Câble 4G 1.5 mm² sans fil bleu ?

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour,

J'ai acheté du câble 4G 1.5 mm² mais je viens de me rendre compte qu'il n'a pas de fil bleu.

Pourtant le fil bleu est obligatoire dans la norme pour le neutre.

Ce câble est donc obsolète pour mon usage ?

Je ne comprends pas comment on peut vendre du câble ne respectant par la norme.

Quelque chose m'a échappé ?

Aussi, pour passer le câble dans une gaine comment respecter la règle du 1/3 sans connaître ce que représente l'espace du câble lui-même ?

Merci de votre aide 🙏
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
lhproject a écrit:Bonjour,

J'ai acheté du câble 4G 1.5 mm² mais je viens de me rendre compte qu'il n'a pas de fil bleu.

Pourtant le fil bleu est obligatoire dans la norme pour le neutre.

Ce câble est donc obsolète pour mon usage ?

Je ne comprends pas comment on peut vendre du câble ne respectant par la norme.

Quelque chose m'a échappé ?

Aussi, pour passer le câble dans une gaine comment respecter la règle du 1/3 sans connaître ce que représente l'espace du câble lui-même ?

Merci de votre aide 🙏

le triphasé ne nécessite pas forcément le neutre par exemple un moteur...
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

+1

Ce genre de câble est en général utilisé pour les machines triphasées dans neutre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Merci !

Aïe me suis fait avoir.

Pour ce qui est d'une passage d'un câble dans une gaine ? C'est compliqué, je n'ai rien trouvé en ce sens.
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous avez le droit de l'utiliser quand même, il vous suffit d'utiliser un des fils (souvent le gris) et de lui faire une marque avec du sotch bleu, ou une gaine rétractable bleu aux deux extrémités.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Ah top, merci pour l'astuce @plaquisteheureux !
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
pour info le 5G lui a un fil bleu
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Oui, effectivement, mais au prix du câble, heureux de savoir qu'on peut quand même utiliser le 4G avec l'astuce de mettre une gaine thermorétractable .

Et avoir 5 fil alors qu'il n'en faut que 4, j'ai toujours trouvé ça un peu bête (on pourra dire que c'est un fil qui pourra service plus tard... mouai)
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
C est assez utile d avoir un ou plusieurs fils disponibles à l arrivée et au départ.

Cela rend des extensions ou des modifications faciles alors que repasser un câble supplémentaire dans une gaine n est jamais une partie de plaisir
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
lhproject a écrit:Oui, effectivement, mais au prix du câble, heureux de savoir qu'on peut quand même utiliser le 4G avec l'astuce de mettre une gaine thermorétractable .

Et avoir 5 fil alors qu'il n'en faut que 4, j'ai toujours trouvé ça un peu bête (on pourra dire que c'est un fil qui pourra service plus tard... mouai)

salut
ben dernièrement sur une installation de portail coulissant, j'ai passé un câble en 5 G au lieu de 3G et heureusement car 2 mois après le client voulais une modification , un ouverture du portail par bouton poussoir 3 m de câble pour la liaison au lieu de 30 m pour repasser un 5 G en ressortant le 3G, gain de temps et moins de dépense pour rachat de câble.
Mais ma réponse n'était qu'une info, pas une critique quelle quelle soit, chacun fait bien comme il veut.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Oui, c'est sûr je comprends.
Dans mon cas ce n'est pas nécessaire : emplacement d'un détecteur de présence/mouvement
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

En fait selon la norme, dans le cas de l'utilisation d'un câble, seul le vert/jaune ne peut servir que pour conducteur de terre.

S'il y a un fil bleu (et pas de neutre) alors le bleu peut servir à autre chose.

Par extension, s'il y a plus que 5 fils, alors il n'y a que des noirs (hors vert/jaune) qui sont tous numérotés, ainsi, on attribue la fonction "que l'on veut" à chaque fil.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Merci de vos retours.

Petite question au passage (je ne voulais pas ouvrir un autre sujet et je ne trouve rien de concret) certains disent qu'il faut d'autres que c'est "recommandé". Pour une prise de courant extérieure, y-a-t-il une hauteur obligatoire ? On lit ici et là 1m ?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
lhproject a écrit:Merci de vos retours.

Petite question au passage (je ne voulais pas ouvrir un autre sujet et je ne trouve rien de concret) certains disent qu'il faut d'autres que c'est "recommandé". Pour une prise de courant extérieure, y-a-t-il une hauteur obligatoire ? On lit ici et là 1m ?



Hello,

Ceux qui croient ne sont pas ceux qui savent.

Aucun soucis normatif pour mettre une prise à hauteur classique (entre 20 et 25 cm du sol pour l'axe des alvéoles sachant qu'en intérieur c'est mini 5 cm)


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Merci bcp !
La peur du Consuel ?
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
lhproject a écrit:Merci bcp !
La peur du Consuel ?

NON

Méconnaissance de la norme.

Perso, pas peur du consuel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Dsl je ne voulais pas mettre un point d'interrogation mais un smiley qui transpire. Je parlais pour moi effectivement
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Certains pros (et non pros) ont des croyances, qu'ils les gardent (peu importe leurs expériences relatives. Certains de mes confrères croient en certaines choses fausses).

Il y a des gens, comme Carminas (ou moi à un autre niveau, mais aussi pas que moi ici sur ce forum) qui connaissent les normes dans leurs détails (vicieux parfois et sujets à interprétation), BREF, pas inutile de poser des questions surtout si on donne un avis perso (et aussi des sources)

Je ne me croit nullement au-dessus des autres, seulement, je suis certain de ce que j'avance quand je le dit, quand je doute, je vérifie toujours avant.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Rfco a écrit: 

Par extension, s'il y a plus que 5 fils, alors il n'y a que des noirs (hors vert/jaune) qui sont tous numérotés, ainsi, on attribue la fonction "que l'on veut" à chaque fil.

@+

salut
Désolé mais toute petite erreur!
On attribue le neutre au fil N°1 c'est la C15100 qui le dit!

Comme toi: pas peur du consuel 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Rfco a écrit:

Je ne me croit nullement au-dessus des autres,

Salut, combien tu mesures ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Rfco a écrit:Hello

En fait selon la norme, dans le cas de l'utilisation d'un câble, seul le vert/jaune ne peut servir que pour conducteur de terre.

S'il y a un fil bleu (et pas de neutre) alors le bleu peut servir à autre chose.

Par extension, s'il y a plus que 5 fils, alors il n'y a que des noirs (hors vert/jaune) qui sont tous numérotés, ainsi, on attribue la fonction "que l'on veut" à chaque fil.

@+


Un autre point interessant dans la page suivante de la norme c'est ceci :


"514.3.1

En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."


Cela permet ainsi d'utiliser un câble 5G pour passer 2 circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit: 


Un autre point interessant dans la page suivante de la norme c'est ceci :


"514.3.1

En outre, si un même câble comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair."


Cela permet ainsi d'utiliser un câble 5G pour passer 2 circuits.

salut
on le faisait même du temps ou le 5G avait deux fils noirs, on baguait en bleu le fil noir que l'on appelait "noir du bleu" ceci pour un repérage facile de ce fil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Il n'est pas rare de voir sur d'anciennes installs de blocs secours que les deux noirs sont l'alim 230V et que bleu et marron sont les fils issus de la télécommande.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Rfco a écrit:Hello

Il n'est pas rare de voir sur d'anciennes installs de blocs secours que les deux noirs sont l'alim 230V et que bleu et marron sont les fils issus de la télécommande.

@+

salut
y avait pas 6 
je confirme, j'ai eu ce problème à résoudre sur des installations suite au rapport d'un organisme de contrôle, beaucoup de pro. le faisait par méconnaissance de l'obligation du neutre en bleu et la façon de repérer les fils dans les 5G  
Perso, de tous temps le bleu et le marron en 230volts le noir du bleu en - et l'autre noir en +, c'était une règle que tous les monteurs de l'entreprise devaient appliquer  
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 07h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir