Env. 80 message Yvelines
Bonjour,
Quelques temps après la pause d’une terrasse en composite, j’ai posté sur un
post d’électricité statique. 
A la suite de ce poste, j’ai demandé à un électricien de tester ma terre et de mettre mes tuyaux d’eau à la terre. Ce qui a été fait mais n’a pas supprimé les ‘châtaignes ‘
.
Faut savoir que mon électricité est conforme depuis qu’un électricien, recommandé par l’edf, est venu m’installer une douzaine de radiateurs aviva, prises, ballons d’eau chaude, tableau électriques avec étiquettes et shema etc..
J’ai donc le certificat de conformité depuis 5 ans et tout fonctionne bien à part ces châtaignes. 
.
Mon électricien ( ou son apprenti) a installé 3 ventilateurs dans le sous sol car ce dernier n’a pas de fenêtres. 
.

Description du problème :
Comme tout le monde, par moment prenait des châtaignes j’ai regardé et remarqué que l’apprenti a branché 3 prises pour les ventilateurs de 5w dans la prise murale. 
.
le fil et la prise electrique sont bon marché dans le sens où c’est une très petite section et la prise n’a pas de terre. Le fil ressemble à ceux utilisés il y a 40 ans. 

L’apprenti a donc fait 3 prises avec 3m de fils connecté au petit ventilateur. Il a fait des trous ronds dans le mur en parpaing entre 2 pièces du sous sol. 
Il A BRANCHÉ SES 3 VENTILATEURS ET IL S’EST APERÇU QU’IL AVAIT BEAUCOUP TROP DE FIL….
Pour que ses fils ne pendouillent pas, il a décidé d’entouré au moins 1 m de fil autour du tuyau d’eau froide qui passait au dessus à 15cm. 
C’était relativement propre esthétiquement mais on voyait 20cm de tuyau entourés du fil électrique. 
.
Et voilà, malgré le fait que la gaine de son fil électrique n’était pas coupé  DU COURANT PASSAIT PAR LES TUYAUX PARTOUT DANS MON RÉSEAU. 
.
Es ce qu’il est autorisé d’entouré un fil électrique autour d’un tuyau ? 
Que se passe t il ? y a t il un effet bobine ou une propagation du courant à l’intérieur de la gaine comme si on mettait un fil dénudé sur un tube conducteur ?
Pourquoi mon tableau électrique neuf n’a pas dyjoncter ?  
pour rappel c’est un ventilateur peut être de 3-5w sans prise de terre ni sur la prise/ni sur le fil avec +- / ni sur le petit ventilateur. 
Par contre la châtaigne est assez violente. 
.
.
Pour finir, j’ai refait faire ces 3 branchements et il n’y a plus de décharge sur les robinets-tuyaux. 

.
merci pour vos lumières 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonsoir
-Si vous preniez des "châtaignes " en touchant les conduite et les robinets , c'est la preuve qu'ils n'étaient PAS reliés à la terre malgré votre demande de le faire.
- on n'enroule jamais un câble électrique autour d'une conduite d'eau. Si cette conduite n'était pas reliée à la terre , elle devait certainement prendre un potentiel dangereux , par capacité.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Il arrive que des isolants de fil soient poreux et prennent l humidite et passent des chataignes.

Jamais vu en domestique, mais ca m est arrivé en auto ou le demarrage etait impossible par temps humide, la batterie se dechargeait a cause d une fuite sur le faisceau............
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 80 message Yvelines
poiluu a écrit:Bonsoir
-Si vous preniez des "châtaignes " en touchant les conduite et les robinets , c'est la preuve qu'ils n'étaient PAS reliés à la terre malgré votre demande de le faire.
- on n'enroule jamais un câble électrique autour d'une conduite d'eau. Si cette conduite n'était pas reliée à la terre , elle devait certainement prendre un potentiel dangereux , par capacité.



la conduite d’eau est reliée à la terre. 
j’ai payé le branchement d’un truc sur le tuyau d’arrivée d’eau vers la terre dans le tableau électrique. 

il y a ce câble de 3m très visible. 
.
C’est ce que j’ai payé mais qui n’a pas suffit. 

le jus existait un peu plus haut à 3m jusqu’au robinet 8m plus loin. 

La terre a été vérifiée avec un appareil et le professionnel a dit que les chiffres étaient plus que bon. 

Le fait d’entourer le câble a créé le problème puisqu’il a disparu après 2 ans !
Comme c’était mélangé avec. le statique liée à la terrasse C’était galère pour trouver. 
.

je pensais que peut être le fait d’entourer un tuyau pouvait créer un processus technique connu par certains ?
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
papyjo78 a écrit:

je pensais que peut être le fait d’entourer un tuyau pouvait créer un processus technique connu par certains ?

Ne serait-ce pas l'effet solénoïde qui crée un champs magnétique, celui-ci étant traversé par un tuyau de cuivre, le tuyau de cuivre a du courant. non ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Non , si c'est un câble il n'y a pas de champ magnétique.
Si c'était un fil il y aurait champ magnétique , mais de toute façon cela n'expliquerai pas une montée en tension.
Donc reste l'effet capacitif
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour
papyjo78 a écrit: électricité est conforme depuis qu’un électricien, recommandé par l’edf, est venu m’installer une douzaine de radiateurs aviva, prises, ballons d’eau chaude, tableau électriques avec étiquettes et shema etc..


Vous l'avez trouvé comment cette entreprise ? Vous avez contacté ENEDIS ou c'est l'entreprise qui vous a contacté. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour

Je me répète au risque de lasser 

-Si vous preniez des "châtaignes " en touchant les conduite et les robinets , c'est la preuve qu'ils n'étaient PAS reliés à la terre malgré votre demande de le faire.
- on n'enroule jamais un câble électrique autour d'une conduite d'eau. Si cette conduite n'était pas reliée à la terre , elle devait certainement prendre un potentiel dangereux , par capacité

-oubliez les histoires de champ magnétique, une bobine de câble ne produit pas de champ magnétique . Une bobine de fil unique oui 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Yvelines
plaquisteheureux a écrit:Bonjour
papyjo78 a écrit: électricité est conforme depuis qu’un électricien, recommandé par l’edf, est venu m’installer une douzaine de radiateurs aviva, prises, ballons d’eau chaude, tableau électriques avec étiquettes et shema etc..


Vous l'avez trouvé comment cette entreprise ? Vous avez contacté ENEDIS ou c'est l'entreprise qui vous a contacté. 



Il y a peu de société recommandée par EDF ( pas enedis)  il faut une certification. je ne sais pas si je peux donner le nom de cette entreprise à Mezy (78) il y en a 2 dont celle ci. 

edit : je viens de voir que le patron n’est plus le même et il n’a plus la recommandation EDF

PAR CONTRE : 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 80 message Yvelines
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 80 message Yvelines
poiluu a écrit:Bonjour

Je me répète au risque de lasser 

-Si vous preniez des "châtaignes " en touchant les conduite et les robinets , c'est la preuve qu'ils n'étaient PAS reliés à la terre malgré votre demande de le faire.
- on n'enroule jamais un câble électrique autour d'une conduite d'eau. Si cette conduite n'était pas reliée à la terre , elle devait certainement prendre un potentiel dangereux , par capacité

-oubliez les histoires de champ magnétique, une bobine de câble ne produit pas de champ magnétique . Une bobine de fil unique oui 


j’ai vu le jeune électricien récemment qui a mis un câble du tuyau principal d’arrivée d’eau, à démonter le panneau electrique et à ajouter à l’ensemble des connections ‘terre’ ce câble. 
Juste avant il a testé que la terre était bonne. 
.
ça voudrait dire que l’ensemble des terres dans le tableau n’est pas relié à la terre se trouvant 50cm plus bas ? 

. Pourquoi on n’enroule jamais …. Y a bien une conséquence alors. laquelle ?
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
On n'enroule pas un câble autour d'un tube d'eau tout simplement pour limiter les risques , c'est rechercher le danger avec la proximité d'une installation d'eau et d'une installation électrique
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Oui et j'ajoute que dans mon cas, la gaine certainement poreuse car le fil donné à l'électricien a au moins 20 ans, a laissé passer de l'électricité entraînant des 'châtaignes ' parfois ( pas toujours) même sur les robinets du sous sol. W00t
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre utile Env. 800 message Nord
Bonjour,
Rien de logique dans tout ceci. A partir du moment où le tuyau cuivre est réellement relié à la terre, il ne sera pas à un potentiel plus élevé que la terre, même si un fil sous tension vient à être mis en contact avec celui ci (fuite= déclenchement du différentiel). En fait, il faut qu'il y ait une différence de potentiel entre le tuyaux et vous même. Peut être est-ce vous qui êtes sous tension (faut voir le docteur  :blague laugh. C'est le problème ce que vous aviez eu avec votre terrasse en composite par temps chaud et sec, vous étiez chargé en electricité (statique) parce que la terrasse vous isolait du sol et en touchant la terre (mur ou autre en liaison) c'est la décharge. De même dans le temps sur les voitures, on pouvait installer une languette conductrice qui écoulait les charges statiques de la carrosserie à la terre.
Maintenant que vous êtes au sous sol, le statique je n'y crois pas.
Voir aussi, si vous avez une absence de terre sur votre installation, en reliant ce que vous pensez être une terre, au tuyau cuivre peut amener au problème que vous constatez. 
Avez vous le même problème 'chataignes' sur toutes les terres de votre installation. Voir à faire une mesure de tension entre un piquet de terre et la terre de votre installation 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
papyjo78 a écrit:

Bonjour, tout ceci n'est absolument pas un gage de qualité ; il suffit d'envoyer une secrétaire quelques jours, le cul bien assis sur une chaise, et faire un chèque pour avoir ces appellations.
 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 20h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir