Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC Hitachi Yutaki : valeur du paramètre Fonctions configurables / Statut ?

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 244 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Finistere
Bonjour

Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la valeur d'origine (après installation et sans modification par utilisateur) du paramètre Statut que l'on voit en mode technicien dans le sous-menu :
Configuration Système / Fonctions optionnelles / Système / Fonctions configurables / Statut
qui est soit activé soit Désactivé

Merci
Cordialement - Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 80 message Finistere
Pas de réponse, donc sujet classé
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Je me pose la même question ?
As tu eu une information?
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Finistere
REDGE81 a écrit:Je me pose la même question ?
As tu eu une information?

NON !
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Je crois que j'ai la réponse,
Qd tu mets active tu as ensuite la fonction chauffage de là tu as le choix chauffage auto m/a qui est en fait la possibilité d'arrêt de la PAC si les températures sont hautes Durant un certain temps ...perso j'ai laissé sur désactivé.
J'ai par contre activé la configuration énergie pour avoir les montants kWh restitués donnés par la machine... l'Absorbé est enregistré par l'entrée impulsion
Il faut fermer un contact .. (donné par sortie impulsion du compteur électrique), que j'ai placé avant la PAC.
Je vais faire un sujet la dessus car j'ai pas de résultat rendement suffisant...1.3 / 1.5 de rendement...
J'ai relevé consommation sur plusieurs jours, les consommations sont bien prises en compte, par la machine..mais le restitué qu'on ne maîtrise pas n'est pas au RDV !!
Tu peux activer d'ailleurs ce paramètre, tu auras la puissance restituée de la PAC.
Aves les restituées par mois et Total.
Éventuellement tu insères un compteur et tu auras le consommé... A bientôt.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Finistere
REDGE81 a écrit:Merci pour ta réponse

chauffage auto m/a : ok j'ai mis activé, 20° et diff enclenchement 1° (pas certain que ce soit utile ! on verra).
J'ai par contre activé la configuration énergie pour avoir les montants kWh restitués donnés par la machine ; OK

l'Absorbé est enregistré par l'entrée impulsion ; Il faut fermer un contact .. (donné par sortie impulsion  du compteur électrique), que j'ai placé avant la PAC.
Alors là je n'ai rien compris ! Que faut-il mettre en plus pour connaître la consommation électrique de la PAC ? Merci d'être simple car je suis aussi bon en électricité qu'en grec ancien

Tu peux activer d'ailleurs ce paramètre, tu auras la puissance restituée de la PAC. ça c'est OK, j'avais vu !

Merci pour tes précisions. A bientôt - Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Pour la PAC monophasé 11kw il faut simplement mettre un compteur électrique avec sortie impulsion. J'ai acheté sur Amazon https://www.amazon.fr/dp/B098DND7PH/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i[...]_i_34TM40KKXW3G55RF9PZZ
Possibilité reset sur deuxième ligne du compteur
Ensuite il y a des impulsions ; la led s'éclaire toutes les wh.consommé .pour 1000 impulsions par kWh.
Sur cette sortie j'ai mis un relais statique commandé par un transistor ..qui ferme un contact sur la PAC ..je suis passé par un relais statique car si les impulsions sont trop rapprochées avec un relais ça peut fonctionner plus ou moins.. mais tout celà n'est pas obligatoire car tu as directement la puissance absorbée sur ton compteur.
Et restitué sur la machine..
Celà dit je te joins le schéma du montage pour récupérer ces impulsions
[quote]

Je sais pas si ça a fonctionné ??
Tu me dis
Pour brancher le compteur
Juste après le disjoncteur de ta PAC tu as ton compteur et ensuite tu as les sectionneurs pour UI intérieur et U extérieure.

Je ne sais pas si la photo sera transmise ??
C'est très compliqué avec ce Site internet !!!!

Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
C'est pas la bonne photo du lien compteur Amazon ??
Je vais tenter de l'envoyer ?
https://www.amazon.fr/dp/B098DND7PH/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i[...]_i_775NZ8RMVRBQREY9RXBP
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Quelle m..de..
Maintenant le schéma

[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-61bf6a102e32c561699.jpg]
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Le relais statique je l'ai acheté à Aliexpress, j'en ai pris un d'avance ça vaut 3 e...et autant de port

€ 2,17 22%de réduction | SSR-10DA SSR-25DA 10A 25A 40A Module de relais à semi-conducteurs 3-32V entrée cc 24-380V sortie ca de haute qualité
https://a.aliexpress.com/_msv6CaY
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Bon C'est très brouillon mais au final place un compteur électrique derrière ton disjoncteur et t'as direct la consommation de ta PAC et la puissance restituée tu l'as sur la machine..tu peux l'avoir par mois et Total...
Pour le relais statique c'est loupium qui m'a conseillé, sinon j'ai acheté aussi circuit électronique qui avec l'impulsion lumineuse ferme un petit relais 12v avec contact qui est raccordé sur l'entrée impulsion PAC
Brancher sur UI en no 16 commun et entrée impulsion Au no 21.. Voir Doc branchement UI.
Il y a une phase qu'on applique au no 21
Comme un interrupteur qu on ferme.
Et l'interrupteur c'est le contact du relais...
€ 0,77 | XH-M131 DC 5V 12V 24V 10A commutateur de contrôle de la lumière photorésistance Module de relais capteur de détection luminosité Module de contrôle automatique
https://a.aliexpress.com/_mPqXqG8
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Chaque impulsion ferme le petit relais bleu
On alimente avec un petit bloc secteur continu en 12v et on place avec du scotch la cellule sur la led du compteur..des qu il y a impulsion ça ferme le contact qui est ouvert quand la carte électronique est sous tension.... c'est pas mal ces trucs ça peut servir à plein d'application..ça commande les lumières extérieures ect...
€ 0,77 | XH-M131 DC 5V 12V 24V 10A commutateur de contrôle de la lumière photorésistance Module de relais capteur de détection luminosité Module de contrôle automatique
https://a.aliexpress.com/_mPqXqG8
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
J'ai testé avec ce petit truc électronique mais c'est mieux avec le relais statique c'est le montage actuel qui est sur la photo compteur tout à droite

Il y a plein de petits papiers c'est parceque j'ai tout préparé avant de brancher sur le compteur ..plus facile à repérer les fils. Le transistor et résistances sont sur le relais tout
collé au silicone.. c'est tout en basse tension est courant quasiment nul..
Tous les composants sont quasiment gratuits.. j'ai plein les tiroirs de ce genre de transistor et résistances..
Voilà..mais pour faire simple tu as qu'un compteur a te procurer.
Cela dit il est a noter que la PAC ne compte énergie absorbée que si elle est sur marche !.
Sur arrêt alors qu'elle consomme de l'énergie 400wh par 24h(pas d'énergie absorbée mentionnée)...
pour cette raison il vaut mieux couper l'alim au disjoncteur l'été..
Puis mettre sous tension au départ de l'hiver laisser bien 48h avant de démarrer le chauffage .
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Finistere
Merci RedGe81
belles explications, mais je ne suis pas au niveau
Pour les derniers conseils (arrêt l’été), je les suivrai.
Merci pour ton effort, je suis certain qu'il servira à d'autres.
Cordialement
Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
C'est très simple d'installer un compteur électrique . Tu fais installer par un ami ou électricien , d'autant que tu dois avoir un tableau électrique.tu l'insère juste après le disjoncteur d'arrêt général de ton tableau de la PAC... ça permet de voir exactement ta conso. Vraiment c'est facile il n'y a que 2 fils.
Neutre bleu et phase rouge, sur le compteur électrique entrée et sortie sont mentionnées
Sortie disjoncteur général de ton tableau PAC vers entrée compteur sortie compteur vers les disjoncteurs de ta PAC.
On voit sur la photo..
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Finistere
OK REDGE81 tu m'as convaincu d'essayer. Je ferai ça en janvier et je te demanderai confirmation des branchements avec photos à l'appui.
Consacrons nous maintenant à Noël.
Bonnes fêtes à toi et tes proches.
Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
REDGE81 a écrit:Je crois que j'ai la réponse,
Qd tu mets active tu as ensuite la fonction chauffage de là tu as le choix chauffage auto m/a qui est en fait la possibilité d'arrêt de la PAC si les températures sont hautes Durant un certain temps ...perso j'ai laissé sur désactivé.
J'ai par contre activé la configuration énergie pour avoir les montants kWh restitués donnés par la machine... l'Absorbé est enregistré par l'entrée impulsion  
Il faut fermer un contact .. (donné par sortie impulsion  du compteur électrique), que j'ai placé avant la PAC.
Je vais faire un sujet la dessus car j'ai pas de résultat rendement suffisant...1.3 / 1.5 de rendement...
J'ai relevé consommation sur plusieurs jours, les consommations sont bien prises en compte, par la machine..mais le restitué qu'on ne maîtrise pas n'est pas au RDV !!
Tu peux activer d'ailleurs ce paramètre, tu auras la puissance restituée de la PAC.
Aves les restituées par mois et Total.
Éventuellement tu insères un compteur et tu auras le consommé... A bientôt.

Bonjour,
moi aussi j'ai activé la puissance absorbée et restituée.
La puissance restituée évolue normalement mais par contre la puissance absorbée reste toujours à 10 kwh. Une idée du pourquoi ? Est-ce que ça vous fait ça aussi ?
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
lorenzaccio06 bonsoir, moi aussi au début j'avais aussi un chiffre enregistré, je pense due au test à l'usine.
Pour avoir la puissance absorbée sur la PAC il faut installer un compteur, 25 e sur Amazon avec sortie impulsion 1000/kWh.
Dans les commentaires et discussions avec georges.
J'ai mis le schéma qui transforme ces impulses et vient fermer le relais statique.
Car la PAC comporte du 220v..
C'est en fait un interrupteur entre 2 bornes entrée sur la PAC.
Cette entrée ne sert finalement à rien elle correspond complétement au relevé compteur..
Nb ce compteur comprends une ligne qui peut être remise à zéro et 1000 impulsions par kWh.
Le réglage des entrées impulse se fait sur la PAC -- 10/100/ ou 1000 impulsions par kWh.

Je pensais au départ que cette entrée était obligatoire au fonctionnement, mais ça n'est pas le cas.
Il suffit de mettre un compteur.
J'ai la photo du compteur et liens donnés à Georges .
S'il vous manque des informations, pas de PB
J'Aimerais bien que plusieurs personnes montent leur compteur et enregistrent la conso... ce qui permettra de vérifier si c'est fiable ( énergie restituée par la machine)
J'ai pour ma part sur 2 machines yutaki s 1 seul Circuit et radiateurs.
1 16kw chez ma mère en triphasé
1 11kw chez moi monophasé
Les 2 ont un cop de 1.4 / 1.3 !!
Compteur monté sur les 2 avec impulsion raccordé sur la PAC.
Si le résultat donné par l'énergie restituée est juste...mes machines sont nulles en rendement !! Et l'énergie restituée est bien donnée par la PAC !!
Tenez moi au courant.
Sinon on peut aussi calculer l'énergie instantanée restituée par un calcul, assez simple, il est quelque part dans les commentaires ..
Voir plus haut.
Bonsoir.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Merci pour la réponse.
Alors moi j'ai installé un sous-compteur en amont de la PAC pour voir combien précisément elle consomme en kwh (environ 35 kwh en moyenne par jour depuis début décembre, j'habite dans le 06). Cela correspond à la puissance absorbée qu'il y aurait sur le controleur si le chiffre n'était pas bloqué à 10 kwh non ? En faisant la soustraction de ce nombre de kwh sur le sous-compteur et la puissance restituée, j'obtiens le COP. Et moi aussi il n'est pas fameux: il n'a jamais dépassé 2 sur une journée entière et atteint péniblement les 2.5 sur une période dans une journée où il fait 10° dehors...
A coup sûr cela est due à l'isolation moyenne de ma maison. Mais je me demande quand même si un meilleur réglage de la PAC permettrait d'augmenter ce COP. Mais je ne vois pas lequel car j'ai trouvé la bonne loi d'eau rapidement et j'ai toujours la bonne température dans la maison (20°).
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 80 message Finistere
Bonjour lorenzaccio06
Vous dites "A coup sûr cela est due à l'isolation moyenne de ma maison."
Le COP n'a normalement aucun rapport avec l'isolation. Il indique uniquement le "rendement" de la PAC ; le rapport de ce qu'elle produit comme kW au regard de ce qu'elle consomme.
Cordialement Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Bonjour Georges et merci pour votre réponse.
Etes-vous sûr de cela ? J'avoue que je débute dans les PAC, en ayant une depuis seulement 1 mois 1/2.
Mais du coup, comment se fait-il que le COP atteint ne dépasse jamais les 2 ?
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 80 message Finistere
Mystère ? Le COP varie selon la T° Ext. Plus il fait froid, plus le COP est faible. Les PAC sont plus efficaces dans les zones tempérées (Finistère par exemple T°moy hiver = 7 à 8°) que dans les zones continentales (Alsace, Doubs, montagnes..).
voir sur les docs de Hitachi , le COP théorique selon le modèle, la puissance, la T°Ext, la T° de l'eau demandée....)
Il faut pas mal lire pour se faire une idée à peu près exacte. Et encore !
Coordonnées, Georges
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 80 message Finistere
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Bonjour lorenzaccio06
Effectivement Georges à raison, le résultat ne dépend pas de l'isolation
La machine prend la température entrée échangeur et sortie .
J'ai un cop moi aussi qui ne vaut rien,
1.35 1.4 ...
Je suis équipé d'un compteur entrée PAC
Et j'ai aussi activé la puissance restituée.

Ces rendements si faibles ne sont pas acceptables...

lorenzaccio06 a écrit:Bonjour Georges et merci pour votre réponse.
Etes-vous sûr de cela ? J'avoue que je débute dans les PAC, en ayant une depuis seulement 1 mois 1/2.
Mais du coup, comment se fait-il que le COP atteint ne dépasse jamais les 2 ?
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
REDGE81 a écrit:Bonjour lorenzaccio06
Effectivement Georges à raison, le résultat ne dépend pas de l'isolation
La machine prend la température entrée échangeur et sortie .
J'ai un cop moi aussi qui ne vaut rien,
1.35 1.4 ...
Je suis équipé d'un compteur entrée PAC
Et j'ai aussi activé la puissance restituée.

Ces rendements si faibles ne sont pas acceptables...

lorenzaccio06 a écrit:Bonjour Georges et merci pour votre réponse.
Etes-vous sûr de cela ?  J'avoue que je débute dans les PAC, en ayant une depuis seulement 1 mois 1/2.
Mais du coup, comment se fait-il que le COP atteint ne dépasse jamais les 2 ?


Avez-vous contacté votre installateur au sujet de votre faible COP ?  Moi le mien vient Lundi avec un gars d'Hitachi pour me poser le thermostat radio qui était en attente de livraison et du coup je vais voir ce qu'ils vont me dire au sujet du COP. Ils sont déjà au courant, je leur ai envoyé un mail. Je vais aussi les questionner au sujet de mes cycles courts mais j'ai bien peur que ma PAC soit trop puissante.
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Bonjour lorenzaccio06

Effectivement Georges à raison, le résultat ne dépend pas de l'isolation
La machine prend la température entrée échangeur et sortie .
J'ai un cop moi aussi qui ne vaut rien,
1.35 1.4 ...
Je suis équipé d'un compteur entrée PAC
Et j'ai aussi activé la puissance restituée.

Ces rendements si faibles ne sont pas acceptables...

lorenzaccio06 a écrit:Bonjour Georges et merci pour votre réponse.
Etes-vous sûr de cela ? J'avoue que je débute dans les PAC, en ayant une depuis seulement 1 mois 1/2.
Mais du coup, comment se fait-il que le COP atteint ne dépasse jamais les 2 ?


Bonjour, oui j'ai demandé à mon installateur de poser la question à Solipac , grossiste Hitachi, qui est À Albi, Si des rendements aussi faibles étaient normaux ? Mais j'ai la PAC qui en plus qd il fait un peu froid fait un boucant de mobilette sur UE ..et qui sur
L'unité intérieure quand le circuit gaz s 'ouvre fait un bruit ressemblant à présence d'air dans le circuit eau radiateurs.
Un bon gargouillis...
Si je savais faire je joindrai bien la vidéo..mais je maîtrise pas bien cette application !!
J'ai déjà du mal à savoir trouver l'endroit où exécuter une réponse !
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Bonjour lorenzaccio06

Effectivement Georges à raison, le résultat ne dépend pas de l'isolation
La machine prend la température entrée échangeur et sortie .
J'ai un cop moi aussi qui ne vaut rien,
1.35 1.4 ...
Je suis équipé d'un compteur entrée PAC
Et j'ai aussi activé la puissance restituée.

Ces rendements si faibles ne sont pas acceptables...

lorenzaccio06 a écrit:Bonjour Georges et merci pour votre réponse.
Etes-vous sûr de cela ? J'avoue que je débute dans les PAC, en ayant une depuis seulement 1 mois 1/2.
Mais du coup, comment se fait-il que le COP atteint ne dépasse jamais les 2 ?


Bonjour, oui j'ai demandé à mon installateur de poser la question à Solipac , grossiste Hitachi, qui est À Albi, Si des rendements aussi faibles étaient normaux ? Mais j'ai la PAC qui en plus qd il fait un peu froid fait un boucant de mobilette sur UE ..et qui sur
L'unité intérieure quand le circuit gaz s 'ouvre fait un bruit ressemblant à présence d'air dans le circuit eau radiateurs.
Un bon gargouillis...
Si je savais faire je joindrai bien la vidéo..mais je maîtrise pas bien cette application !!
J'ai déjà du mal à savoir trouver l'endroit où exécuter une réponse !
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Albi (81)
Bonjour, oui j'ai demandé à mon installateur de poser la question à Solipac , grossiste Hitachi, qui est À Albi, Si des rendements aussi faibles étaient normaux ? Mais j'ai la PAC qui en plus qd il fait un peu froid fait un boucant de mobilette sur UE ..et qui sur
L'unité intérieure quand le circuit gaz s 'ouvre fait un bruit ressemblant à présence d'air dans le circuit eau radiateurs.
Un bon gargouillis...
Si je savais faire je joindrai bien la vidéo..mais je maîtrise pas bien cette application !!
J'ai déjà du mal à savoir trouver l'endroit où exécuter une réponse !
lorenzaccio06 a écrit:
REDGE81 a écrit:Bonjour lorenzaccio06
Effectivement Georges à raison, le résultat ne dépend pas de l'isolation
La machine prend la température entrée échangeur et sortie .
J'ai un cop moi aussi qui ne vaut rien,
1.35 1.4 ...
Je suis équipé d'un compteur entrée PAC
Et j'ai aussi activé la puissance restituée.

Ces rendements si faibles ne sont pas acceptables...

lorenzaccio06 a écrit:Bonjour Georges et merci pour votre réponse.
Etes-vous sûr de cela ?  J'avoue que je débute dans les PAC, en ayant une depuis seulement 1 mois 1/2.
Mais du coup, comment se fait-il que le COP atteint ne dépasse jamais les 2 ?


Avez-vous contacté votre installateur au sujet de votre faible COP ?  Moi le mien vient Lundi avec un gars d'Hitachi pour me poser le thermostat radio qui était en attente de livraison et du coup je vais voir ce qu'ils vont me dire au sujet du COP. Ils sont déjà au courant, je leur ai envoyé un mail. Je vais aussi les questionner au sujet de mes cycles courts mais j'ai bien peur que ma PAC soit trop puissante.
Messages : Env. 100
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Gironde
Georges29170 a écrit:Les docs Hitachi sont ici

https://www.jottacloud.com/s/154945238b59f3c44b9867e798e930029e0

Bonjour Georges, aurais tu aussi les doc pour les hutachi combi 2.0 ? Elles datent d'avril 2022, impossible a avoir sur leur site...
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Aube
Salut, est-ce que c'est la version 2.0 c'est-à-dire avec un écran couleur sur l'unité intérieure ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Gironde
Bonjour oui c'est bien cela.
J'ai trouvé qq Doc sur le site russe d'hitachi mais c'est pour l'ancienne.
Je cherche toutes les docs techniques ( instruction manual, service manual...) si possible en français...
Nota: C'est quand même foi cette histoire de connexion du power meter où il faut ajouter un relais statique a la sortie impulsion pour être compatible de la PAC qui s'attendre à avoir des impulsions de 230v...

loupium a écrit:Salut, est-ce que c'est la version 2.0 c'est-à-dire avec un écran couleur sur l'unité intérieure ?
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 80 message Finistere
Bonjour
Désolé, je n'ai que ce qui est sur jottacloud.
Cordialement

Citation:
Bonjour Georges, aurais tu aussi les doc pour les hutachi combi 2.0 ? Elles datent d'avril 2022, impossible a avoir sur leur site...
PAC Hitachi Yutaki 3.0VNRE S 3 R32 Inverter - Sans ECS - 2021
Messages : Env. 80
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 12h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir