Retour
Menu utilisateur
Menu

2 circuit 32A sur un seul Interrupteur différentiel 30mA 63A type A ? Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 388 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Finistere
Salut,

Est-ce qu'on peut mettre 2 circuits 32A (j'ai 2 cuisines dans la maison avec une plaque de cuisson dans chaque cuisine) derriere un seul Interrupteur différentiel 30mA 63A type A à votre avis ?

Merci et bonne journée.

Yann
Messages : Env. 60
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Yvelines
Bonjour,
si vous comptez utilisé les 2 cuisines en même temps, cela ne sera pas possible....
il faudra aussi respecté la section des fils de la plaque de cuisson(6mm2 minimum).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun problème, le disjoncteur EDF qui ne vous délivre pas plus de 60A vous assure un protection contre les surcharge en amont.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bruxelles
Tu peux mettre autant de disjoncteur de 32A que tu veux, pour autant que le câblage et l'appareillage soit prévu pour, à toi de ne pas tout utiliser en même temps c'est tout.
Tout ce que tu risque c'est que le disjoncteur de ton compteur se coupe
Messages : Env. 20
De : Bruxelles
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Finistere
Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.

Yann
Messages : Env. 60
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Marne
Si disjoncteur de 32A => Inter. Diff. de 63A Obligatoire
Si deux disjoncteurs de 32A => 2 Inter. Diff. de 63A (donc tableau 2 rangées)
NF C 15-100
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Laza a écrit:Si disjoncteur de 32A => Inter. Diff. de 63A Obligatoire
Si deux disjoncteurs de 32A => 2 Inter. Diff. de 63A (donc tableau 2 rangées)
NF C 15-100

bonjour
Auriez-vous l'article de la nfc qui en parle?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Laza a écrit:Si disjoncteur de 32A => Inter. Diff. de 63A Obligatoire
Si deux disjoncteurs de 32A => 2 Inter. Diff. de 63A (donc tableau 2 rangées)
NF C 15-100



Bonjour,


Alors là, je rigole.

Merci la fausse information.

Sinon, merci de citer l'article de la norme l'imposant

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour Mr Rfco,

Rigolez, la NF C15-100 s'achète environ 650 € et EVOLUE avec additifs.
(ex :www.boutique.afnor.org)
Si on a un disjoncteur de 32A sur une rangée pour équiper un appareil de puissance
Ex pour hypothèse avec 230V x 32A = appareil de 7 360 Watts max.
Def pour Inter diff = dispositif de protection de la personne contre l'électrisation
La protection doit être maximum

Mr le Rigolo répète :
La NF C15-100 dit: inter. diff. de 63A (L'inter. diff 40A ne sera pas aux normes) pour un disjoncteur de 32A (!!! Exception de la NF C 15-100).
Il y a effectivement des règles de calibrage comme la règle de l'amont et de l'aval mais également des exceptions depuis la norme.

Si deux disjoncteurs de 32A donc 64A au total alors deux inter. diff. de 63A
Chaque rangées doit être équipées à minima d'un inter. Diff.
8 modules maxi par rangée en laissant 20% d'espace libre au final dans le TGBT ou le tableau divisionnaire.

Voila !!!! Bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Laza a écrit:Bonjour Mr Rfco,

Rigolez, la NF C15-100 s'achète environ 650 € et EVOLUE avec additifs.
(ex :www.boutique.afnor.org)
Si on a un disjoncteur de 32A sur une rangée pour équiper un appareil de puissance
Ex pour hypothèse avec 230V x 32A = appareil de 7 360 Watts max.
Def pour Inter diff = dispositif de protection de la personne contre l'électrisation
La protection doit être maximum

Mr le Rigolo répète :
La NF C15-100 dit: inter. diff. de 63A (L'inter. diff 40A ne sera pas aux normes) pour un disjoncteur de 32A (!!! Exception de la NF C 15-100).
Il y a effectivement des règles de calibrage comme la règle de l'amont et de l'aval mais également des exceptions depuis la norme.

Si deux disjoncteurs de 32A donc 64A au total alors deux inter. diff. de 63A
Chaque rangées doit être équipées à minima d'un inter. Diff.
8 modules maxi par rangée en laissant 20% d'espace libre au final dans le TGBT ou le tableau divisionnaire.

Voila !!!! Bonne journée.

Bonjour

Quid de la règle amont STP?

Désolé mais je connais très bien la norme.

D'ailleurs, 63>60, non? donc même 2x32>60, le DB (ou le linky couperont avant que l'ID ne crame.

Merci pour la tentative de leçon mais je n'en ai pas besoin.

On peut tout à fait avoir une rangée dépourvue d'interrupteur différentiel, merci de bien comprendre les textes de la norme sous peine de passer pour un imbécile.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
Laza a écrit:Bonjour Mr Rfco,

Rigolez, la NF C15-100 s'achète environ 650 € et EVOLUE avec additifs.
(ex :www.boutique.afnor.org)
Si on a un disjoncteur de 32A sur une rangée pour équiper un appareil de puissance
Ex pour hypothèse avec 230V x 32A = appareil de 7 360 Watts max.
Def pour Inter diff = dispositif de protection de la personne contre l'électrisation
La protection doit être maximum

Mr le Rigolo répète :
La NF C15-100 dit: inter. diff. de 63A (L'inter. diff 40A ne sera pas aux normes) pour un disjoncteur de 32A (!!! Exception de la NF C 15-100).
Il y a effectivement des règles de calibrage comme la règle de l'amont et de l'aval mais également des exceptions depuis la norme.

Si deux disjoncteurs de 32A donc 64A au total alors deux inter. diff. de 63A
Chaque rangées doit être équipées à minima d'un inter. Diff.
8 modules maxi par rangée en laissant 20% d'espace libre au final dans le TGBT ou le tableau divisionnaire.

Voila !!!! Bonne journée.

Laza Merci de nous porter vos connaissances, mais personnellement, je ne comprends rien à ces lignes, que dis la norme et comment l'interprétez vous ? Cela se mélange dans votre message.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai pas encore participer à cette discussion, mais je vais essayer de mettre les choses au clair.

La consultation de la NF C15-100 est gratuite dans son intégralité dans la boutique AFNOR (pas besoin de payer car c'est une norme d'application obligatoire)
Consulter en particulier NF C15-100/A5 qui est la dernier amendement en vigueur, et qui décrit le point qui nous intéresse.


Elle dit en particulier paragraphe 10.1.4.7.2

Qu'il faut au minimum 2 DDR sur une installation (même si le cas le plus fréquent est de les mettre sur 2 rangées, cela ne veut pas dire que c'est obligatoire, on pourrait tout mettre sur la même)

Que le courant assigné des DDR doit être déterminé :
- soit par rapport à l’amont :
In DDR ≥ In de l’AGCP (dans notre cas 63A ≥ 60A, donc règle amont respectée)
- soit par rapport à l’aval :
In DDR ≥ une fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau chaude sanitaire + 0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages (dans notre cas pas, on n'a pas à s'en soucier puisque la règle amont est déjà respectée)


Nulle part il est indiqué que s'il y avait 2 disjoncteurs 32A il faudrait mettre 2 interdiff de 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour A tous,

Il n'y a pas de raison de s'inquiéter la NFC est faîte pour le neuf.
Est-ce que la question de 2017 qui a été déterrée par notre cher Laza évoquait du neuf ou du l'ancien: non.
Est-ce que en 2017 le permis si c'était du neuf datait d'avant l'A5 ou pas : on ne le sait pas.
Par contre le monsieur parle sur d'autres sujets et peut-être confond-il disjoncteurs 32A chauffage et disjoncteur 32A plaques de cuisson; puisque apparemment il répond sur des sujets concernant les pompes à chaleur.
C'est dommage d'avancer des certitudes lorsque l'on ne maitrise pas le sujet, j'aurai préféré que l'affirmation (32Ax2 est égal à 2 différentiels et même à 2 lignes) soit effacée de façon à ne créer aucune confusion.
et nous ne savons pas, Laza compris, si nous sommes en rénovation alors pour les 20%...
Je pense que les conseils sur les PACs sont plus appropriés.

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis hier à 18h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir