très difficile d'évaluer si il y a une menace dans ces conditions.

Quant au type de fuite qui aurait pu se produire, c'est très difficile à évaluer aussi. D'ailleurs, pas sûr que la fuite se serait révélée au moment où UI était l'évaporateur, à la cristallisation de l'eau. La fuite peut très bien apparaître lorsque l'eau se décongèle au moment d'un nouveau cycle de chauffage, et donc l'UI serait condenseur.
Bon, j'avoue que si le condenseur est bouché ou même seulement partiellement par la glace, il est probable que la montée en pression grâce au compresseur ne soit pas non plus instantanés, donc une libération brutale et totale du gaz est moins probable, mais pas impossible, puisque si la structure de l'échangeur à plaque a été atteinte par la congélation de l'eau, rien ne peut prédire le moment exact d'une rupture brutale. Donc une rupture brutale peut très bien se déclencher à pression maximale du circuit frigorifique.

Je ne suis pas sûr de comprendre. Sauf erreur de ma part, j'ai impression que vous croyez que j'ai une PAC air/air, or ce n'est pas le cas, c'est une PAC air/eau. Je comprends que le PAC air/air est des contraintes différentes, mais ce n'est pas le sujet. Donc "ma logique" est celle adaptée à une PAC air/eau.

"l'installateur formé aurait sans doute su qu'il ne fallait pas mettre cette valeur à 0 dans des région où l'UE peut givrer l'hiver." Apparemment non, puisque dans leur réponse, il utilise le terme "Suite à nos essais..." . Et il faut savoir qu'il y a eu d'autres échanges avant ce mail, ou je vous passe les détails mais les termes ", suite discussion avec l'usine," ou  "l'usine va regarder coté programme." apparaissent. Et en plus, ce sont probablement les installateurs ayant la meilleure compétence sur ces PAC.

Mais théoriquement rien n'empêche de mettre 0 sur ce paramètre, même en région froide. Le problème, c'est que vu de la façon dont est programmé la PAC, elle considère que le cycle de dégivrage n'est pas un cycle frigorifique. Un comble !

Et oui, je suis aussi exigeant, dans la compréhension et le paramétrage, sur les autres produits. J'ai déjà développé mon propre OS Linux pour des appareils médicaux, je développe mes propres applications Smartphone, je programme ma voiture, réparer mon lave-linge.
Pour la reprogrammation des moteurs de voitures, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans ces menus.
En tout cas, vu le nombre d'avertissements qu'il y a pour les choses relativement simples, je n'ose imaginer ce que ça dois être pour le menu de la reprogrammation des moteurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir