Retour
Menu utilisateur
Menu

Dérivation sous disjoncteur de branchement: dans un coffret ? - Pour alimenter 2 tableaux Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 125 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
j'ai trouvé pas mal d'infos sur ce forum et je vous remercie pour cette entraide amicale !

Contexte:
Rénovation totale + extension neuve
Le point de livraison électrique se situe au RdC de la maison en rénovation.
Je souhaite:
    • d'une part alimenter un tableau pour la rénovation (RdC + 1: atelier, buanderie, 2 chambre, SdB, WC)
    • d'autre part alimenter un tableau pour l'extension (RdC + 1: séjour, cuisine, local VMC, 3 chambres, SdB, WCs)

Je prévois de faire une dérivation en aval du DB (disjoncteur de branchement).
Suite à mes lectures, j'opterai sur l'emploi d'interrupteurs sectionneurs pour pouvoir faire une coupure générale pour chaque tableau.

Le disjoncteur de branchement et le tableau de la réno se situeront dans la même pièce mais sur des murs opposés, comme c'est le cas actuellement avant toute modification.

J'imagine positionner sous le disjoncteur de branchement un "coffret" (ou tableautin ou équivalent) dans lequel j'aurai 2 interrupteurs sectionneurs: un pour la réno, un pour le neuf.
Ceci me permettrait de faire une coupure générale en amont de chaque tableau indépendamment et, ainsi, garder le courant dans une partie lorsque l'autre sera coupée pour une intervention / des travaux.

Dans le tableau que je placerai dans la GTL de l'extension, je mettrai à nouveau un interrupteur sectionneur pour pouvoir faire une coupure générale en cas d'urgence sans avoir à retourner dans la pièce de la partie rénovation, celle-ci n'étant pas attenante... (les conducteurs qui distribueront la partie neuve sera d'une longueur de 18 m environ).
En revanche, je n'en rajouterai pas dans le tableau de la rénovation, celui-ci étant à 3 m du DB.

Mes questions:

  1. Est-ce bien des interrupteurs sectionneurs 2P (bipolaire) qu'il faut ?
  2. Est-ce que l'ampérage de 63 A est correct, sachant que mon abonnement est actuellement de 30 A mais que j'envisage de le remonter à 45 A, voire 60 A ?
  3. Est-ce que le dimensionnement de mes conducteurs est OK: un câble 3G16 U-1000 R 2V ou des fils H 07V-R 16mm² ?
  4. Comment faire une installation propre, fonctionnelle et aux normes ?

Concernant la dernière question, je précise:
- Faut-il ramener la terre vers le coffret dans lequel les interrupteurs sectionneurs seront ?
- Quel modèle/type de coffret pourrait convenir ? (un cache-borne 4 modules comme sur ce lien ?)
- Faut-il un rail DIN ? Des borniers ? (Si oui, quels borniers ? Des borniers d'arrivée à cage ? Qui sont maintenus comment ?)
- Comment faire la dérivation à proprement parler ? (je suppose que ce qui sort actuellement est en 16 mm² et, quoi qu'il en soit, je prendrai la même section que ce que je prévois en aval)

Pour illustrer mes propos, voici un schéma sommaire.
Le cadre en tirets violets représente le périmètre visé par la question (le coffret/tableautin/...).

Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Je vous conseille plutôt d'utiliser des disjoncteurs qui seront calibrés par rapport à la section des câbles qui alimenteront vos tableaux électriques. ( donc 63A ) Avec des interrupteurs sectionneurs il y a des risque de cramer les interrupteurs, ou les câbles d'alimentation
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Est-ce bien des interrupteurs sectionneurs 2P (bipolaire) qu'il faut ?

Non mettre des disjoncteurs

Citation: Est-ce que l'ampérage de 63 A est correct, sachant que mon abonnement est actuellement de 30 A mais que j'envisage de le remonter à 45 A, voire 60 A ?


Disjoncteur 63A si vous avez bien du 16² en aval

Citation: Est-ce que le dimensionnement de mes conducteurs est OK: un câble 3G16 U-1000 R 2V ou des fils H 07V-R 16mm² ?

Vu les distances et les puissances en jeu et le fait qu'il y ait une cuisine dans l'extension, c'est correct

Citation: Faut-il ramener la terre vers le coffret dans lequel les interrupteurs sectionneurs seront ?

Non pas forcément
Mais cela peut une bonne solution
Voir le plus pratique pour vous pour interconnecter la terre des 2 tableaus

Citation: - Quel modèle/type de coffret pourrait convenir ? (un cache-borne 4 modules comme sur ce lien ?)

Attention, il faut caser les câbles et leur dérivation.
Prendre plus gros

Citation: - Faut-il un rail DIN ? Des borniers ? (Si oui, quels borniers ? Des borniers d'arrivée à cage ? Qui sont maintenus comment ?)

Il faut forcément un rail DIN pour les disjoncteurs
Pour les borniers :
- soit vous prenez un tableau 13 modules et il y a les emplacements pour
- soit vous prenez des borniers clipsables sur le rail DIN, mais ca prend de la place

Citation: - Comment faire la dérivation à proprement parler ? (je suppose que ce qui sort actuellement est en 16 mm² et, quoi qu'il en soit, je prendrai la même section que ce que je prévois en aval)

Borniers avec des trous suffisament gros, genre 04815 et 04816 chez Legrand


Question :
Si le tableau de la rénovation est à seulement 3 mètres, pourquoi ne pas l'alimenter en direct depuis le DB et repartir de là pour alimenter le tableau de l'annexe ?
Car habituellement on fait ce genre de dérivation lorsque les différents éléments sont très éloignés, car c'est quand même une contrainte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour,

Perso, quand la liaison vers le tableau secondaire est de section suffisante pour supporter une puissance au moins égale à celle du réglage maxi du disjoncteur de branchement, je ne voit pas l'avantage de mettre un disjoncteur pour la protéger (un 63A pour un DB 60A par exemple)

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Salut

Tu as raison, vu que ce n'est pas un tableau divisionnaire, on peut mettre des interrupteurs sectionneurs bipolaires 63A, si câblé en 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Pour faire court, j'ai révisé mon projet à la lecture de la question de Carminas:
Citation: Si le tableau de la rénovation est à seulement 3 mètres, pourquoi ne pas l'alimenter en direct depuis le DB et repartir de là pour alimenter le tableau de l'annexe ?

Je prévois donc de faire plus simple et de faire ma dérivation dans le tableau N°1 (rénovation = bâtiment N°1) pour alimenter le tableau N°2 (extension = bâtiment N°2).
J'ai gardé les interrupteurs sectionneurs car il semble que les réponses précédentes, même si elles ne vont pas toutes dans le même sens, laissent libre de choisir entre un disjoncteur et un intersectionneur, dans mon cas, sachant qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un tableau divisionnaire (ai-je employé cette expression à tort ?) et que je suis en 16² en amont et aval des intersectionneurs.

Dans le schéma que je joins en guise d'illustration:
Sur la gauche du schéma, le DB et ce qui est dans le cadre en tireté vert seront dans une seule pièce du bâtiment N°1.
J'ai représenté dans le cadre en tireté vert le coffret qui contiendrait à la fois la dérivation, deux interrupteurs sectionneurs et le tableau N°1.
Sur la droite du schéma, dans le bâtiment N°2, le tableau N°2 et, en amont, un intersectionneur.

Etant donné que le DB est dans la même pièce que mon tableau N°1, on peut se demander pourquoi j'ai prévu deux intersectionneurs: un vers le tableau N°1 qui est juste en dessous et un qui envoie vers le tableau N°2.
Je me suis dit que si je veux couper au général le tableau N°1 tout en laissant le tableau N°2 alimenté, c'est une façon d'y parvenir.

Concernant le choix de mettre un intersectionneur aux deux extrémités des conducteurs qui mène d'un bâtiment à l'autre, il m'a semblé que c'était une obligation ou, du moins, un choix judicieux.
En effet, si j'ai un problème sur mon conducteur qui va d'un bâtiment à l'autre, je peux couper en aval.
Par ailleurs, lorsque je suis dans le bâtiment N°2, il faut que je puisse faire une coupure générale du tableau N°2 (il me semble que c'est une obligation. En tout cas, cela a du sens pour moi). De ce fait, j'ai aussi un intersectionneur dans la GTL du bâtiment N°2, en amont du tableau N°2.

Une question qui me vient et que j'ai vue ailleurs: sur les 6 mètres entre le DB et le tableau N°1, le câble est apparent.
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de protection des personnes au cas où ce câble venait à être malmené.
Par exemple (un peu tiré par les cheveux): comme il s'agit d'un local de rangement, si je sors ma pelle et que, par maladresse, l'outil fraîchement affûté vient buter contre le câble et le sectionne en partie.
Il n'y a ni terre ni DDR en amont (uniquement le DB). Est-ce que ça craint ?

De même, pour la liaison entre les bâtiments. C'est dans une gaine TPC enterrée.
Si des travaux amènent à perforer le sol et que je rencontre le câble, c'est aussi un gros problème, non ?

Les deux exemples me semble hautement improbables mais la norme précise-t-elle quelque chose à ce sujet ?

Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Pour info, quelques éléments qui m'ont conduit à imaginer que l'interrupteur sectionneur serait adapté à mon cas:

Le blog izi by EDF qui précise:
"Ce petit appareil joue le rôle de disjoncteur pour couper l’alimentation électrique de votre logement en urgence."
et
"L’interrupteur sectionnaire s’avère utile dans 2 cas précis :
  • Lors d’une coupure principale en tête de tableau électrique ;
  • Lors d’une coupure dans un tableau divisionnaire."

De son côté, le site de la marque Legrand indique:
"Les recommandations de la norme NF C 15-100 stipulent que toute installation électrique doit être équipée d’une commande permettant sa coupure généralisée, afin de contourner les risques électriques. Des protections divisionnaires (disjoncteurs) viennent couvrir les circuits indépendants.

Il est donc possible de placer l’interrupteur sectionneur en amont du tableau électrique (pour isoler l’ensemble de l’installation) ou en tête du tableau divisionnaire (afin d’isoler un groupe de circuits protégé par un interrupteur différentiel). Dans tous les cas, vous devez effectuer vous même l'intervention, la commande étant manuelle."

Pour terminer, le blog de l'électricité précise:
"Coupure principale en tête de tableau électrique:
Toute installation électrique doit être équipé d’une coupure générale  pour répondre aux prescriptions de la norme NF C 15100. c’est aussi un élément de sécurité qui permet de couper toute l’installation en cas de danger sur cette dernière.
L’interrupteur sectionneur trouve donc sa place en amont du tableau électrique. Dans certains cas (branchement de type 2) il peut remplacer le disjoncteur de branchement 500 milli-ampères.

Coupure dans un tableau divisionnaire:
Là où on rencontre le plus l’interrupteur sectionneur, c’est pour la protection de tableau électrique divisionnaire (appelé aussi tableau électrique secondaire). C’est en effet un excellent moyen de couper l’alimentation d’un tableau divisionnaire.
L’interrupteur sectionneur est alors placé en tête du tableau secondaire pour servir de coupure principale."

Tout cela me conforte dans mon choix de m'orienter vers un interrupteur sectionneur. Quel serait l'intérêt de choisir un disjoncteur à la place ? Je ne comprends pas bien.
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Concernant l'absence de protection différentielle sur le câble d'alimentation du tableau.

C'est toujours comme cela.
Même principe d'ailleurs dans le cas d'un raccordement type 2 pour le câble qui arrive du disjoncteur en limite de propriété et qui pénètre dans la maison avant d'atteindre le tableau.
Et on peut étendre la logique au type 1 avec le câble d'alimentation d'EDF.

Dans tous les cas ce sont des câbles d'un seul tenant sans appareils raccordés dessus, donc pas de risque de fuite de courant.
Le seul risque c'est effectivement une détérioration du câble accidentelle, perceuse, pelleteuse... Mais c'est rare (pour moi pas réaliste de couper le double isolant d'un câble R2V avec une pelle affutée) et cela risque de faire tellement de dégat que tout va sauter, disjoncteur EDF compris.


2/ Concernant le disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire, c'est tout simplement indiqué dans la NF C15-100 :
10.1.4.7.2 Dispositifs de protection contre les surintensités et sections minimales associées
Tout circuit doit être protégé par un disjoncteur dont le courant assigné maximal est égal à la valeur indiquée dans le tableau suivant :

https://www.casimages.com/i/150920104947383213595416.jpg.html
Le tableau indique clairement en bas le cas du tableau divisionnaire
J'ajoute également ce lien vers cet article Promotelec :
https://www.casimages.com/i/221030074321383218037889.jpg.html

Reste que dans votre cas précis avec du 16², la protection contre les surcharges reste assurée par le disjoncteur EDF et on peut tolérer de ne pas rajouter un disjoncteur 63A au départ du câble, mais un simple interrupteur sectionneur 63A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Ille Et Vilaine
OK.
Merci pour cette réponse claire.
Il y a un point sur lequel je ne suis pas encore très au clair: la définition d'un tableau divisionnaire.

Dans mon cas, puisque je souhaite réaliser une dérivation, les deux tableaux (N°1 et N°2) sont en quelque sorte des tableaux principaux et non pas divisionnaires, dans la mesure ou aucun des deux n'est "repiqué" sur le précédent.

L'utilisation de l'expression "tableau divisionnaire" était donc inappropriée et une erreur de ma part dans les précédentes réponses de ce fil.

Dans le cas d'un tableau principal, on ne protège pas avec un disjoncteur en amont donc, selon cette logique et au vu des réponses précédentes, il me semble raisonnable de conserver mon choix de l'interrupteur sectionneur.

De mes 4 questions d'origine, je retiens les réponses suivantes, valables dans mon cas et pas forcément applicables dans d'autres conditions:
  1. Est-ce bien des interrupteurs sectionneurs 2P (bipolaire) qu'il faut ?
    OUI
  2. Est-ce que l'ampérage de 63 A est correct, sachant que mon abonnement est actuellement de 30 A mais que j'envisage de le remonter à 45 A, voire 60 A ?
    OUI
  3. Est-ce que le dimensionnement de mes conducteurs est OK: un câble 3G16 U-1000 R 2V ou des fils H 07V-R 16mm² ?
    OUI
  4. Comment faire une installation propre, fonctionnelle et aux normes ?
    Mon deuxième schéma illustre une solution possible: aller du DB à la GTL du Tableau N°1 en 16². De là, deux interrupteurs sectionneurs de 63A permettent d'assurer la coupure générale du Tableau N°1 d'une part et du départ vers le bâtiment N°2 d'autre part. Dans le bâtiment N°2, un troisième interrupteur sectionneur de 63A permet une coupure générale du Tableau N°2 dans la même GTL.

Je passe mon fil en "Résolu", merci !
Messages : Env. 40
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 24 avril 2024 à 13h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir