Retour
Menu utilisateur
Menu

Perte pression eau chauffage central Résolu

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 134 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Isere
Bonjour,
Ayant depuis plusieurs semaines un souci de baisse de pression sur chaudière gaz Chappée nécessitant un apport d'eau tous les deux jours, je voudrais vos avis sur la marche à suivre.
Ce qui a été fait : verification chaudière par chauffagiste, ras.
Fermeture des vannes départ et retour circuit et observation du mano sur 24 heures (Pas assez long probablement ), rien de concluant. Inspection soigneuse du circuit apparent et des radiateurs, plusieurs fois, ras.
Que reste t il ? Le circuit caché dans le mur sur trois à quatre mètres ou une micro Fuite invisible sur corps de chauffe de la chaudière ?
Que faire en cette période hivernale ?
Je pense faire venir un plombier qui effectue la recherche de fuite par des moyens modernes, ce qui permettrait au moins de mettre en cause ou non le circuit et dédouaner la chaudière. Merci pour vos avis sur cette option.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
Tu rajoutes beaucoup d'eau à chaque fois ? ; à quelle pression tu ajuste ton circuit ? ; la pression chute de combien ?
S'agit t-il d'une vieille installation avec des tuyaux cuivre qui passent directement dans les murs ?
En contact avec la matière des murs, il peut y avoir des courants galvaniques qui vont provoquer la dégradation du cuivre qui va perdre de la matière et devenir poreux.
Normalement les tuyauteries cuivre doivent être reliées à la terre.
Je me suis acheté un détecteur d'humidité à une 30ène d'€, ça pourrait éventuellement te servir pour détecter une fuite au droit des murs où passent tes tuyaux.
Le plombier a fait quoi pour vérifier la chaudière ? ; un simple contrôle visuel ? ; une mise en pression du circuit ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Le plombier n'est pas encore venu. Juste le chauffagiste qui a fait, par deux fois, un contrôle visuel, contrôle vase expansion.
Il m'a demandé de fermer vannes et regarder pression mano mais, pas sur que sur 24 heures cela suffise. Au bout de ces 24 heures, la pression avait quasi pas bougée, peut être un peu baissé..
Pression 1,5 bar le soir, 1 bar le lendemain soir et 0,5 le surlendemain. En une minute d'ouverture du robinet, la pression est remise à 1,5. Installation 10 ans.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Je pense et espère que tu as regardé si le groupe de sécurité ne fuit pas...
tu peux faire l'essai de déboiter son évacuation et de placer un seau en dessous provisoirement...
lorsque çà chauffe, la montée en température provoque une montée en pression et la soupape peut être sollicitée.


de même, y a t-il des purgeurs automatique sur ton installation ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Ras de ce côté là, vérifié par moi et chauffagiste...j'aurais préféré !Je vais tout de même vérifier de nouveau.
Pas de purgeurs automatiques
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Oui car le GS peut fuir qu'un court instant, au plus chaud de la température d'eau, lorsque la pression est à son max...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, pas de groupe de sécurité sur le chauffage mais une soupape bien souvent non raccordée a la vidange. comment a été vérifié le vase d' expansion ?
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Si vous avez une perte de 1b avec les vanne de la chaufferie fermées la perte viens donc de par la et non sur le reste du reseau
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Isere
Le vase à été vérifié avec un manometre. Il était à la pression préconisée soit 0,8 bar
J'ai fait la manip qui consiste à arrêter chaudière, fermer les deux vannes réseau et observer mano. La première fois, petite baisse du mano et remontée immédiate à l'ouverture des vannes. Ce qui tendrait à impliquer le reseau. Deuxième fois, rien de notable.
Je pense débrancher tuyau evacuation soupape et vérifier si eau coule....le chauffagiste m'ayant indiqué que ras de ce côté là
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
mistergues a écrit:Salut, pas de groupe de sécurité sur le chauffage mais une soupape bien souvent non raccordée a la vidange. comment a été vérifié le vase d' expansion ?

oui j'ai dis des bêtises... , Pour moi ce groupe de sécurité c'est le module composé de la soupape sécurité (qui est tarée à 3 bars je crois), du purgeur et du mano...
mais effectivement qui n'est pas le GS d'un chauffe eau avec récup eau...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour et merci!
Pourquoi merci? Car grâce à vos conseils, j'ai trouvé l'origine de la perte d'eau. Contrairement au constat du chauffagiste, et vérifié à l'instant par moi même après avoir débranché le tuyau qui envoie à l'égout l'eau de la dilatation, j'ai constaté un écoulement assez conséquent ! Il y a donc bien un problème au niveau de la soupape non?
Je suis rassuré, c'est mieux que de devoir changer la chaudière ou trouver une fuite dans les murs !
Merci pour vos conseils sur la marche à suivre maintenant...certainement Rdv avec chauffagiste!
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour et merci!
Pourquoi merci? Car grâce à vos conseils, j'ai trouvé l'origine de la perte d'eau. Contrairement au constat du chauffagiste, et vérifié à l'instant par moi même après avoir débranché le tuyau qui envoie à l'égout l'eau de la dilatation, j'ai constaté un écoulement assez conséquent ! Il y a donc bien un problème au niveau de la soupape non?
Je suis rassuré, c'est mieux que de devoir changer la chaudière ou trouver une fuite dans les murs !
Merci pour vos conseils sur la marche à suivre maintenant...certainement Rdv avec chauffagiste!
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
pat383 a écrit:Contrairement au constat du chauffagiste, et vérifié à  l'instant par moi même après avoir débranché le tuyau qui envoie à l'égout l'eau de la dilatation, j'ai constaté un écoulement assez conséquent ! Il y a donc bien un problème au niveau de la soupape non?

elle est implantée où cette soupape, car comme l'a évoqué mistergues sur la soupape de sécurité de l'installation (tarée à 3 bars), il n'y a généralement pas de tuyauterie pour collecter les eaux de décharge.

Celle que tu évoques est certainement une soupape interne à la chaudière, ou directement en sortie de chaudière ?
Pour le modeste prix, ça vaut le coup de la remplacer plutôt que d'essayer de la réparer...

Mais au préalable :
Il faudrait rajouter de l'eau à +/- 1,5 bars lorsque l'eau de chauffe est froide
En chauffe maxi, la pression ne doit pas excéder 2 à 2,5 bars
Si pression > à 3 bars, la soupape crache. Mais ce n'est pas normal car si le circuit est bien dimensionné, le vase d'expansion devrait amortir cette variation de dilatation et pression.
Il faut que la pression en gaz dans la chambre du vase d'expansion soit de l'ordre de 0,6 à 0,8 bars, mais ces valeur sont en fonction de l'installation, ça peut être plus bas.
c'est du moins ce que j'ai retenu...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Ça a l'air d'être à la sortie de chaudière. C'est peut être le vase?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
pat383 a écrit:Le vase à été vérifié avec un manometre. Il était à la pression préconisée soit 0,8 bar

j'ai lu trop vite...
ton vase semble donc être opérationnel.

donc probablement soupape à remplacer. Elle doit être partiellement colmatée par des résidus et/ou tartre.
Si l'écoulement conséquent est permanent, la soupape est bloquée...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Isere
Le chauffagiste vient cet aprem....je ferai contrôler vase expansion car pas normal que la soupape s'ouvre.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 3000 message . (24)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Tu rajoutes beaucoup d'eau à chaque fois ? ; à quelle pression tu ajuste ton circuit ? ; la pression chute de combien ?
S'agit t-il d'une vieille installation avec des tuyaux cuivre qui passent directement dans les murs ?
En contact avec la matière des murs, il peut y avoir des courants galvaniques qui vont provoquer la dégradation du cuivre qui va perdre de la matière et devenir poreux.
Normalement les tuyauteries cuivre doivent être reliées à la terre.
Je me suis acheté un détecteur d'humidité à une 30ène d'€, ça pourrait éventuellement te servir pour détecter une fuite au droit des murs où passent tes tuyaux.
Le plombier a fait quoi pour vérifier la chaudière ? ; un simple contrôle visuel ? ; une mise en pression du circuit ?
JC

Bonjour JCdu26 et tous,
Pardon pour mon intrusion, je profite du sujet pour te demander si tu aurais un lien pour acheter ce type de matériel, car en ce moment ça m'intéresse, hélas. Merci d'avance.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Isere
Verdict du chauffagiste, corps de chauffe de la chaudière. Le tuyau qui crache eau par moment vient de l'eau chaude sanitaire.
Compte tenu de l'âge de la chaudière, 11 ans, le problème est de savoir si ça vaut le coup de changer cette pièce, 500 euros, sans garantie que d'autres soucis arrivent ensuite, toujours moins cher que le changement chaudière autour de 4500 euros..
Si vous avez un avis...Merci
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Libellule_ a écrit:
JCdu26 a écrit:Je me suis acheté un détecteur d'humidité à une 30ène d'€

je profite du sujet pour te demander si tu aurais un lien pour acheter ce type de matériel, car en ce moment ça m'intéresse

voila ce que j'ai.
Çà semble fiable.
En tout cas on voit très bien la différence entre une zone humide et une zone non humide.
Après pour dire que le pourcentage d'humidité affiché est précis ???...
https://www.amazon.fr/gp/product/B003ASOBG8/ref=ppx_yo_dt_b_[...]5_s00?ie=UTF8&psc=1
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
pat383 a écrit:Verdict du chauffagiste, corps de chauffe de la chaudière.

Au boulot, nous avons des soudeurs qui maîtrisent très bien la soudure sur tous les métaux et alliage (y compris fonte et alliage cuivre alu des corps de chauffe)
Probablement qu'un chaudronnier proche de chez toi aurait la compétence et le matériel pour faire cette réparation sur ce corps de chauffe qui doit être fissuré...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 3000 message . (24)
JCdu26 a écrit:
Libellule_ a écrit:
JCdu26 a écrit:Je me suis acheté un détecteur d'humidité à une 30ène d'€

je profite du sujet pour te demander si tu aurais un lien pour acheter ce type de matériel, car en ce moment ça m'intéresse

voila ce que j'ai.
Çà semble fiable.
En tout cas on voit très bien la différence entre une zone humide et une zone non humide.
Après pour dire que le pourcentage d'humidité affiché est précis ???...
https://www.amazon.fr/gp/product/B003ASOBG8/ref=ppx_yo_dt_b_[...]5_s00?ie=UTF8&psc=1

Merci beaucoup JCdu26
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
Messages : Env. 3000
De : . (24)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Un dégât des eaux probablement...
il faut penser aux assurances !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 03h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir