Retour
Menu utilisateur
Menu

Gaine électrique dans armoire France Telecom

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 335 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
J'habite dans un immeuble construit il y a 5 ans. J'ai des tubes PVC de réservation dans l'armoire France Telecom inutilisés. J'aimerais simplement amener une gaine électrique de mon appartement jusqu'à mon garage en utilisant les "réservations" de France Telecom.
J'ai bien sur demandé l'autorisation au syndic qui sera votée à la prochaine AG.

Je ne sais pas si techniquement cela est autorisé. Avez-vous une idée ? svp

Je vous joins les photos pour illustrer ma demande.

Je vous remercie par avance.



Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, nos réponses ne vont rien changer, puisque vous avez déjà posé la question au syndic pour que ce soit voté en AG.
il aurait fallut demander avant. Je ne sais pas trop selon quel article ce genre de demande est traitée en AG, rapprochez vous du conseil syndical, car en principe c'est le président qui anime l'assemblée, et selon le cas c'est à la majorité absolue ou pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Il y a une norme à respecter: ne pas mélanger courants forts et courants faibles;
dans cette colonne aucun câble courant fort ne peut être passé par là: interdit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
parental25 que se passerait-il si la copro donne son accord et qu'il y ait quand même passage du câble électrique dans les gaines ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
D'après la photo, il y a des gaines vides
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
raym5108 a écrit:parental25 que se passerait-il si la copro donne son accord et qu'il y ait quand même passage du câble électrique dans les gaines ?

salut
Ce n'est pas la copro qui connait les normes avec ses contrainte de sécurité, si accident, ce ne sera pas que la copro qui sera en cause mais toi aussi.
Si un intervenant, sur cette colonne courant faible, voit un câble courant fort passant à l'intérieur il pourra te faire enlever ce câble avant son intervention, et te mettre en cause pour une panne sur le réseau TV ou internet. 
La copro comme toi serait en cause 
Ce n'est pas pour rien qu'il y a plusieurs colonnes technique: Electricité (comptage) / courant faible : (TV, interphone, téléphone) / eau potable / gaz
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
raym5108 a écrit:D'après la photo, il y a des gaines vides

re 
OUI mais ce n'est pas pour passer du courant fort, c'est bien réservé au courant faible 
et si d'autre propriétaires / locataires veulent faire la même chose?? 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
Il faut bien regarder la colonne courant fort, souvent il y a  une réservation non utilisée mais de bouchée cause propagation incendie, c'est par là qu'il faut passer et sans oublier de bien reboucher à la fin.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Merciparental25, je ne suis pas le poseur de cette question mais, NicolasB130 mais je suis fortement intéressé étant président de conseil syndical d'une copro.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Puisqu'il y a la place , il existe un moyen de s'en sortir:
Partitionner cette colonne , par exemple concentrer à droite le courants faibles et à gauche les courants forts , le tout avec une séparation centrale , éventuellement complétée par un étiquetage quelconque.
Ce qui ne devrait pas être très compliqué
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, poiluu la gaine technique ne lui appartient pas, il ne peut pas imposer sont désir au autre propriétaire qui pourrais vouloir faire passer des câbles base tension dans ces gaines
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Tout à fait de votre avis , il ne peut imposer ses câbles sans avis de la communauté . Mais il faut voir plus loin , il ne va pas être le seul à vouloir une prise dans son garage , les voitures électriques se développent. Donc il peut être possible de contenter tout le monde , il peut prendre l'argument de la partition pour contenter la sécurité de ce jour et de l'avenir pour les autres, surtout que la place y est
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,
On avait évoqué le cas au début de notre copro, pour les copropriétaires qui voudraient électrifier leur garage depuis leur appartement.
En gros : passage des câbles à faire par un électriciens, au frais du copropriétaire. Possibilité de mutualiser si jamais plusieurs copro sont intéressés histoire de partager les coûts.
S'il y a des carottages à faire dans les dalles des étages, le coût (assez modique) serait pris en charge par l'ensemble des copropriétaires (car les carottages pourraient bénéficier à n'importe qui par la suite, donc pour éviter que les 1ers payent et que les suivants profitent).

Ça avait été voté à l'unanimité (même si je pense que pour un truc comme ça, l'article 24 suffit, mais je n'en suis pas certain ça fait longtemps que je ne suis plus président de conseil syndical).
Par contre je ne sais pas si ça avait été fait, du moins pas pendant les 8 ans que j'ai habité là.

Je ne réponds pas à la question, mais à mon avis ça ne coûte pas très cher de faire le tout correctement. Demandez des devis pour faire un carotage de dalle (dans l'armoire des courants forts), si jamais il en fallait un. Si c'est 200 ou 300€, franchement étalé pour toute une copro, c'est pas énorme comme investissement. C'est beaucoup moins que ce que nous coûtait le remplacement des ampules des parties communes à l'année (saloperie de lampes fluocompactes qui ne supportent pas les minuteries). Mais il faut bien le vendre lors de l'AG !
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Tout à fait de votre avis , il ne peut imposer ses câbles sans avis de la communauté . Mais il faut voir plus loin , il ne va pas être le seul à vouloir une prise dans son garage , les voitures électriques se développent. Donc il peut être possible de contenter tout le monde , il peut prendre l'argument de la partition pour contenter la sécurité de ce jour et de l'avenir pour les autres, surtout que la place y est

salut
la place y est juste sur ce palier, quand est il là ou il y a les amplis, les dérivateurs aussi bien en TV qu'en téléphone, qu'en sera t' il quand la fibre va se déployer dans cet immeuble? Il la mettrons dans le courant fort!?! 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Re-bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je devrais certainement obtenir l'autorisation à l'AG mais ils sont comme moi, ils ne sont pas spécialistes c'est pour cela que j'ai voulu demander votre avis.

J'ai bien noté le courant faible/fort, c'est bien ce que je pensais. C'est dommage car il y a beaucoup de place dans l'armoire France Telecom. Il y a malheureusement qu'une seule gaine dans l'armoire EDF qui disparait sur deux étages. Je retiens le conseil de carottage de dalle qui serait à priori la solution me permettant d'effectuer les travaux dans les normes.

Je vous remercie pour vos conseils.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Partitionnez votre colonne ""télécom"" vous en avez la place et ce sera correct .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Je me permets de refaire une demande pour passer par l'armoire SG qui a également des "réservations". Le hic est que la gaine qui par de chez moi arrivé dans la plafond des parties communes. Par contre il y a 2 gaines utilisés (comme sur les photos). Pensez-vous qu'il soit possible de rajouter un câble dans ces gaines ? svp

Je vous remercie.



Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Woofy a écrit: Si c'est 200 ou 300€, franchement étalé pour toute une copro, c'est pas énorme comme investissement. C'est beaucoup moins que ce que nous coûtait le remplacement des ampules des parties communes à l'année (saloperie de lampes fluocompactes qui ne supportent pas les minuteries). Mais il faut bien le vendre lors de l'AG !

Hello,

Tout dépend, les fabricants en ont sorti des prévues pour 

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bah mon promoteur n'avait pas acheté celles ci. On dépensait presque 500€/an pour changer les ampoules d'un immeuble de 38 logements neuf.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
NicolasB130 a écrit:Je me permets de refaire une demande pour passer par l'armoire SG qui a également des "réservations". Le hic est que la gaine qui par de chez moi arrivé dans la plafond des parties communes. Par contre il y a 2 gaines utilisés (comme sur les photos). Pensez-vous qu'il soit possible de rajouter un câble dans ces gaines ? svp

Je vous remercie.




Bonjour.

Ca dépend du diamètre de la gaine ou du tube et du nombre de fils et de leurs sections qu'il y a dedans.

Voir ce lien, c'est bien expliqué.
https://blog.batirmoinscher.com/combien-de-fils-puis-je-mett[...]-icta-ou-dans-tube-irl/

Sinon il faudra demander un accord technique à la copropriété car la maintenance sera perturbée par votre cable excédentaire et le circuit électrique physique ne correspondra pas au plan technique.

Le bon côté de votre demande c'est que l'électricité de votre garage est prélevée sur votre compteur personnel. 

Un résident de mon immeuble est allé plus loin, il a fait installer un compteur dédié pour son garage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je me trompe ou les colonnes montantes électrique appartiennent a ENEDIS depuis la loi ELAN
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Ici nous sommes dans la colonne "courant faibles"" , il pourrait exister la colonne "eau" , toutes les colonnes n'appartiennent pas au distributeur d'énergie.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
poiluu a écrit:Ici nous sommes dans la colonne "courant faibles"" , il pourrait exister la colonne "eau" , toutes les colonnes n'appartiennent pas au distributeur d'énergie.

Oui mais pas de 230V dans la colonne courant faible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
poiluu a écrit:Ici nous sommes dans la colonne "courant faibles"" ,il pourrait exister la colonne "eau" , toutes les colonnes n'appartiennent pas au distributeur d'énergie.

salut
il y a une colonne "eau potable" c'est pas "pourrait" elle existe dans tous les immeubles 
les colonnes montantes existantes
-eau potable (avec compteurs individuels)
-électricité Enedis + communs 
-courants faibles: interphone , TV, FT 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Que ce soit aux normes ou pas aux normes, occuper des fourreaux télécom avec autre chose que des télécoms alors que la fibre n'est visiblement pas encore passée, logiquement tout le monde vote contre pour ne pas gêner l'arrivée de la fibre à l'avenir.

En habitat collectif, en général on utilise plutôt le décret "droit à la prise" pour faire installer une borne plutôt que d'avoir chacun qui tire un câble depuis son appartement.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
adenis a écrit:Bonjour,

Que ce soit aux normes ou pas aux normes, occuper des fourreaux télécom avec autre chose que des télécoms alors que la fibre n'est visiblement pas encore passée, logiquement tout le monde vote contre pour ne pas gêner l'arrivée de la fibre à l'avenir.

En habitat collectif, en général on utilise plutôt le décret "droit à la prise" pour faire installer une borne plutôt que d'avoir chacun qui tire un câble depuis son appartement.


Je crois avoir compris que l'on parle d'une gaine allant jusqu'à son logement, non?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Rfco a écrit:Je crois avoir compris que l'on parle d'une gaine allant jusqu'à son logement, non?


À moins que le logement soit immédiatement au-dessus du parking, ça passe par toute la colonne télécom des partie communes. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Donc ça prend la place d'une future fibre, sauf s'il y a des fourreaux vides en surnombre (mais ça ne semble pas si énorme sur les photos).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Autant que je sache (pas envie de chercher le texte afférent), les alims allant des logements vers garages ou caves doivent cheminer dans des parties distinctes du reste (réservées) et clairement identifiées comme telles sans aucune dérivation en parties communes

Oui, j'ai déjà vu des immeubles où tout est dans la même gaine technique sans séparation (eau et évacs, gaz, courant fort et courant faible, avec boites de dérivation et croisements anarchiques

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
adenis a écrit:
Rfco a écrit:Je crois avoir compris que l'on parle d'une gaine allant jusqu'à son logement, non?


À moins que le logement soit immédiatement au-dessus du parking, ça passe par toute la colonne télécom des partie communes. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Donc ça prend la place d'une future fibre, sauf s'il y a des fourreaux vides en surnombre (mais ça ne semble pas si énorme sur les photos).

le truc, est de passer par une gaine courant faible depuis son logement, puis, sans discontinuité rejoindre la gaine courant fort dédié, c'est donc un moindre mal pas si hors-normes que ça, plus acceptable qu'une moche moulure ou goulotte dans les couloirs des parties communes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Finalement je ne compte pas utiliser l'armoire France Telecom mais l'armoire Service Genéraux qui semble la plus appropriée. J'attends le vote de mon AG dans 10 jours.
Un grand merci à tous pour vos conseils avisés.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Si vous lisez ceci extrait de la c15100 article 772.2.3.4.3 , la colonne des services généraux est la meilleure idée

b) Alimentation électrique (éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box
par une canalisation issue d'une installation privative. Dans ce cas, le circuit doit être
protégé par un dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à
30 mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de
distribution de l’installation du logement.
Le dispositif différentiel peut être spécifique ou non.
La section minimale d'un tel circuit est de 2,5 mm
2
.
Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est admise.
En conséquence, une dérivation est placée soit dans l’appartement, la cave ou le box.
La (ou les) canalisation(s) issue(s) d'une installation privative alimentant une cave ou le
box doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des services généraux sur un
cheminement spécifique. Elles sont repérées au niveau des pénétrations dans le
logement et la cave ou le box.
Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée, ou équivalente,
par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres installations électriques.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour,

Les bâtiments possèdent des gaines techniques CFO/CFA/EAU/GAZ pour une bonne raison.
Tout d'abord le conseil syndical n'est pas sachant en la matière pour vous autorisez à passer un câble CFO dans un gaine CFA, ceci est interdit, comme expliqué par les divers auteurs ci-dessus.
Respectez la NFC15-100, vous n'aurez jamais de problèmes, installez un câble CFO dans une gaine CFA est vous allez au devant d'ennui.
Je pratique cela tous les jours dans le cadre de mes chantiers CFO/CFA/ SÛRETÉ et INCENDIE.
Messages : Env. 50
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 08h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir