Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème télérupteur YOKIS en mode interrupteur

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

Je me permets de vous contacter car j'ai un problème avec mon installation. Celle-ci consiste à alimenter un point lumineux (véranda) depuis 3 interrupteurs (Garage + entrée maison + extérieur). L'interrupteur du garage et de l'entrée de la maison sont branchés en filaire. L'extérieur est commandé par un interrupteur sans fil.

Pour cela, j'ai acheté un récepteur MTR2000ERP de chez YOKIS et un émetteur E2BPP pour le sans fil. Je laisse le E2BPP de côté car il fonctionne bien. Je supprimais la liaison sans fil avec le récepteur pour plus de clarté.

J'ai programmé mon récepteur MTR2000ERP comme suivant avec un bouton poussoir. 23 appuies pour passer en mode "déverrouillage". 30 appuies pour faire un RAZ usine. 20 appuies pour passer en mode interrupteur. A chaque étape, j'ai bien eu le bon nombre de réponse sur la LED.

Le point lumineux s'allume et s'éteint correctement sur les 2 interrupteurs indépendamment. Cependant, suivant la position de l'un des interrupteurs, ça bloque l'ampoule soit allumée soit éteinte. 

Je vous joins le schéma électrique de l'installation (le sans fil n'est plus connecté).

Avez-vous une idée d'où cela peut provenir ?

Merci d'avance pour vos retours

Marc
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Les commandes filaires doivent être câblées en va et vient, pas en simple allumage mis en parallèle.

@
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,
je reviens sur ce sujet. J'ai finalement câblé le module avec des boutons poussoir comme indiqué sur le schéma de la notice. Cependant, cela ne fonctionne toujours pas. J'ai systématiquement le 2e BP qui ne fonctionne pas. Le BP est fonctionnel car quand je le mets en position 1 il marche.

J'ai appelé le SAV. Ils m'ont demandé de mesuré la tension entre le point BP et le point N du module MTR2000ERP. Je mesure 230V et pour eux cela est pas normal.

A mon avis, cela est normal car la bobine est alimenté via le point L. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous savez ?

Ensuite ils m'ont demandé de rajouter une résistance ref SMARTCHR 5454089 entre N et BP. Est-ce que cela va fonctionner ?
Ils m'ont pas donné d'explication sur pourquoi ça fonctionne pas.

Merci d'avance pour vos retours
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

je ne comprends pas ce qui a été fait, merci de poster schéma et ou photo.

au cas où, réinitialiser le module (23 appuis puis 30)

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,

Voici 2 schémas permettant d'illustrer mon problème. j'ai câblé mon installation comme sur le schéma avec deux boutons poussoirs. Seulement, le deuxième ne permet pas d'éteindre ou d'allumer la lumière. Il n'y a qu le premier qui fonctionne (si j'inverse les BP, c'est toujours celui en seconde position qui ne fonctionne pas. Le problème ne suit pas les boutons poussoir lors de la permutation).


Ici je mesure 230V. Je pense que c'est normal car c'est une bobine ? mais le SAV me dit que non.



Le SAV me demande de rajouter une résistance comme ci-dessus pour, je pense, les tensions résiduelles. 
Vu le prix de la résistance, j'aurais voulu m'assurer que c'était la bonne solution.

Merci d'avance pour vos retours encore une fois.

Marc
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Des poussoirs ou des interrupteurs ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,
Bouton poussoirs. J'ai bien fait la programmation puisque le premier des boutons fonctionne très bien.
J'ai la manip sur "table" au plus proche du disjoncteur.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Une photo du raccordement des poussoirs?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Non je n'ai pas de photo. Qu'est ce qu'il serait intéressant de prendre ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Les bornes utilisées

Si ça marche avec le premier débranché le
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,ce n'est pas normal d'avoir 230V la,ça veut dire qu'un bp est fermé.A vérifier ou voir s'il n'y a pas une erreur de branchement du bp(bp avec 2ou3 bornes?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
claudejean88 a écrit:Bonsoir,ce n'est pas normal d'avoir 230V la,ça veut dire qu'un bp est fermé.A vérifier ou voir s'il n'y a pas une erreur de branchement du bp(bp avec 2ou3 bornes?

C'est normal en mode commande par interrupteur
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour
J'ai fait quelques manip ce matin.

Une première avec 1 seul bouton poussoir
Une deuxième avec 2 bouton poussoir

Ci-dessous, la photo du premier bouton poussoir :




Ci-dessous, la photo de la deuxième manip :






Ci-dessous un tableau des séquences jouées :


C'est le BP2 qui fonctionne maintenance. J'ai l'impression que le comportement est un peu aléatoire.

De plus, j'ai remarqué que lors de la première manip (avec 1 seul BP) j'ai 0V entre la sortie du BP et le N (normal car le BP n'est pas appuyé) et 230V quand j'appuie et je maintien.

Par contre, avec 2 BP (deuxième manip) j'ai en permanence 230V entre sortie BP (piquage n°2 du BP) et le N. Ca me parait bizarre.

Merci d'avance pour vos retours
Marc
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On ne voit pas le symbole du BP2
Vous etes sûr qu'il se raccorde entre L et 2 ?
Si nécessaire vérifier à l'ohmmètre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour carminas


Roooo punaise le BP2 de marque légrand (modèle classique ?) Se branche entre L et 1 (contact NO) alors que le dooxie de chez legrand entre L et 2

Ça a l'air de fonctionner. Je vais faire l'installation complète cette après midi

Merci pour l'aide
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Ne jamais se fier aux numéros ni à leur emplacement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Oui c'est vrai j'aurais du y penser
Bon tout fonctionne bien
Même mon 3e BP avec emetteur sans fil qui est en mode interrupteur. Un peu surpris mais ce qui est bien c'est qu'avec ça on peut combiner bouton poussoir et interrupteur du coup

Merci encore pour votre aide. Sujet clos.
Bonne journée
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 12h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir