Bonjour 
Je viens de monter un bâtiment métallique en kit de 260 m2 22m/11m mais j’ai oublié de poser une tresse de masse sous ma dalle béton, je suis donc obligé de planter un , voir plusieurs piquets de terre, qui seront reliés à mon tableau principal.Est il nécessaire de raccorder tous les poteaux à la terre avec chacun son piquet de terre ou seulement un  
Le disjoncteur EDF arrive à un bornier dans mon tableau principal qui alimente un différentiel 30 Ma 40 A et les disjoncteurs de ce tableau,puis un deuxième différentiel 30 Ma 63 A pour alimenter le tableau secondaire câblé en 10 ou 16 il y a 6 mètres entre les 2 tableaux , à ce tableau encore un différentiel 30 mA 40A et les  disjoncteurs un 16 A pour 4 Pc et un 10 À pour le point lumineux et un 16 A pour la motorisation portail.
Est-ce que tout ça parait cohérent ?
Un consuel devra passer car c’est un nouveau raccordement.
A ce propos y a t’il des obligations d’installation minimum comme une maison ou c’est selon les besoins 
c’est un bâtiment de stockage divisé en 2.
Merci pour vos retours.
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Charente Maritime
Bonsoir,

Je ne suis pas électricien de profession mais d'après mon expérience:
Vous n'avez pas besoin d'un piquet par poteau mais le plus simple est de relier chaque poteau par un même câble qui va ensuite au tableau.

Vous commencez par un poteau que vous percez pour placer le câble à nu fixé avec une vis/boulon avec rondelle, puis vous allez au second (re-dénuder le câble, perçage, boulon...) puis 3ème... et au final raccordé sur le tableau
Le même câble passe de poteau en poteau.

Je fais cette installation dans une rénovation dans lequel j'installe 9 HEA pour supporter des planchers et toiture.
Afin d'éviter le perçage, j'utilise cette pièce:

https://www.gbm-france.com/boutique/mise-a-la-terre/connexio[...]-conducteur-de-terre-2/

Pour les sections de la liaison équipotentielle:
Elle doit avoir une section non inférieure à la moitié de la section du conducteur principal de protection, avec un minimum de 6 mm²
Chez moi, je passe en 10 mm2

Est ce que votre tableau secondaire dispose de sa propre terre ou il est renvoyé sur le principal?
Les disjoncteurs de votre tableau secondaire me semble adapté.
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Angers (49)
La terre part du bornier terre de mon tableau principal
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Angers (49)
Merci pour ce retour , je pense également commander les pièces de fixation terre sur la structure métallique, même si elles ne sont pas données, il m'en faut 8 ?
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Angers (49)
J'ai oublié de préciser le bardage est également métallique.
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour
Alex.lucas44 a écrit:
Un consuel devra passer car c’est un nouveau raccordement.
A ce propos y a t’il des obligations d’installation minimum comme une maison ou c’est selon les besoins 
c’est un bâtiment de stockage divisé en 2.


a voir le classement du bâtiment ( ERP ou ERT)concernant les installations électriques

cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Charente Maritime
Est ce que c'est un bâtiment industriel?
Est ce que c'est pour un usage particulier ou professionnel?
Est ce que votre toiture / charpente est en métal?
Messages : Env. 100
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Angers (49)
Bonjour,
C'est un bâtiment à usage de stockage personnel et location de 2 box
à titre particulier, la toiture est en bac acier, le bardage également et toute la charpente ainsi que la structure du bâtiment est métallique .
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Angers (49)
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Angers (49)
C’est du stockage particulier  2 box pas de salariés ni publics donc ni ERP ni ERT je compte mettre 4 Pc et un point lumineux dans chaque box c’est tout mais y’a t’il des obligations d’installation minimum.

phil-decuivre a écrit:Bonjour
Alex.lucas44 a écrit:
Un consuel devra passer car c’est un nouveau raccordement.
A ce propos y a t’il des obligations d’installation minimum comme une maison ou c’est selon les besoins 
c’est un bâtiment de stockage divisé en 2.


a voir le classement du bâtiment ( ERP ou ERT)concernant les installations électriques

cdlt
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Angers (49)
Merci.
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Angers (49)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Alex.lucas44 a écrit:
C'est un bâtiment à usage de stockage personnel et location de 2 box



Bonjour,

Ceci peut être problématique car vous sortez de l'usage privé et ce n'est plus du logement .... et là la réglementation applicable n'est plus la même.
Renseignez vous auprès du Consuel pour savoir quelles règles sont applicables et également, s'ils ne vont pas vous renvoyer auprès d'un organisme agréé pour l'attestation de conformité.
Attention si ERT et/ou ERP, le ceinturage en fond de fouilles est obligatoire pour la prise de terre ....
Si oublié, ce qui peut arriver, une tranché autours de la dalle, avec un câble nu enterré suffisamment profond, fait très bien l'affaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 18h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir