Bonjour !

Nous venons d'acheter une vieille maison des années 70, qui est dans un bon état général. Mais nous avons remarqués dans le sous-sol, qui est total, le plafond est légèrement courbé. Nous sommes complétement débutants en rénovation et les artisans du secteur sont débordés et il est difficile d'avoir un rendez-vous, nous voulions avoir votre avis si ce qu'on va vous décrire est réellement inquiétant ou non !

Pour le plafond du sous-sol, nous avons mesuré une différence de 3 cm entre le point le plus haut et le plus bas. Nous avons essayé de voir si nous observons un impact sur le sol de la pièce du dessus, mais il y a stratifié gondolé par l'humidité qui nous biaise l'observation, et de ce qu'on a pu retirer, le carrelage du dessous n'a pas l'air fissuré.

Nous avons aussi remarqué des fissures sur un parpaing, mais aussi sur des "sortes" de poutres horizontales en béton. Une plus grosse fissure traversante est aussi présente dans une autre salle du sous-sol, mais ici, le plafond est plutôt droit.

La maison en général ne présente que très peu de petites fissures, et les murs porteurs et fondations n'ont rien, d'après ce qu'on a observé.

Est-ce qu'il y a un risque d'affaissement du sol du rez-de-chaussée dans le sous-sol ? Doit-on s'attendre a ce que cela s'aggrave encore (surtout avec la sécheresse et les grosses pluies qui ont suivi) ?


Je vous rajoute des photos en pièce-jointe pour compléter la description.


J'espère que j'ai pu être assez clair dans ma description !










Merci à vous !
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bonjour,
Il y a quoi au dessus ?

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Finistere
Au dessus de la partie courbée du sous-sol il y a le salon. Et au dessus de la partie avec la fissure traversante il y a la séparation cuisine/salon.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Elle est faite comment la cloison cuisine/salon juste du ba13 ? Ou plutôt du parpaing qui porte l'étage supérieur par exemple ?
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Finistere




La cloison cuisine/salon n'est pas porteur, cela ressemble à de la brique quand on tape dessus. Je vais ajouter le plan du RDC avec le plan du sous-sol pour que ce soit plus compréhensible !
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je vous livre mes premières impressions.

3 cm, c'est donc la flèche au milieu de la portée de plancher de 4 m au-dessus de la cave. C'est plutôt beaucoup, surtout qu'il n'y a certainement pas à l'étage une charge d'utilisation de 150 kg/m².

Les hourdis fendus, avec décalage des bords de la fente (photo 2), donnent l'impression qu'il peut y avoir eu une flexion du plancher l'amenant à s'appuyer sur la cloison qu'on voit à droite de la photo, d'où cassure du hourdis entre le côté libre en flexion et le côté sur appui.

Il serait intéressant de pouvoir mesurer sur le dessus si la flèche peut se retrouver en creux.
Et regarder s'il y a des désordres dans les cloisons, dans le carrelage (au milieu et sur les bords)
Et mesurer aussi les flèches des poutres BA en retombée entre garage et cave.

Mais c'est toujours difficile, pour na pas dire impossible, de savoir ce qu'il s'est passé, et donc comment cela peut évoluer.

D'une part la flèche peut exister en partie à la réalisation du plancher, par suite de mauvais alignement des étais, sans incidence significative sur la résistance, et on ne peut pas le vérifier ni l'évaluer.

D'autre part on ne peut pas être « dans » le plancher pour savoir notamment quelle est la qualité de la dalle de compression coulée sur les hourdis : résistance du béton, épaisseur, disposition d'armatures .... Des investigations spécialisées représenteraient une difficulté et une dépense hors de proportion avec le problème.

D'autre part encore, on ne sait pas quelles sont les charges (poids du revêtement de sol notamment) en comparaison de celles prévues au plan de pose du plancher, que vous n'avez probablement pas.

La présence d'une fissure isolée sur une poutrelle n'est pas inquiétante, sauf à la raccorder éventuellement à un contexte.

L'analyse risque donc d'aboutir à une indétermination

Toutefois, ne ne suis pas inquiet. Un tel plancher peut très bien fléchir de 3 cm, sans que ça soit une réelle atteinte à la solidité ; on reste quand-même dans les limites de la résistance des matériaux. Ce type de structure est du genre "incassable", même avec de substantielles malfaçons de réalisation.  

Si depuis de 1970 la situation est restée stable, je ne me ferais pas trop de souci pour l'avenir.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Finistere
@Ilovir merci beaucoup pour votre réponse !

Nous allons du coup retirer entièrement le stratifié du salon pour vérifier l'état du carrelage du dessous. 
On peut ajouter que le carrelage de la cuisine est niquel et que les cloisons ont l'air en bon état, mais nous allons investiguer un petit peu plus et suivre l'évolution de la fissure traversante sur les hourdis (on vient d'apprendre ce terme!).

Pour les poutrelles, celles qui sont les plus concernées par la courbure présentent plusieurs petites fissures très fines (moins d'1mm) comme montrée sur la photo. Et comme vous dites, au dessus nous sommes très loin d'atteindre en charge, les 150kg/m².

Nous donnerons des nouvelles rapidement du sol du salon, situé sur la courbure. 

Nous espérons qu'il n'y ai pas grand chose, car nous avons pas mal d'idées de rénovation pour cette charmante maison.

Merci encore 
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour !
Nous donnons des nouvelles du plancher.
Nous avons retiré une grande partie du parquet stratifié afin de voir l'état du carrelage du dessous.
Comme j'avais dit, on voyait une légère flexion du parquet avant, mais celui-ci était aussi gondolé à d'autres endroits, peut-être à cause de l'humidité (le parquet était mal posé avec une sous-couche quasiment inexistante en dessous.).

Et là, mauvaise surprise, le carrelage est bien fissuré. On l'a remarque surtout au toucher, car le carrelage a une apparence un peu particulière.
La fissure est très fine, et traverse la moitié du salon. On remarque comme un gros point de flexion. Quand on frotte nos pieds à cet endroit-là, on dirait que le plancher sous le carrelage est écrasé (je ne sais pas vraiment comment l'expliquer.). Et on retrouve bien la courbure qu'on avait dans le plafond du sous-sol, juste en dessous.
Je rajoute des photos pour bien représenter le problème.




Est-ce que d'après ce n'est toujours pas quelque chose de vraiment inquiétant ? 
De base, on voulait remplacer le parquet stratifié, mais on pense attendre pour éviter qu'il soit tout tordu et mal mis.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Bizarre, n'y aurait-il pas une trace d'un objet très lourd qui aurait été là pendant longtemps, genre un aquarium de 1000l ou un genre comme ça ?
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

la fissure part de la cheminée ? je n'arrive pas à repérer sur plans Blush


ps : il est beau ce carrelage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
C'est peut être le poids de la cheminée qui a "tiré" sur le plancher, possible que cela a occasionné la fissure des hourdis au plafond du sous sol.
A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
La cheminée, je n'y crois pas trop : elle est près des appuis, et ne vient pas beaucoup solliciter les travées en flexion.

Pouvez-vous mesurer une flèche de flexion sous les poutres en plafond du sous-sol, entre cave et garage ? C'est bien fait comme sur le plan ?

Il se peut que certaines fissures du marbre se trouvent au fond d'un "thalweg", ce que vous mettrez en évidence en plaçant une règle bien droite de 20 à 30 cm de long, sur la dite fissure, en perpendiculaire.

Y-a-t'il ouverture d'un petit jour sous les plinthes ?

Si la flèche existe dessus et dessous, c'est donc une flexion après finition du marbre ; peut-être est-il plus lourd que ce que prévoyait le fabricant de plancher ?
Vous n'avez ce phénomène de flexion que sous le séjour ?
Le marbre existe dans toutes les pièces ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Ilovir
Citation: La cheminée, je n'y crois pas trop : elle est près des appuis, et ne vient pas beaucoup solliciter les travées en flexion

Regardes sur le plan de masse
La cloison derrière la cheminée n'est pas un mur porteur donc la cheminée appuie sur la dalle et sur le mur extérieur à droite, donc la partie gauche de la cheminée s'appuie entièrement sur la dalle -> à vérifier au niveau la dalle dans le sens Ouest - Est et ainsi le socle de la cheminée. 
Une cheminée de ce type dépasse largement 150kg/m² !

Et derrière la cloison, y a aussi un affaissement ?

ou je me trompe, la cheminée est ou sur le plan svp ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Finistere
Bonjour !

Merci beaucoup pour vos réponses.

@elisa Oui la fissure arrive jusqu'au coin de la cheminée !

@Ulyssesourd et Ilovir : le deuxième plancher (celui de la chambre1+sdb+toilettes) a aussi une courbure, mais qui est peu visible. On voit cette courbure par le sous-sol, mais elle est quand même de 2.5cm.
Sous cette cloison, au niveau du sous-sol, on a ces poutres :
Il est vrai que la cheminée est assez grosse, avec des pierres de granites. On souhaitait la retirer pour la remplacer avec un poêle à bois. Si cela peut soulager le plancher, cela nous arrange encore plus.

On vient aussi de découvrir une nouvelle fissure transversale dans le carrelage du salon, au-dessus de la fissure transversale des hourdis au sous-sol.

J'ai réussi à contacter une entreprise de maçonnerie qui m'a conseillé de contacter un ingénieur structure, car il n'était pas très confiant de l'état du plancher.

J'ai donc envoyé un dossier a cet ingénieur, après appel. Il m'a indiqué vérifié la nature du sol de notre zone d'habitation (si j'ai bien compris) et de me donner une première description du problème.

On commence à se demander si le problème est ancien et rien ne nous avait été dit aux visites. (on vient d'aménager il y a un mois).
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
(Bien évidemment que le problème est ancien...)
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
La photo de la poutre du sous sol est t il récent ?
Car je vois des traces de mortier ou de peinture au plafond.
Il faut retirer le carrelage et voir ce qu'il a au dessous.
D'abord laisses faire le travail de l'ingénieur.
A mon avis le problème est ancien et ca ne bouge plus, l'ancien proprio, au lieu de tout refaire le sol, a préféré de mettre du stratifié au sol. La maison a donc 52 ans, si le problème était très grave la dalle serait déjà écroulée.
Je pense que peut être la construction a été un peu rapide, et la carrelage a été posée tout de suite après.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Finistere
Oui toutes les photos dates d'hier et d'aujourd'hui.
Messages : Env. 10
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 7000 message 06 (6)
Ulyssesourd : je vois sur le plan la cheminée contre le pignon et contre la paroi sur poutre. Donc dans l'angle du plancher, d'où elle aura bien du mal à faire fléchir le plancher en son milieu.

Ooshka : pouvez-vous mesurer la flèche des poutres BA, visible sur la photo ? Vous pouvez le faire avec un cordeau tendu entre les appuis et mesurer le dépassement. Et mesurer les dimensions largeur et hauteur de la retombée.

Le problème est bien évident ancien. Avec un stratifié mis pour cacher un beau sol marbre ...
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 10h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir