Bonjour à tous,

On m'a conseillé de solliciter les connaissances des membres de ce forum afin d'apporter une ou plusieurs réponses techniques au projet suivant :

je rénove actuellement une maison sur sous-sol des années 70 de 98m².

Je suis équipé en chauffage d'une PAC gainable ATLANTIC R32 ARXG24 KHTAP. UI + AOYG24 KBTB. UE (sans air zoné contrôle, Gaines surdimensionnées pour le meilleur confort sonore) 240m³/H et d'un poêle à bois en appoints 7 kw

Ayant isolé je dois rapidement m'attaquer à la ventilation du logement, j'ai donc signé un devis pour une VMC double flux 90m3/H ATLANTIC RH RY (posé dans une pièce chauffé).

Sans actions de ma part nous partirons sur une pose traditionnelle avec une cohabitation des deux systèmes, donc deux plenums dans chaque pièce, pouvant créer des turbulences désagréables, pourtant l'idée intéresserait le poseur car elle lui éviterait de faire les trous dans le plafond.

Je compte aussi installer un récupérateur de chaleur surement de marque HARESS avec une distribution d'air.

Mes objectif seraient les suivant :

- Relier les gaines de la VMC à celles de la PAC au plus près des plenum via des Y de jonction.
- Faire de même avec le récupérateur de chaleur du poil a bois.
- Régler du coup les uniques plenum de chaque pièces avec un débitmètre afin d'égaliser les flux entrants, aspirants et sortants tout en ayant une légère surpression dans la maison.

Engie (installateur de la PAC) boude et refuse de m'aider sous prétexte que ce ne soit pas eux qui ont eu le projet (je les ai pourtant relancé plusieurs fois lors de mes appel d'offres sans réponses et ils m'avaient clairement fait comprendre à l'époque que la pose de VMC ne les intéressait pas), et Atlantic refuse de me répondre car je ne suis pas un professionnel...

J'aimerai donc s'il vous plait avoir des conseils ou des idées sur mon projet, en vous remerciant d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,
Je suis dans la même réflexion, qu'elle solution avez-vous retenue finalement?
Merci d'avance.
John
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Deux Sevres
Bonjour,

Je monte le récupérerateur de chaleur avec un sonde qui desservira le fond de ma pièce principale.
Entre l'extracteur d'aire du poils à bois et la bouche dinflution je vais me réaliser un échangeur à plaques (bien prévoir l'évacuation des condensa) dans lequel passera le flux juste après l'échangeur de ma vmc qui elle désert chaque chambres.
Je me retrouve donc avec deux bouche de soufflage dans la chambre, attention les bouches de la gainable doivent etre centré sur un mur opposé a la porte, au dessus et au milieu de la fenêtre la plupart du temps et la bouche de la vmc en coin de pièce à l'opposé de la porte.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Bonjour,

jbenoiston a écrit:Bonjour,

Je monte le récupérerateur de chaleur avec un sonde qui desservira le fond de ma pièce principale.
Entre l'extracteur d'aire du poils à bois et la bouche dinflution je vais me réaliser un échangeur à plaques (bien prévoir l'évacuation des condensa) dans lequel passera le flux juste après l'échangeur de ma vmc qui elle désert chaque chambres.
Je me retrouve donc avec deux bouche de soufflage dans la chambre, attention les bouches de la gainable doivent etre centré sur un mur opposé a la porte, au dessus et au milieu de la fenêtre la plupart du temps et la bouche de la vmc en coin de pièce à l'opposé de la porte.

Cordialement.


avec un gainable pas besoin de récupérateur de chaleur, il suffit de positionner la grille de reprise du gainable juste au dessus du poêle et vous mettrez le gainable en ventilation seule et vous aurez une répartition de la chaleur du poêle.

bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Deux Sevres
Atlantic me l'a déconseillé et certain agencement ne le permettent pas forcément
Messages : Env. 10
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Bonjour,
perso j'ai une grille de reprise au dessus du poêle a granules, température de reprise 42° max.
peut être vous déconseillent il de le faire si vous faites fonctionner la PAC en même temps que le poêle. perso les chambres ne sont chauffées qu'avec la chaleur du poêle mais ce n'est pas le gainable qui transfère la chaleur mais un ventilateur de gaine de 200mm.c'est un point que je regrette bien car le ventilateur de gaine consomme 70W alors que celui du gainable entre 30 et 40W.

bonne reno a vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire Atlantique
Déjà c'est un peu dommage de partir sur cette référence de double flux.

Sinon VMC et PAC il faut prévoir 2 réseaux différents. La Vmc renouvelle l'air, la PAC brasse.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 10h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir