Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel disjoncteur pour une puissance de 9 ou 10 kwh sur installation triphasé ? Merci

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 423 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Ain
Bonjour

Je suis un peu perdu... en projet de mettre un spa d'une puissance de 9 à 10 kwh maxi sur une installation en triphasé :
Quel disjoncteur mettre?
Le vendeur me parle de 16 ampères de type A
Qu'en pensez vous?
Autre question pour le câble, je vais devoir tirer un 5g mais en 2.5 ou 4 mm2?
J'ai environ 25 à 27 mètres de câble.
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

10 kW (la puissance c'est des kW, la consommation des kWh, ce n'est pas pareil) en tri équilibré c'est environ 15A.

Un disjoncteur tetra 16A ou 20A protégeant un circuit en 5G2,5² devrait convenir.
En amont un interrupteur différentiel tetra 30mA sera nécessaire. Pas certain qu'il y ait intérêt à mettre un type A, mais pourquoi pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonsoir carminas

A chaque fois vous me sauvez ! J'en ai des noeux au cerveau à force...Biggrin

J'ai bien un 30ma en amont.
Même sur 25 à 27 metres je passe bien en 5g 2.5mm2?

Quelle différence entre type a et c j'ai vraiment du mal à trouver un type a...

Merci encore!
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En tri équilibré oui, la chute de tension est deux fois moindre qu'en mono.
Cela équivaut donc à 15m en mono.

Un type A cela protège contre les défauts des composantes continues.
La normes les rend obligatoire pour les plaques, le LL, l'IRVE.
Pas certain qu'un SPA ait besoin de cela.

Mais sinon, au cas où :
https://www.elecdirect.fr/di[...]411675.html
Et vous mettez derrière ceci :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-courbe-c-et-d/disjoncteur-courbe-c-4p/legrand-disjoncteur-dx-4500-auto-vis-4p-400-v-20a-6ka-courbe-c-3m-406920-1.html
En faisant une liaison avec cela :
https://www.elecdirect.fr/tableau-electrique-legrand/accessoires-tableaux-legrand/legrand-module-de-raccordement-par-peigne-produits-tete-de-groupe-4p-406301.html
et en utilisant un peigne tetra :
https://www.elecdirect.fr/tableau-electrique-legrand/accessoires-tableaux-legrand/legrand-peigne-hx3-optimise-tetrapolaire-6-modules-405200.html

Mais si vous n'utilisez pas de matériel peignables, prendre un disjoncteur à vis :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-4p-legrand/legrand-disjoncteur-4p-dx3-20a-6ka-courbe-c-406911.html

Il existe l'équivalent dans d'autres marques

A noter que si votre SPA n'a pas besoin du neutre (ce dont je doute) vous pouvez prendre un disjoncteur tri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ain


Vous êtes incroyablement sympa !
J'ai deja le 30ma je peux mettre uniquement le disjoncteur en 16 ou 20 amperes avec peigne tétra ?

Merci encore
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, sauf que vu la configuration, il faudra faire une liaison par fil.

A noter que le SPA ne sera pas indépendant du reste s'il est sous le même différentiel.
Mais pas essentiel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ain
Je ne peux pas mettre un nouveau peigne tétra ? Le 30ma est pour les 2 rangées du haut
Merci
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Ain
Je pensais à ça
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si la 2ème ligne est tetra, peut être.
Je connais pas compatibilité des peignes schneider avec un mélange mono/tri sur une même rangée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
La deuxième ligne est bien une ligne triphasé sur le peigne les 3 phases sont bien indiqué (N* N** N***)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour
Merci beaucoup pour vos réponses et précieux conseils
Donc disjoncteur tétra 16 ou 20 ampères, peigne tétra et câble en 2.5mm et je suis bon ?
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour 
Merci beaucoup pour vos réponses et précieux conseils 
Donc disjoncteur tétra 16 ou 20 ampères, peigne tétra et câble en 2.5mm sur 25 à 27ml et je suis bon ?

Merci d'avance
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En tirant 20A sur 27m de 5G2,5² en tri équilibré, vous avez une chute de tension maxi de 2,2% alors que la norme autorise 5%
Donc vous avez de la marge.
Surtout que si au final ce n'est que 16A, cela en fait encore plus
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ain
Merci nous êtes top!
Pour ma culture personnelle pouvez m'expliquer pourquoi 20 amperes plutôt que 16 ampères merci
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est 20A maxi
Sachant que vos SPA tire 15A au maxi, un disj 16A ou 20A conviendront de manière indifférente.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je viens de lire qu'il est conseillé d'isoler l'alimentation de votre spa a celui de votre habitation, c'est a dire qu'il doit être connecté directement au départ 500ma et votre disjoncteur 20A doit aussi avoir son propre différentiel 30mA. Dans l'absolu ici ça fonctionne mais s'il y a une panne sur la pompe par exemple votre fournisseur pourrait botter en touche. A voir avec votre vendeur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Ain
C'est à dire refaire un tableau extérieur dédié ?
Merci
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour à tous

Il faut effectivement un 30ma dédié.
Je pense donc refaire un tableau dédié une rangée
Avec inter diff 40ma et disjoncteur tétra 20 ampères.
Cable en 5g2.5mm2 sur 28ml

Quelle section de fil entre les 2 tableaux ?

Merci !
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Section inférieur du 1,5mm2 mais si vous avez du 2,5 ça fonctionnera très bien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Ain
Donc liaison entre les 2 tableaux en 2.5mm2 pas besoin de 4mm2?
Merci
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
hamdi91 a écrit:Je viens de lire qu'il est conseillé d'isoler l'alimentation de votre spa a celui de votre habitation, c'est a dire qu'il doit être connecté directement au départ 500ma et votre disjoncteur 20A doit aussi avoir son propre différentiel 30mA. Dans l'absolu ici ça fonctionne mais s'il y a une panne sur la pompe par exemple votre fournisseur pourrait botter en touche. A voir avec votre vendeur.

Bonjour,
Pour ma culture perso et aussi en prévision d'un projet futur ... d'où vient ce conseil ? Norme ? Constructeur du SPA ?
Merci.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour pour ma part le commercial de la marque de spa m'a dit de mettre un 30ma dédié uniquement pour lui
Cordialement
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le fait d'isoler le SPA sur un 30mA c'est pour le rendre autonome du reste.
Qu'un défaut d'isolement du SPA ne coupe par l'habitation est réciproquement.

Mais je ne vois pas en quoi cela jouerait sur la garantie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Toute excuses est bonne pour se défiler: défaut d'installation électrique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:Mais je ne vois pas en quoi cela jouerait sur la garantie.

C'est ce que je me disais aussi ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonsoir à tous
Que pensez vous de mettre directement un disjoncteur différentiel de ce type
https://elec44.fr/disjoncteu[...]273956.html

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui c'est une bonne solution (sauf financièrement)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ain
Merci carminas
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonjour carminas
Tableau branché avec disjoncteur différentiel 20A , câble en 5g2.5mm2 sur 26 ml environ.
J'ai du 230 volts sur les 3 phases.
Puissance environ 9 à 10 kw maxi
J'espère que c'est bon.
Merci d'avance
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est bon, cela vous autorise 14 kW en tout (en gros 4,5kW par phase).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Ain
Super carminas merci beaucoup !?
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 09h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir