Brancher deux VMC sur le même disjoncteur 2A Résolu

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 195 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Nord
Bonjour,

Lecteur assidu du forum depuis plusieurs mois déjà, je pose ma première question

Après quelques recherches, je n'ai pas trouvé de réponses récentes à ma question. Je dispose d'une VMC simple flux dont la puissance est de 90W sur la grande vitesse, elle est branchée sur un disjoncteur 2A.

Toutes les sorties sont prises, je souhaite installer un extracteur d'air, puis-je le brancher sur le même disjoncteur 2A ou dois-je créer un nouveau circuit avec un nouveau disjoncteur 2A (sachant que je ne cumulerai pas 460W)?

Merci

Fabien
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


Il peut y avoir une autre solution qu'ajouter un groupe (solution envisagée si j'ai bien compris).

Combien de piquages sur le groupe actuel?

Quelle raison pour en "ajouter" un?

C'est un circuit spécialisé, donc normalement un seul groupe sous cette protection

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci pour ton retour, je n'ai que la VMC sur ce disjoncteur 2A.

Il y a 5 bouches (4 sanitaires + cuisine) dont 4 sont utilisées pour la cuisine, deux salles de bain ainsi qu'une buanderie en sous-sol. (Tout n'est pas encore raccordé, je suis en cours de rénovation).

J'ai une maison sur 4 niveaux (type bel étage) : sous-sol (buanderie), RDC (WC), 1er étage (salle de bain 1) et comble (salle de bain 2).

La VMC se trouve dans les combles au dessus de la salle de bain 1, la salle de bain 2 est donc proche de la VMC et la cuisine et la buanderie sont raccordées à la VMC en faisant passer les gaines via le conduit d'évacuation de la chaudière qui n'est plus utilisé.

Il reste donc une bouche pour les WC mais cela implique de faire passer la gaine par la salle de bain 1 et de et de percer la dalle béton pour accéder aux WC du RDC.

Je comptais donc plutôt installer un extracteur d'air dans ces WC pour plus de simplicité.

Est-ce une bonne solution ? Si oui, puis-je raccorder l'extracteur d'air sur la ligne dédiée à la VMC ou dois-je ajouter une ligne dédiée avec un disjoncteur 2A ?

Merci

Fabien
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour
P=230*2 donc 460w disponible
certes c' est une ligne dédiée mais perso si vous respectez cette puissance faites comme vous le sentez le risque est nul.surtout avec du 1.5m² en alimentation
même si techniquement ca passe crème en cas d' expertise si un incendie se déclare à ce niveau je ne sais pas.
chez moi je le ferais parce qu'un té galva et un bout de gaine coutent plus cher qu'un extracteur ou même qu'un caisson de wmc a 50 balles.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
mistergues a écrit:Bonjour
P=230*2 donc 460w disponible
certes c' est une ligne dédiée mais perso si vous respectez cette puissance faites comme vous le sentez le risque est nul.surtout avec du 1.5m² en alimentation
même si techniquement ca passe crème en cas d' expertise si un incendie se déclare à ce niveau je ne sais pas.

Bonjour,
2A, ca ne protégera pas des incendies de manière absolue... 460W c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour déclencher un incendie !
Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Oui..raison de plus pour aller au plus simple Biggrin
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Il est autorisé de se reprendre sur le circuit lumière.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
Rfco a écrit:Hello

Il est autorisé de se reprendre sur le circuit lumière.

@+

d'autant plus qu'un grand nombre d'extracteur fonctionne avec la lumière ( passe en grande vitesse quand on allume) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci pour vos retours, on va se reprendre sur le circuit lumière
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour Rfco
Rfco a écrit:Hello

Il est autorisé de se reprendre sur le circuit lumière.

@+


pour ma culture personnelle , pourquoi il est autorisé de se reprendre sur un circuit lumière ?
La VMC est sur un circuit dédié 2A
il faut passer le circuit lumière sous un 2A aussi pour être conforme à la norme ?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
phil-decuivre a écrit:Bonjour Rfco
Rfco a écrit:Hello

Il est autorisé de se reprendre sur le circuit lumière.

@+


pour ma culture personnelle , pourquoi il est autorisé de se reprendre sur un circuit lumière ?
La VMC est sur un circuit dédié 2A
il faut passer le circuit lumière sous un 2A aussi pour être conforme à la norme ?

@+

Hello,
On parle là d'extracteur, pas de VMC.
Le mode de fonctionnement d'un extracteur peut être asservi à l'utilisation de la lumière.
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Bonjour,
pas de soucis pour se piquer sur le 2a, le disjoncteur n'en souffrira pas, et au pire il sera plus sensible (car plus de courant nominal passera dedans).
Le seul risque très minime et un déclenchement intempestif, des qu'un moteur va forcer. cela va dans le bon sens.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 17h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir